pi_93215329
Heb een 3 x 25 ampere hoofdzekering.
Ik wil in de garage 30 meter achter het huis een onderverdeler plaatsen.
Maar i.v.m de selektiviteit kom ik op 6 ampere uit in de garage.
Nu is mijn vraag mag ik vanaf boven de hoofdschakelaar met een 5 aderige kabel 4mm
naar mijn onderdeelkast.
  Moderator woensdag 23 februari 2011 @ 19:45:06 #2
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_93215904
Selectieviteit houdt in dat jou hoofdzekering twee stappen kleiner moet zijn dan de afzekering van de andere verdeelkast. Twee stappen terug van 25 A is nog altijd 16 A ;) geen 6 A
pi_93216106
quote:
1s.gif Op woensdag 23 februari 2011 19:45 schreef Vonkenboer het volgende:
Selectieviteit houdt in dat jou hoofdzekering twee stappen kleiner moet zijn dan de afzekering van de andere verdeelkast. Twee stappen terug van 25 A is nog altijd 16 A ;) geen 6 A
En lees voor kleiner : groter.

En afgezien van het feit dat het in een onderverdeelde installatie wel handig is dat een kortsluiting of overbelasting niet een gehele installatie plat legt ben ik nooit echt overtuigd geraakt van de technische noodzaak tot selektiviteit.
Het primaire doel van afzekeren is het beschermen van de kabel en het voorkomen dat er iets in de fik vliegt. Zolang je dat goed meenemt in het ontwerp maakt het niet zo gek veel uit op welke plaats de zekering er uit vliegt.

[ Bericht 26% gewijzigd door quo_ op 23-02-2011 19:56:21 ]
-
  Moderator woensdag 23 februari 2011 @ 19:55:07 #4
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_93216567
bedankt voor je reaktie,
Ik reken dan wel mijn hoofmeterkast mee dus van hoofdzekering 3 x 25 a naar hoofdschakelaar naar 16a krachtgroep naar garage aardlek naar 6 a groepen.
Dit is te weinig dus wil ik rechtstreeks vanaf hoofdschakelaar in meterkast met een 5 aderige kabel naar garge.

carlos
  Moderator woensdag 23 februari 2011 @ 19:59:23 #6
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_93216681
Je zult je kabel toch moeten beveiligen daar waar je weggaat ! d.w.z. dat je niet van achter je hoofschakelaar zomaar naar je garage kunt. Je kabel is dan namelijk niet beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting ! Je zult je kabel moeten zekeren in je hoofdverdeelkast !
pi_93217672
Maar mijn garage is om gebouwd en is nu een hondentrimsalon dus val onder bedrijf.
Wil het eigelijk goed in orde hebben maar door de selektiviteit wordt het heel duur i.v.m vastrecht van 1000 euro per jaar en een vaste aansluiting inclusief graaf werk komt op 3000 euro.
Wordt dure hobby voor mijn vrouw die het leuk vindt om af en toe hondje te trimmen.
Heb er een wasmachine,boiler 15 liter,airco en een waterbaser staan.
Kan er maximaal twee groepen krijgen via het huis van 16 ampere en dat is te weinig.
pi_93218121
als ik nu een kracht groep van 20 ampere Bkarakter in mijn hoofdmeterkast plaats en in mijn salon 16 ampere snel lopen dan die grafieken nog steeds over elkaar.
Ben ik natuurlijk weer niet bezig tenopzichte van mijn 25 a hoofdzekering.

carlos
  Moderator woensdag 23 februari 2011 @ 20:24:30 #9
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_93218223
Met die kabel die er nu ligt of die je wilt gaan leggen kun je in elk geval geen onderverdeelkast voeden waar ook nog weer meerdere 16A eindgroepen achter zitten. :)
pi_93218515
weet dat ik maximaal 1 groep over een kabel mag laten lopen.
  Moderator woensdag 23 februari 2011 @ 20:30:07 #11
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_93218535
Bied je huidige hoofdmeterkast niet de mogelijkheid om enkele groepen bij te plaatsen ? En die vervolgens te gaan leggen naar de garage / hondentrimsalon ?

Dan hoef je geen aparte verdeler te plaatsen en heb je ook niks met selectiviteit van doen.
pi_93218620
Ja plek genoeg ben hem nog aan het bouwen maar ik heb niet meer dan 2 loze leidingen lopen onder mijn vloer van de kamer dus kan maar 2 groepen achter krijgen.
pi_93218781
Blader mijn suf in het nen 1010 boek maar wat ik ook bedenk loop toch iedere vast.
  Moderator woensdag 23 februari 2011 @ 20:37:17 #14
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_93218983
quote:
1s.gif Op woensdag 23 februari 2011 20:31 schreef ballo1 het volgende:
Ja plek genoeg ben hem nog aan het bouwen maar ik heb niet meer dan 2 loze leidingen lopen onder mijn vloer van de kamer dus kan maar 2 groepen achter krijgen.
Via de kruipruimte of grondkabel buitenom is geen optie ?
pi_93218986
Kan je vanaf de meterkast buiten komen , buiten de vloer van de kamer om?

Dan kan je met enkel YMVKas kabels door de tuin naar de garage
pi_93219062
Is geen optie is van de gemeente.
pi_93219299
Boven mijn meterkast naar verdieping buiten door het dak dan naar achter over het huis heen over de schuur van de buren naar trimsalon is enige optie.
Dat mag wel van de nen 1010 (lekker veilig)
pi_93223030
quote:
1s.gif Op woensdag 23 februari 2011 20:24 schreef Vonkenboer het volgende:
Met die kabel die er nu ligt of die je wilt gaan leggen kun je in elk geval geen onderverdeelkast voeden waar ook nog weer meerdere 16A eindgroepen achter zitten. :)
Waarom? Zolang die kabel juist afgezekerd is is er geen probleem.

Verder ben ik het volledig met quo_ eens. Dit zijn situaties waarbij je de NEN1010 wat minder strict aan moet houden, en gewoon een deugelijke en veilige installatie moet maken m.b.v. je gezonde verstand. Gevalletje: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

De hoofdzekering is een 25A D-patroon. Als je daar de kabel gaat beveiligen met een 20A B-kar, ga je mij niet wijs maken dat de kans groot is dat die D-patroon er eerst uit gaat klappen.
Aan de andere kant van de kabel ga je het spul verdelen over een paar 16A B-kar groepjes, en klaar is ballo1.
Uiteraard ga ik er dan vanuit dat de circuitweerstand laag genoeg is om de automaten er op tijd uit te laten klappen.
  Moderator woensdag 23 februari 2011 @ 21:35:43 #19
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_93224312
Als het nieuwe installatie is, en er een automaat zit, heeft die vrijwel hetzelfde karakteristiek als een D-patroon.
pi_93225639
zijn bij mij 3 stoppen en volgens mij is dat B
pi_93225860
In plaats van 16a B automaten plaats ik denk in de trimsalon 16a a automaten deze is iets sneller
pi_93226722
quote:
1s.gif Op woensdag 23 februari 2011 22:06 schreef ballo1 het volgende:
zijn bij mij 3 stoppen en volgens mij is dat B
Stoppen als in 'oudewetse' keramische zekeringen? Die worden D-patronen (Diazed) genoemd. Je hebt daar ook nog een trage variant in, kans bestaat dat die er in zitten.

Die dingen hebben een trage karakteristiek (van het type gG, dat vind je ook weer terug in de NEN1010).
pi_93227048
is niet te zien zonder de kap eraf te halen zie allen dat ze een geel stipje hebben dus 25 ampere.
Maar ik mag dus wel een krachtgroep van 20 ampere B kar inkast monteren en vanuit daar naar aardlek in trimsalon en vanuit daar 4 groepen maken van 16 a of moet ik de krachtgroep in mijn hoofdkast achter een aardlek plaatsen?
pi_93227298
ik weet dat ik niet selektief meer ben maar zoals je zegt vindt ik dit veiliger dan andere caperiolen uit te gaan halen.