Oké ik zit met een vervelend probleem...
Aan het begin van de avond knalde er een zekering uit waarna ik deze weer netjes heb teruggeduwd. Niet lang daarna knalde diezelfde zekering er weer opnieuw uit, alleen deze keer lukte het me niet om hem terug te duwen.

Op het moment dat ik het schakelaartje van de zekering weer in zijn oude positie wil terugzetten zie ik heel snel een lamp van die groep aan en uit gaan en knalt hij gewoon weer terug.

Ik heb werkelijk alles wat er op die groep zit uit het stopcontact gehaald en ook staan alle muurschakelaars van lampen op uit. En nog knalt die stinkzekering er steeds uit.

Kan het zijn dat die zekering gewoon kapot is? Of zie ik iets over het hoofd?

Ik weet trouwens niet welke prutser die groep heeft ingedeeld, maar dit zit er allemaal op:
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
M'n meterkast compleet:


Close-up van de zekering:


Is er iets wat ik zelf kan doen?
Ik dacht zelf om die zekering er tussenuit te halen en de draden door te verbinden met een kroonsteentje. Als dan de aardlekschakelaar er niet uit knalt, dan ligt het dus aan die zekering.
Of is dat een slecht idee? :P
[b]Op vrijdag 27 april 2012 23:21 schreef AldoTheApache het volgende:[/b]
_O_ jij bent de grootste baas op FOK!
Aller tijden :D _O_ _O_
  woensdag 13 november 2013 @ 22:46:20 #2
4921 blup
Shoarma Sin Farma
pi_133236586
Volgens mij is dat een aardlek die eruit knalt. Anders is het een wasmachine groep ofiets?
Die bovenste zien er meer uit als normale groepen.

Als je vanavond nog dood wilt zal ik hem idd doorlussen, of er klopt geen flikker van of hij is gewoon stuk.
pi_133236712
Sluiting in een stopcontact?

En het is een aardlekschakelaar idd. Schakel alle groepen uit die eraan gekoppeld zijn, vermoedelijk die rechter 4 groepen.
.
pi_133236820
Das de aardlek. De vaatwasser al ontkoppeld?
Laat die handjes wapperen!
pi_133236833
Goed idee je aardlek doorlussen, morgen lezen we het berichtje wel op de FP
Dit bericht is goedgekeurd door de NSA en de NVD en andere opsporingsdiensten.
  woensdag 13 november 2013 @ 22:54:02 #6
4921 blup
Shoarma Sin Farma
pi_133236874
3 aardlekken trouwens, 1 hoofdschakelaar.

i dont get it.
  woensdag 13 november 2013 @ 22:54:21 #7
34974 trigt013
Ik weet ook niet wat ik doe.
pi_133236883
Zet eerst de bovenste zekeringen uit en dan de onderste inschakelen. Dan de bovenste 1 voor 1 inschalen totdat hij er weer uitknalt. Daarna uitzoeken wat er op die ene allemaal aangesloten is en die apparaten eruit halen en stuk voor stuk er weer instoppen totdat je aardlek eruit knalt. tadaaaa probleem gevonden.
Het leven is veel te belangrijk om serieus te nemen.
pi_133237035
Bedankt voor de sneller reacties!
Ik dacht dus dat die rode schakelaar de algemene aardlek was, maar dit is er dus ook(?) een.

Ik ga het meteen even proberen :)
[b]Op vrijdag 27 april 2012 23:21 schreef AldoTheApache het volgende:[/b]
_O_ jij bent de grootste baas op FOK!
Aller tijden :D _O_ _O_
pi_133237047
@ doorlussen: Darwin award?

Dankzij dat soort acties betalen we dus >¤120 voor een beetje ziektekostenverzekering en een eigen risico van oneindig.

Laat ik mijn automaat maar doorlussen. Pannekoek.

Sorry maar kan daar niet zo goed tegen.

Die rooie is je HOOFD schakelaar. Daarmee zet je de hele reut uit.

quote:
7s.gif Op woensdag 13 november 2013 22:54 schreef blup het volgende:
3 aardlekken trouwens, 1 hoofdschakelaar.

i dont get it.
Wat is het probleem. Ziet er netjes uit.

Aardlek voor 4 groepen... links, midden en rechts.

Alleen zie ik een kookgroep waarvan ik niet zo weten of die op dezelfde aardlek mag met 3 andere groepen.

Zoals gezegd alle groepen rechts ff uit en dan rustig beginnen met zoeken.
Laat die handjes wapperen!
pi_133237144
quote:
0s.gif Op woensdag 13 november 2013 22:58 schreef Gieliovd het volgende:
@ doorlussen: Darwin award?

Dankzij dat soort acties betalen we dus >¤120 voor een beetje ziektekostenverzekering en een eigen risico van oneindig.

Laat ik mijn automaat maar doorlussen. Pannekoek.

Sorry maar kan daar niet zo goed tegen.
Niet meteen zo giftig :P
Ik had dit ergens gelezen en ik droeg het gewoon aan als mogelijke optie. Natuurlijk ga ik niet als een halve zool lopen spelen in die meterkast.

quote:
0s.gif Op woensdag 13 november 2013 22:53 schreef Gieliovd het volgende:
Das de aardlek. De vaatwasser al ontkoppeld?
Jah, alles.
[b]Op vrijdag 27 april 2012 23:21 schreef AldoTheApache het volgende:[/b]
_O_ jij bent de grootste baas op FOK!
Aller tijden :D _O_ _O_
  woensdag 13 november 2013 @ 23:02:40 #11
4921 blup
Shoarma Sin Farma
pi_133237282
quote:
0s.gif Op woensdag 13 november 2013 22:58 schreef Gieliovd het volgende:

Die rooie is je HOOFD schakelaar. Daarmee zet je de hele reut uit.

[..]

Wat is het probleem. Ziet er netjes uit.

Aardlek voor 4 groepen... links, midden en rechts.

Alleen zie ik een kookgroep waarvan ik niet zo weten of die op dezelfde aardlek mag met 3 andere groepen.

Zoals gezegd alle groepen rechts ff uit en dan rustig beginnen met zoeken.
quote:
Die rooie is je HOOFD schakelaar. Daarmee zet je de hele reut uit.
Dat vraag ik me dus af, volgens mij zit er iets meer op de hoofdschakelaar dan dattie eigenlijk voor geschikt is.
pi_133237391
quote:
Dat vraag ik me dus af, volgens mij zit er iets meer op de hoofdschakelaar dan dattie eigenlijk voor geschikt is.
Nou, die hoofdschakelaar is 63A dus meer dan geschikt voor deze installatie
pi_133237505
quote:
Aardlek voor 4 groepen... links, midden en rechts.

Alleen zie ik een kookgroep waarvan ik niet zo weten of die op dezelfde aardlek mag met 3 andere groepen.
Dat mag een kookgroep 2 x230V telt voor een groep
pi_133238033
Zo heb gedaan wat jullie zeiden en het blijkt dus te liggen aan de derde zekering rechts boven. In ieder geval een stapje dichterbij. Bedankt voor het helpen van deze leek ^O^
Kan nu in ieder geval mijn vaatwasser weer gebruiken, die zat op de eerste zekering.

Het probleem is alleen dat op de derde zekering het volgende zit:
Gang, keuken, kelder, bijkeuken, WC, tuinkamer en de overloop.

Op de tweede en de vierde zekering zitten elk vier stopcontacten. Dus echt eerlijk verdeeld is het niet. Maar het kan dus niet zo zijn dat die zekering gewoon kapot is omdat er zo veel op zit?
[b]Op vrijdag 27 april 2012 23:21 schreef AldoTheApache het volgende:[/b]
_O_ jij bent de grootste baas op FOK!
Aller tijden :D _O_ _O_
pi_133238510
Alles kan, ligt niet voor de hand. Eerder gewoon een probleem ergens.
Laat die handjes wapperen!
pi_133242760
quote:
0s.gif Op woensdag 13 november 2013 23:18 schreef Wootism het volgende:
Zo heb gedaan wat jullie zeiden en het blijkt dus te liggen aan de derde zekering rechts boven. In ieder geval een stapje dichterbij.

Het probleem is alleen dat op de derde zekering het volgende zit:
Gang, keuken, kelder, bijkeuken, WC, tuinkamer en de overloop.
Nu in gang, keuken, kelder, bijkeuken, WC, tuinkamer en ook op de overloop. Alle stekkers uit de wandcontactdozen en ook de lampen, peertjes, uit de lamphouders halen. In de meterkast de schakelaar weer omzetten.
Klapt deze er weer uit dan ben je nog een stekkertje vergeten. Anders heb je weer stroom op de groep. Draai nu eerst alle peertjes er in. Wacht na elke peetje vijf minuten. Daarna de stekkers er weer in. Zo kom je er achter waar het probleem zit.

Als het zo is dat alles er uit is en de schakelaar klapt er nog uit.
:Y :Y :Y BLIJF DAN OVERAL AF EN SCHAKEL DESKUNDIGE HULP IN. :Y :Y :Y

[ Bericht 0% gewijzigd door jpajs op 14-11-2013 08:55:20 ]
Jeroentje.
pi_133242963
Er zal wel vocht in de buitenlamp zitten. :7
't gaat om hoe je ermee omgaat
pi_133242986
quote:
0s.gif Op donderdag 14 november 2013 06:36 schreef Simba het volgende:
Er zal wel vocht in de buitenlamp zitten. :7
Daar zat ik ook al aan te denken.
pi_133243992
quote:
0s.gif Op woensdag 13 november 2013 23:18 schreef Wootism het volgende:
Gang, keuken, kelder, bijkeuken, WC, tuinkamer en de overloop.
Vocht in een buitenlamp of stopcontact, daardoor lekt er een beetje stroom weg via de aarde en gaat je aardlek om.
.
pi_133245303
Keuken en bijkeuken; check je koffiezetapparaat! Berucht voor aardlekken als ze ouder worden.
pi_133254764
Update

Ik zette dus vanochtend die derde zekering weer eens om, met de verwachting dat de aardlek er weer uit zou klappen. Dat deed hij dus niet en alles doet het nu weer.....
Fijn dat alles weer werkt enzo, maar ik baal er van dat ik nu dus niet weet wat gisteren het probleem was... Ik heb niks veranderd of opnieuw aangesloten of wat dan ook.

quote:
0s.gif Op donderdag 14 november 2013 04:45 schreef jpajs het volgende:

[..]

Nu in gang, keuken, kelder, bijkeuken, WC, tuinkamer en ook op de overloop. Alle stekkers uit de wandcontactdozen en ook de lampen, peertjes, uit de lamphouders halen. In de meterkast de schakelaar weer omzetten.
Klapt deze er weer uit dan ben je nog een stekkertje vergeten. Anders heb je weer stroom op de groep. Draai nu eerst alle peertjes er in. Wacht na elke peetje vijf minuten. Daarna de stekkers er weer in. Zo kom je er achter waar het probleem zit.

Als het zo is dat alles er uit is en de schakelaar klapt er nog uit.
:Y :Y :Y BLIJF DAN OVERAL AF EN SCHAKEL DESKUNDIGE HULP IN. :Y :Y :Y
Dat van die stekkers had ik al gedaan. Vandaag wilde ik inderdaad alle lampen er uit gaan draaien. Maar daar kreeg ik dus de kans niet voor omdat alles opeens weer werkt..... :{

quote:
0s.gif Op donderdag 14 november 2013 06:36 schreef Simba het volgende:
Er zal wel vocht in de buitenlamp zitten. :7
De buitenlampen op zowel de voor- als de achterkant van het huis hebben, raar of niet, een eigen groep.

Nog gekker:
In het strijkhok staan mijn wasmachine en droger pal naar elkaar. Ook beide stopcontacten zitten in één inbouwdoos. Toch hebben ze elk een eigen groep in de meterkast.
Misschien heel normaal, maar ik snap er echt geen kont van.

quote:
0s.gif Op donderdag 14 november 2013 10:26 schreef hb64 het volgende:
Keuken en bijkeuken; check je koffiezetapparaat! Berucht voor aardlekken als ze ouder worden.
Koffiezetapparaat, tosti-ijzer etc... zitten op een andere groep. En die deden het ook gewoon.
[b]Op vrijdag 27 april 2012 23:21 schreef AldoTheApache het volgende:[/b]
_O_ jij bent de grootste baas op FOK!
Aller tijden :D _O_ _O_
pi_133259557
quote:
0s.gif Op woensdag 13 november 2013 23:07 schreef exlurker het volgende:

[..]

Dat mag een kookgroep 2 x230V telt voor een groep
Bedankt.
Laat die handjes wapperen!
pi_133280551
Oké.....
Gisteren heeft die aardlekschakelaar het gewoon heel de middag volgehouden. Maar rond 18:30 klapte hij er weer uit. Vandaag is er ook geen leven meer in te krijgen. (ik heb geen tijdschakelaars in huis)

Ik heb dus echt geen idee wat dit kan zijn.
Ondanks dat alle schakelaars op 'uit' staan heb ik toch alle lampen er even uitgehaald.... zonder resultaat.
Ook heb ik enkele wanddozen open geschroefd om te controleren op vocht o.i.d. Was er ook niet.

Ik weet van gekheid niet meer waar ik het moet zoeken... hoe kan dat ding het opeens een halve dag zonder problemen doen en er vervolgens weer mee kappen?

Misschien iemand nog tips voordat ik een elektriciën laat komen die alles weer van voor af aan gaat doorlopen?
[b]Op vrijdag 27 april 2012 23:21 schreef AldoTheApache het volgende:[/b]
_O_ jij bent de grootste baas op FOK!
Aller tijden :D _O_ _O_
pi_133281961
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 november 2013 12:17 schreef Wootism het volgende:
Oké.....
Gisteren heeft die aardlekschakelaar het gewoon heel de middag volgehouden. Maar rond 18:30 klapte hij er weer uit. Vandaag is er ook geen leven meer in te krijgen. (ik heb geen tijdschakelaars in huis)

Ik heb dus echt geen idee wat dit kan zijn.
Ondanks dat alle schakelaars op 'uit' staan heb ik toch alle lampen er even uitgehaald.... zonder resultaat.
Ook heb ik enkele wanddozen open geschroefd om te controleren op vocht o.i.d. Was er ook niet.

Ik weet van gekheid niet meer waar ik het moet zoeken... hoe kan dat ding het opeens een halve dag zonder problemen doen en er vervolgens weer mee kappen?

Misschien iemand nog tips voordat ik een elektriciën laat komen die alles weer van voor af aan gaat doorlopen?
Je kunt in de lasdozen delen van de groep er af gooien om het probleem te isoleren.

Problemen met aardlek-fouten staan bekend om het onregelmatige patroon waarmee ze kunnen optreden.

Als je een kennis hebt die elektriciën is met een “megger” zou ik die even een belletje geven.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_133282218
Het hoeft ook maar een miniem kleine lekstroom te zijn om de aardlek te laten afgaan, het betreffende "apparaat" kan dus best nog gewoon functioneren.

Een vies stoffig stopcontact of oud verlengsnoer ergens kan het ook zijn, rotte isolatie in een kabel .
.