Als je meters van het elektra, gas of het water wilt verplaatsen naar een andere meter ruimte moet je voldoen aan de minimale afmetingen die in het bouwbesluit opgenomen zijn.
Dat geld bij veel netbeheerders ook voor bestaande situaties; afwijkende situaties dienen altijd vooraf overlegd te worden met de netwerkbeheerder in jou regio !
Als ik dan de website van aansluitingen.nl erbij pak...

Richtlijnen meterkastenDe NEN2768 beschrijft de eisen voor de minimale afmetingen en de indeling voor de meterruimte bestemd voor een woonfunctie in laagbouw, beter bekend als de meterkast. Tevens legt deze norm de afmetingen, de wijze van aanleg van de stijgruimten, en de inrichting van de leidingdoorvoeren vast van de leidingen die deel uitmaken van de desbetreffende distributie- en aansluitnetten.
Richtlijn voor meterkasten in laagbouwwoningen op staal gefundeerd met een gasaansluiting Richtlijn voor meterkasten in onderheide laagbouwwoningen met een gasaansluiting Richtlijn voor meterkasten in laagbouwwoningen met een warmteaansluitingAfmetingen en inrichting
De afmeting en de inrichting eisen van een meterruimte in een woonfunctie zijn vastgelegd in de NEN 2768. De NEN 2768 wordt uitsluitend aangestuurd voor een woonfunctie. Het Bouwbesluit stelt dus geen specifieke eisen aan de inrichting van een meterruimte voor utiliteitsbouwwerken. Dit moet privaatrechtelijk geregeld worden.
De NEN 2768 stelt voor een meterruimte in een woonfunctie de volgende eisen:
- De minimale inwendige maten:
Hoogte > 2100 mm
Breedte > 750 mm.
Diepte > 310 mm
- Vanaf de buitengevel tot in de meterruimte moeten voorzieningen, lucht- en waterdichte mantelbuizen aanwezig zijn, waardoor de dienstleidingen, die deel uitmaken van het distributienet van de nutsbedrijven, tot in de meterruimte kunnen worden ingevoerd. De bedoeling is te voorkomen dat eventuele gassen in de kruipruimte terecht kunnen komen waardoor gevaar voor een explosie ontstaat.
- Is het oppervlakte van de meterruimte > 1 m², dan moet ten minste één verlichtingspunt en ten minste één wandcontactdoos aanwezig zijn in de meterruimte.
- De vrije doorgang van de deuropening moet minimaal 700 x 2000 mm bedragen;
- De meterruimte moet vorstvrij zijn;
- De achterwand en zijwanden waartegen de nutsvoorzieningen worden gemonteerd moeten bekleed worden met plaatmateriaal van ten minste 18 mm dikte.