quote:
Op woensdag 25 augustus 2010 00:25 schreef thermostaatkraan het volgende:nog nooit heeft een 'expert' mij kunnen vertellen waarom de kraan ratelt. Wie blundert er? Zo makkelijk om mensen af te zeiken. Je kan er ook je voordeel mee doen.
Vooruit, ik zal het wat beter verwoorden.
Je hebt namelijk in twee topic's het probleem aangekaart en weet de exacte werking van de thermostaatkraan.
Ik weet natuurlijk niet wie jij als expert aanziet, is dit iemand van een bouwmarkt, een sanitairwinkel, een helpdeskmedewerker van de fabrikant, baliemedewerker van een groothandel of een installateur.
Als de "expert" er niet uitkomt, dan kan deze de fabrikant inschakelen, Grohe heeft hier gewoon een buitendienst voor.
Wel is het zo dat indien het probleem niet aan de kraan ligt maar bijvoorbeeld aan de leidingen, waterdruk of installatie dat deze kosten gewoon betaald moeten worden, hetzij door de klant bij zelfmontage of door de installateur indien gemonteerd.
Vaak blijkt dat de montagevoorschriften niet opgevolgd zijn.
De voordruk moet meestal tussen de 100 kpa en 500 kpa liggen ( 1 tot 5 bar )
Ook de voorlooptemperatuur is belangrijk, voor Nederland is deze 60 tot 65 graden, een kraan bestellen in Duitsland kan bijvoorbeeld problemen geven omdat deze kranen ingesteld worden op een voorlooptemperatuur van 50 tot 55 graden, geldt trouwens ook voor Frankrijk.
Indien er dus een kraan uit een ander land gemonteerd wordt kan dit dus problemen geven, het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de thermostaat opnieuw in te regelen.
In veel thermostatische kranen worden waspatronen toegepast, deze werken vaak optimaal bij een temperatuursverschil van 45 graden tussen warm en koud.
De werking van deze kranen wordt kritisch indien het temperatuursverschil kleiner dan 30 graden wordt.
Jij hebt het in een van de twee postings die je hierover deed het gehad over kruisverbinding.
Volgens de EN 1111 artikel 9.4 is de eis opgenomen dat er geen kruisverbinding mag optreden bij een drukverschil van 400 kPa.
Dit mag eventueel uitgevoerd worden door keerkleppen, blijkbaar heb jij zo'n keerklep verwijderd.
Ook heb jij het over warm water wat je koudwater leiding instroomt, dit mag nooit gebeuren.
Echter als ik lees hoe jij de werking omschrijft van jouw thermostatische kraan, dan lijkt het erop dat jij warm en koud omgewisseld hebt, en zit de warme leiding op de koudwateraansluiting en de de koude leiding op de warmwateraansluiting.
Thermostaatkranen zijn trouwens onder te verdelen in twee groepen, namelijk met en zonder proportionele regeling.
Met proportionele regeling:
bij deze regeling wordt er een balans gezocht tussen de warme en koude kant door de ene opening iets af te sluiten en de andere te vergroten, deze regeling is niet geschikt voor geisers aangezien hierbij de warme kant onder de tapdrempel kan komen.
Zonder proportionele regeling:
Hierbij wordt de warme kant vol open gezet en wordt de balans gezocht door de koude kant meer of minder ver open te zetten.
Klapperen zoals jij aangeeft is dus vaak een probleem van:
1) warm en koud water leiding omgewisseld.
2) keerklep defect.
3) kalkvorming in de kraan
Ieder probleem kan opgelost worden, het enige wat probleemoplossing tegen houd is geld, of het gebrek eraan.
Een probleem hoeft niet aan het product zelf te liggen, dit kan ook aan hetgeen liggen wat er voor zit, of erna.