Ik heb al enige tijd een Etna Combi oven in de keuken staan, waar ik van op de hoogte was dat er iets niet deugde aan de zekering. Dit aangezien degene die de zekering vervangen heeft je rustig een zekering van elk ander apparaat erin flikkerde egaal of hier een snel smelt zekering in zou moeten of juist niet, zo vertelde zijn collega ( en tevens ook de mijne destijds).
Nu heb ik het betreffende apparaat dan toch maar eens open gedraaid en wat blijkt: meneer heeft er maar liefst een 125V zekering in geplaatst :( in een zekering kastje waar max een 5V zekering in zou mogen! (stille gedachte: goh hoe zou ik toch zomaar een huisbrand kunnen krijgen) Het betreft hier overigens de zekering die de aansturing van het magnetron gedeelte verzorgt.

Voor zover ik kon zien leek er niet direct iets schade te hebben geleden, maar heb voor de zekerheid toch even een foto gemaakt van het printplaatje waar ik niet helemaal zeker van ben.
Weet namelijk niet of dit nu een soort lijm is of dat het printje is beginnen te ' smelten'? Het lijkt er zo op het eerste gezicht ' op ' te zitten en niet alsof het van de printplaat zelf is maar ik ben geen expert natuurlijk en kan me vergissen.
tevens een foto van de zekering die hij erin geplaatst heeft.



pi_131793855
Dat witte is stabilisatie lijm voor die condensatoren. Geen probleem.

En dat ronde ding ziet eruit als het "piepertje"?

Een 5V zekering klinkt me overigens vreemd in de oren.
Laat die handjes wapperen!
pi_131794309
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:06 schreef Gieliovd het volgende:
Dat witte is stabilisatie lijm voor die condensatoren. Geen probleem.

En dat ronde ding ziet eruit als het "piepertje"?
Ok, pfiew :@ ik twijfelde toch heel even moet ik bekennen.
Enig idee waar je snel smelt zekeringen krijgen kan en ze zelf ook verstand van zaken hebben? Ben vanmiddag even naar Europarts geweest maar die vrouw dacht dat een glaszekering altijd hetzelfde was als een snel smelt zekering (not done :% ) terwijl het toch echt om de binnenste draad gaat -O-
pi_131794403
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:06 schreef Gieliovd het volgende:
Dat witte is stabilisatie lijm voor die condensatoren. Geen probleem.

En dat ronde ding ziet eruit als het "piepertje"?

Een 5V zekering klinkt me overigens vreemd in de oren.
het zekeringhuisje geeft aan ' 5KV 800mA'
pi_131794444
Een 125V zekering is niet erg. Dat geeft aan wat het maximale voltage is dat de zekering veilig kan onderbreken. Het amperage doet er toe aangezien dat aangeeft bij hoeveel stroom de zekering doorfikt.
pi_131794461
Precies.... 5 KiloVolt (5000 volt dus) maximale spanning. Ook weer vrij extreem overigens. heb ik nog niet eerder gezien.

Je zekering is 800 mA, ofwel 0,8 Ampère.

Je kunt dus een gewone glaszekering van 0,8A erin fietsen, 125V, 250V, wat jij wilt.
Laat die handjes wapperen!
pi_131794673
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:15 schreef StM het volgende:
Een 125V zekering is niet erg. Dat geeft aan wat het maximale voltage is dat de zekering veilig kan onderbreken. Het amperage doet er toe aangezien dat aangeeft bij hoeveel stroom de zekering doorfikt.
En de dikte van dat binnenste staafje gaat dat in dit geval niet onnodig rekken? Weet toevallig dat er normaal een heel dun draadje in zit en dus ook bliksemsnel kan onderbreken? lijkt me op het eerste gezicht alsof dit zekeringetje wel erg lang nodig gaat hebben voor ie eruit klapt.
pi_131794831
Dat valt zonder de exacte specificaties van deze specifieke zekering niet te zeggen :) Ik kan iig weinig zinnigs uit de foto halen.
pi_131794846
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:15 schreef Gieliovd het volgende:
Precies.... 5 KiloVolt (5000 volt dus) maximale spanning. Ook weer vrij extreem overigens. heb ik nog niet eerder gezien.

Je zekering is 800 mA, ofwel 0,8 Ampère.

Je kunt dus een gewone glaszekering van 0,8A erin fietsen, 125V, 250V, wat jij wilt.
De zekering die er origineel in zat wás zo'n 5KV exemplaar en die was onderbroken, dus dat heeft iig wel gewerkt. was er alleen even niet bij toen de zekering door die collega vervangen werd door dit huidige exemplaar.
pi_131794877
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:15 schreef Gieliovd het volgende:
Precies.... 5 KiloVolt (5000 volt dus) maximale spanning. Ook weer vrij extreem overigens. heb ik nog niet eerder gezien.
Die zitten bij een magnetron na de nettrafo, dus in het secundaire circuit. Ze zijn (als ik het me goed herinner) gewoon de grote maat (6 x 32mm) zekering, maar inwendig zit een soort veerconstructie die als de zekering doorbrand, de overgebleven uiteinden wat verder van elkaar verwijderd. Verder niks spannends aan.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131795024
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:22 schreef Garfield1985 het volgende:
De zekering die er origineel in zat wás zo'n 5KV exemplaar en die was onderbroken, dus dat heeft iig wel gewerkt. was er alleen even niet bij toen de zekering door die collega vervangen werd door dit huidige exemplaar.
En wat is nu je probleem dan? Werkt de magnetron niet meer (zekering weer stuk) of ben je gewoon wat angstig over de gevolgen van het vervangen van de zekering?
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131795039
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:22 schreef StM het volgende:
Dat valt zonder de exacte specificaties van deze specifieke zekering niet te zeggen :) Ik kan iig weinig zinnigs uit de foto halen.
op de bovenkant staat 'BUSS MDX 6 1/4e ' de onderkant enkel ' 125V '
pi_131795268
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:25 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

En wat is nu je probleem dan? Werkt de magnetron niet meer (zekering weer stuk) of ben je gewoon wat angstig over de gevolgen van het vervangen van de zekering?
Er is (nog) niks stuk, maar aangezien er dus ene aan gewerkt heeft die er zomaar een willekeurige zekering in duwt zonder te kijken wát voor ene, met alle gevolgen van dien en ik geen verdere kennis van combi-ovens en magnetrons heb, vraag ik het hier in de hoop dat er iemand is die me er meer over kan vertellen.
Niet zozeer angstig, maar heb nu niet echt behoefte aan de kans dat ik bij het verwarmen van mijn eten getrakteerd wordt op een oven die in lichterlaaie staat of uit elkaar klapt terwijl ik erbij sta.
pi_131795409
Waarom denk je dat er een willekeurige zekering in is gezet dan? Over die zekering kan ik trouwens niks vinden. Staat er niet iets op van zoveel A?
pi_131795736
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:30 schreef Garfield1985 het volgende:
Er is (nog) niks stuk, maar aangezien er dus ene aan gewerkt heeft die er zomaar een willekeurige zekering in duwt zonder te kijken wát voor ene, met alle gevolgen van dien en ik geen verdere kennis van combi-ovens en magnetrons heb, vraag ik het hier in de hoop dat er iemand is die me er meer over kan vertellen.
Niet zozeer angstig, maar heb nu niet echt behoefte aan de kans dat ik bij het verwarmen van mijn eten getrakteerd wordt op een oven die in lichterlaaie staat of uit elkaar klapt terwijl ik erbij sta.
Laten we voorop stellen dat het niet zo is als het hoort.

Evengoed is het vervangen van een 5KV/800mA zekering door een 125V/800mA minder kwalijk als het vervangen van een 5KV/800mA door een 5KV/1000mA of 125V/1000mA.

Veel magnetrons hebben niet eens een zekering aan die kant van de trafo zitten. (Als daar sluiting zit dan klapt sowieso de hoofdzekering (8A, 10A, 12A, 15A, of zelfs 16A) in de magnetron eruit.

Je kunt eventueel op Ebay even zoeken naar die zekering, dan schat ik dat je voor een paar dollar er 5 gratis thuis krijgt bezorgt.

Vraag is wel waarom in eerste instantie die zekering defect raakte?
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131795819
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:32 schreef StM het volgende:
Waarom denk je dat er een willekeurige zekering in is gezet dan? Over die zekering kan ik trouwens niks vinden. Staat er niet iets op van zoveel A?
Omdat die allemaal in een bakje lagen tussen allerlei zekeringen die in van alles en nog wat gezeten hebben. De collega die mij erop wees vertelde me toen al die zekeringen wat daar lagen NIET te gebruiken voor ovens ed. aangezien het absoluut geen snel smelt zekeringen waren en dat er wel in hoorde te zitten. De andere collega die zich daar nooit wat van aan trok heeft hier dus wél van gebruik gemaakt en dat hoorde ik dus pas een tijd later toen die oven al lang en breed bij mij thuis stond, toen ik hem er naar vroeg waar hij die zekering mee vervangen had en hij wees op dat betreffende bakje. Er had dus zomaar een zekering in kunnen zitten van een apparaat met het 4 voudige vermogen.
pi_131795896
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:39 schreef Garfield1985 het volgende:
Er had dus zomaar een zekering in kunnen zitten van een apparaat met het 4 voudige vermogen.
Dat had gekunnen ja. Maar je geeft zelf al aan dat er wel degelijk een 800mA versie inzat....
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131795919
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:38 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Laten we voorop stellen dat het niet zo is als het hoort.

Evengoed is het vervangen van een 5KV/800mA zekering door een 125V/800mA minder kwalijk als het vervangen van een 5KV/800mA door een 5KV/1000mA of 125V/1000mA.

Veel magnetrons hebben niet eens een zekering aan die kant van de trafo zitten. (Als daar sluiting zit dan klapt sowieso de hoofdzekering (8A, 10A, 12A, 15A, of zelfs 16A) in de magnetron eruit.

Je kunt eventueel op Ebay even zoeken naar die zekering, dan schat ik dat je voor een paar dollar er 5 gratis thuis krijgt bezorgt.

Vraag is wel waarom in eerste instantie die zekering defect raakte?
Ik weet niet zeker of de zekering die er nú in zit een 800mA is he, dat staat er namelijk niet op, zou zomaar het dubbele kunnen zijn?

En gezien de dikte van dat middelste staafje schat ik dat ie ook niet voor een licht apparaatje is?
pi_131795985
Ok, dan is het misschien wel handig om er een andere in te doen :P Ze kosten namelijk vrijwel niks.

Als het goed is zijn het deze: http://www.conrad.nl/ce/nl/Search.html;jsessionid=A30FFCFA8DD7D3EC95236D420EE0EFA2.ASTPCEN18?search=glaszekering&filterStroom~~A=0.8~~~0.800&filterNominale+spanning~~V=250&filterUitschakelkarakteristiek=Snel+-S-

Wel even de juiste maat opzoeken. De verzendkosten zijn alleen een veelvoud, dus misschien eerst even vragen bij de lokale elektroboer nu je weet wat je hebben moet :)
pi_131796009
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:41 schreef Garfield1985 het volgende:
Ik weet niet zeker of de zekering die er nú in zit een 800mA is he, dat staat er namelijk niet op, zou zomaar het dubbele kunnen zijn?
Dat zou dan de eerste zekering zijn waarop niet de maximale stroom staat. (Kan zijn dat het een codering is F40 betekend soms ook 40 * 10mA = 400mA)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131796177
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:43 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Dat zou dan de eerste zekering zijn waarop niet de maximale stroom staat. (Kan zijn dat het een codering is F40 betekend soms ook 40 * 10mA = 400mA)
Waardoor ie defect is geraakt weet ik niet, hij is destijds binnengekomen omdat de vorige eigenaren er natuurlijk geen verstand van hadden en ervan uit gingen dat het apparaat in zijn geheel defect zou zijn. is misschien een piekspanning geweest of wellicht dat de bliksem ergens dichtbij is ingeslagen en overspanning op het net het zaakje heeft doen door branden?

het enigste wat daar het dichste bij in de buurt zou kunnen komen is dat ' 6 1/4e ' op de bovenkant?


quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:43 schreef StM het volgende:
Ok, dan is het misschien wel handig om er een andere in te doen :P Ze kosten namelijk vrijwel niks.

Als het goed is zijn het deze: http://www.conrad.nl/ce/nl/Search.html;jsessionid=A30FFCFA8DD7D3EC95236D420EE0EFA2.ASTPCEN18?search=glaszekering&filterStroom~~A=0.8~~~0.800&filterNominale+spanning~~V=250&filterUitschakelkarakteristiek=Snel+-S-

Wel even de juiste maat opzoeken. De verzendkosten zijn alleen een veelvoud, dus misschien eerst even vragen bij de lokale elektroboer nu je weet wat je hebben moet :)
ok thnx, ik ga even zoeken dan :P
pi_131796467
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:47 schreef Garfield1985 het volgende:
ok thnx, ik ga even zoeken dan :P
Nee, dat zijn 250V zekeringen.

Hier bv: http://www.ebay.com/itm/1(...)&hash=item232c0bf075
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131796619
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:54 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Nee, dat zijn 250V zekeringen.

Hier bv: http://www.ebay.com/itm/1(...)&hash=item232c0bf075
Even andere vraag tussendoor; kan die zekering die er nú in zat geen inwendige schade in de tussentijd veroorzaakt hebben?
pi_131796648
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:43 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Dat zou dan de eerste zekering zijn waarop niet de maximale stroom staat. (Kan zijn dat het een codering is F40 betekend soms ook 40 * 10mA = 400mA)
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:26 schreef Garfield1985 het volgende:

[..]

op de bovenkant staat 'BUSS MDX 6 1/4e ' de onderkant enkel ' 125V '
Ts geeft al aan dat het 6 1/4 is, dat is gewoon een 6,25A zekering, is gewoon een standaard notering.

Even de rest van de zekering ontleden.

MDX is een oude bussman serie die uit productie is genomen, als vervanger moet de MDL- serie genomen worden omdat deze dezelfde tijdvertraging hebben.

En Buss is gewoon de afkorting van Bussman één van de bekenste producenten.

125V is gewoon waar de zekering op beproefd is, hij kan wel wat meer hebben, maar voor combi-ovens moet je gewoon de specs aanhouden met zekeringen, en aldus gewoon de 5KV aanhouden, de fabrikant zet er niet zonder reden duurdere zekeringen in.

Oftewel TS heeft gewoon gelijk dat zijn collega de boel verprutst heeft.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_131796695
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:59 schreef Garfield1985 het volgende:
Even andere vraag tussendoor; kan die zekering die er nú in zat geen inwendige schade in de tussentijd veroorzaakt hebben?
Nee.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131796730
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 22:54 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Nee, dat zijn 250V zekeringen.

Hier bv: http://www.ebay.com/itm/1(...)&hash=item232c0bf075
Ah ja, ik dacht (gelezen te hebben) dat het om het laag voltage circuit ging :) Vaag trouwens dat het amperage zo laag is. Maar goed ik weet ook niet veel van magnetrons af behalve hoe ze eruit zien en op welke knopjes ik moet drukken.
pi_131796788
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:00 schreef hottentot het volgende:
125V is gewoon waar de zekering op beproefd is, hij kan wel wat meer hebben, maar voor combi-ovens moet je gewoon de specs aanhouden met zekeringen, en aldus gewoon de 5KV aanhouden, de fabrikant zet er niet zonder reden duurdere zekeringen in.
125V is gewoon de overslagspanning. Oftewel boven die spanning zou er een vlamboog kunnen ontstaan. Kans is nihil, maar goed, kans is er wel.

quote:
Oftewel TS heeft gewoon gelijk dat zijn collega de boel verprutst heeft.
Yup, hele ding naar de klote. Weggooien dan maar? Stel je niet zo aan aub.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131796914
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:04 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

125V is gewoon de overslagspanning. Oftewel boven die spanning zou er een vlamboog kunnen ontstaan. Kans is nihil, maar goed, kans is er wel.

[..]

Yup, hele ding naar de klote. Weggooien dan maar? Stel je niet zo aan aub.
Ik denk niet dat hij bedoelt dat de oven per se naar de klote is maar dat er hier een zeker risico had kunnen ontstaan door onkundig handelen.
pi_131796944
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:04 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

125V is gewoon de overslagspanning. Oftewel boven die spanning zou er een vlamboog kunnen ontstaan. Kans is nihil, maar goed, kans is er wel.

[..]

Yup, hele ding naar de klote. Weggooien dan maar? Stel je niet zo aan aub.
Aanstellen, kerel word het persoonlijk ondertussen…? Stel je zelf aan.

Zijn collega heeft een 800mA zekering vervangen door een 6,25A dus ja hij heeft de boel verprutst. Als jij daar anders over denkt hoop ik dat je ver van apparatuur en installaties afblijft.

Bij mij kan een verschil van 200mA al voldoende zijn om een ingangskaart van een PLC op te blazen, nu is dat wat gevoeliger, maar hier word van 800mA naar 6,25 opgeschaald, bijna 8x zoveel, en ja dat kan afhankelijk van een toekomstig probleem ruim voldoende zijn om dat ding echt stuk te maken of componenten zwaar over te verhitten met alle mogelijke gevolgen van dien. Ik weet niet wat jouw beroep is, maar als jij daar geen prutswerk in ziet mis je het hele concept van beveiliging.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_131797180
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:09 schreef hottentot het volgende:

[..]

Aanstellen, kerel word het persoonlijk ondertussen…? Stel je zelf aan.

Zijn collega heeft een 800mA zekering vervangen door een 6,25A dus ja hij heeft de boel verprutst. Als jij daar anders over denkt hoop ik dat je ver van apparatuur en installaties afblijft.

Bij mij kan een verschil van 200mA al voldoende zijn om een ingangskaart van een PLC op te blazen, nu is dat wat gevoeliger, maar hier word van 800mA naar 6,25 opgeschaald, bijna 8x zoveel, en ja dat kan afhankelijk van een toekomstig probleem ruim voldoende zijn om dat ding echt stuk te maken of componenten zwaar over te verhitten met alle mogelijke gevolgen van dien. Ik weet niet wat jouw beroep is, maar als jij daar geen prutswerk in ziet mis je het hele concept van beveiliging.
Als ik er morgen de juiste zekering in zet, heb ik dan nu niet kans dat die zekering er weer uit klapt aangezien de marges van deze zekering tig keer zo hoog lagen?
pi_131797307
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:04 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

125V is gewoon de overslagspanning. Oftewel boven die spanning zou er een vlamboog kunnen ontstaan. Kans is nihil, maar goed, kans is er wel.
Begrijp je het grote verschil hier wel?

Het gaat om de spanning die de zekering veilig kan scheiden. De 125V zekering kan doorbranden, maar zal niet een veilige scheiding aanbrengen in een circuit met spanningen hoger dan 125V

Gezien de Combi-oven 5KV zekeringen eisen, is een 125V zwaar onder de maat.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_131797320
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:09 schreef hottentot het volgende:
Zijn collega heeft een 800mA zekering vervangen door een 6,25A dus ja hij heeft de boel verprutst.
Ja, want een 800mA aan de secundaire kant vervangen door een 6,25A (van een in dit geval 4400V circuit) leidt er natuurlijk toe dat de stroom aan de primaire kant met een factor 8 omhoog gaat. Dus de maximale stroom door het apparaat wordt dan ineens niet meer begrensd door de inwendige zekering van 10A of 12A, maar wordt spontaan een factor 8 hoger? 80A a 96A.

quote:
Bij mij kan een verschil van 200mA al voldoende zijn om een ingangskaart van een PLC op te blazen, nu is dat wat gevoeliger, maar hier word van 800mA naar 6,25 opgeschaald, bijna 8x zoveel, en ja dat kan afhankelijk van een toekomstig probleem ruim voldoende zijn om dat ding echt stuk te maken of componenten zwaar over te verhitten met alle mogelijke gevolgen van dien. Ik weet niet wat jouw beroep is, maar als jij daar geen prutswerk in ziet mis je het hele concept van beveiliging.
Dat zou je nog verbazen.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131797379
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:15 schreef Garfield1985 het volgende:

[..]

Als ik er morgen de juiste zekering in zet, heb ik dan nu niet kans dat die zekering er weer uit klapt aangezien de marges van deze zekering tig keer zo hoog lagen?
Dat risico heb je, maar dan weet je ook zeker dat er gewoon een defect in het apparaat zit. De boel “verneuken” en steeds verder opschalen tot hij wel werkt is een extreem onverstandig iets.
Doet hij het wel goed, dan weet je ook gewoon dat je hem veilig kunt gebruiken.

Als thuis een keukengroep van 16A eruit gaat, probeer je toch ook niet 25, 35, 50, 63, of zelfs 80A tot hij wel in blijft. (dan branden je draden vanzelf weg trouwens)
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_131797381
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:18 schreef hottentot het volgende:
Begrijp je het grote verschil hier wel?

Het gaat om de spanning die de zekering veilig kan scheiden. De 125V zekering kan doorbranden, maar zal niet een veilige scheiding aanbrengen in een circuit met spanningen hoger dan 125V

Gezien de Combi-oven 5KV zekeringen eisen, is een 125V zwaar onder de maat.
Je weet hopelijk dat de afstand tussen de HV aansluitingen van een magnetronbuis kleiner is dan de afstand tussen die van een 5 x 20mm zekering?
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
  woensdag 2 oktober 2013 @ 23:21:37 #35
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_131797420
c_/
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_131797534
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:18 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Ja, want een 800mA aan de secundaire kant vervangen door een 6,25A (van een in dit geval 4400V circuit) leidt er natuurlijk toe dat de stroom aan de primaire kant met een factor 8 omhoog gaat. Dus de maximale stroom door het apparaat wordt dan ineens niet meer begrensd door de inwendige zekering van 10A of 12A, maar wordt spontaan een factor 8 hoger? 80A a 96A.
[quote]Waar stel ik hoe hoog de stroom uiteindelijk zal worden? Weet jij de primaire begrenzing bij TS, weet jij waarom de fabrikant 800mA wil? Weet jij wat de componenten maximaal kunnen verdragen, of hoelang zij 1,6A kunnen verdragen.

Echt je kunt het toch nooit goedpraten dat iemand zomaar even x8 opschakelt om iets werkend te houden.[quote]
[..]

Dat zou je nog verbazen.
Wat zou mij verbazen?
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_131797539
quote:
10s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:21 schreef cvboer het volgende:
c_/
Hahaha dat was mijn gedachte ook na het lezen hierboven, gaat lekker hard tegen hard tussen die twee _O-

quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:20 schreef hottentot het volgende:

[..]

Dat risico heb je, maar dan weet je ook zeker dat er gewoon een defect in het apparaat zit. De boel “verneuken” en steeds verder opschalen tot hij wel werkt is een extreem onverstandig iets.
Doet hij het wel goed, dan weet je ook gewoon dat je hem veilig kunt gebruiken.

Als thuis een keukengroep van 16A eruit gaat, probeer je toch ook niet 25, 35, 50, 63, of zelfs 80A tot hij wel in blijft. (dan branden je draden vanzelf weg trouwens)
Wees gerust, ik weet dat een zekering nooit hoger mag zijn dan hetgene wat erin hoort, wel lager als je geen andere voorhanden hebt, hij zou dan enkel eerder kunnen doorbranden. ;)

Maar waar ik op doelde was eerder of door die ruimere zekering, de oven zichzelf zeg maar ook niet ruimere marges heeft 'toegeëigend' .
pi_131797612
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:25 schreef hottentot het volgende:
Wat zou mij verbazen?
Waarschijnlijk alles.

Maar goed kom eens terug op mijn uitleg tussen de secundaire kant, de afstand tussen de aansluitingen van de magnetronbuis zelf, en het feit dat 90% (95%?) van de magnetrons niet eens een secundaire zekering heeft?
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131797620
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:20 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Je weet hopelijk dat de afstand tussen de HV aansluitingen van een magnetronbuis kleiner is dan de afstand tussen die van een 5 x 20mm zekering?
Ah, je weet niet welke spanning ze bedoelen, zeg dat dan.

De vermelde spanning is de spanning die veilig gescheiden word door een bepaalde afstand te garanderen tussen de uiteinden van de doorgesmolten veiligheids draad.

Daarom hebben die 5KV zekeringen ook een veer element, dit omdat zij een grotere scheiding teweeg moeten brengen, die 125V zekering zijn rotzooi soms als je schud heb je nog momenten van volle geleiding.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_131797646
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:20 schreef hottentot het volgende:
Als thuis een keukengroep van 16A eruit gaat, probeer je toch ook niet 25, 35, 50, 63, of zelfs 80A tot hij wel in blijft. (dan branden je draden vanzelf weg trouwens)
Onzin vergelijking.

Het gaat namelijk niet over de 'eind' zekering, die blijft in het apparaat namelijk gewoon ergens tussen de 10 en 15A
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131797666
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:25 schreef Garfield1985 het volgende:

[..]

Hahaha dat was mijn gedachte ook na het lezen hierboven, gaat lekker hard tegen hard tussen die twee _O-
Heb je soms :)

[..]
quote:
Wees gerust, ik weet dat een zekering nooit hoger mag zijn dan hetgene wat erin hoort, wel lager als je geen andere voorhanden hebt, hij zou dan enkel eerder kunnen doorbranden. ;)

Maar waar ik op doelde was eerder of door die ruimere zekering, de oven zichzelf zeg maar ook niet ruimere marges heeft 'toegeëigend' .
Zou ik mij geen zorgen om maken, als er defecten zijn ontstaan, of nog in zitten dan merk je dat wel met de goede zekeringen.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_131797687
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:28 schreef hottentot het volgende:

[..]

Ah, je weet niet welke spanning ze bedoelen, zeg dat dan.

De vermelde spanning is de spanning die veilig gescheiden word door een bepaalde afstand te garanderen tussen de uiteinden van de doorgesmolten veiligheids draad.

Daarom hebben die 5KV zekeringen ook een veer element, dit omdat zij een grotere scheiding teweeg moeten brengen, die 125V zekering zijn rotzooi soms als je schud heb je nog momenten van volle geleiding.
Hulde, dat had ik al even geleden uitgelegd hier.....
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131797743
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:27 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Waarschijnlijk alles.

Maar goed kom eens terug op mijn uitleg tussen de secundaire kant, de afstand tussen de aansluitingen van de magnetronbuis zelf, en het feit dat 90% (95%?) van de magnetrons niet eens een secundaire zekering heeft?
Waarschijnlijk alles… Nee dat is gemakkelijk. Volgens mij zal heel weinig mee verbazen.

Waarom zou ik daarop terugkomen? Je klinkt als een beun die het heel normaal dat we bij defect maar gewoon grotere zekeringen erin gaan gooien, want dan werkt het tenminste.

Zolang ik geen schema heb met duidelijk aangegeven de primaire begrenzing, en de functie en plaatsing van deze zekering, kan ik niet garanderen dat een grotere zekering geen bal uitmaakt. En dat kun jij ook niet.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_131797763
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:29 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Onzin vergelijking.

Het gaat namelijk niet over de 'eind' zekering, die blijft in het apparaat namelijk gewoon ergens tussen de 10 en 15A
Het gaat toch om het idee. Dingen zijn uitgelegd voor bepaalde waardes, ga je daarmee kloten heb je meer kans om dingen nog verder stuk te maken, of met de veiligheid zelf een groter risico te nemen.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_131797777
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:29 schreef hottentot het volgende:

[..]

Heb je soms :)


Ik weet ook welk nummer ik even ga draaien, sluit ook helemaal aan op dit gesprek.

Blof- hard tegen hard


quote:
[..]

[..]

Zou ik mij geen zorgen om maken, als er defecten zijn ontstaan, of nog in zitten dan merk je dat wel met de goede zekeringen.
We zullen het merken morgen, hoop het van niet :S
pi_131797874
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:32 schreef hottentot het volgende:
Waarom zou ik daarop terugkomen? Je klinkt als een beun die het heel normaal dat we bij defect maar gewoon grotere zekeringen erin gaan gooien, want dan werkt het tenminste.
Waar het hart van vol is zullen we in jouw geval maar zeggen....

quote:
Zolang ik geen schema heb met duidelijk aangegeven de primaire begrenzing, en de functie en plaatsing van deze zekering, kan ik niet garanderen dat een grotere zekering geen bal uitmaakt. En dat kun jij ook niet.
Jij hebt een schema nodig om logisch te kunnen beredeneren dat de primaire begrenzing van een magnetron lager of (merkwaardig genoeg soms) gelijk is aan die van je groep (16A)? 8)7
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131797926
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:30 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Hulde, dat had ik al even geleden uitgelegd hier.....
Uit je posting was niet op te maken dat je begreep welke spanning er bedoelt werd, jij begint over
quote:
HV aansluitingen
Wat er helemaal niets mee te maken heeft.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_131798067
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:37 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Waar het hart van vol is zullen we in jouw geval maar zeggen….

Sterke argumentatie heb je, ben genoeg tegengekomen in installaties om broddelaars die werken op aannames weer weg te sturen.
quote:
[..]

Jij hebt een schema nodig om logisch te kunnen beredeneren dat de primaire begrenzing van een magnetron lager of (merkwaardig genoeg soms) gelijk is aan die van je groep (16A)? 8)7
Je aannames zijn en grappig en droevig tegelijk.

Iedereen heeft een schema en specs lijst nodig om te weten of hij gezien de overige componenten veilig op kan schalen. Alle andere opschalingen zijn gemakzuchtig broddelwerk.

Wij variëren op het werk van 30KV trafos tot 3KV 250A Eindgebruikers tot honderden 50mA instrumenten en alles in een perfect uitgebalanceerd selectief gezekerd verhaal, kom bij niet aan met, ach die grotere zekeringen who cares.

We hebben het toch over deze 800mA zekering, en nu begin je weer over de groepenkast.

Geef liever antwoord op mijn vraag, hoe jij even klakkeloos aan kunt nemen dat een fabrikant in jouw ogen het niet beter weet dan jou, en voor jan lul zekeringen plaatst.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_131798069
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:38 schreef hottentot het volgende:
Uit je posting was niet op te maken dat je begreep welke spanning er bedoelt werd, jij begint over
Nee, 4400V is niet voor iedereen begrijpelijk ofzo?

quote:
Wat er helemaal niets mee te maken heeft.
Je snapt hopelijk wel dat als de HV aansluitingen op 10 a 15mm van elkaar zitten (ongeisoleerd he, zit gewoon met 2 AMP stekkers vast), en daar geen vonkoverslag is dat die zekering je de kop niet zal kosten. (Vandaar dat die zekering in 90 a 95% van de magnetrons er niet eens inzit)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_131798205
quote:
0s.gif Op woensdag 2 oktober 2013 23:37 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Waar het hart van vol is zullen we in jouw geval maar zeggen....

[..]

Jij hebt een schema nodig om logisch te kunnen beredeneren dat de primaire begrenzing van een magnetron lager of (merkwaardig genoeg soms) gelijk is aan die van je groep (16A)? 8)7
Nu wil ik me niet in de strijd tussen jullie mengen, maar.....16A lijkt zelfs mij als leek wel érg veel? Dat zou betekenen dat wanneer die klapt, je hoofdzekering ook meteen knalt........