FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Vloerverwarming en pomprichting
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 01:12
Hallo,
Ik heb een vraag over mijn vloerverwarmingssysteem, en de pomprichting. Met mijn installateur kom ik er niet uit, hij geeft mij geen duidelijke uitleg over hoe en wat, en zonder deugdelijke uitleg lijkt mij het dat er iets niet klopt, en lijkt het me vreemd dat de pomp tegen de aanvoer aan staat te blazen, of zie ik dat verkeerd? Zie ook de koperen thermostaatdraad links, er zit daar aan de linkerkant een plug waar die in de verdeler zit. Deze draad loopt naar de thermostaat op de aanvoer.
HNVPhl.jpg
xnuGxl.jpg
gWOuDl.jpg

Als het nu eens wel zou kloppen, die pomprichting, zou de onderste verdeling dus warmte op de vloer sturen. Waarom staat de stroomrichtingklep op de kraantjes aan de verdeler dan met de pijl naar beneden?
3mx3ll.jpg
9ArEYl.jpg
:s ik vind t maar vaag..
Alvast bedankt, groeten Wim

[ Bericht 6% gewijzigd door wimoude op 08-09-2012 01:20:09 ]
TheOneAndOnlyzaterdag 8 september 2012 @ 07:32
Werkt de vloerverwarming wel goed?

In het blok kunnen nog leidingen lopen die god-weet-hoe lopen waardoor de logica misschien een beetje ver te zoeken is....
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 08:41
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 07:32 schreef TheOneAndOnly het volgende:
Werkt de vloerverwarming wel goed?

In het blok kunnen nog leidingen lopen die god-weet-hoe lopen waardoor de logica misschien een beetje ver te zoeken is....
Dat is het nu juist, al gooi ik de thermostaat open op 50 graden gebeurt er niets...
De installateur zegt dat alles goed zit, maar hij zegt dus ook dat het onderste blok de aanvoer is, waarom staat de richting op de kraantjes op het bovenste blok dan naar beneden? Dat geeft toch aan dat er een terugstroomklep in zit, en wat de stroomrichting is? Ook lijkt het me best vreemd dat er op de retour kranen zouden zitten, en een terugstroomklep.
Oh ja, als ik de pomp uitschakel, word het verdeelblok wel warm :S

[ Bericht 1% gewijzigd door wimoude op 08-09-2012 08:54:14 ]
TR08zaterdag 8 september 2012 @ 09:30
Heb je een handleiding van die verdeler of weet je het type? Dan kun je daar eens kijken.

Ik zou persoonlijk de perszijde van de pomp niet tegen de warm water aanvoer laten blazen...lijkt mij niet handig.
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 10:25
quote:
99s.gif Op zaterdag 8 september 2012 09:30 schreef TR08 het volgende:
Heb je een handleiding van die verdeler of weet je het type? Dan kun je daar eens kijken.

Ik zou persoonlijk de perszijde van de pomp niet tegen de warm water aanvoer laten blazen...lijkt mij niet handig.
Nee, ik weet het type niet, en ook heb ik nog geen handleiding. Wel weet ik wie de producent is: Pentec B.V.
Maar, van dit model staat geen handleiding of andere documentatie op hun website, ze hebben hem dus waarschijnlijk geproduceerd hebben in opdracht van.
Even logisch redeneren, als de pomp omgedraaid word, gaat de stroming dus direct richting de bovenste verdeelbalk. Daarin zit aan de linkerkant een plug met koperdraad welke naar de thermostaatknop op de aanvoerleiding zit. Mijn redenering is dus dat de pomp verkeerd om draait.
De thermostaat laat warmte de verdeler op stromen, als dat naar links gepompt word, en het water in de bovenste verdeelgroep is de temperatuur waarop de thermostaat staat ingesteld, gooit ie hem dicht. Op de retour zit een drukafhankelijk ventiel. Als de druk stijgt, gaat ie open. Dat gebeurt dus wanneer de thermostaatkraan open gaat, wanneer warmte instroomt stijgt de druk, word het retourventiel geopend, waardoor de druk vanuit de onderste balk er voor zorgt dat van daar uit het koelere water de retourleiding in gaat.

Zoals de pomprichting nu staat, lijkt het mij juist dat ie continue de warmte die ie van de thermostaatkraan krijgt zo de retour in word geblazen, omdat aan de linkerkant van het bovenste blok de temperatuur altijd laag is, waar een voeler voor de thermostaatkraan zit. Helaas is dit ook niet het geval, aangezien de retourleiding altijd koel aanvoelt. Het stomme is ook, als ik de pomp uitzet, het verdeelblok wel warm word.
Dat kan ook betekenen dat de pomp de aanvoer tegenhoud, waardoor de verdeler koud blijft, en de pomp dus gewoon koud staat te circuleren...maar dan zou toch via de thermostaatkraan instroom van warmte moeten zijn, omdat je dan dus eigenlijk het onderste verdeelblok in gaat pompen, en dan de druk omhoog gaat door de terugloopkleppen in het bovenste verdeelblok, en dus het retourventiel open gaat door de verhoogde druk... damn, t ziet er toch redelijk makkelijk uit, aanvoer en retour leiding, verdelertje, en een pomp :D
Is dit een redelijke redenering of ben ik achterlijk? (Dat laatste uiteraard ;) )

[ Bericht 7% gewijzigd door wimoude op 08-09-2012 11:36:39 ]
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 11:48
Het kan toch niet anders dat als ik de stekker van de pomp eruit trek, en het verdelerblok wel warm word, dat die pomp verkeerd staat...dan staat de pomp die bij de ketel op de aanvoerleiding zit hem gewoon op te duwen tot de thermostaat dicht gaat...
klipperzaterdag 8 september 2012 @ 12:41
quote:
99s.gif Op zaterdag 8 september 2012 09:30 schreef TR08 het volgende:
Heb je een handleiding van die verdeler of weet je het type? Dan kun je daar eens kijken.

Ik zou persoonlijk de perszijde van de pomp niet tegen de warm water aanvoer laten blazen...lijkt mij niet handig.
Ligt aan het systeem of de pomp mengend staat of niet.
De vloerverwarming staat "los" van de installatie.

Beide manieren zijn mogelijk afhankelijk van het systeem wat aangelegd is.

Bij ts is de bovenste buis de aanvoer en de onderste buis de retour.
klipperzaterdag 8 september 2012 @ 12:42
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 11:48 schreef wimoude het volgende:
Het kan toch niet anders dat als ik de stekker van de pomp eruit trek, en het verdelerblok wel warm word, dat die pomp verkeerd staat...dan staat de pomp die bij de ketel op de aanvoerleiding zit hem gewoon op te duwen tot de thermostaat dicht gaat...
Ja kan wel.
klipperzaterdag 8 september 2012 @ 12:44
Gezien de foto's bij ts staat de pomp inderdaad verkeerd.
TR08zaterdag 8 september 2012 @ 12:49
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 12:41 schreef klipper het volgende:

[..]

Ligt aan het systeem of de pomp mengend staat of niet.
De vloerverwarming staat "los" van de installatie.

Beide manieren zijn mogelijk afhankelijk van het systeem wat aangelegd is.

Bij ts is de bovenste buis de aanvoer en de onderste buis de retour.
In theorie wel...probleem is alleen dat je loodrecht tov de perszijde van de pomp nog wat dynamische druk (door de snelheid van het uitstromen) van de perspomp als bonus hebt bovenop de statische druk (de vuldruk van je systeem).

Op de achterkant van een bierviltje neem je aan dat er geen drukverschil is over die ene header maar gezien het ontwerp van dit ding hoeft dat niet zo heel waar te zijn.
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 13:40
De thermostaat die meet, daar alleen daar waar de voelerdraad heenloopt de temp, en gaat adh daarvan open en dicht natuulijk , en er inwendig tussen de bovenste en onderste verdeler moet een klep zitten. Er zit een terugstroom in de kraantjes in het bovenste blok, dus onderin kan ie sowieso geen warmte het systeem ingooien, alleen retour. Dan zou dus het retourwater mengen met warmte, wat daardoor afneemt en de thermostaat weer open gaat en warmte bijgepompt word. Maar dan lijkt me nog de pomp verkeerd om te staan, anders had het moeten werken....

[ Bericht 12% gewijzigd door wimoude op 08-09-2012 14:02:25 ]
blomkezaterdag 8 september 2012 @ 14:28
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 10:25 schreef wimoude het volgende:

Even logisch redeneren, als de pomp omgedraaid word, gaat de stroming dus direct richting de bovenste verdeelbalk. Daarin zit aan de linkerkant een plug met koperdraad welke naar de thermostaatknop op de aanvoerleiding zit. Mijn redenering is dus dat de pomp verkeerd om draait.
Dat klopt, dat is een thermokoppel dat voorkómt dat er te heet water de vv-slangen in wordt gestuurd. Even aangenomen dat je verdeler hydraulisch neutraal gďnstalleerd dient te worden, is dit nu niet het geval. Heb je een combi-ketel en zo ja, heb je dan wel eens problemen met de warmwatervoorziening>?
TR08zaterdag 8 september 2012 @ 14:33
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 10:25 schreef wimoude het volgende:

[..]

Mijn redenering is dus dat de pomp verkeerd om draait.
Omdraaien van de richting van een centrifugaalpomp (de jouwe) verandert de stromingsrichting niet. Hoogstens kakt de capaciteit in als een dolle.

-knip-

Edit: Wat ik zou doen als ik jou was -en als je bereid bent te experimenteren- is de pomp los sleutelen van de verdeler en dan omgekeerd weer terug zetten. Dus de perszijde links en de zuig rechts.

Hoe is trouwens de stromingsrichting van de voetventielen van de andere rail?
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 15:13
quote:
99s.gif Op zaterdag 8 september 2012 14:33 schreef TR08 het volgende:

[..]

Omdraaien van de richting van een centrifugaalpomp (de jouwe) verandert de stromingsrichting niet. Hoogstens kakt de capaciteit in als een dolle.
Dat bedoel ik niet, ik bedoel echt omkeren, niet de draairichting maar stroomrichting.
quote:
-knip-

Edit: Wat ik zou doen als ik jou was -en als je bereid bent te experimenteren- is de pomp los sleutelen van de verdeler en dan omgekeerd weer terug zetten. Dus de perszijde links en de zuig rechts.
Zie reactie vorige quote
quote:
Hoe is trouwens de stromingsrichting van de voetventielen van de andere rail?
zit geen terugstroomklep in, maakt theoretisch niet uit, want kan niet uitstromen door de ventielen aan de bovenste rail
TR08zaterdag 8 september 2012 @ 15:17
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 15:13 schreef wimoude het volgende:

[..]

Dat bedoel ik niet, ik bedoel echt omkeren, niet de draairichting maar stroomrichting.

[..]

Zie reactie vorige quote
Prima, als je het durft en het past...vooral doen. Als je een beetje handig bent kun je weinig verknoeien.
quote:
[..]

zit geen terugstroomklep in, maakt theoretisch niet uit, want kan niet uitstromen door de ventielen aan de bovenste rail
Ik vroeg er naar omdat de weerstand bij doorstromen tegen de ontworpen stromingsrichting in altijd veel groter is dan in de ontworpen stromingsrichting. Is gewoon even een aandachtspuntje om te checken, meer niet :)
klipperzaterdag 8 september 2012 @ 15:22
quote:
99s.gif Op zaterdag 8 september 2012 15:17 schreef TR08 het volgende:

[..]

Prima, als je het durft en het past...vooral doen. Als je een beetje handig bent kun je weinig verknoeien.
Hoogstens een nieuwe pakking nodig.
quote:
[..]

Ik vroeg er naar omdat de weerstand bij doorstromen tegen de ontworpen stromingsrichting in altijd veel groter is dan in de ontworpen stromingsrichting. Is gewoon even een aandachtspuntje om te checken, meer niet :)
Dit is een 230V pomp, om de draairichting van alleen de motor te veranderen helpt het niet om de draden om te wisselen, dan zou ts toch echt wat met de condensator moeten doen.
TR08zaterdag 8 september 2012 @ 15:24
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 15:22 schreef klipper het volgende:

Dit is een 230V pomp, om de draairichting van alleen de motor te veranderen helpt het niet om de draden om te wisselen, dan zou ts toch echt wat met de condensator moeten doen.
Ik doelde op de doorstroom richting van de voetventielen op de onderste rail....niet op het omdraaien van de draairichting van de pomp ;)
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 15:28
quote:
Ik vroeg er naar omdat de weerstand bij doorstromen tegen de ontworpen stromingsrichting in altijd veel groter is dan in de ontworpen stromingsrichting. Is gewoon even een aandachtspuntje om te checken, meer niet :)
Inderdaad, en dat snap ik, daarom lijkt het mij in een oogopslag eigenlijk al dat de pomp verkeerde stroomrichting heeft. Maar volgens de installateur niet, en ja, ik ben geen verwarmingsmonteur/installateur, dus volgens mij neemt ie me niet geheel serieus. En daar word ik pissig van nu het achteraf dus toch niet blijkt te werken. :D

quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 15:22 schreef klipper het volgende:


Dit is een 230V pomp, om de draairichting van alleen de motor te veranderen helpt het niet om de draden om te wisselen, dan zou ts toch echt wat met de condensator moeten doen.
Nogmaals, niet de motor, de pomp :)
klipperzaterdag 8 september 2012 @ 15:28
quote:
99s.gif Op zaterdag 8 september 2012 15:24 schreef TR08 het volgende:

[..]

Ik doelde op de doorstroom richting van de voetventielen op de onderste rail....niet op het omdraaien van de draairichting van de pomp ;)
Heb je de OP goed gelezen?
De pijlrichting staat op de kranen, en die staat nu tegengesteld tov de pomp.

Dus hetgeen wat joj eigenlijk zegt is dat de pomp nu de verkeerde kant opdraait en dat ts dus de gehele pomp moet draaien om de stromingsrichting juist te krijgen zoals al opgemerkt is.
klipperzaterdag 8 september 2012 @ 15:29
Ts wat is het merk van je vloerverwarmingsverdeler?
Of de leverancier bij een merkloze.
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 15:32
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 15:29 schreef klipper het volgende:
Ts wat is het merk van je vloerverwarmingsverdeler?
Of de leverancier bij een merkloze.
Pentec BV, is geen bedrijf waar rommel gemaakt word, maar meer op groter spul gericht is. En t is niet gezegd of zij de pomp ook geleverd hebben. Want volgens mij is die er pas later tussen gezet(door de installateur, een monteur van niet bij naam te noemen bedrijf, maar t begint met een F en eindigt op eenstra!!), dus het kan daar het makkelijkst fout gaan.
Wel moet ik erbij zeggen dat hierachter geen doorsnee gasketeltje hangt ;) Houtvergasser met een variabel vermogen tussen de 45 en 65kW, en een 5000 liter grote warmtebuffer welke altijd tussen de 55 en 90graden is om het rendement te verhogen. Hier worden gebouwen mee verwarmt, en tapwater verhit, de gebouwen zijn vergelijkbaar met 4 twee onder een kap woningen. En er ligt nog eens 14kWp aan zonnepanelen op het dak.

[ Bericht 5% gewijzigd door wimoude op 08-09-2012 15:44:59 ]
TR08zaterdag 8 september 2012 @ 15:59
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 15:28 schreef klipper het volgende:

[..]

Heb je de OP goed gelezen?
De pijlrichting staat op de kranen, en die staat nu tegengesteld tov de pomp.
-knip-
Op de voorste rail met die witte knoppen wel ja...maar is dat op de achterste rail met die afgedopte voetventielen ook zo?
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 16:24
quote:
99s.gif Op zaterdag 8 september 2012 15:59 schreef TR08 het volgende:

[..]

Op de voorste rail met die witte knoppen wel ja...maar is dat op de achterste rail met die afgedopte voetventielen ook zo?
Voor de zoveelste keer, is niet nodig met een terugstroomklep in de aanvoer, dat is geen terugstroomklep, dus ook geen pijl, die pijl staat er alleen op als er een klep in zit, t zijn gewoon kraantjes zonder de wite knoppen erop.. Waarom zou er daar ook een terugstroomklep in zitten? Het enige waar dat voor zou kunnen dienen om ten allen tijde de leidingen vol te houden, tenzij er lekkage in een leiding zit.
Het is me al duidelijk denk ik, ik heb even iets geprobeerd. Door alle kraantjes op de bovenste rail dicht te draaien, kan ie maar een ding, dat is circuleren. Wat ik dan doe is heel rustig een kraantje opendraaien, wat dan gebeurd als de stroming verkeerd om is, is dat de terugstroomklep gaat klapperen als je het kraantje ietsiepietsie opendraait. En, jawel! Klapperende terugstroomklep..

[ Bericht 6% gewijzigd door wimoude op 08-09-2012 16:31:49 ]
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 16:36
quote:
17s.gif Op zaterdag 8 september 2012 14:28 schreef blomke het volgende:

[..]

Dat klopt, dat is een thermokoppel dat voorkómt dat er te heet water de vv-slangen in wordt gestuurd. Even aangenomen dat je verdeler hydraulisch neutraal gďnstalleerd dient te worden, is dit nu niet het geval. Heb je een combi-ketel en zo ja, heb je dan wel eens problemen met de warmwatervoorziening>?
Zie hier, en nee, lol, geen warmwatertekort :D
Het dient inderdaad ook hydraulisch neutraal te zijn geďnstalleerd ja, terwijl het zoals het nu zit wel zou kunnen werken, maar dan moeten er wat ventielen andersom staan lijkt me, en is het geforceerd.

quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 15:32 schreef wimoude het volgende:

[..]

Pentec BV, is geen bedrijf waar rommel gemaakt word, maar meer op groter spul gericht is. En t is niet gezegd of zij de pomp ook geleverd hebben. Want volgens mij is die er pas later tussen gezet(door de installateur, een monteur van niet bij naam te noemen bedrijf, maar t begint met een F en eindigt op eenstra!!), dus het kan daar het makkelijkst fout gaan.
Wel moet ik erbij zeggen dat hierachter geen doorsnee gasketeltje hangt ;) Houtvergasser met een variabel vermogen tussen de 45 en 65kW, en een 5000 liter grote warmtebuffer welke altijd tussen de 55 en 90graden is om het rendement te verhogen. Hier worden gebouwen mee verwarmt, en tapwater verhit, de gebouwen zijn vergelijkbaar met 4 twee onder een kap woningen. En er ligt nog eens 14kWp aan zonnepanelen op het dak.
TR08zaterdag 8 september 2012 @ 17:28
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 16:24 schreef wimoude het volgende:

[..]

Voor de zoveelste keer, is niet nodig met een terugstroomklep in de aanvoer, dat is geen terugstroomklep, dus ook geen pijl, die pijl staat er alleen op als er een klep in zit, t zijn gewoon kraantjes zonder de wite knoppen erop.. Waarom zou er daar ook een terugstroomklep in zitten?
Waar heb ik het over terugstroom kleppen?

Ik wijs je er alleen even op dat kraantjes als je ze tegen de ontworpen stroom richting in bedrijft veel grotere weerstand hebben dan in de ontworpen stroomrichting. Dat geldt voor zo ongeveer elk type kraan behalve kogel kranen.

Kortom: De tip is: Als je toch aan het klooien gaat om de pomp aan te draaien, doe dan meteen even een dubbel check of je achterste rij kraantjes in de juiste richting doorstroomd wordt. Net als dat je dat al van je voorste rij kraantjes bekeken hebt :)

Dus kijk gewoon even naar de pijltjes op die achterste rij voor de zekerheid en dan kun je alles in 1x goed maken ;)

[ Bericht 3% gewijzigd door TR08 op 08-09-2012 17:45:20 ]
klipperzaterdag 8 september 2012 @ 17:56
quote:
99s.gif Op zaterdag 8 september 2012 17:28 schreef TR08 het volgende:

[..]

Waar heb ik het over terugstroom kleppen?

Ik wijs je er alleen even op dat kraantjes als je ze tegen de ontworpen stroom richting in bedrijft veel grotere weerstand hebben dan in de ontworpen stroomrichting. Dat geldt voor zo ongeveer elk type kraan behalve kogel kranen.

Kortom: De tip is: Als je toch aan het klooien gaat om de pomp aan te draaien, doe dan meteen even een dubbel check of je achterste rij kraantjes in de juiste richting doorstroomd wordt. Net als dat je dat al van je voorste rij kraantjes bekeken hebt :)

Dus kijk gewoon even naar de pijltjes op die achterste rij voor de zekerheid en dan kun je alles in 1x goed maken ;)
De achterste rij zij voetventielen en zouden dan ook van de andere kant gevoed moeten worden, overigens zijn er ook voetventielen en kranen die tegenstrooms werken of geen invloed ndervinden van de stromingsrichting.
klipperzaterdag 8 september 2012 @ 18:02
Ts weet je ook het type van de verdeler?
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 19:18
Die kraantjes zijn geschikt voor beide richtingen. Zo had ik het gelijk op moeten schrijven, doch dacht ik dat dit wel op te maken was, omdat ik juist telkens van de dingen die wel een bepaalde richting aanduiden, dat ook aangaf.
Heb iemand gesproken die bij pentec werkt. Hij dacht eigenlijk dat de installateur een grove fout heeft gemaakt met de pomprichting.
De installateur heeft mij hier gezegd dat het onderste blok de aanvoer was, en boven de retour, en heeft de pomp op de verdeler gezet, met stroomrichting naar rechts.. De Pentec medewerker zegt dat ze alleen maar verdelers maken waar de retour op de onderste ventielen zit, en de pomprichting naar links moet zijn....

[ Bericht 50% gewijzigd door wimoude op 08-09-2012 19:25:59 ]
klipperzaterdag 8 september 2012 @ 21:22
Bovenste blok is inderdaad de aanvoer en de onderste de retour.

Type verdeler komt me alleen niet bekend voor, eerst dacht ik dat het wth zou zijn vanwege de rode kleur, bij pentec verwacht ik eerder blauw.

Type lijkt ook op een wth verdeler, alleen dan kloppen de kranen wer niet die uit de voorkant komen en niet uit de onderkant.

Vandaar weet je ook het type?
klipperzaterdag 8 september 2012 @ 21:34
14v7c74.png

Lijkt jouw verdeler op deze?
let op de buizenloop.
even niet op de roze pijlen letten, die staan niet allen goed.
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 21:42
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 21:22 schreef klipper het volgende:
Bovenste blok is inderdaad de aanvoer en de onderste de retour.

Type verdeler komt me alleen niet bekend voor, eerst dacht ik dat het wth zou zijn vanwege de rode kleur, bij pentec verwacht ik eerder blauw.

Type lijkt ook op een wth verdeler, alleen dan kloppen de kranen wer niet die uit de voorkant komen en niet uit de onderkant.

Vandaar weet je ook het type?
Nee, het type is mij onbekend.
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 21:43
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 21:34 schreef klipper het volgende:
[ afbeelding ]

Lijkt jouw verdeler op deze?
let op de buizenloop.
even niet op de roze pijlen letten, die staan niet allen goed.
Dat is zeker weten onder patent van Pentec geproduceerd, ja, lijkt er op.
klipperzaterdag 8 september 2012 @ 21:43
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 21:43 schreef wimoude het volgende:

[..]

Dat is zeker weten onder patent van Pentec geproduceerd, ja, lijkt er op.
Is de jouwe origineel rood of geverfd?
klipperzaterdag 8 september 2012 @ 21:50
In ieder geval op pentec vindt ik geen enkele verdeler die op de jouwe lijkt, wel bij het merk Albrand.

Albrand heeft echter ook een andere kleur verdeler, wat er dus op kan duiden dat je een cloon hebt van een onbekend merk welke ze aangevuld hebben met merkspullen.

In ieder geval zoek eens op albrand bij de verschillende type verdelers die ze hebben en vergelijk dan niet alleen de verdeler, maar zeer zeker ook de manier van aansluiten op de rest van de installatie.

Bij vloerverwarming is het in ieder geval zo dat er nooit of te nimmer een hoge temperatuur in de buizen mag komen, een vorm van menging dient altijd vooraf te gebeuren.

Zoals gezegd lijkt de verdeler ook op een type van wth, maar daar komen de aansluitingen zover ik weet alleen via de onderkant van de buis eruit, bij albrand niet daar komen ze wel aan de voorzijde eruit.
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 22:24
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 21:50 schreef klipper het volgende:
In ieder geval op pentec vindt ik geen enkele verdeler die op de jouwe lijkt, wel bij het merk Albrand.

Albrand heeft echter ook een andere kleur verdeler, wat er dus op kan duiden dat je een cloon hebt van een onbekend merk welke ze aangevuld hebben met merkspullen.

In ieder geval zoek eens op albrand bij de verschillende type verdelers die ze hebben en vergelijk dan niet alleen de verdeler, maar zeer zeker ook de manier van aansluiten op de rest van de installatie.

Bij vloerverwarming is het in ieder geval zo dat er nooit of te nimmer een hoge temperatuur in de buizen mag komen, een vorm van menging dient altijd vooraf te gebeuren.

Zoals gezegd lijkt de verdeler ook op een type van wth, maar daar komen de aansluitingen zover ik weet alleen via de onderkant van de buis eruit, bij albrand niet daar komen ze wel aan de voorzijde eruit.
Die medewerker van Pentec is een vriend van me, pentec is hier nog geen 3 kilometer vandaan gevestigd. Ik wist alleen niet dat hij daar werkte. Ik heb hem nog maar eens gebeld, en wat blijkt?
Vrijwel alle verdelers komen bij Pentec vandaan, aangezien hun de patenten in bezit hebben voor die dingen. Klanten van Pentec zijn onder andere Qualifloor, Albrand, WTH, Therminon, Thermagas, Riho, en ook nog wat grote installateurs die verdelers zonder de kranen en ventielen inkopen.
klipperzaterdag 8 september 2012 @ 22:28
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 22:24 schreef wimoude het volgende:

[..]

Die medewerker van Pentec is een vriend van me, pentec is hier nog geen 3 kilometer vandaan gevestigd. Ik wist alleen niet dat hij daar werkte. Ik heb hem nog maar eens gebeld, en wat blijkt?
Vrijwel alle verdelers komen bij Pentec vandaan, aangezien hun de patenten in bezit hebben voor die dingen. Klanten van Pentec zijn onder andere Qualifloor, Albrand, WTH, Therminon, Thermagas, Riho, en ook nog wat grote installateurs die verdelers zonder de kranen en ventielen inkopen.
Daarom mag pentec ze nog niet onder eigen beheer uitbrengen.
Veel modellen zijn via rechten verkocht voor een x-periode.
AH ontbijtkoek komt bijvoorbeeld ook bij een grote leverancier vandaan waar ze zelfs enige tijd ruzie mee hadden en het merk van hun leverancier uit de schappen haalde.
wimoudezaterdag 8 september 2012 @ 23:26
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 september 2012 22:28 schreef klipper het volgende:

[..]

Daarom mag pentec ze nog niet onder eigen beheer uitbrengen.
Veel modellen zijn via rechten verkocht voor een x-periode.
AH ontbijtkoek komt bijvoorbeeld ook bij een grote leverancier vandaan waar ze zelfs enige tijd ruzie mee hadden en het merk van hun leverancier uit de schappen haalde.
Dat zal mij een worst wezen, en ik kom nooit bij Appie.
Inmiddels is de pomp in z'n geheel gedraaid, en gaat er warmte de vloer in, en komt er koude retour.

[ Bericht 23% gewijzigd door wimoude op 09-09-2012 03:30:53 ]
wimoudezondag 9 september 2012 @ 12:23
Hmm, de retour naar de CV blijft echt steenkoud, de meter in het verdeelblok geeft netjes de waarde aan die op de thermostaat als temperatuur staat ingesteld, ik vind het toch frappant dat er vanaf de CV 80 graden naar het systeem vloerverwarming gestuurd word, en dit zo efficient werkt, dat er echt condens op de retourpijp naar de CV komt, dat had ik niet gedacht.
TR08zondag 9 september 2012 @ 13:13
Zijn de retour slangen van de vloerverwarming zelf ook zo koud?
wimoudezondag 9 september 2012 @ 13:26
quote:
99s.gif Op zondag 9 september 2012 13:13 schreef TR08 het volgende:

Zijn de retour slangen van de vloerverwarming zelf ook zo koud?
Nee, die voelen iets koeler dan de aanvoerslangen. Maar ik ben er achter gekomen dat er op mijn CV systeem een keersysteem zit, en dat het allemaal net even anders werkt als normaal, misschien heeft het daarmee te maken. En, op deze verdeler kan door kleine wijzigingen ook een koelsysteem worden bijgehangen.
Ps, er staat zo'n beestje achter http://www.viessmann.nl/e(...)15411_Pyromat_NL.pdf

[ Bericht 4% gewijzigd door wimoude op 09-09-2012 13:32:28 ]
TR08zondag 9 september 2012 @ 16:01
Als je vloerverwarming retour slangen ook warm worden werkt dat deel van het systeem in elk geval goed :)

Leuk trouwens die houtkachel. Zou ik ook wel willen hebben, alleen dan meer in open haard sfeer in de woonkamer :) Als ik er nog eens het geld voor over heb komt er bij ons ook hout/CV in huis.
Bijvlagenzinvolzondag 9 september 2012 @ 16:28
quote:
99s.gif Op zondag 9 september 2012 16:01 schreef TR08 het volgende:
Leuk trouwens die houtkachel. Zou ik ook wel willen hebben, alleen dan meer in open haard sfeer in de woonkamer :) Als ik er nog eens het geld voor over heb komt er bij ons ook hout/CV in huis.
Daar moet je gewoon geld voor vrijmaken. Het scheelt mij 7 a 800,- op de stookkosten per jaar. En je zit er ook nog eens veel en veel warmer bij. Met stip de beste koop van mijn leven.

Ontopic: Sorry, geen verstand van.
wimoudezondag 9 september 2012 @ 17:09
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2012 16:28 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Daar moet je gewoon geld voor vrijmaken. Het scheelt mij 7 a 800,- op de stookkosten per jaar. En je zit er ook nog eens veel en veel warmer bij. Met stip de beste koop van mijn leven.

Ontopic: Sorry, geen verstand van.
Hier scheelt het nog veel en veel en veeeeeel meer aan stookkosten. Dit omdat hier in het buitengebied nog steeds geen aardgas ligt.
En tankgas, propaan, lpg is niet te betalen in vergelijking met aardgas
wimoudezondag 9 september 2012 @ 17:13
Oh ja, Nu stoken we in principe alleen met afvalhoutproducten, die bovendien nog eens van FSC hout afkomstig zijn. Wat wil je nog meer. :)
Bijvlagenzinvolzondag 9 september 2012 @ 17:14
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2012 17:09 schreef wimoude het volgende:
Hier scheelt het nog veel en veel en veeeeeel meer aan stookkosten. Dit omdat hier in het buitengebied nog steeds geen aardgas ligt.
En tankgas, propaan, lpg is niet te betalen in vergelijking met aardgas
Ik geloof je zondermeer. En ik zag dat die kachel een rendement heeft van 92%, dat is ook niet verkeerd. Die van mij heeft 81% rendement. (Maar die vlammen achter de ruit in je woonkamer heeft ook wel weer wat ;) )

Maar ik zag diverse modellen in de folder, dus waar je stook je nu op? Gekloofd hout of pellets?Nevermind, toevallig al beantwoord :P
wimoudezondag 9 september 2012 @ 17:15
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2012 17:14 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Ik geloof je zondermeer. En ik zag dat die kachel een rendement heeft van 92%, dat is ook niet verkeerd. Die van mij heeft 81% rendement. (Maar die vlammen achter de ruit in je woonkamer heeft ook wel weer wat ;) )

Maar ik zag diverse modellen in de folder, dus waar je stook je nu op? Gekloofd hout of pellets?
Gemengd, maar er kunnen ook gewoon dikke bonken hardhout in hoor :)
wimoudezondag 9 september 2012 @ 17:16
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2012 17:15 schreef wimoude het volgende:

[..]

Gemengd, maar er kunnen ook gewoon dikke bonken hardhout in hoor :)
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2012 17:14 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

En ik zag dat die kachel een rendement heeft van 92%, dat is ook niet verkeerd.
Klopt, en we hebben er nog een rendementverhogende warmtebuffer aangekoppeld.
Bijvlagenzinvolzondag 9 september 2012 @ 17:17
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2012 17:15 schreef wimoude het volgende:
Gemengd, maar er kunnen ook gewoon dikke bonken hardhout in hoor :)
Ik zag zoiets inderdaad. Je vult gewoon een voorraadkamer en dan pakt ie zelf wat nodig is? (Onbegrijpeljk dat dat niet af en toe muurvast loopt)
wimoudezondag 9 september 2012 @ 17:23
Ik het er geen bulk op, dat automatisch vullen kan alleen als je puur pallets stookt. Dat is niet hetgeen wat ik als hoofdbrandstof heb, dus heb ik er niet op genomen. Ik gooi inderdaad de voorraadkamer vol, maar bij mij zakt het vulniveau dan gewoon. Dr zit als t ware een grote stofzuiger achter die trek forceert, onderin de vulruimte is de bodem bedekt met vuur, wat het hout erboven verhit waardoor gassen vrijkomen. Dat gas word door de trekmotor ook de branderkamer ingezogen, waar het pas echt verbrand.Aan meerdere kanten zitten luchtkleppen die automatisch geregeld worden adh van tempsensoren en de lambda sonde. Na een maand stoken heb ik misschien een halve vuilniszak as..thats it..

[ Bericht 18% gewijzigd door wimoude op 09-09-2012 17:30:38 ]
Bijvlagenzinvolzondag 9 september 2012 @ 17:31
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2012 17:23 schreef wimoude het volgende:
Ik gooi inderdaad de voorraadkamer vol, maar bij mij zakt het vulniveau dan gewoon. Dr zit als t ware een grote stofzuiger achter die trek forceert, en aan meerdere kanten luchtkleppen die automatisch geregeld worden adh van tempsensoren en de lambda sonde
Zo bedoelde ik het ook. Maar hij pakt van onderaf zag ik op de afbeeldingen. Mijn boerenverstand zegt me dan dat in no-time heel de voorraadkamer aan het branden gaat. :D

Hoeveel m3 verstook jij dan wel niet per jaar, als het voor een ruimte is ter grootte van 8 eengezinswoningen? (Ik circa 6m3, en ik stook alleen maar op hout. En vaak. Van de week zelfs nog.)
wimoudezondag 9 september 2012 @ 18:42
Jij hebt dus ook je tapwater verwarmd doormiddel van hout stoken of dat weer niet? Ik in ieder geval wel, tapwater alles. Nou, relatief stook ik ook niet heel veel, in de winter kan ie er aardig wat door jassen, maar zo in de zomer dan gebruik ik zo'n 2 kuub brandstof per maand. In de winter niets vreemd als dat er in een week doorgaat als het erg koud is :D
Dat de voorraadkamer in de brand gaat is niet zo, het word op den duur wel verbrand, maar doordat het onderin heet word, die hitte op wil stijgen, en door die hitte gas vrijkomt in de brandstof wat weer beter aangezogen word en dan bij de warmtewisselaar word het echt verbrand, dat zit recht achter de voorraadkamer, met staal en beton afgescheiden.
Bijvlagenzinvolzondag 9 september 2012 @ 18:51
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2012 18:42 schreef wimoude het volgende:
Jij hebt dus ook je tapwater verwarmd doormiddel van hout stoken of dat weer niet?
Nee, de warmte voor het tapwater heb ik van de stadsver(w)arming. Maar om je huis daarmee te verwarmen is een erg dure hobby. En dat is nog niet eens zo erg, maar het comfort is ook ver te zoeken.

Als ik thuiskom en de verwarming aanzet dan verwacht ik dat het (snel) warm wordt. Mijn houtkachel heeft er geen probleem mee om de temperatuur op mijn benedenverdieping binnen een uur in zijn geheel met 5 graden te verhogen. (Sterker nog, voor je het weet is het 28+ graden en moet je de buitendeur openzetten :D )

Bovenverdiepingen verwarm ik niet, maar dat deed ik toch al niet, en bovendien haalt het rookkanaal daar sowieso de 'ergste' kou weg doordat die ook warmte uitstraalt.
wimoudezondag 9 september 2012 @ 20:08
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2012 18:51 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Nee, de warmte voor het tapwater heb ik van de stadsver(w)arming. Maar om je huis daarmee te verwarmen is een erg dure hobby. En dat is nog niet eens zo erg, maar het comfort is ook ver te zoeken.

Als ik thuiskom en de verwarming aanzet dan verwacht ik dat het (snel) warm wordt. Mijn houtkachel heeft er geen probleem mee om de temperatuur op mijn benedenverdieping binnen een uur in zijn geheel met 5 graden te verhogen. (Sterker nog, voor je het weet is het 28+ graden en moet je de buitendeur openzetten :D )

Bovenverdiepingen verwarm ik niet, maar dat deed ik toch al niet, en bovendien haalt het rookkanaal daar sowieso de 'ergste' kou weg doordat die ook warmte uitstraalt.
Zoiets is wel leuk voor jou situatie als je de bovenverdieping wilt verwarmen.
http://www.degin.nl/Producten/Bullerjan/Alle-types-23.ashx
bullerjan4_large.jpg
Zoiets is wel leuk voor jou situatie als je de bovenverdieping wilt verwarmen. Kan je alu flexibele slangen aanhangen voor vertrekverwarming :)
Prachtige dingetjes die bullerjan kachels. Speksteen uitvoering gloeit heel mooi op :)

[ Bericht 8% gewijzigd door wimoude op 09-09-2012 20:14:23 ]
wimoudezondag 9 september 2012 @ 20:08
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2012 20:08 schreef wimoude het volgende:

[..]

Zoiets is wel leuk voor jou situatie als je de bovenverdieping wilt verwarmen. Kan je alu flexibele slangen aanhangen voor vertrekverwarming :)
Prachtige dingetjes die bullerjan kachels. Speksteen uitvoering gloeit heel mooi op :)

[ afbeelding ]
Shit, doe ik weer quoten ipv editen :D
Die buizen bovenop die bullerjan die gaan echt staan blazen door warmtecirculatie, vandaar de mogelijkheid van alu slangen

[ Bericht 6% gewijzigd door wimoude op 09-09-2012 20:16:23 ]
Bijvlagenzinvolzondag 9 september 2012 @ 21:03
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2012 20:08 schreef wimoude het volgende:
Zoiets is wel leuk voor jou situatie als je de bovenverdieping wilt verwarmen.
http://www.degin.nl/Producten/Bullerjan/Alle-types-23.ashx
[ afbeelding ]
Zoiets is wel leuk voor jou situatie als je de bovenverdieping wilt verwarmen. Kan je alu flexibele slangen aanhangen voor vertrekverwarming :)
Prachtige dingetjes die bullerjan kachels. Speksteen uitvoering gloeit heel mooi op :)
Ghehehe, geinig ding! Past niet echt in mijn interieur maar vindt het principe wel erg leuk bedacht. Ik heb deze staan: http://www.hrhoutkachels.(...)io_265.17-st_mil.jpg
wimoudezondag 9 september 2012 @ 23:26
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2012 21:03 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Ghehehe, geinig ding! Past niet echt in mijn interieur maar vindt het principe wel erg leuk bedacht. Ik heb deze staan: http://www.hrhoutkachels.(...)io_265.17-st_mil.jpg
Het is niet alleen leuk bedacht, het werkt ook echt verbluffend goed met aluminium slangen.
En er is ruime keuze in modellen en uitvoeringen, in principe is er voor vrijwel elk interieur wel een die qua design te combineren valt.
dot_design.jpg
Het jammere van een een 'gewone' HR kachel blijft voor mij de beperkingen die het heeft op het gebied van meerdere vertrekken verwarmen. Tegenwoordig zie je in veel (nieuwe) huizen dat er een ventilatiesysteem met luchtkanalen zit, de bullerjan kan daar gewoon aangehangen worden.
Jou kachel is ook mooi, en bovendien lekker compact, dat is dan wel weer een groot voordeel natuurlijk. Toch valt het formaat van zo'n bullerjan ook mee, hier de afmetingen van de kleinste:
Bullerjan®-Stove Type 00

Thermal output 6 kW
Depth 62 cm
Width 53 cm
Height 65 cm

Weight 66 kg
Depth of combustion chamber 40 cm
Flue stub Ř 12 cm
Height to centre of flue stub (approx.)

[ Bericht 7% gewijzigd door wimoude op 10-09-2012 09:43:28 ]
TR08maandag 10 september 2012 @ 09:23
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2012 16:28 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Daar moet je gewoon geld voor vrijmaken. Het scheelt mij 7 a 800,- op de stookkosten per jaar. En je zit er ook nog eens veel en veel warmer bij. Met stip de beste koop van mijn leven.

Reken je dan ook de kosten mee voor aanschaf van het hout?

Wij moeten de komende 2 jaar even rustig aan doen en de investering om zo'n hout-CV kachel te kopen + in te bouwen verdient zich optimistisch gerekend in 5 jaar terug. Ik heb zo'n apparaat heel graag in huis, maar daar moet ik dan toch maar heel even mee wachten :)

Ik wil trouwens zoiets, omdat wij al een schouw hebben...
cvinbouw_000291_eb0c58ab942388e245f8639d594cd5cf.jpg
wimoudemaandag 10 september 2012 @ 09:37
quote:
99s.gif Op maandag 10 september 2012 09:23 schreef TR08 het volgende:

[..]

Reken je dan ook de kosten mee voor aanschaf van het hout?

Wij moeten de komende 2 jaar even rustig aan doen en de investering om zo'n hout-CV kachel te kopen + in te bouwen verdient zich optimistisch gerekend in 5 jaar terug. Ik heb zo'n apparaat heel graag in huis, maar daar moet ik dan toch maar heel even mee wachten :)

Ik wil trouwens zoiets, omdat wij al een schouw hebben...
[ afbeelding ]
Als je een beetje creatief denkt, is hout relatief goedkoop. Welke bedrijven houtafval hebben, betalen vaak voor het afvoeren van het afvalhout. -hint hint- vragen staat vrij, je kan natuurlijk gewoon vragen naar afvalhout ;)
TR08maandag 10 september 2012 @ 10:04
De paar die ik ken stoken hun afval allemaal zelf al :') Is bij ons in de regio "helaas" een goed ingeburgerde gewoonte.
Bijvlagenzinvolmaandag 10 september 2012 @ 11:30
quote:
99s.gif Op maandag 10 september 2012 09:23 schreef TR08 het volgende:
Reken je dan ook de kosten mee voor aanschaf van het hout?
Hout kost me tussen de 2 en 300,- per jaar. Die had ik er al vanaf getrokken.

Overigens is de binnentemp swinters vaker 26 dan 24 graden, dus als je dat met een cv zou doen, dan heb je hem omgerekend in 1 jaar al terugverdiend. :+
TR08maandag 10 september 2012 @ 12:18
26 graden? Holy fuck wat een temperatuur heb jij 's winters in huis 8)7
Wij zitten op 19 a 20.

Ik hoop straks voor stoken (dus niet voor tapwater) op ongeveer 1300m3 uit te komen dit jaar. Mijn gasverbruik is dan circa 700 euro puur voor het stoken.

Dat moet ik dan tot en met de laatste m3 vervangen met hout om alles terug te verdienen in vijf jaar. Dat gaat bij ons niet gebeuren.
Bijvlagenzinvolmaandag 10 september 2012 @ 12:34
quote:
99s.gif Op maandag 10 september 2012 12:18 schreef TR08 het volgende:
26 graden? Holy fuck wat een temperatuur heb jij 's winters in huis 8)7
Eerste wat ik swinters doe als ik thuiskom is mijn trui uittrekken. 8-)

quote:
Ik hoop straks voor stoken (dus niet voor tapwater) op ongeveer 1300m3 uit te komen dit jaar. Mijn gasverbruik is dan circa 700 euro puur voor het stoken.
Ik heb geen gas, dus ik weet de prijs van een m3 niet exact, maar het goedkoopste wat ik zo 1-2-3 online kan vinden is ¤0,62/m3. Dan kom je al op 806,-

[ Bericht 0% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 10-09-2012 18:35:40 ]
TR08maandag 10 september 2012 @ 13:41
Kan zijn dat het nu 800,- is, maar dan nog verandert de business case nog niet heel fundamenteel. Ik had afgelopen jaar een goeie deal op gas blijkbaar.

Maar hoe het ook zij: In de toekomst zal ik er vast ooit nog een keer naar kijken. De komende 2 jaar alleen even zeker niet.
wimoudemaandag 10 september 2012 @ 15:30
quote:
99s.gif Op maandag 10 september 2012 12:18 schreef TR08 het volgende:
26 graden? Holy fuck wat een temperatuur heb jij 's winters in huis 8)7
Wij zitten op 19 a 20.

Ik hoop straks voor stoken (dus niet voor tapwater) op ongeveer 1300m3 uit te komen dit jaar. Mijn gasverbruik is dan circa 700 euro puur voor het stoken.

Dat moet ik dan tot en met de laatste m3 vervangen met hout om alles terug te verdienen in vijf jaar. Dat gaat bij ons niet gebeuren.
Sja, dat komt natuurlijk omdat als je hem aansteekt, je ook de warmte direct krijgt, en het niet later pas kan gebruiken.
quote:
99s.gif Op maandag 10 september 2012 10:04 schreef TR08 het volgende:
De paar die ik ken stoken hun afval allemaal zelf al :') Is bij ons in de regio "helaas" een goed ingeburgerde gewoonte.
Ik denk toch dat je er nog van schrikt hoeveel hout er zo naar de afvalboer gaat. Je kan ook weggooi palleten kortzagen ;)

quote:
0s.gif Op maandag 10 september 2012 12:34 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Eerste wat ik swinters doe als ik thuiskom is mijn trui uitrekken. 8-)

[..]

Ik heb geen gas, dus ik weet de prijs van een m3 niet exact, maar het goedkoopste wat ik zo 1-2-3 online kan vinden is ¤0,62/m3. Dan kom je al op 806,-
Das tankgas, propaan, lpg. Aardgas is ongeveer per kuub even duur als 1 kWh stroom voor kleingebruikers. Grootverbuikers betalen consumentenprijs gedeeld door 5 :S

[ Bericht 26% gewijzigd door wimoude op 10-09-2012 16:13:10 ]
wimoudemaandag 10 september 2012 @ 18:14
quote:
99s.gif Op maandag 10 september 2012 12:18 schreef TR08 het volgende:
26 graden? Holy fuck wat een temperatuur heb jij 's winters in huis 8)7
Wij zitten op 19 a 20.
Er bestaat ook nog zoiets als comfort trouwens, even vergeten in mn vorige reactie. Stel nou dat je ipv 19/20 graden de temp omhoog gooit naar 21/22, reken eens uit hoe duur je dan uit bent, en hoeveel het dan scheelt als je op hout zou verwarmen ;)

quote:
Ik hoop straks voor stoken (dus niet voor tapwater) op ongeveer 1300m3 uit te komen dit jaar. Mijn gasverbruik is dan circa 700 euro puur voor het stoken.

Dat moet ik dan tot en met de laatste m3 vervangen met hout om alles terug te verdienen in vijf jaar. Dat gaat bij ons niet gebeuren.
Zie hierboven, dan gaat t sneller qua terugverdienen.
Bijvlagenzinvolmaandag 10 september 2012 @ 18:27
quote:
0s.gif Op maandag 10 september 2012 15:30 schreef wimoude het volgende:
Das tankgas, propaan, lpg. Aardgas is ongeveer per kuub even duur als 1 kWh stroom voor kleingebruikers. Grootverbuikers betalen consumentenprijs gedeeld door 5 :S
Nee, was dat maar waar. De goedkoopste m3 aardgas die ik kon vinden was ¤ 0,42/m3, exclusief de ¤ 0,20/m3 energiebelasting. Maakt samen ¤ 0,62/m3. De duurste was in totaal ¤ 0,70/m3

Kijk hier maar hoe hard het omhoog is gegaan sinds 2003: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgas en hier voor een huidige 'aanbieding': http://www.nuon.nl/acties/ideaal/energieprijzen.jsp

[ Bericht 9% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 10-09-2012 18:40:12 ]
wimoudemaandag 10 september 2012 @ 21:07
quote:
0s.gif Op maandag 10 september 2012 18:27 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Nee, was dat maar waar. De goedkoopste m3 aardgas die ik kon vinden was ¤ 0,42/m3, exclusief de ¤ 0,20/m3 energiebelasting. Maakt samen ¤ 0,62/m3. De duurste was in totaal ¤ 0,70/m3

Kijk hier maar hoe hard het omhoog is gegaan sinds 2003: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgas en hier voor een huidige 'aanbieding': http://www.nuon.nl/acties/ideaal/energieprijzen.jsp

Wow, je hebt gelijk ja, voor gasprijs heb ik naar prijzen voor grootverbruikers gekeken. Toch een belachelijk verschil, maar ook met stroom is dat t geval.