Klopt, komt bedradingtechnisch ook het mooiste uit. Bedankt voor het snelle antwoord. Twijfelde omdat de tussenmeter dan niet gezekerd is (afgezien van de hoofdzekering).quote:Op donderdag 22 maart 2012 20:43 schreef Vonkenboer het volgende:
Je wilt een kWh meter opnemen om een bepaalde groep te kunnen meten ?
Een kWh meter kan gewoon voor de aardlekschakelaar, dus van je hoofdschakelaar naar de kWh meter vandaar uit naar je aardlekschakelaar en vervolgens naar je groep die je wilt bemeten
Natuurlijk kan er een "tussen"meter geplaatst worden voor jou appartementquote:Op vrijdag 23 maart 2012 20:07 schreef usernaamvergeten het volgende:
Kan er ook een kWh-meter worden geplaatst voor alle groepen? Ons huis is ergens in het verleden in appartementen gesplitst, wij hebben wel een eigen meterkast maar geen eigen meter. Onze groepenkast is aan vervanging toe, en zal binnen 2 jaar worden vervangen.
er bestaan ook KWH meter die je net als een automaat op de DIN rail monteertquote:Op zaterdag 24 maart 2012 07:58 schreef naaa het volgende:
Zoals hierboven allemaal al aangegeven geen probleem, kan na de HS en voor de aardlek.
De kans is alleen groot dat de gehele groepenkast 11cm omhoog moet om "ruimte"
te maken voor een extra uitbreidingskastje waar de kWh teller dan in komt:
[ afbeelding ]
Ps. foto niet mooiste voorbeeld; is nogal een zooitje = in studentenhuis
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |