pi_95035268
Ik heb een inductie kookplaat waarvoor vermeld staat dat de aansluitwaarde 7200 Watt is. Deze kan dus op een kookgroep?

Nu is deze 7200 de waardes van de 4 pitten bij elkaar opgeteld.

Nu komt de vraag, er zit een booster functie op voor elke pit waardoor je op 9000 Watt uitkomt als je dit optelt. Kan deze dan nog op een kookgroep? Of zit er iets in de kookplaat dat hij de booster gebruikt indien mogelijk (totaal blijft onder aansluitwaarde)?
  Moderator maandag 4 april 2011 @ 19:19:38 #2
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_95035604
7200 watt aangesloten vermogen

Max. leverbaar door automaat kookgroep 2 x 230 V 16 A = 2 x 16 A x 230 V = 7360 watt

Zonder boosterfunctie kun je de plaat gebruiken op 2 x 230 V, of de booster functie elektronische geregeld is door het kooktoestel weet ik niet. Wat voor merk en type betreft het ? :)
pi_95035790
Bauknecht ETPI 8930 IN

Maarja door de aansluitwaarde vermeld in zo'n apparaten boek van Bauknecht lijkt het dus te kunnen, maar als je zelf de waardes met booster erbij bij elkaar optelt kom je hoger uit en zou het niet meer gaan.
  Moderator maandag 4 april 2011 @ 19:47:51 #4
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_95037581
Deze pagina schept ook weinig duidelijkheid...

http://www.bauknecht.nl/a(...)catid/3/prodid/35523

Belangrijkste kenmerken

Uitvoering kookplaat : Inductie
Breedte (mm) : 860
Hoogte (mm) : 400
Totaal aantal kookzones : 3
Aantal inductiezones : 3
Materiaal kookvlak : High Trans Glas
Afwerking : RVS kader

Omschrijving van de kookzones
Vooraan links: type : Inductie
Vooraan links: diameter (mm) : 180
Vooraan links: vermogen (W) : 1800
Vooraan links: booster (W) : 2500
Vooraan rechts: type : Inductie zone flexibel
Vooraan rechts: diameter (mm) : max 300
Vooraan rechts: vermogen (W) : 2800
Vooraan rechts: booster (W) : 5000
Centraal: type : Inductie
Centraal: diameter (mm) : 180
Centraal: vermogen (W) : 1800
Centraal: booster (W) : 2500

De booster is dus per zone apart te regelen. Denk zelf dat het wel goed moet gaan op een normale kookgroep :)
pi_95060289
Boosterfunctie schakelt normaal gesproken uit zodra je een plaat van dezelfde zekering gebruikt... de plaat is vaak in tweeën gedeeld en dat betekent bijvoorbeeld dat je zowel links als rechts de booster aan kan hebben zonder dat er verder iets aan is. 2x op links en verder niet, werkt dan weer niet... en vice versa.

Bij mijn plaat (Neff) gaat de booster al uit zodra er een andere plaat aan die kant aangaat (al zet ik hem op 1, zelfs dan gaat de boosterfunctie uit). Of er ook platen zijn die echt het vermogen bekijken en later uitschakelen dat weet ik niet.
pi_95063788
quote:
1s.gif Op dinsdag 5 april 2011 10:13 schreef Appeltje2010 het volgende:
Boosterfunctie schakelt normaal gesproken uit zodra je een plaat van dezelfde zekering gebruikt... de plaat is vaak in tweeën gedeeld en dat betekent bijvoorbeeld dat je zowel links als rechts de booster aan kan hebben zonder dat er verder iets aan is. 2x op links en verder niet, werkt dan weer niet... en vice versa.

Bij mijn plaat (Neff) gaat de booster al uit zodra er een andere plaat aan die kant aangaat (al zet ik hem op 1, zelfs dan gaat de boosterfunctie uit). Of er ook platen zijn die echt het vermogen bekijken en later uitschakelen dat weet ik niet.
dan is het toch handiger om het op 3P aan te sluiten :)
pi_95064110
quote:
1s.gif Op dinsdag 5 april 2011 11:55 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

dan is het toch handiger om het op 3P aan te sluiten :)
Is bij een inductiekookplaat niet altijd mogelijk, er zijn fabrikanten die uitdrukkelijk om 2 x 230 V vragen en dan ook nog de beide N koppelen

In geval van TS staat ook als max aansluitwaarde 7200W, ik neem dus aan dat het toestel zich ook automatisch aanpast bij gebruik van de boosterfunctie aan de maximale aansluitwaarde
pi_95064956
quote:
1s.gif Op dinsdag 5 april 2011 12:03 schreef exlurker het volgende:

[..]

Is bij een inductiekookplaat niet altijd mogelijk, er zijn fabrikanten die uitdrukkelijk om 2 x 230 V vragen en dan ook nog de beide N koppelen

In geval van TS staat ook als max aansluitwaarde 7200W, ik neem dus aan dat het toestel zich ook automatisch aanpast bij gebruik van de boosterfunctie aan de maximale aansluitwaarde
true that :)

maar goed mocht je toch die mogelijk hebben? :)

onze oven had ook op kookgroep gekunt.. maar goed die hadden we niet.. wel een 3P aansluiting :)

klaar als een klontje dus wat t is geworden :P
pi_95068885
quote:
1s.gif Op dinsdag 5 april 2011 11:55 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
dan is het toch handiger om het op 3P aan te sluiten :)
Dat kan wel handiger zijn maar dan nog is de vraag of de plaat zelf niet gewoon de booster uitschakelt. Als er nl. staat "aansluitwaarde 7200 watt" dan zal de plaat er echt wel zelf voor zorgen dat die 7200 watt niet overschreden wordt, of jij het dan op 1, 2 of 3 fasen aansluit...
pi_95069562
Okay dat is dan duidelijk, leek me ook wel zo logisch. Nu zit ik eventueel te kijken naar een andere plaat van 7400 ipv 7200 Watt, kan deze ook op een kookgroep?

Dit zou in principe 7360 Watt zijn, dus dan is 7400 40 Watt te veel. Is dit een probleem of kan dat nog wel, ik zie namelijk dat er heel veel op 7400 Watt zitten dus misschien hebben ze dit juist expres zo gedaan?
pi_95071744
quote:
1s.gif Op dinsdag 5 april 2011 14:31 schreef Ralphmeister het volgende:
Okay dat is dan duidelijk, leek me ook wel zo logisch. Nu zit ik eventueel te kijken naar een andere plaat van 7400 ipv 7200 Watt, kan deze ook op een kookgroep?

Dit zou in principe 7360 Watt zijn, dus dan is 7400 40 Watt te veel. Is dit een probleem of kan dat nog wel, ik zie namelijk dat er heel veel op 7400 Watt zitten dus misschien hebben ze dit juist expres zo gedaan?
Even theoretisch 2 x 230V x 16A = 7360W, het zou dus net niet gaan
maar hoeveel keer zou het voorkomen dat je alle 4 platen op vol vermogen constant gebruikt?
  Moderator dinsdag 5 april 2011 @ 18:09:46 #12
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_95079570
quote:
1s.gif Op dinsdag 5 april 2011 15:17 schreef exlurker het volgende:

[..]

Even theoretisch 2 x 230V x 16A = 7360W, het zou dus net niet gaan
maar hoeveel keer zou het voorkomen dat je alle 4 platen op vol vermogen constant gebruikt?
Naja, ik kan mij indenken dat er mensen zijn die echt uitgebreid koken, of daar echt hobby aan hebben dat alle pitten best wel eens gelijktijdig gebruikt gaan worden ;)
pi_95080457
quote:
1s.gif Op dinsdag 5 april 2011 18:09 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Naja, ik kan mij indenken dat er mensen zijn die echt uitgebreid koken, of daar echt hobby aan hebben dat alle pitten best wel eens gelijktijdig gebruikt gaan worden ;)
Gelijktijdig wel, maar alles op volvermogen?
pi_95089372
quote:
1s.gif Op dinsdag 5 april 2011 18:31 schreef exlurker het volgende:

[..]

Gelijktijdig wel, maar alles op volvermogen?
is mogelijk toch? hier staan de 5 gaspitten ook wel regelmatig allemaal op vol :7
pi_95101801
Maar dan nog, die 40 op 7360 extra is 0,5% extra, dit zal ook niet meteen alle stoppen door laten slaan maar waarschijnlijk nog in de marges vallen..?
pi_95121573
quote:
1s.gif Op dinsdag 5 april 2011 21:00 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
is mogelijk toch? hier staan de 5 gaspitten ook wel regelmatig allemaal op vol :7
Zo koken alleen vrouwen toch? :)
Maar los daarvan: hoe lang doe je zoiets... ik weet wel dat gas langzamer is dan inductie maar dan nog geloof ik niet dat er veel momenten zijn waarop je langer dan 5 minuten ALLES op vol vermogen hebt staan.