pi_119142924
Onlangs heb ik op marktplaats een nieuwe Heimeier RTL ventiel gekocht voor de vloerverwarmingslang die ik in mijn badkamer heb aangelegd. Het ventiel is geleverd in originele doos.
Gisteren heb ik het ventiel zonder problemen aangesloten op de retourleiding. Wat mij opvalt is dat op de witte bedieningsknop wel de naam Heimeier staat maar niet de letters RTL.
Mijn vraag is, waaraan kun je nog meer zien dat het een RTL ventiel is en niet een gewone radiatorkraan?
Wat gebeurd er als ik een gewone radiatorkraan op de retourleiding heb aangesloten?
pi_119143579
Een RTL heeft z'n sensor in het CV-water, een radiatorkraan in de behuizing om de lucht-T te meten.

Als je met een warme fohn op de knop blaast en het ventiel loopt dicht, is het een radiatorkraan.

Ik heb het altijd "vreemd"gevonden, dat een RTL aan het einde van de lussen zit. Je zou zeggen, "hij moet voorkomen dat ie te heet water de VV in stuurt, dus zet 'm aan het begin en stel 'm op de max. vloertemperatuur (40 graden of zo) af."
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  dinsdag 13 november 2012 @ 17:36:46 #3
6468 zuigmarmot
Kratjes kunnen nu ook voorin
pi_119171151
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2012 21:34 schreef blomke het volgende:
Een RTL heeft z'n sensor in het CV-water, een radiatorkraan in de behuizing om de lucht-T te meten.

Als je met een warme fohn op de knop blaast en het ventiel loopt dicht, is het een radiatorkraan.

Ik heb het altijd "vreemd"gevonden, dat een RTL aan het einde van de lussen zit. Je zou zeggen, "hij moet voorkomen dat ie te heet water de VV in stuurt, dus zet 'm aan het begin en stel 'm op de max. vloertemperatuur (40 graden of zo) af."
Je hoort er toch 2 te hebben ?
een de max temperatuur die het systeem ingaat (ter bescherming van de vloerverwarming, en eventueel tegelvloer)

en de 2de zorgt ervoor dat het water er niet nog "warm" uitloopt, dat is zonde.
deze 2e zorgt ervoor dat het water zijn warmte goed heeft afgegeven aan de vloer voordat deze uit het systeem gaat.

Dit voorkomt dat het water nog niet voldoende zijn warmte heeft afgegeven, en dat er al wel nieuw heet water wordt gevraagd door het systeem, waardoor je ketel onnodig aanslaat. het water dient net zo lang rondtgepompt te worden totdat het de ingestelde lage temperatuur heeft bereikt
Reverend John Hicks: No. Those creatures were demons, creatures of
Satan inhabiting the bodies of our dead. And the demons are still
loose in this world, and the dead must be spiked.
pi_119186041
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2012 21:34 schreef blomke het volgende:
Een RTL heeft z'n sensor in het CV-water, een radiatorkraan in de behuizing om de lucht-T te meten.

Als je met een warme fohn op de knop blaast en het ventiel loopt dicht, is het een radiatorkraan.

Ik heb het altijd "vreemd"gevonden, dat een RTL aan het einde van de lussen zit. Je zou zeggen, "hij moet voorkomen dat ie te heet water de VV in stuurt, dus zet 'm aan het begin en stel 'm op de max. vloertemperatuur (40 graden of zo) af."
Zou haast de neiging hebben om Heimeier hierover te bellen.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_119186465
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 november 2012 17:36 schreef zuigmarmot het volgende:

[..]

Je hoort er toch 2 te hebben ?
een de max temperatuur die het systeem ingaat (ter bescherming van de vloerverwarming, en eventueel tegelvloer)

en de 2de zorgt ervoor dat het water er niet nog "warm" uitloopt, dat is zonde.
deze 2e zorgt ervoor dat het water zijn warmte goed heeft afgegeven aan de vloer voordat deze uit het systeem gaat.

Dit voorkomt dat het water nog niet voldoende zijn warmte heeft afgegeven, en dat er al wel nieuw heet water wordt gevraagd door het systeem, waardoor je ketel onnodig aanslaat. het water dient net zo lang rondtgepompt te worden totdat het de ingestelde lage temperatuur heeft bereikt
Dat gaat hydraulisch nooit werken natuurlijk.
2 kleppen die apart van elkaar werken en op geen enkele manier met elkaar in verbinding staan.
Vloerverwarming of een paar lussen door de vloer met een RTL ventiel is nogal een wezenlijk verschil.

Met een RTL ventiel heb je een maximum van 15 m² , met echte vloerverwarming kun je natuurlijk veel verder.

[ Bericht 1% gewijzigd door cvboer op 13-11-2012 23:36:19 ]
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_119210028
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 november 2012 17:36 schreef zuigmarmot het volgende:

[..]

Je hoort er toch 2 te hebben ?
een de max temperatuur die het systeem ingaat (ter bescherming van de vloerverwarming, en eventueel tegelvloer)
Dat heb ik nog nooit gezien. Volgens mij gaat dat staan oscilleren: koud: inlaat open, aanvoer wordt warm en retour knijpt af op te hoge T, stroming weer naar beneden. Vervolgens koelt het zaakje af, retour gaat open, stroming omhoog te heet water bij aanvoer, aanvoer knijpt af, stroming weer naar beneden etc.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_119228438
Ik heb er ook 1tje in de badkamer en dan alleen op de retour leiding. Ik volg alleen nog niet helemaal hoe deze afgesteld moet worden. Moet ik een lage temperatuur/stand aanhouden voor een hoge vloertemperatuur of juist andersom?
live your fears, fear your live
  donderdag 15 november 2012 @ 12:54:01 #8
6468 zuigmarmot
Kratjes kunnen nu ook voorin
pi_119235534
quote:
0s.gif Op woensdag 14 november 2012 19:17 schreef blomke het volgende:

[..]

Dat heb ik nog nooit gezien. Volgens mij gaat dat staan oscilleren: koud: inlaat open, aanvoer wordt warm en retour knijpt af op te hoge T, stroming weer naar beneden. Vervolgens koelt het zaakje af, retour gaat open, stroming omhoog te heet water bij aanvoer, aanvoer knijpt af, stroming weer naar beneden etc.
Met vloerverwarming met stadsverwarming moet je wel,

anders jaag je je warm water in hoog tempo door je instalatie heen
Reverend John Hicks: No. Those creatures were demons, creatures of
Satan inhabiting the bodies of our dead. And the demons are still
loose in this world, and the dead must be spiked.
pi_119235651
quote:
0s.gif Op donderdag 15 november 2012 12:54 schreef zuigmarmot het volgende:

[..]

Met vloerverwarming met stadsverwarming moet je wel,

anders jaag je je warm water in hoog tempo door je instalatie heen
Mengventiel!
  donderdag 15 november 2012 @ 12:59:26 #10
6468 zuigmarmot
Kratjes kunnen nu ook voorin
pi_119235667
quote:
0s.gif Op donderdag 15 november 2012 12:58 schreef Coolmint het volgende:

[..]

Mengventiel!
JA, dat is een onderdeel wat je nodig hebt, maar ook een afregeling van de temperatuur van het retourwater
Reverend John Hicks: No. Those creatures were demons, creatures of
Satan inhabiting the bodies of our dead. And the demons are still
loose in this world, and the dead must be spiked.
pi_119235715
Ja precies, maar je begint met een mengventiel om je stadsverwarming of je CV met hogere temperatuur (als je ook radiatoren hebt) aan te sluiten op je vloerverwarming. Je RTL komt dan aan de achterkant er nog bij. Dat gaat niet oscilleren want je RTL is de baas. Het mengventiel staat nooit dicht
  donderdag 15 november 2012 @ 14:12:57 #12
6468 zuigmarmot
Kratjes kunnen nu ook voorin
pi_119237941
Zie je we zijn het wel eens
Reverend John Hicks: No. Those creatures were demons, creatures of
Satan inhabiting the bodies of our dead. And the demons are still
loose in this world, and the dead must be spiked.
pi_119248190
quote:
0s.gif Op donderdag 15 november 2012 08:07 schreef refro het volgende:
Ik heb er ook 1tje in de badkamer en dan alleen op de retour leiding. Ik volg alleen nog niet helemaal hoe deze afgesteld moet worden. Moet ik een lage temperatuur/stand aanhouden voor een hoge vloertemperatuur of juist andersom?
Anders om.
De schaalverdeling is als volgt.
1= 10 graden
2= 20 graden
3= 30
4= 40
5= 50 graden retourwatertemperatuur.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_119249168
quote:
10s.gif Op donderdag 15 november 2012 19:03 schreef cvboer het volgende:

[..]

Anders om.
De schaalverdeling is als volgt.
1= 10 graden
2= 20 graden
3= 30
4= 40
5= 50 graden retourwatertemperatuur.
Dat lijstje had ik ook al gevonden maar ik kan tot nog toe geen stand vinden waarin de vloer echt lekker warm wordt. Is een lagere retour temperatuur een warmere vloer of net andersom? Of dit in deze installatie uberhaubt kan weet ik niet, geen idee hoeveel slang er onder de vloer ligt en je bent natuurlijk afhankelijk van de warmtevraag in de woonkamer.
live your fears, fear your live
pi_119252949
quote:
0s.gif Op donderdag 15 november 2012 19:27 schreef refro het volgende:

[..]

Dat lijstje had ik ook al gevonden maar ik kan tot nog toe geen stand vinden waarin de vloer echt lekker warm wordt. Is een lagere retour temperatuur een warmere vloer of net andersom? Of dit in deze installatie uberhaubt kan weet ik niet, geen idee hoeveel slang er onder de vloer ligt en je bent natuurlijk afhankelijk van de warmtevraag in de woonkamer.
Een hogere retourtemperatuur betekend ook een hogere vloertemperatuur.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.