Funkdude | zondag 21 oktober 2012 @ 03:00 |
Beste Fokkers, Ik heb een vraagje over de CV-ketel van het appartement dat ik huur. Het is een Bosch Hoog Rendement Gaswandketel (24HRC). Regelmatig bereikt 's nachts de temperatuur die ik aflees op het apparaat namelijk de 90-100 graden. Is dit niet veel te hoog? Ik hoor hem dan ook sissen of ineens de druk wegschieten in leidingen, met zoveel geluid dat ik mij afvraag of het allemaal wel heel blijft. De druk die ik ook op het display kan aflezen zit op dat moment zo rond de 1.9/2.0 bar, wat volgens mij niet te hoog is. Overdag schommelt de temperatuur een beetje tussen de 30 en de 65 graden en de druk tussen de 1.5 en 2.1 zo'n beetje. Ik vraag mij dus af of het wel normaal is dat het water in de ketel de 100 graden bereikt? De ketel schommelt overigens wel vaak met de druk want hij schiet ook wel eens in storing omdat de druk volgens het apparaat onder de 1.4 bar komt. Aangezien de hoogste druk die ik zie zo'n 2.1 is, is bijvullen volgens mij niet verstandig omdat dat dan ook omhoog gaat. In de handleiding kon ik er overigens niks over vinden, en met google vond ik ook zo snel niets. ![]() | |
Bushmaster | zondag 21 oktober 2012 @ 04:22 |
Als het een combi-ketel is dan houdt ie de temperatuur hoog om snel warm tapwater te hebben en dan is 80-95 graden normaal. Je kunt em ook op 'economic' mode zetten. Dan heb je geen last van overdruk en telkens de vlam erop voor stand-by heet water. De naam zegt het al, het scheelt best veel geld als je niet te vaak per dag warm water gebruikt. 1,5 ~ 2.3 Bar is normaal. Keertje ontluchten kan geen kwaad, als ik de drukschommelingen zo lees. | |
TR08 | zondag 21 oktober 2012 @ 08:46 |
Als hij 100 graden aantikt en je hoort gebonk dan zijn dat waarschijnlijk in elkaar klappende stoombellen. Het gesis kan een stoom afblazende ontluchter of overdruk beveiliging zijn. Jouw ketel wordt dus veel te heet. Ik zou hem na laten kijken. | |
blomke | zondag 21 oktober 2012 @ 09:30 |
Ik neem aan dat de overstortventiel verder niet aanspreekt? Inderdaad, de ketel eens na laten kijken, want 's nachts 100 graden en overdag 30 - 65, is nogal vreemd. | |
The_stranger | zondag 21 oktober 2012 @ 09:43 |
Veel te heet en kan zorgen voor problemen. Zeker na laten kijken. | |
cvboer | zondag 21 oktober 2012 @ 09:55 |
Lijkt op een parameterfout. Maar even een mannetje naar laten kijken. | |
Logician78 | zondag 21 oktober 2012 @ 10:00 |
Heb je de radiatoren wel open staan? Als de thermostaat aanslaat en het water nergens heen kan krijg je vaak dit soort meldingen. | |
The_stranger | zondag 21 oktober 2012 @ 10:18 |
Kan wel degelijk iets echt kapot zijn, had het ook, weet niet de oorzaak, maar wel dat daardoor allerlei andere onderdelen kapot gingen, afdichtingen en rubberen onderdelen vonden een kook was niet prettig. | |
cvboer | zondag 21 oktober 2012 @ 10:20 |
Ik sluit ook verder niks uit. Om zo via het internet een gedegen diagnose te stellen is een uitdaging. Daarvoor zal ik de ketel moeten zien. | |
klipper | zondag 21 oktober 2012 @ 11:56 |
http://www.gebruikershand(...)p?download_id=238882 | |
Funkdude | zondag 21 oktober 2012 @ 12:15 |
Thanks! Het is me duidelijk dat het niet goed is. Ik zal contact proberen op te nemen met de loodgieter van de huisbaas. De ketel is overigens net een jaar oud. Ik weet niet precies waar een overstortventiel zou moeten zitten op de installatie, maar er komt iig geen water uit een ventiel oid lopen als hij zo warm wordt. Ik deel de ketel met de onderburen. Wij zelf hebben de radiatoren niet vaak openstaan omdat het bij ons altijd wel redelijk warm is (wij zitten op de 1ste en 2de verdieping, ketel staat ook op de bovenste verdieping). Bij de onderburen zou het een stuk koeler moeten zijn, ik zal gaan vragen of ze de radiatoren misschien dichtdraaien als ze naar bed gaan. En zo ja, of ze er tenminste 1 open willen laten staan! Er zit overigens een hele simpele thermostaat op, namelijk vlak onder de ketel een klein kastje met een draaiknop. Die staat momenteel op iets van 55 graden ingesteld. Als ik hem richting de 50 graden zet dan wordt de verwarming bij de onderburen niet warm genoeg met deze buitentemperaturen. Bedankt allemaal! Edit: Zojuist even met de onderburen gesproken en er staat meestal gewoon een radiator open 's nachts. Zo ook vannacht, terwijl de ketel wel naar de 100 graden is gegaan. Ze hebben nu een nog wat grotere radiator half open gezet. Ik ga morgen maar eens bellen en vragen of er naar gekeken kan worden. ![]() [ Bericht 5% gewijzigd door Funkdude op 21-10-2012 12:56:04 ] | |
TR08 | zondag 21 oktober 2012 @ 13:03 |
Als de situatie kan optreden dat iedereen alle radiatoren potdicht zet moet je misschien ergens in het systeem een overstortje laten plaatsen. Als iedereen alle kranen dicht heeft gaat die open zodra de pomp aan slaat en stroomt er tenminste nog wat water door de ketel. Normaliter staat die eis aan je systeem ook in de handleiding. | |
cvboer | zondag 21 oktober 2012 @ 13:20 |
Een bypass ventiel. ![]() ![]() | |
TR08 | zondag 21 oktober 2012 @ 13:21 |
Ja die ![]() Bij voedingwater pompen noemen we die vaak overstort. Bij de turbine heet het ineens bypass. Waarom dat verschil is is mij een raadsel | |
cvboer | zondag 21 oktober 2012 @ 13:28 |
Geen idee vanwaar de verschillende benamingen. Dit heeft ook verschillende benamingen. Bypass, shuntleiding, kortsluitleiding, drukbelaste klep. | |
blomke | zondag 21 oktober 2012 @ 15:10 |
Waarschijnlijk omdat de voedingwaterpomp, water verpompt die kan (over)storten en bij de turbine sprake is van stoom, die omgeleid wordt. | |
Logician78 | zondag 21 oktober 2012 @ 15:33 |
Bij de oude ketels moet je vooral de radiator in de kamer/ruimte van de thermostaat opendraaien trouwens. Succes | |
blomke | zondag 21 oktober 2012 @ 16:15 |
Ook bij oude ketels kan een by-pass zitten. Opendraaien van radiatoren is eigenlijk altijd aan te bevelen (ook bij nieuwe ketels), dat helpt het verwarmen van de woonkamer. |