  vrijdag 20 mei 2011 @ 10:54:45 #1
21112 ArnoKlaassen
The Magnificient One
pi_97066539
Volgende week gaan we buiten de complete tuin aanleggen. Daarvoor heb ik buiten ook stopcontacten nodig. Nu was het mijn idee of vanuit een stopcontact binnen een gat naar buiten te boren. Hier een aftakdoos op te plaatsen en vervolgens 2 spatwaterdichter stopcontacten op aan te sluiten. Nu had ik hier nog enkele vraagjes over:
• Doe ik alles zo goed of moet er ergens nog iets anders geregeld worden.
• Voor de stopcontacten buiten zou ik het liefste een schakelaar hebben zodat ik de stroomtoevoer hier naar toe uit kan schakelen. Ik heb wel gezocht naar een dubbelpolige schakelaar, maar alleen maar lichtschakelaars gevonden.

Is wat ik wil afwijkend? Hoe lost men het anders op moccht er ooit sluiting komen in het buitenstopcontact?
pi_97066771
Komen die stopcontacten niet bij elkaar in de buurt dan? En als jij gewoon een beetje een grotere 'schakelkast binnen gebruikt, dan moet je ze gewoon in van die blokjes kunnen stoppen, en twee direct schakelbaar kunnen maken met één schakelaar. Let op, als je door de grond gaat, ga dan voldoende diep en gebruik grondkabel.
  vrijdag 20 mei 2011 @ 11:13:52 #3
126003 Daniel1976
de omnibus dubitandum
pi_97067162
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 10:54 schreef ArnoKlaassen het volgende:
Volgende week gaan we buiten de complete tuin aanleggen. Daarvoor heb ik buiten ook stopcontacten nodig. Nu was het mijn idee of vanuit een stopcontact binnen een gat naar buiten te boren. Hier een aftakdoos op te plaatsen en vervolgens 2 spatwaterdichter stopcontacten op aan te sluiten. Nu had ik hier nog enkele vraagjes over:
• Doe ik alles zo goed of moet er ergens nog iets anders geregeld worden.
• Voor de stopcontacten buiten zou ik het liefste een schakelaar hebben zodat ik de stroomtoevoer hier naar toe uit kan schakelen. Ik heb wel gezocht naar een dubbelpolige schakelaar, maar alleen maar lichtschakelaars gevonden.

Is wat ik wil afwijkend? Hoe lost men het anders op moccht er ooit sluiting komen in het buitenstopcontact?
Extra aardlek of stop plaatsen vlak voordat de kabel naar buiten gaat. Dan kun je de stroom uitzetten en als er buiten wat mis gaat, valt ook niet meteen binnen alles uit.
Maargoed, als je netjes buitenkabel gebruikt enzo, dan kan er niet zoveel mis gaan.
  vrijdag 20 mei 2011 @ 11:34:42 #4
21112 ArnoKlaassen
The Magnificient One
pi_97067860
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 11:13 schreef Daniel1976 het volgende:

[..]

Extra aardlek of stop plaatsen vlak voordat de kabel naar buiten gaat. Dan kun je de stroom uitzetten en als er buiten wat mis gaat, valt ook niet meteen binnen alles uit.
Maargoed, als je netjes buitenkabel gebruikt enzo, dan kan er niet zoveel mis gaan.
Ik boor direct door de muur en ga daar buitenkabel door heen leggen.

quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 11:02 schreef NeNuntiumNecare het volgende:
Komen die stopcontacten niet bij elkaar in de buurt dan? En als jij gewoon een beetje een grotere 'schakelkast binnen gebruikt, dan moet je ze gewoon in van die blokjes kunnen stoppen, en twee direct schakelbaar kunnen maken met één schakelaar. Let op, als je door de grond gaat, ga dan voldoende diep en gebruik grondkabel.
De stopcontacten komen naast elkaar te zitten en ik ga niet door de grond. Alleen een muur. Op de plek waar ik van binnen naar buiten ga zitten nu stopcontacten.
pi_97069178
Enkel vragen
Hoe is de situatie binnen, zijn de wandcontactdozen inbouw of opbouw, enkel of dubbel, met of zonder randaarde?
Waar wil je de schakelaar plaatsen, voor elke wandcontactdoos buiten apart of een schakelaar ?
Bij de elektrovakhandel zijn zeker dubbelpolige schakelaars verkrijgbaar, zowel in opbouw als inbouw uitvoering met en zonder controlelamp
  FOK!fotograaf vrijdag 20 mei 2011 @ 12:40:05 #6
17893 Forno
pi_97070233
Als je het goed aanlegd krijg je geen kortsluiting en is een schakelaar overbodig. Is juist een extra schakel in de ketting waar kortsluiting in kan komen. Mocht er ooit kortsluiting optreden, dan kun je net zo goed de wandcontactdoos binnen openschroeven en de draden naar buiten even loskoppelen.
  vrijdag 20 mei 2011 @ 13:41:18 #7
163033 Xiphos
CorSec Commander
pi_97072695
En boor schuin naar beneden van binnen naar buiten. Dan kan regenwater ook niet naar binnenlopen.
[_] <- Sign here
  vrijdag 20 mei 2011 @ 14:21:06 #8
21112 ArnoKlaassen
The Magnificient One
pi_97074528
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 13:41 schreef Xiphos het volgende:
En boor schuin naar beneden van binnen naar buiten. Dan kan regenwater ook niet naar binnenlopen.
Dank je. Dat is een handige tip

quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 12:10 schreef exlurker het volgende:
Enkel vragen
Hoe is de situatie binnen, zijn de wandcontactdozen inbouw of opbouw, enkel of dubbel, met of zonder randaarde?
Waar wil je de schakelaar plaatsen, voor elke wandcontactdoos buiten apart of een schakelaar ?
Bij de elektrovakhandel zijn zeker dubbelpolige schakelaars verkrijgbaar, zowel in opbouw als inbouw uitvoering met en zonder controlelamp
Binnen zijn de wandcontactdozen inbouw, dubbel en ongeaard.
pi_97079119
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 14:21 schreef ArnoKlaassen het volgende:

Binnen zijn de wandcontactdozen inbouw, dubbel en ongeaard.
Je zal dus ook aan het draden trekken moeten, wil je het veilig houden buiten met randaarde wandcontactdozen

Kan je de schakelaar op en willekeurige plaats zetten en gelijk een schakeldraad mee nemen voor de wandcontactdozen
  vrijdag 20 mei 2011 @ 17:58:35 #10
21112 ArnoKlaassen
The Magnificient One
pi_97083813
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 16:14 schreef exlurker het volgende:

[..]

Je zal dus ook aan het draden trekken moeten, wil je het veilig houden buiten met randaarde wandcontactdozen

Kan je de schakelaar op en willekeurige plaats zetten en gelijk een schakeldraad mee nemen voor de wandcontactdozen
Hmm da's een stuk minder. Dan moet ik eens kijken of ergens bij het doorlussen de aarde niet meegenomen is of dat er een nieuwe groep/aarde moet komen vanaf de meterkast
pi_97084934
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 10:54 schreef ArnoKlaassen het volgende:
Volgende week gaan we buiten de complete tuin aanleggen. Daarvoor heb ik buiten ook stopcontacten nodig. Nu was het mijn idee of vanuit een stopcontact binnen een gat naar buiten te boren. Hier een aftakdoos op te plaatsen en vervolgens 2 spatwaterdichter stopcontacten op aan te sluiten. Nu had ik hier nog enkele vraagjes over:
• Doe ik alles zo goed of moet er ergens nog iets anders geregeld worden.
• Voor de stopcontacten buiten zou ik het liefste een schakelaar hebben zodat ik de stroomtoevoer hier naar toe uit kan schakelen. Ik heb wel gezocht naar een dubbelpolige schakelaar, maar alleen maar lichtschakelaars gevonden.

Is wat ik wil afwijkend? Hoe lost men het anders op moccht er ooit sluiting komen in het buitenstopcontact?
Ik weet niet hoe het in Nederland geregeld is, maar in Belgie moet een stopcontact (dat buiten zit), beveiligd zijn door een 30mA aardlekschakelaar.
Als dat stopcontact dat binnen zit, dus niet beveiligd is met een 30mA differentieel, dan zou ik dat niet doen. :)

Mijn buiten - stopcontacten zijn ook geschakeld, om de simpele reden dat ik niet wil dat er iemand anders mijn stroom gaat gaan gebruiken zonder dat ik het weet. :)
pi_97085152
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 18:28 schreef frgh het volgende:

Ik weet niet hoe het in Nederland geregeld is, maar in Belgie moet een stopcontact (dat buiten zit), beveiligd zijn door een 30mA aardlekschakelaar.
Als dat stopcontact dat binnen zit, dus niet beveiligd is met een 30mA differentieel, dan zou ik dat niet doen. :)
In Nederland zit het zo, het jaar waarin de installatie is aangelegd of is aangepast bepaald of er dan wel of niet aardlekschakelaars in de installatie moeten zitten. Wandcontactdozen in vochtige ruimten en buiten horen wel altijd voorzien te zijn van randaarde.
pi_97087092
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 17:58 schreef ArnoKlaassen het volgende:

[..]

Hmm da's een stuk minder. Dan moet ik eens kijken of ergens bij het doorlussen de aarde niet meegenomen is of dat er een nieuwe groep/aarde moet komen vanaf de meterkast
Was je echt van plan dan om buiten een stopcontact te maken die niet geaard was? :X 8)7 :? Zo ja, doe het dan maar niet, want jouw kennis is dan zo gering dat het fout gaat. Als je zelf aan je elektra knutselt en er ontstaat brand dan doet je verzekeraar heel moeilijk.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
  vrijdag 20 mei 2011 @ 22:57:09 #14
50237 dribbel79
My username for over a decade
pi_97099781
Ik zou een grondkabel vanaf de meterkast onder de kruipruimte door naar de tuin brengen en lekker een aparte groep maken, of iig een aardlekgroep...
"Het leven is te kort voor een slechte filmquote als signature"
pi_97099900
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 19:22 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

Was je echt van plan dan om buiten een stopcontact te maken die niet geaard was? :X 8)7 :? Zo ja, doe het dan maar niet, want jouw kennis is dan zo gering dat het fout gaat. Als je zelf aan je elektra knutselt en er ontstaat brand dan doet je verzekeraar heel moeilijk.
Verzekeraars doen sowieso moeilijk... Alles om niet te hoeven betalen en vooral heel veel rekken, uitstellen en opnieuw laten insturen...
pi_97100693
Moet je die kabel, waar die door de muur gaat, niet ook in een leiding leggen (flexibele leiding) ?
pi_97101169
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 23:12 schreef quirigua het volgende:
Moet je die kabel, waar die door de muur gaat, niet ook in een leiding leggen (flexibele leiding) ?
De kabel hoort bij een muurdoorvoering beschermd te worden door een mantelbuis
pi_97101512
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 23:19 schreef exlurker het volgende:

[..]

De kabel hoort bij een muurdoorvoering beschermd te worden door een mantelbuis
Ik zie zelfs dat ze (binnen, kelders garage, bijvoorbeeld) altijd in mantelbuis zitten, behalve dichtbij de schakelaar en bij bochten. Maar dat kan ook zijn omdat het dan niet de buitenkabelsoort is (?)
pi_97104234
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 22:57 schreef dribbel79 het volgende:
Ik zou een grondkabel vanaf de meterkast onder de kruipruimte door naar de tuin brengen en lekker een aparte groep maken, of iig een aardlekgroep...
Dit

quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 23:19 schreef exlurker het volgende:

[..]

De kabel hoort bij een muurdoorvoering beschermd te worden door een mantelbuis
En dit.
Als je het dan wil beveiligen heb je afsluitbare klepjes.

Goed onthouwen: mannen zijn de kinderen van vrouwen
pi_97109151
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 23:26 schreef quirigua het volgende:

Ik zie zelfs dat ze (binnen, kelders garage, bijvoorbeeld) altijd in mantelbuis zitten, behalve dichtbij de schakelaar en bij bochten. Maar dat kan ook zijn omdat het dan niet de buitenkabelsoort is (?)
Dat er binnen een mantelbuis gebruikt word heeft temaken met de bevestiging, een kabel moet om de 25 cm , afhankelijk van de dikte vast gezet worden, een buis om de 40 of 50 cm. Werkt dus sneller en men krijgt strakker werk
  zaterdag 21 mei 2011 @ 09:54:25 #21
21112 ArnoKlaassen
The Magnificient One
pi_97109934
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 mei 2011 19:22 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

Was je echt van plan dan om buiten een stopcontact te maken die niet geaard was? :X 8)7 :? Zo ja, doe het dan maar niet, want jouw kennis is dan zo gering dat het fout gaat. Als je zelf aan je elektra knutselt en er ontstaat brand dan doet je verzekeraar heel moeilijk.
Eigenlijk wil ik het gewoon aarde. Aangezien de buitenverlichting led is is het zwakstroom maar ik heb toch maar besloten dan wat extra draden te trekken zodat het geaard kan. Een speciale groep er voor is wel het mooiste maar ook het duurste + dat ik dan weer iemand in moet huren dus dat gaat hem niet worden.
pi_97110950
Je was dus gelukkig wel van plan om het te aarden....

Waar hang je de trafo? Buiten of binnen?

Aparte groep heb ik ook niet gedaan. Vind ik zinloos omdat ik buiten toch geen groot vermogen apparaten aansluit. Als je alles spatdicht maakt en je tuin stroomt niet vol water dan kan er niks misgaan.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_97121445
Oh jah voor buiten heb je ook speciale dozen met giethars om alles waterdicht te maken.



maar dat wist je natuurlijk al
Realiteit is een illusie die ontstaat bij een gebrek aan alcohol
  zondag 22 mei 2011 @ 10:12:15 #24
21112 ArnoKlaassen
The Magnificient One
pi_97146557
quote:
0s.gif Op zaterdag 21 mei 2011 11:00 schreef sjorsie1982 het volgende:
Je was dus gelukkig wel van plan om het te aarden....

Waar hang je de trafo? Buiten of binnen?

Aparte groep heb ik ook niet gedaan. Vind ik zinloos omdat ik buiten toch geen groot vermogen apparaten aansluit. Als je alles spatdicht maakt en je tuin stroomt niet vol water dan kan er niks misgaan.
De trafo komt buiten te hangen en is geen bouwmarkt materiaal
pi_97146718
quote:
0s.gif Op zondag 22 mei 2011 10:12 schreef ArnoKlaassen het volgende:

[..]

De trafo komt buiten te hangen en is geen bouwmarkt materiaal
Let er wel op, er zijn maar weinig trafo's in waterdichte uitvoering