FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Doorstroomcapiciteit hemelwaterafvoer
junkiexpzondag 30 september 2012 @ 21:40
Even een vraagje, ik heb laatst mijn hwa veranderd maar ik kom achteraf gezien niet helemaal lekker uit met de voorzetwand die ik wil gaan maken, het gaat om het volgende:

tiqpt.jpg
De recherpijp uit het dak is 75 en is de hwa van het dakterras, de linker is de ontluchting van het riool en zijn allebei 75.
De pijp die naar beneden gaat is een standleiding en is 110.
Nu zou ik voor het mooie de pijp die naar beneden gaat een stuk 75 willen maken.
Zeg maar vanaf het t-stuk naar beneden 75 en dan over naar 110.

Mijn kennis zegt met dat de sifon 75 is en er nooit meer water door heen kan dan de leidingdiameter.
Eigenlijk is die 110 dus zelfs onzin.

Heb ik gelijk of kijk ik ergens overheen?
vuvuzelazondag 30 september 2012 @ 21:47
Vanaf de vloer 2 x 75 geen oplossing?

Probeer het anders gewoon. In het ergste geval blijft er tijdelijk water op je dakterras staat. Maar wat heb je daar te zoeken als het regent?

En nooit meer water dan de leiding diameter klopt niet helemaal. Hang nogal af van het hydraulisch vervang in je leiding.
junkiexpzondag 30 september 2012 @ 21:52
quote:
0s.gif Op zondag 30 september 2012 21:47 schreef vuvuzela het volgende:
Vanaf de vloer 2 x 75 geen oplossing?

Probeer het anders gewoon. In het ergste geval blijft er tijdelijk water op je dakterras staat. Maar wat heb je daar te zoeken als het regent?

En nooit meer water dan de leiding diameter klopt niet helemaal. Hang nogal af van het hydraulisch vervang in je leiding.
Ik zou in principe vanaf 40 cm boven de vloer met 2 x 75 naar boven toe kunnen.
Dat zou ook nog een optie zijn denk jij?
vuvuzelazondag 30 september 2012 @ 21:56
Dan krijg je toch dezelfde constructie? Alleen het T-stuk komt wat lager te zitten.
junkiexpzondag 30 september 2012 @ 22:12
quote:
0s.gif Op zondag 30 september 2012 21:56 schreef vuvuzela het volgende:
Dan krijg je toch dezelfde constructie? Alleen het T-stuk komt wat lager te zitten.
Dat t-stuk kan niet lager want dan kom ik onder mijn plafond uit.
Ik wil eigenlijk alles weghalen en overgaan naar een t-stuk 75 boven het plafond en dan met 75 naar beneden.
De diepte heb ik nodig, de breedte is geen probleem.
lipjezondag 30 september 2012 @ 23:12
als je de 110 vervangt door twee keer een buis 75 is het niet erg. Je behoudt dezelfde capaciteit, hooguit neemt de weerstand/drukverlies iets toe, maar dat is niet erg. Het huidige T-stuk kan je gebruiken om de splitsing bij de vloer te maken.
junkiexpmaandag 1 oktober 2012 @ 22:24
Ik ben nog eens aan het zoeken geweest en kom dit tegen:

4iaEY.jpg
Het betreft een plat dak met gedeeltelijk grind maar ik ga voor de veiligheid dan uit van 0,025 l/s per m2.

Het dakterras is 35m2 en het bovenliggende dak ook.
Daarnaast ook nog een stukje dak van de lift en dat is 3, m2.
In totaal dus 73 m2 x 0,025 = 1,82 liter per seconde.
Met pijp 75 zit ik rond de 4 liter per seconde en deze is ook nog belucht.

Dat zal dan toch geen probleem moeten geven?

[ Bericht 19% gewijzigd door junkiexp op 01-10-2012 22:29:52 ]
blomkemaandag 1 oktober 2012 @ 22:29
Ik heb wel eens al vuistregel gelezen: voor iedere m² dakoppervlak, 1 cm² HWA pijp. Dus als je 75 mm pijp aanlegt, kan je daar 45 m² plat dak (of geprojecteerd schuin dak) op afvoeren.

Bovendien is die sifon al een flinke restrictie, ik zie dus geen probleem in 1 x 75 mm diameter.