abonnement Unibet Coolblue
pi_99659268
Onze installatie blijft maar "filter" knipperen, we hebben de filters op verschillende manieren vervangen. Nieuwe filters, oude gewassen filters, zelf gemaakte filters, en zelfs het binnenfilter hebben we er al uit gehad om uit te spoelen maar niets blijkt te helpen.

Wie heeft hier kennis van en weet wat er eventueel aan de hand zou kunnen zijn?

Groetjes,
Bregtje
  dinsdag 19 juli 2011 @ 13:00:54 #2
134944 Hi_flyer
Van alles te melden
pi_99659314
heel off-topic, maar: warmteterugwininstallatie is 1 woord
pi_99659359
Merk, type, bouwjaar en eventueel een foto, kan voor soms helpen voor een oplossing
pi_99659378
Misschien is niet het filter, maar de sensor die moet detecteren of het filter nog goed is het probleem? Heb je nog garantie? Zo ja, bellen, zo nee, proberen monteur te laten komen.
FOK! verstandig, lees een P.I.
pi_99659917
Kleur van het apparaat?
  Moderator dinsdag 19 juli 2011 @ 13:22:22 #6
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
  dinsdag 19 juli 2011 @ 13:23:44 #7
117598 Gebraden_Wombat
lekker bij rijst
pi_99660208
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 juli 2011 13:22 schreef Vonkenboer het volgende:
Topictitel aangepast :)
Er staan nog zes fouten in. :{

[ Bericht 0% gewijzigd door Gebraden_Wombat op 19-07-2011 13:29:06 ]
Op dinsdag 23 augustus 2011 23:18 schreef problematiQue het volgende:
Mensen die zomaar claimen dat A beter is dan B moet je gewoon negeren. Internetruis.
pi_99660370
oeh wat gaan de reacties hard zeg!! Super!
Het is een Storkair, type WHR 930.
Hij is grijs van kleur.
pi_99660440
Gelukkig dat hier spellingcontroleurs zijn, hoef ik me daar niet meer druk over te maken
pi_99661686
Betreft het de 930 basis of de 930 luxe?

Het volgende kan er aan de hand zijn e.e.a. Afhankleijk van de uitvoering.

1) je filters zijn vuil, deze moeten iedere 2 a 3 maanden gereinigd worden en 1 x per 6 maanden vervangen worden.
Niet vervangen kan ondanks reinigen toch leiden tot verstopte filters waardoor deze melding ook te voorschijn komt.
Kleine test, verdwijnt de melding wanneer je het filter niet plaatst?, dan filter vervangen door nieuw exemplaar.

2) ventilator of ventilatoren zijn vervuild, door niet tijdige reiniging of vervanging van de filters kan doorslag optreden, deze stofdoorslag kan zich vastzetten op de schoepen van de ventilatoren en hierdoor is er een verminderde luchtopbrengts waardoor filtermelding aangesproken wordt.

3) de interne filterstandtijd is overschreden, hierdoor komt de waarschuwing naar voren, deze moet softwarematig gereset worden, lees de handleiding hiervoor.
Dit is een softwarematige melding die na een x-aantal uur tevoorschijn komt, normaal gesproken wordt deze melding door de installateur tijdens onderhoud gereset, indien er geen onderhoud door een installateur plaats vindt, zal deze door de gebruiker zelf gereset moeten worden.
  Moderator dinsdag 19 juli 2011 @ 18:04:49 #11
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
  dinsdag 19 juli 2011 @ 18:09:04 #12
117598 Gebraden_Wombat
lekker bij rijst
pi_99671721
Perfect. :*
Op dinsdag 23 augustus 2011 23:18 schreef problematiQue het volgende:
Mensen die zomaar claimen dat A beter is dan B moet je gewoon negeren. Internetruis.
pi_99679811
Kan al bijna mijn eigen vraag niet meer terug vinden
pi_99679924
De melding komt pas na een paar uur. Eerst is er niets aan de hand, maar ga ik na een paar uur kijken dan knippert hij weer filter
pi_99681382


Overigens kunnen ook de ventielen vervuild zijn, deze reinigen.
Warmtewisselaar kan verstopt zijn, reinig deze.
Ventiloren zoals eerder genoemd, reinig deze.
Kanalen inwendig vervuild, reinig deze.

[ Bericht 56% gewijzigd door klipper op 19-07-2011 22:15:04 ]
pi_99695416
Volgens mij is het probleem opgelost!!
Gisteravond de knop "ok" een paar seconden ingedrukt totdat de melding verdween, en vanochtend stond hij nog steeds goed!

Dank je wel!
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')