Is het normaal of toegestaan dat op een Perilex stopcontact of iig iets wat er identiek uit ziet 220 en 360 zit? Dus bovenste 2 polen 220V en de onderste twee 360V.

Ik heb dus de elementen van een oven opgeblazen bij het vernieuwen van de stekker. Eerst zaten de draden op de twee bovenste boven en per ongeluk zijn ze daarna aangesloten op de onderste polen.

Om het nog een beetje goed te praten.. Ik heb de stekker verwijderd en een ander heeft de nieuwe stekker aangesloten. O-)
Voorheen Post ID 101472
pi_103885749
ja boven links is de nul, niet vreemd dat je dan 220 meet.
rechts boven en de onderste 2 zijn fase 1, 2 en 3 en tussen de fase meet men dan 380 respectievelijk 400 volt
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_103888072


Kookgroep uitgevoerd 3 fasen met nul
pi_103890053
Hmm Ik dacht dat alleen op de grote rode wandcontactdoos krachtstroom zat. En dat de perilex aansluiting alleen bedoeld was voor apparaten met een hoog wattage.

Vreemd genoeg is er niets terug te vinden in het contract en rekeningen met de Nuon over een eventuele krachtstroom aansluiting.

Maar weer wat geleerd vandaag dus ;)
Voorheen Post ID 101472
  Moderator woensdag 2 november 2011 @ 20:28:41 #5
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_103890209
Een aansluiting voor met 3 fase (en een nul) is een krachtaansluiting.

Perilex is echter ontwikkeld voor gebruik in de woningbouw.


CEE is ontwikkeld voor gebruik in de utiliteit en industrie.


[ Bericht 41% gewijzigd door Vonkenboer op 02-11-2011 20:33:54 ]
pi_103906463
quote:
0s.gif Op woensdag 2 november 2011 20:25 schreef Estate2 het volgende:
(...)En dat de perilex aansluiting alleen bedoeld was voor apparaten met een hoog wattage.

Vreemd genoeg is er niets terug te vinden in het contract en rekeningen met de Nuon over een eventuele krachtstroom aansluiting.

Maar weer wat geleerd vandaag dus ;)
Het is ook idd bedoelt voor apparaten met een hoog wattage... je kunt op een 3-fase aangesloten perilex (waar jij het over hebt dus) zo'n 11 kilowatt aansluiten, das behoorlijk stevig dus!
Er had nooit een 1-fase oven op aangesloten mogen worden, juist om dit soort problemen te voorkomen!

Dat je niets op je rekening ziet, komt omdat 1 fase tm 35a gelijk is qua bedrag aan 3x25a.