Binnenkort wordt onze nieuwe keuken geinstalleerd en we hebben een hoop apperatuur in de keuken.. We hebben van de keukenwinkel een lijst met installatie gegevens gekregen waarin het aantal benodigde Watt vermeld wordt.

Graag zou ik willen weten hoeveel groepen er in de groepenkast nodig zijn voor deze apparaten:

Verlichting: 100 W
Afzuigkap : 300W
Koelkast : 120 W
Vriezer: 100 W
Vaatwasser : 2700 W
Magnetron : 3600 W
Oven: 3600 W
Boiler tbc Quoker: 2200 W
Electrische kookplaat: 7200 W

Ik zal proberen om morgen een foto van de huidige groepenkast te posten..
Er zit (vlg mij) al een 3-fase aansluiting voor bv de kookplaat..

Wie kan mij helpen met het uitrekenen van het aantal groepen?
Kan er ook een uitleg van de berekening bij? dan kan ik het volgende keer zelf ;)

Alvast bedankt!

Vrouwen weten dondersgoed wanneer mannen buitenspel staan...
A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous
  dinsdag 2 november 2010 @ 21:55:30 #2
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
  dinsdag 2 november 2010 @ 21:58:49 #3
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_88266619
Verlichting: 100 W
Afzuigkap : 300W
Koelkast : 120 W
Vriezer: 100 W
Vaatwasser : 2700 W = eigen groep
Magnetron : 3600 W = eigen groep
Oven: 3600 W = eigen groep
Boiler tbc Quoker: 2200 W = eigen groep
Electrische kookplaat: 7200 W = aparte kookgroep (2x220 of een krachtgroep, afhankelijk van manier van aansluiten cq. of er 1 of 3 fasen in je meterkast zitten)

De overige dingen kunnen op een groep, samen met nog wat wcd's en lampen bv (of een woonkamer oid)

Houd er rekening mee dat je boven je werkblad eigenlijk 2 aparte groepen moet hebben (hoeven geen aparte eindgroepen te zijn, bv 1 waar de rest van de keuken opzit als koelkast vriezer verlichting etc. en 1 van bv de woonkamergroep)
pi_88266762
quote:
1s.gif Op dinsdag 2 november 2010 21:58 schreef gateway het volgende:
Verlichting: 100 W
Afzuigkap : 300W
Koelkast : 120 W
Vriezer: 100 W
Vaatwasser : 2700 W = eigen groep
Magnetron : 3600 W = eigen groep
Oven: 3600 W = eigen groep
Boiler tbc Quoker: 2200 W = eigen groep
Electrische kookplaat: 7200 W = aparte kookgroep (2x220 of een krachtgroep, afhankelijk van manier van aansluiten cq. of er 1 of 3 fasen in je meterkast zitten)

De overige dingen kunnen op een groep, samen met nog wat wcd's en lampen bv (of een woonkamer oid)

Houd er rekening mee dat je boven je werkblad eigenlijk 2 aparte groepen moet hebben (hoeven geen aparte eindgroepen te zijn, bv 1 waar de rest van de keuken opzit als koelkast vriezer verlichting etc. en 1 van bv de woonkamergroep)
thanks..
dat laatste snap ik alleen niet wat je bedoelt...

Vrouwen weten dondersgoed wanneer mannen buitenspel staan...
A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous
pi_88266899
Als stelregel kun je aanhouden dat alles met een aansluitwaarde van (meer dan) 2000W een eigen groep zou moeten hebben. In dit geval krijg je dan dus inderdaad 5 groepen en een kookgroep.
"You wanna be bald? Do what I did: wait a while. In the meantime, there is no excuse for running around looking like a freshly circumcised dick."
  dinsdag 2 november 2010 @ 22:04:46 #6
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_88266952
quote:
Op dinsdag 2 november 2010 22:01 schreef Barretje80 het volgende:

[..]



thanks..
dat laatste snap ik alleen niet wat je bedoelt...
boven je werkblad moet 1 van de wcd's een andere groep zijn dan de rest van de keuken
pi_88266970
quote:
1s.gif Op dinsdag 2 november 2010 22:04 schreef gateway het volgende:

[..]

boven je werkblad moet 1 van de wcd's een andere groep zijn dan de rest van de keuken
wat is een wcd?? :@

Vrouwen weten dondersgoed wanneer mannen buitenspel staan...
A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous
pi_88267012
quote:
1s.gif Op dinsdag 2 november 2010 22:03 schreef pussywillow het volgende:
Als stelregel kun je aanhouden dat alles met een aansluitwaarde van (meer dan) 2000W een eigen groep zou moeten hebben. In dit geval krijg je dan dus inderdaad 5 groepen en een kookgroep.
ahh.. dat is handig om te weten..

hoeveel W zijn een wasmachine of een droger??

Vrouwen weten dondersgoed wanneer mannen buitenspel staan...
A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous
  dinsdag 2 november 2010 @ 22:07:54 #9
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_88267101
quote:
Op dinsdag 2 november 2010 22:05 schreef Barretje80 het volgende:

[..]



wat is een wcd?? :@
wcd = wandcontactdoos = duur woord voor stopcontact :)

Zin van die 2groepen boven werkblad is dat er gelijktijdig enkele flinke toestellen op gezet kunnen worden.
Denk aan een broodrooster, snelkoker, koffiezetter.
  Frontpage Koningin/Leukste user IRL dinsdag 2 november 2010 @ 22:07:54 #10
147316 crew  DJMO
#trut
pi_88267102
quote:
16s.gif Op dinsdag 2 november 2010 22:05 schreef Barretje80 het volgende:

[..]



wat is een wcd?? :@
wandcontactdoos ..
Ik heb er één en ik ben er trots op
"Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren" "The needs of the many outweigh the needs of the crew"

Terugblik op tachtig kilometer lopen - Westerborkpad
- My 5 minutes of fame - Heldin
DTS - Foto's en verslagen
pi_88267108
WCD = een wandcontactdoos. En inderdaad, als je de koelkast in de keuken hebt staan, wordt er altijd aangeraden de aanwezige WCD's over 2 groepen te verdelen
Als je goed roert krijg je nooit geen klontjes
  dinsdag 2 november 2010 @ 22:08:23 #12
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_88267132
quote:
Op dinsdag 2 november 2010 22:05 schreef Barretje80 het volgende:

[..]



ahh.. dat is handig om te weten..

hoeveel W zijn een wasmachine of een droger??
wasmachine en wasdroger zijn beide meer dan 2000 watt en moeten dus beide op een aparte eindgroep
pi_88267412
quote:
1s.gif Op dinsdag 2 november 2010 22:08 schreef gateway het volgende:

[..]

wasmachine en wasdroger zijn beide meer dan 2000 watt en moeten dus beide op een aparte eindgroep
maar.. als je bovenop de bovengenoemde apparaten ook nog een droger en wasmachine in de keuken zet.. heb je dan echt 7 groepen nodig??
Of kan je een beetje "sjoemelen" met 6 groepen omdat je in praktijk niet alle apparaten tegelijkertijd aan zou hebben??

Vrouwen weten dondersgoed wanneer mannen buitenspel staan...
A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous
pi_88267566
Alle toestellen boven de 2000W horen een eigen groep te hebben en de wandcontactdozen boven het werkblad verdelen over 2 groepen

groep 1 Verlichting:100 W Afzuigkap:300W Vriezer:100 W Wandcontactdoos algm 200W
groep 2 Koelkast :120 W Wandcontactdozen algm 200W
groep 3 Vaatwasser : 2700 W
groep 4 Magnetron : 3600 W
groep 5 Oven: 3600 W
groep 6 Boiler tbc Quoker: 2200 W
groep 7 Kookgroep : 7200 W

op groep 1 en 2 mag ook nog meer aangesloten worden tot de maximale belasting bereikt word van 3680VA, waarbij voor een lichtpunt 50VA kan worden aangenomen en een wandcontactdoos voor algemeen gebruik 200VA
pi_88267818
En hoeveel groepen kunnen er zomaar op een groepenkast??
ik neem aan dat je niet 100 groepen op 1 groepenkast kan zetten...

Vrouwen weten dondersgoed wanneer mannen buitenspel staan...
A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous
pi_88268062
quote:
16s.gif Op dinsdag 2 november 2010 22:19 schreef Barretje80 het volgende:
En hoeveel groepen kunnen er zomaar op een groepenkast??
ik neem aan dat je niet 100 groepen op 1 groepenkast kan zetten...
het aantal groepen is onbeperkt wat in een groepenkast kan
je moet wel rekening houden dat er voor elke 4 eindgroepen een aardlekschakelaar nodig is en dat de hoofdschakelaar, kWhmeter en hoofdzekeringen aangepast zijn aan de belasting
pi_88268674
Vergeet ook je koffiezet apparaat niet, afhankelijk van het model kan die ook veel stroom trekken.

Voor een senseo ( :r ) heb je al bijna weer een aparte groep nodig.
Wie is jouw favoriete sprookjesfiguur, Sinterklaas, Hans en Grietje, Roodkapje, of Jezus?
pi_88270741
quote:
1s.gif Op dinsdag 2 november 2010 22:31 schreef Sakura het volgende:
Vergeet ook je koffiezet apparaat niet, afhankelijk van het model kan die ook veel stroom trekken.

Voor een senseo ( :r ) heb je al bijna weer een aparte groep nodig.
wij drinken geen koffie..
en voor thee is er de Quocker..
enige wat nog aangesloten kan worden is het broodrooster.. verder geen apparaten

(we hebben er al genoeg lijkt me ;-) )

Vrouwen weten dondersgoed wanneer mannen buitenspel staan...
A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous
pi_88270792
quote:
1s.gif Op dinsdag 2 november 2010 22:23 schreef exlurker het volgende:

[..]



het aantal groepen is onbeperkt wat in een groepenkast kan
je moet wel rekening houden dat er voor elke 4 eindgroepen een aardlekschakelaar nodig is en dat de hoofdschakelaar, kWhmeter en hoofdzekeringen aangepast zijn aan de belasting
dus in theorie zou ik minstens 2 aardlekschakelaars nodig hebben in mijn groepenkast.. of.. iig voor de keuken 2 en eigenlijk NOG een voor de rest van het huis??

Vrouwen weten dondersgoed wanneer mannen buitenspel staan...
A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous
pi_88271065
Weet niet hoeveel groepen je verder nog in huis hebt voor verlchting en wandcontactdozen
Maar naast de groepen voor de keuken zal je best ook nog een wasautomaat en wasdroger hebben. Dus drie aardlekschakelaars zal je zeker nodig hebben
pi_88271169
quote:
1s.gif Op dinsdag 2 november 2010 23:18 schreef exlurker het volgende:
Weet niet hoeveel groepen je verder nog in huis hebt voor verlchting en wandcontactdozen
Maar naast de groepen voor de keuken zal je best ook nog een wasautomaat en wasdroger hebben. Dus drie aardlekschakelaars zal je zeker nodig hebben
de was automaat en droger komen ook in de keuken ;)

( de man in de keukenzaak vroeg al of we een machine kamer aan het bouwen waren :9 )

Vrouwen weten dondersgoed wanneer mannen buitenspel staan...
A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous
pi_88272252
Kort gezegd is het slim om je groepenkast te vernieuwen. Ik zou in dat geval de aansluiting laten verzwaren naar 3x25ampere en een 3-fasenkast aanschaffen.

Dat wordt dan dus een kast met: 1 hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars (mogelijkerwijs één daarvan 3-fasen zodat de kookplaat op meerdere fasen kan), 6 eindgroepen voor de keuken, 1 kookgroep en daarbij je reeds bestaande groepen overzetten naar de nieuwe kast. Aangenomen dat je nu max 5 groepen had.

Gr. Richard.
  woensdag 3 november 2010 @ 00:17:54 #23
150677 PKfotografie
www.fotobijbestellen.com
pi_88273461
hoeveel mensen hebben er hier meer dan 6 groepen in huis die hard roepen dat je ruim 10 groepen nodig hebt?

(ben al blij dat ik van 3 groepen 1 fase naar 6 groepen en 3 fase ben thuis)
pi_88274775
Ik heb er 18, en ik kook nota bene op gas :@ :@
“I don’t hate people. I just feel better when they’re not around.”
pi_88276467
quote:
1s.gif Op woensdag 3 november 2010 00:17 schreef PKfotografie het volgende:
hoeveel mensen hebben er hier meer dan 6 groepen in huis die hard roepen dat je ruim 10 groepen nodig hebt?

(ben al blij dat ik van 3 groepen 1 fase naar 6 groepen en 3 fase ben thuis)
Wat groepen betrefd zijn we in Nederland nog heel bescheiden, in de ons om liggende landen hebben ze er veel meer