cassismulder | maandag 23 juli 2012 @ 19:01 |
Hallo, Ik heb een oude groepenkast vervangen voor een nieuwe groepenkast. Hier zit een hoofdschakelaar op met 1 aardlekschakelaar 30 mA(2 groepen erachter) en 1 aardlekschakelaar 30 mA ( 3 groepen erachter). Na 2 uur na deze vervanging vielen alle 2 de aardlekautomaten uit, de installatieautomaten staan in. Alle installatie-automaten uit gezet, de 2 aardlekautomaten weer in gezet en alle installatieautomaten 1 voor 1 ingeschakeld. Geen probleem alles blijft erin. Na een paar uur hetzelfde probleem, alle 2 de aardlekschakelaars liggen eruit en de installatieautomaten blijven in. Hoe kan dit? Als er een probleem met een groep is moet toch 1 aardlekschakelaars uit vallen? Valt wel op na vervanging dat dit probleem optreedt. Iemand een idee of meegemaakt? Groeten, mulderm | |
Coolmint | maandag 23 juli 2012 @ 19:19 |
Je hebt in je huis vermoedelijk een foute aansluiting waarbij de fase van 1 groep gekoppeld is aan de nul van een andere groep. Vervolgens zit hier een apparaat op aangesloten dat na een tijdje aanstaan een lekstroom veroorzaakt of anderzijds iets verkeerd doet. Dus je zult eerst moeten kijken welk apparaat dat doet, maar vooral ook even kijken waar mogelijkerwijs de aansluitfout is gemaakt. (Wil nog wel eens gebeuren bij schakelaars voor lampen die later bijgeplaatst worden). | |
Vonkenboer | maandag 23 juli 2012 @ 21:50 |
Ik sluit mij bij helemaal bij bovenstaande diagnose aan ![]() Had je in je vorige meterkast überhaupt wel aardlekschakelaars zitten ? Dat verklaart waarom je nu plotseling dit probleem hebt. | |
blomke | maandag 23 juli 2012 @ 21:53 |
Het beste laat je één groep uitstaan en kijk je of het probleem wegblijft. Zo ja, dan heb je een beetje idee in welke groep het zit. Blijft het probleem, dan een andere groep uitlaten. Ik denk trouwens, vanwege die 2 uur, aan een koelkast op diepvriezer. Haal ook alle sluipverbruiken/tijdklokken eens weg? | |
cassismulder | maandag 23 juli 2012 @ 22:29 |
Bedankt voor de tips allemaal. Oorzaak denk ik gevonden: als de schakelaar bediend wordt van de lamp van de slaapkamer vallen alle 2 de aardlekschakelaars uit. Komt dit doordat er 2 groepen door elkaar heen zitten? Dus geen aardfout? Ik heb geen megger om dit te meten! Oude situatie was dat er wel een aardlekschakelaar zat maar dus kennelijk door de jaren heen niet werkte. Wat voor gevaarlijke situatie kon hier ontstaan? mulder | |
blomke | maandag 23 juli 2012 @ 22:35 |
Met één aardlekschakelaar treedt dit probleem ook niet op; de stroom door de nul en de fase was gelijk. Nu de groepen verdeeld zijn over 2 ALS-en, heb je dus een stroomverschil. Gevaar levert 't niet op; wel ongemak. Oplossing is dus een fase&nul van dezelfde groep te nemen. Er is nog een oplossing, maar die is niet de juiste, dus die meld ik maar niet. | |
densmee | maandag 23 juli 2012 @ 22:48 |
ja wat is dat nu weer voor een kut antwoord je bedoelt zeker de twee verschillende groepen achter 1 aardlek hangen. en ja dat is enorm stom en nee dat moet hij ook niet doen dus | |
blomke | maandag 23 juli 2012 @ 22:55 |
Nu geef je dus zelf het kut antwoord. | |
densmee | maandag 23 juli 2012 @ 22:55 |
waarom zeg je dan: zeg dan niks, of zeg dat het bras oplossing is | |
cassismulder | dinsdag 24 juli 2012 @ 12:24 |
Jongens jongens, niet elkaar afkatten. Ik snap het ook wel dat dit niet de oplossing is. Verder: Ik snap nu het verhaal helemaal. Diegene waarbij ik de groepenkast heb vervangen heeft 2 jaar geleden boven in de slaapkamer extra wcd's en lampen bijgemaakt maar heeft nooit wat gemerkt met de oude groepenkast. Inderdaad heeft hij waarschijnlijk de nul van een andere groep gebruikt! Nu kom ik er pas achter met die nieuwe groepenkast! Moet dus de installatie onderzoeken. Allen bedankt voor de tips! mulderm | |
525TDS | dinsdag 24 juli 2012 @ 12:24 |
Ik had dat een keer toen ik net elektrisch begon te koken. Kookplaat op twee groepen aangesloten die beiden én een andere fase én een andere éénfase ALS hadden. Tja, dat ging dus niet. | |
blomke | dinsdag 24 juli 2012 @ 18:11 |
Oplossing: schakel één groep uit en kijk wat je op een stopcontact meet: 230 V of 0 V = voorlopig oke. Iets vreemds tussen 0 V en 230 V: je hebt de nul afgeschakeld en de fase is aan gebleven. Dan weet je dus dat dat punt (stopcontact of lichtpunt) verdeeld zit over 2 groepen. Zo successievelijk alles afwerken. [ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 24-07-2012 19:38:57 ] | |
gateway | dinsdag 24 juli 2012 @ 21:47 |
dat ![]() ![]() | |
blomke | dinsdag 24 juli 2012 @ 21:58 |
Je zou evt. met een weerstandsmeter vanaf de meterkast kunnen gaan meten, maar dan moet je : 1. de groepen uitschakelen, 2. kruiselings weerstand tussen fase en nul meten met lampen aan/in stopcontacten, 3. nog gaan uitzoeken welke stopcontacten/lichtpunten verkeerd verbonden zijn. Dus allemaal veel meer werk. [ Bericht 9% gewijzigd door blomke op 25-07-2012 01:16:42 ] |