| juniz | donderdag 3 mei 2012 @ 22:38 |
| Mogelijk dat deze vraag al ergens in de vele perilex-aansluit-topics gesteld is (maar ik kon het antwoord niet vinden): Gister is in mijn (nieuwbouw)woning een keuken geinstalleerd met Siemens inductiekookplaat (EH875TE11E). Bij installatie bleek het snoer van de kookplaat 20cm te kort te zijn om bij de wcd te komen. Verlengen van het snoer was volgens de monteur niet mogelijk zonder de garantie te verbreken. Hij gaf aan dat er wel verlengsnoeren met een perilex-contrastekker te krijgen zijn (of zelf te maken met een dik 5 dradig snoer) en dat ik deze kon gebruiken om de kookplaat aan te sluiten. Na het zoeken op internet twijfel ik echter of dit wel zomaar kan / mag / veilig is. Mijn vraag dus: Kan ik het snoer dmv een verlengsnoer met contrastekker verlengen? Of is er een andere manier om het snoer langer te krijgen? NB: Het verleggen van de wcd is niet mogelijk zonder de keuken weg te halen. Ik zou dan -door de gibo-wand heen- een nieuwe perilex-wcd aan moeten leggen vanuit de meterkast. Bedankt alvast voor het meedenken. * Op de aansluittekening van de keukenleverancier was de perilex-wcd ook iets hoger geplaatst, de inmeter gaf echter aan dat dit verschil geen probleem moest opleveren. Helaas dus wel. Als ik het probleem van te voren had geweten, had ik de wcd kunnen (laten) verplaatsen. | |
| ivar92 | donderdag 3 mei 2012 @ 22:42 |
| Kookplaat demonteren en nieuwe aansluitkabel eraan zetten? Beste en mooiste oplossing. Oh, waxht, nieuw zeg je, als er zegels opzitten idd niet loshalen. | |
| exlurker | donderdag 3 mei 2012 @ 23:43 |
| Verschillende kooktoestellen worden zelfs geleverd zonder aansluitsnoer, bij deze toestellen kan de monteur zelf de lengte van het snoer bepalen. Lijkt me sterk dat de garantie van het kooktoestel vervalt als er op een deskundige wijze het aansluitsnoer vervangen is | |
| juniz | vrijdag 4 mei 2012 @ 00:24 |
| Dank voor jullie reacties. Bij Siemens wordt er tegenwoordig een snoer van ongeveer een meter bevestigd (zonder stekker). De monteur gaf aan dat hij hem niet open kon maken om het snoer te vervangen; maar ik kan morgen even kijken of ik een mogelijkheid zie. Ik zou wel graag willen weten of verlengen van het huidige snoer uberhaupt een optie is... | |
| luigisix | vrijdag 4 mei 2012 @ 00:31 |
| Wij hebben ook een siemens toestel en na een belletje bleek dat een erkende monteur het snoer mocht verlengen. | |
| blomke | vrijdag 4 mei 2012 @ 09:13 |
Vreemd, dan zou je ook geen snoer kunnen vervangen of anders configureren? Het is er toch ook eerst aangezet? | |
| Vonkenboer | vrijdag 4 mei 2012 @ 09:56 |
| Ik zou als ik jullie was toch eerst overwegen om even te bellen met Siemens en vragen of een gekwalificeerde installateur de aansluitkabel aan het toestel mag vervangen voor een langer exemplaar. Dat is veel minder omslachtig dan het maken van een perilex-verlengsnoer; er zijn wel speciale perilex contrastekkers verkrijgbaar; maar je moet dan wel erg nauwkeurig de huidige aansluiting één op één overzetten; en niet per ongeluk ergens in de stekker of contrastekker een aansluiting verdraaien. Zou er zelf voor kiezen om de huidige kabel te vervangen voor een langer exemplaar | |
| juniz | vrijdag 4 mei 2012 @ 22:24 |
| @luigisix, met 'verlengen' bedoel je vervangen? of een verlengkabel tussen de wcd en originele snoer plaatsen? Ik heb vandaag nog contact gehad met de keukenleverancier en die geeft -net als de eerdere monteur- aan: zelf een perilex-aansluitsnoer (met stekker) kopen en deze koppelen aan een opbouwdoos (of contrastekker). @Vonkenboer, Ik snap dat het vervangen van het snoer van de kookplaats netter is. Maar deze vereist een gekwalificeerde installateur en is waarschijnlijk meer gedoe met losmaken van de kookplaat. Is de oplossing met het snoer ertussen ook acceptabel (qua technische eisen en veiligheid) ? | |
| luigisix | vrijdag 4 mei 2012 @ 22:49 |
| Ja ik bedoel inderdaad vervangen en daardoor het snoer te verlengen | |
| exlurker | vrijdag 4 mei 2012 @ 23:00 |
Een nieuw snoer monteren is voor een deskundige net zoveel werk als een verlengsnoer maken en geeft altijd meer bedrijfszekerheid | |
| Vonkenboer | vrijdag 4 mei 2012 @ 23:07 |
Daar sluit ik mij bij aan; ook het maken van een verlengsnoer zou ik voor jou als leek niet aanraden om te maken. Als je ook maar twee draadjes omdraait tussen de verschillende aansluitingen blaas je gegarandeerd je kookplaat op | |
| Ou-Tannu | zaterdag 5 mei 2012 @ 00:08 |
wel een goede reden om een kookplaat MET een langer snoertje te scoren :-P | |
| blomke | zaterdag 5 mei 2012 @ 08:36 |
| Het moet eens afgelopen zijn met dat idiote bezuinigen op een stukje snoer. Kost van de rol misschien 2 kwartjes de meter. Eigenlijk zou er een KEMA keur of zo moeten zijn dat het snoer tenminste 2 meter lang is. Te kort = onveilig. [ Bericht 5% gewijzigd door blomke op 05-05-2012 09:10:55 ] | |
| klipper | zaterdag 5 mei 2012 @ 10:34 |
Ik hoop wel dat TS wat meer geld kwijt is per meter. Ik zou in ieder geval niet graag een snoertje van die prijs aan mijn kookplaat willen hebben, dat is namelijk wel erg goedkoop voor een 5 aderig snoer. | |
| blomke | zaterdag 5 mei 2012 @ 12:07 |
| Ik bedoelde per deci-meter | |
| Ou-Tannu | zaterdag 5 mei 2012 @ 13:25 |
als het gewoon maar kwaliteit is boeit dat niet natuurlijk | |
| klipper | zaterdag 5 mei 2012 @ 13:48 |
Zoek jij dan maar een 5 aderig snoer van ¤0,50 per meter en niet per deci-meter. En dan niet aankomen met een 5x 0,8 snoer, maar gewoon een snoer welke geschikt is. | |
| luigisix | zaterdag 5 mei 2012 @ 14:23 |
| Ik ben even wezen kijken en bij mij zit er (denk ik) 5x 2,5 snoer van 2,5 meter. Het snoer heeft mij inclusief montage rond de 150E gekost. | |
| klipper | zaterdag 5 mei 2012 @ 14:39 |
Duur snoertje, ¤10 materiaal, ¤30 monteur, ¤60 voorrij en blijkbaar ¤50 koffie drinken. | |
| Vonkenboer | zaterdag 5 mei 2012 @ 18:37 |
Dus er is toch een compleet nieuw snoer aan het toestel gezet ? Je hebt denk ik niet de meest goedkope installatiebedrijf gehad ff denken Voorrij kosten : 50E Uurtje montage : 45E Materiaalkosten : 25E Kom ik nog maar op 120E Dure koffie voor drie tientjes | |
| ivar92 | zaterdag 5 mei 2012 @ 18:44 |
| andere mogelijke oplossing: wandcontact doos eraf halen, hier een lasdoosje voor in de plaats zetten met een meter buis en draad, en hieraan weer de perilex aanzetten. in dit geval, gebruik alsjeblieft draailasdoppen, en geen steeklasdoppen en al helemaal geen kroonsteentjes. | |
| z80 | zaterdag 5 mei 2012 @ 19:19 |
| Als de aansluitingen voor het snoer aan de buitenkant van de kookplaat zitten (onder een afschermkapje) mag je deze zelf vervangen zonder dat de garantie vervalt. het gezeur van een installateur/keukenboer is meer omdat hij er geen zin in heeft. je kunt hier namelijk niets aan verkeerd doen. en verkeerd aansluiten kan ook op de reeds aanwezige kabel. | |
| tomaat52 | zaterdag 5 mei 2012 @ 20:15 |
Waarom is te kort onveilig? En KEMA test alleen de spanning en stroom. Lengte van de testsnoeren staan in het boekje van de normen. | |
| blomke | zaterdag 5 mei 2012 @ 20:32 |
2. Dat weet ik ook wel 1. Dat is niet zo gesteld, maar zou wel beter zijn. Met een te kort snoer gaan mensen zelf iets flanzen, mogelijk verkeerd aansluiten met alle gevolgen van dien. | |
| juniz | zaterdag 5 mei 2012 @ 21:42 |
| Dank voor het meedenken. Aan de wcd kan ik helaas niets meer aanpassen (als dat wel zou kunnen, dan zou ik compleet nieuwe kabels trekken). Ik ga maandag wel bellen met Siemens of het vervangen van het snoer mag, en zo ja door wie. Of ik het zelf mag doen (laat het dan sowieso controleren door een vriend die electricien was/is en waarmee ik de groepenkast ook heb uitgebreid) of door een -blijkbaar 150 euro kostende- 'erkende monteur' moet laten doen. In het laatste geval laat ik liever een verlengkabel maken van 20cm bij een electroshop. | |
| juniz | zaterdag 5 mei 2012 @ 21:45 |
| Sowieso is het snoer absurd kort. De door de aannemer aangelegde wcd zit op 10cm van de grond. Met een snoer van 1 meter en een werkbladhoogte van 97cm heb je dan wel erg weinig speling. | |
| Ou-Tannu | zaterdag 5 mei 2012 @ 23:26 |
omdat kabels dan mischien TE strak komen te staan? enzo | |
| tomaat52 | zaterdag 5 mei 2012 @ 23:34 |
Dan ben je gewoon ontiegelijk dom. | |
| Ou-Tannu | zaterdag 5 mei 2012 @ 23:41 |
ja wij snappen dat wel | |
| luigisix | zondag 6 mei 2012 @ 00:39 |
De aansluiting zat helemaal binnenin. Daardoor is de monteur anderhalf uur bezig geweest. En het moest redelijk snel gebeuren dus heb geen tijd gehad om prijzen te vergelijken. | |
| sijs | zondag 6 mei 2012 @ 09:36 |
als je vriend dusdanige elektrisch kennis heeft dat hij een groepenkast verantwoord kan uitbreiden, zou ik hem dat snoer ook rustig laten vervangen, en of je siemens dan moet bellen? ik zou het niet doen, je praat over een verlenging van - pak hem beet - 50 cm of zo? dan is de extra elektrische weerstand van dat stukje kabel verwaarloosbaar Succes | |
| exlurker | zondag 6 mei 2012 @ 09:56 |
Dit is onzin en slaat nergens op, anders zou voor de fabrikant ook de afstand kookplaat meterkast bepalend zijn | |
| sijs | zondag 6 mei 2012 @ 10:13 |
dat zeg ik toch ook...dat zo'n stukje van 50 cm geen moer uitmaakt |