hallo,quote:Op donderdag 17 november 2011 00:10 schreef CarltonBanks het volgende:
in koude toestand": hoever valt de druk terug na een week?
dat kan niet je kraan zijn, je moet een lekkage hebben in je leidingen... bel een monteur om je leidingen te laten checken (afpersen)quote:
wil dat dan zeggen dat de vloer er uit zal moeten? Het huis is van 1996, kunnen die leidingen nu al stuk zijn?quote:Op donderdag 17 november 2011 00:19 schreef CarltonBanks het volgende:
[..]
dat kan niet je kraan zijn, je moet een lekkage hebben in je leidingen... bel een monteur om je leidingen te laten checken (afpersen)
tjah.. wie zal het zeggen.... wij kennen je binnenhuis niet...quote:Op donderdag 17 november 2011 00:23 schreef gerspie het volgende:
[..]
wil dat dan zeggen dat de vloer er uit zal moeten? Het huis is van 1996, kunnen die leidingen nu al stuk zijn?
het kan een overdrukventiel zijn, maar ook iets anders.. zomaar vervangen is zinloos... hoelang vullen jullie die ketel al bij?quote:Op donderdag 17 november 2011 00:32 schreef gerspie het volgende:
Lap, kunnen al direct grote kosten zijn dus en we wonen hier nog maar van juli. Een redelijk recent huis gekocht om weinig miserie te hebben maar is geen garantie blijkbaar. Kan ik eventueel zelf zo'n overdruk ventiel vervangen? ik veronderstel dat dat niet zoveel kost en we kunnen het mss daar eerst eens mee proberen.
maar wij hebben geen ketel hoor, enkel maar een geiser. Dat temperatuur metertje doet niets meer. Maar het water is wel nog warm in bad en douche, ook de radiatoren worden nog warm.quote:Op donderdag 17 november 2011 00:33 schreef nattermann het volgende:
Herkenbaar, heb een aantal weken geleden soortgelijk probleem gehad. Druk viel weg en temperatuur kwam niet boven de 35 graden uit, en viel helemaal weg.
Hangt sinds een week een nieuwe ketel..
vast wel... een geiser is namelijk alleen voor warm water, verder niets... een ketel doet je verwarming... je hebt een combi-ketelquote:Op donderdag 17 november 2011 00:35 schreef gerspie het volgende:
[..]
maar wij hebben geen ketel hoor, enkel maar een geiser. Dat temperatuur metertje doet niets meer. Maar het water is wel nog warm in bad en douche, ook de radiatoren worden nog warm.
Toen hadden we idd geen verwarming nodig, is nog maar een paar weken dat ik de centrale verwarming aangestoken heb en toen viel me op dat er dus geen druk op zat. Wij hebben geen verbouwingen gedaan. Alleen een thermostatische kraan in bad gestoken maar die werkt perfect.quote:Op donderdag 17 november 2011 00:34 schreef CarltonBanks het volgende:
[..]
het kan een overdrukventiel zijn, maar ook iets anders.. zomaar vervangen is zinloos... hoelang vullen jullie die ketel al bij?
vermoedelijk heb je in juli niet gestookt... was dit al aan de gang bij de vorige bewoners (of hebben jullie ingrijpende verbouwingen gedaan?)... dan zou het maar eens een verborgen gebrek kunnen zijn..
zo'n verwarmingsman kost je een uurtje, maar je weet al wel veel meer...
er staat een knopje op met een kraantje en een knopje met een kraantje en een radiator. Dat je dat dan in de zomer kan afleggen omdat je dan geen cv nodig hebt heeft men mij gezegd. Dus nee, geen ketel, anders zou ik die ook in de garage zien staan denk ikquote:Op donderdag 17 november 2011 00:36 schreef CarltonBanks het volgende:
[..]
vast wel... een geiser is namelijk alleen voor warm water, verder niets... een ketel doet je verwarming... je hebt een combi-ketel
t leek mij ook al dat t intussen een bejaarde ketel moet zijn..quote:Op donderdag 17 november 2011 10:30 schreef exlurker het volgende:
Het is toch echt een combi-ketel van Vailiant die aan de muur hangt en zowel voor warmwater als cv
Mijn vermoeden is gezien de klacht van TS dat zijn drukvat stuk is, dit laten vervangen zou het probleem moeten oplossen.
Maar TS mag ook best eens overwegen gezien de leeftijd van dit toestel of een gehele vervanging niet beter is
Dit dus, doordat het expansievat defect is, ga je overstortventiel water lekken als de druk te hoog is.quote:Op donderdag 17 november 2011 17:18 schreef cvboer het volgende:
Het is inderdaad een prachtig museumstuk wat je daar hebt hangen.
Maar ik denk dat je expansievat kapot is.
Die zou ik vervangen, en je overstortventiel ook, dat is dat ding waar je een pijltje bij hebt staan.
Dat je temperatuur-meter kapot is, heeft niks met het verhaal te maken.
je kennis zal ongetwijfeld verder reiken dan de mijnequote:Op vrijdag 18 november 2011 00:42 schreef junkiexp het volgende:
Die permanente vulverbinding is trouwens in België wel toegestaan voor zover mijn kennis reikt.
In Nederland is dat ook toegestaan overigens.quote:Op vrijdag 18 november 2011 00:42 schreef junkiexp het volgende:
Die permanente vulverbinding is trouwens in België wel toegestaan voor zover mijn kennis reikt.
een nieuwe ketel verdien je sowieso wel terug.. omdat wat je nu hebt hangen sowieso geen HR is, mischien zelfs geen VR..quote:Op vrijdag 18 november 2011 00:46 schreef gerspie het volgende:
[..]
je kennis zal ongetwijfeld verder reiken dan de mijneVan die reglementen ken ik niks. Maar ik zal eens kijken hoeveel zo'n nieuw ding kost. Want nu een onderdeel vervangen, binnen een maand kan er weer iets anders aan zijn dan.
Maar een keerklep is dan wel een vereiste neem ik aan ?quote:Op vrijdag 18 november 2011 07:24 schreef klipper het volgende:
Di
[..]
In Nederland is dat ook toegestaan overigens.
Regels voor België weet ik niet precies, maar dat kan je bij een lokale installateur navragen.
Regels zullen echter niet veel afwijkend zijn eerder zwaarder dan lichter.
De genoemde eis is een minimale eis.
|
|