abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_117823525
Ik heb een Benraad BR24C ketel.
Deze stookt de CV warm als ik warm water gebruik.
Als ik de 3-wegklep cartridge een paar keer indruk en terugtrek is het weer een weekje goed, deze gaat ook zeer moeizaam terug dus ik wil 'm vervangen (jaja, ik haal het systeem eerst leeg :D)

Ik heb het vermoeden dat ik de Atag S4268400 cartridge nodig heb (?) omdat het een Atag / Benraad ketel is.
Er zit een Atag / Honeywell VC2010-10 actuator op dus ik verwacht dat ik ook een goedkopere Honeywell cartridge kan gebruiken, scheelt bijna de helft in prijs als ik zo rondkijk. Maar ook daar zie ik sowieso al 3 verschillende typen in.

Iemand die er het fijne van weet? :)
pi_117825812
De cartridge is inderdaad gewoon van honeywell.
Ook klopt het dat er verschillende typen zijn, zelf dacht ik dat het er maar 2 waren, maar het kunnen er ondertussen altijd meer zijn geworden.
Je moet in ieder geval wel de juiste nemen, anders werkt het niet.

Het beste kun je dan ook de cartridge demonteren en naar bijvoorbeeld de dichtsbijzijnde warmteservice gaan en hem daar vergelijken, tenminste als ze hem op voorraad hebben.

Maar wie weet is er hier iemand die je direct kan vertellen of je de korte of de lange versie nodig hebt.
pi_117825857
Het artikelnummer is overigens juist.
pi_117835441
quote:
0s.gif Op woensdag 10 oktober 2012 19:44 schreef klipper het volgende:
Het artikelnummer is overigens juist.
Ah mooi :)
Ben benieuwd wat daar het equivalent voor is van Honeywell :)

Iemand? :)
pi_117863600
Iemand die het weet? :)
pi_117898738
VCZZ6005 van Honeywell is het juiste model.
Voorwaard is wel dat er een grijze motor op zit, VC8010.

Succes.
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
pi_117902256
quote:
2s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 16:25 schreef junkiexp het volgende:
VCZZ6005 van Honeywell is het juiste model.
Voorwaard is wel dat er een grijze motor op zit, VC8010.

Succes.
VC2010...



pi_117902787
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 18:31 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

VC2010...

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]
Oh dat is geen standaard, dan gaat die cartridge wel passen maar niet werken.
Ik weet zo uit mijn hoofd niet welke van Honeywell dit moet zijn, ik denk dat deze klep OEM is gemaakt voor Atag en dan is er geen universele cartridge van Honeywell.

Ik kan maandag op de zaak wel ff kijken voor de zekerheid.
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
pi_117902899
quote:
2s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 18:51 schreef junkiexp het volgende:

[..]

Oh dat is geen standaard, dan gaat die cartridge wel passen maar niet werken.
Ik weet zo uit mijn hoofd niet welke van Honeywell dit moet zijn, ik denk dat deze klep OEM is gemaakt voor Atag en dan is er geen universele cartridge van Honeywell.

Ik kan maandag op de zaak wel ff kijken voor de zekerheid.
Oke, bedankt alvast!

Er adverteert wel iemand op Marktplaats met die dingen maar die wil natuurlijk niet z'n handeltje verpesten door te vermelden wat de vervanger is...

http://link.marktplaats.nl/603575183
  vrijdag 12 oktober 2012 @ 20:22:05 #10
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_117906079
Die van de Vaillant passen ook. Die van de Nefit niet, die hebben schuine spoelpoorten.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_117906922
quote:
10s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 20:22 schreef cvboer het volgende:
Die van de Vaillant passen ook. Die van de Nefit niet, die hebben schuine spoelpoorten.
Even oppassen cvboer, van Vaillant en Remeha e.d. passen wel maar zijn niet de goede he.
R.I.P. nachtburgemeester van Rotterdam, 1944-2019
pi_117909723
Sowieso fijn hoe de fabrikanten een heerlijke mist verspreiden rond dit soort onderdelen om maar zeker te weten dat de consument niet voordelig uit is en jouw product koopt.
Zelfs een productcode fatsoenlijk aanbrengen (op zowel 3-wegklep als cartridge) is niet mogelijk.

Vanuit commercieel oogpunt begrijpelijk maar frustrerend.
  vrijdag 12 oktober 2012 @ 22:46:07 #13
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_117914545
quote:
2s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 20:37 schreef junkiexp het volgende:

[..]

Even oppassen cvboer, van Vaillant en Remeha e.d. passen wel maar zijn niet de goede he.
Zal het aankomend weekend even exact uitzoeken of er een honeywell variant beschikbaar is, of dat er een specifiek van Atag moet zijn.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  vrijdag 12 oktober 2012 @ 22:48:42 #14
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_117914641
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 21:25 schreef MaGNeT het volgende:
Sowieso fijn hoe de fabrikanten een heerlijke mist verspreiden rond dit soort onderdelen om maar zeker te weten dat de consument niet voordelig uit is en jouw product koopt.
Zelfs een productcode fatsoenlijk aanbrengen (op zowel 3-wegklep als cartridge) is niet mogelijk.

Vanuit commercieel oogpunt begrijpelijk maar frustrerend.
Fabrikanten gaan er vanuit dat particulieren niet zelf aan hun ketel sleutelen. Installateurs zijn doorgaans wel op de hoogte wat wel en niet kan. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_117914812
quote:
10s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 22:46 schreef cvboer het volgende:

[..]

Zal het aankomend weekend even exact uitzoeken of er een honeywell variant beschikbaar is, of dat er een specifiek van Atag moet zijn.
Je zou haast een ketel kopen zonder 3-wegklep :P
Remeha heeft toch een serie zonder?
Naja, deze is van 2005 en moet nog minimaal 3 jaar.
  vrijdag 12 oktober 2012 @ 23:08:10 #16
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_117915312
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 22:53 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Je zou haast een ketel kopen zonder 3-wegklep :P
Remeha heeft toch een serie zonder?
Naja, deze is van 2005 en moet nog minimaal 3 jaar.
Ieder merk heeft wel wat, Vaillant heeft standaard problemen met het binnenwerk. Agpo moet je met een enorme boog omheen lopen. Remeha is toch wel mijn favoriet.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_117915385
quote:
10s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 23:08 schreef cvboer het volgende:

[..]

Ieder merk heeft wel wat, Vaillant heeft standaard problemen met het binnenwerk. Agpo moet je met een enorme boog omheen lopen. Remeha is toch wel mijn favoriet.
M'n achterbuurman (installateur) geeft ook de voorkeur aan Remeha.
Maar ik wil 'm niet voor ieder simpel dingetje lastig vallen.
Toen m'n keuken ergens om 3 uur 's nachts blank stond door een vastgeslagen ontluchter heb ik 't ook zelf gefixt... Het vroor, dus ik had geen keuze :P
  vrijdag 12 oktober 2012 @ 23:12:52 #18
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_117915463
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 23:10 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

M'n achterbuurman (installateur) geeft ook de voorkeur aan Remeha.
Maar ik wil 'm niet voor ieder simpel dingetje lastig vallen.
Toen m'n keuken ergens om 3 uur 's nachts blank stond door een vastgeslagen ontluchter heb ik 't ook zelf gefixt...
Moet kunnen.
Bepaalde kleine dingetjes kunnen mensen best zelf, al zal ik nooit besturingsprinten en codes vrijgeven.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_117915750
quote:
10s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 23:12 schreef cvboer het volgende:

[..]

Moet kunnen.
Bepaalde kleine dingetjes kunnen mensen best zelf, al zal ik nooit besturingsprinten en codes vrijgeven.
Zodra de druk er af is vanwege de cartridge draai ik er ook gelijk maar ff een nieuwe ontluchter op.
Is ook alweer bijna 3 jaar dat die uitelkaar geweest is.
  vrijdag 12 oktober 2012 @ 23:23:30 #20
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_117915892
verstandig.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_117919637
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 oktober 2012 22:53 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Je zou haast een ketel kopen zonder 3-wegklep :P
Remeha heeft toch een serie zonder?
Naja, deze is van 2005 en moet nog minimaal 3 jaar.
Intergas heeft ook geen driewegklep.
pi_117923244
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 oktober 2012 01:58 schreef klipper het volgende:

[..]

Intergas heeft ook geen driewegklep.
Dat is het andere merk dat m'n achterbuurman verkoopt en installeert.
Hij geeft de voorkeur aan Remeha maar als het goedkoop moet plaatst hij een Intergas.
2 jaar terug is hij, na 13 jaar voor een baas gewerkt te hebben, voor zichzelf begonnen als ZZP'er.
Hij heeft het nog nooit zo druk gehad :)

Hij doet ook warmtepompen, airco's, zonne-energie, etc. Zo hou je het hele jaar werk.
Heeft dat thuis ook allemaal, of het nu nodig is of niet :P

Het is warmte- en koeltechniek, vooral.
pi_117923308
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 oktober 2012 11:53 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Dat is het andere merk dat m'n achterbuurman verkoopt en installeert.
Hij geeft de voorkeur aan Remeha maar als het goedkoop moet plaatst hij een Intergas.
2 jaar terug is hij, na 13 jaar voor een baas gewerkt te hebben, voor zichzelf begonnen als ZZP'er.
Hij heeft het nog nooit zo druk gehad :)

Hij doet ook warmtepompen, airco's, zonne-energie, etc. Zo hou je het hele jaar werk.
Heeft dat thuis ook allemaal, of het nu nodig is of niet :P

Het is warmte- en koeltechniek, vooral.
En die kan je niet vertellen welk model cartridge je nodig hebt?

Overigens met 1 juist telefoontje weet je het ook. :7
pi_117923357
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 oktober 2012 11:57 schreef klipper het volgende:

[..]

En die kan je niet vertellen welk model cartridge je nodig hebt?

Overigens met 1 juist telefoontje weet je het ook. :7
Naja, hij draait weken van >50 uur en als er écht iets is wat ik zelf niet kan oplossen dan bel en betaal ik hem uiteraard wel. Maar ik ben erg van het "zelf willen weten en oplossen". Dus val ik jullie er mee lastig ;)
pi_117923468
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 oktober 2012 11:59 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Naja, hij draait weken van >50 uur en als er écht iets is wat ik zelf niet kan oplossen dan bel en betaal ik hem uiteraard wel. Maar ik ben erg van het "zelf willen weten en oplossen". Dus val ik jullie er mee lastig ;)
Maar wij bellen niet ( tijdens werktijd heb je andere dingen te doen)....uiteraard wel als het voor ons zelf een voordeel oplevert.

[ Bericht 3% gewijzigd door klipper op 13-10-2012 12:14:45 ]
pi_117923538
Ik kan een VCZZ6000 bestellen bij iemand.
Deze zou gelijk moeten zijn aan de VCZZ6005 maar dan "grijze import zonder NL labels" (?)

Ik zal de exemplaren zeer goed vergelijken voor ik ze plaats en bij twijfel niet plaatsen.
Het enige risico is in dat geval dat ik wat extra werk heb.
pi_117923692
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 oktober 2012 12:07 schreef MaGNeT het volgende:
Ik kan een VCZZ6000 bestellen bij iemand.
Deze zou gelijk moeten zijn aan de VCZZ6005 maar dan "grijze import zonder NL labels" (?)

Ik zal de exemplaren zeer goed vergelijken voor ik ze plaats en bij twijfel niet plaatsen.
Het enige risico is in dat geval dat ik wat extra werk heb.
Overigens is het soms beter om de gehele driewegklep te vervangen ipv alleen de cartridge, eea afhankelijk van hoe oud het toestel is in combinatie met leeftijd installatie en of het de eerste keer betreft of al vaker voorgekomen is.
Soms vervang je de cartridge en is deze nog veel sneller defect.

Als je installatie ouder is dan de ketel, kan een filter in de retouraansluiting van je ketel ook veel problemen voorkomen.
pi_117923836
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 oktober 2012 12:13 schreef klipper het volgende:

[..]

Overigens is het soms beter om de gehele driewegklep te vervangen ipv alleen de cartridge, eea afhankelijk van hoe oud het toestel is in combinatie met leeftijd installatie en of het de eerste keer betreft of al vaker voorgekomen is.
Soms vervang je de cartridge en is deze nog veel sneller defect.

Als je installatie ouder is dan de ketel, kan een filter in de retouraansluiting van je ketel ook veel problemen voorkomen.
De ketel is van 2005, woon er sinds 2009 en dit is mijn éérste driewegklep. Weet niet of hij eerder vervangen is.
Huis is uit 1973 maar is later nog vervangen, wat te zien is aan het feit dat er nog oude buizen door de kruipruimte lopen die niet meer aangesloten zijn. Ik vermoed dat het jaren '80 is.

De gehele 3-wegklep vervangen is idd ook een optie. Aan de andere kant wil ik over 3-5 jaar toch een nieuwe ketel en als hij het nu weer een paar jaar volhoudt vind ik het wel prima.
Regulier onderhoud is weer in april, dan kijk ik wel weer hoe het gaat.
pi_117923913
http://www.honeywell.se/energi/vceng.pdf

Als ik dit lees, zou de VCZZ6000 moeten passen op deze serie valves?

Die 00 staat dan voor Honeywell standaard, 01 - 99 voor maatwerk fabrikanten.

pi_117924129
M'n CV draait overigens op 65 graden max. Kan dat nog voor-/nadelen hebben voor de levensduur van dit soort componenten?
pi_117924184
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 oktober 2012 12:28 schreef MaGNeT het volgende:
M'n CV draait overigens op 65 graden max. Kan dat nog voor-/nadelen hebben voor de levensduur van dit soort componenten?
Nee, dit type driewegklep is gewoon erg gevoelig, zeker voor vuil in de installatie, vandaar het filter in de retour.
pi_117924229
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 oktober 2012 12:31 schreef klipper het volgende:

[..]

Nee, dit type driewegklep is gewoon erg gevoelig, zeker voor vuil in de installatie, vandaar het filter in de retour.
Ik zal m'n achterbuur eens vragen of hij zo'n ding kan installeren, tenzij er al ééntje zit (wat ik betwijfel).
Hoe herken ik zo'n ding? :)
pi_117924415
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 oktober 2012 12:32 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Ik zal m'n achterbuur eens vragen of hij zo'n ding kan installeren, tenzij er al ééntje zit (wat ik betwijfel).
Hoe herken ik zo'n ding? :)
Bijvoorbeeld zo:
http://www.ebora.nl/filters-messing-y-filter-ebig.html
Andere uitvoeringen zijn er natuurlijk ook.
pi_117924480
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 oktober 2012 12:39 schreef klipper het volgende:

[..]

Bijvoorbeeld zo:
http://www.ebora.nl/filters-messing-y-filter-ebig.html
Andere uitvoeringen zijn er natuurlijk ook.
Zal eens gaan zoeken, is de kans het grootst dat ik dat op de retour aantref?
pi_117925352
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 oktober 2012 12:41 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Zal eens gaan zoeken, is de kans het grootst dat ik dat op de retour aantref?
De kans is vele malen groter dat je het niet aantreft, ondanks dat vaak bij vervanging van een cv-ketel het door de fabrikant wel aangeraden wordt, wordt dit niet of nauwelijks gedaan bij particulieren.

Een filtertje kost weer zo'n ¤20 en daar komen de montage kosten en eventuele extra materialen nog bij, luxere filters met bijvoorbeeld een spuiklep en of ontluchter zij vaak nog veel duurder, en dat in combinatie met consumenten die juist eerder minder dan meer willen betalen worden onderdelen die voor de werking niet direct noodzakelijk zijn er eerder uit dan in gecalculeerd, zolang de meeste consumenten nog steeds kiezen voor de laagste prijs moeten de installateurs hier wel in meegaan.
  zaterdag 13 oktober 2012 @ 13:31:42 #36
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_117925759
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 oktober 2012 13:18 schreef klipper het volgende:

[..]

De kans is vele malen groter dat je het niet aantreft, ondanks dat vaak bij vervanging van een cv-ketel het door de fabrikant wel aangeraden wordt, wordt dit niet of nauwelijks gedaan bij particulieren.

Een filtertje kost weer zo'n ¤20 en daar komen de montage kosten en eventuele extra materialen nog bij, luxere filters met bijvoorbeeld een spuiklep en of ontluchter zij vaak nog veel duurder, en dat in combinatie met consumenten die juist eerder minder dan meer willen betalen worden onderdelen die voor de werking niet direct noodzakelijk zijn er eerder uit dan in gecalculeerd, zolang de meeste consumenten nog steeds kiezen voor de laagste prijs moeten de installateurs hier wel in meegaan.
En dat vind ik erg jammer, het merendeel van de mensen investeren liever in dingen die in het zich zitten dan aan zaken zoals cv installaties die 24/7 hun werk moeten doen maar niks mogen kosten.
Dit in tegenstelling tot landen zoals Duitsland en Engeland, waar de installateur nog een gewaardeerd beroep is en de installaties ook wel wat mogen kosten.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_118092466
Ik kan jullie inmiddels verzekeren dat de Honeywell VCZZ600/U probleemloos past :)

Heb ze een minuut lang van alle kanten vergeleken, 100% gelijk.

Toen de oude er nog in zat kwam deze amper terug als je 'm indrukte.
De nieuwe veert vrijwel gelijk en soepel terug.

De oude verwijderen viel niet mee, hij zat klem. De rubbers lijken iets uitgezet te zijn. Met wat voorzichtig draaien en wrikken kwam hij in één stuk los.

Smurrie heb ik uit de 3-wegklep verwijderd met een doekje en spiritus (had niets anders).

Nagespoeld en gepoetst met vochtig doekje tot het niet meer zwart afgaf.
De nieuwe cartridge is al ingevet dus glijdt er vrij soepel in, vastgedraaid tot "vast is vast" moment.
Systeem gevuld op 1.7 en kijk wel even hoe het gaat.

Heb inmiddels weer warm water en de CV doet het ook nog.





abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')