Vraagje,

Hoe bereken je de kabeldikte als je weet hoeveel ampere nodig is?

Stel ik heb bv 100A afzekering bij de groepenkast, hoe dik moet de kabel dan zijn (massive aders)
Het gaat hier trouwens over krachtstroom 400V.
PiRANiAzaterdag 26 juni 2010 @ 14:17
Zou je niet gewoon kabels kopen met de goede (geteste) specificatie?
MarkMzaterdag 26 juni 2010 @ 14:19
100A is wel een beetje veel hè?
kreezaterdag 26 juni 2010 @ 14:20
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:17 schreef PiRANiA het volgende:
Zou je niet gewoon kabels kopen met de goede (geteste) specificatie?
Dat zou makkelijk zijn, maar als je die kabels wil bestellen dan staat dat er niet bij.
Of jij moet een linkje hebben waar ik dat kan vinden..?

[ Bericht 39% gewijzigd door kree op 26-06-2010 14:40:01 ]
kreezaterdag 26 juni 2010 @ 14:22
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:19 schreef MarkM het volgende:
100A is wel een beetje veel hè?
Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
PiRANiAzaterdag 26 juni 2010 @ 14:23
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:

[..]

Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Wat voor machine trekt 100A?
MarkMzaterdag 26 juni 2010 @ 14:24
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:

[..]

Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Jawel. Gaat het om een bedrijf of zo?
kreezaterdag 26 juni 2010 @ 14:26
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:24 schreef MarkM het volgende:

[..]

Jawel. Gaat het om een bedrijf of zo?
idd, gaat om een water snijmachine.
trouwens er staan compressors hier die rond de 60A trekken
PiRANiAzaterdag 26 juni 2010 @ 14:26
Wauw. Maar ik zou het toch laten doen denk ik .
MarkMzaterdag 26 juni 2010 @ 14:29
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:26 schreef kree het volgende:

[..]

idd, gaat om een water snijmachine.
trouwens er staan compressors hier die rond de 60A trekken
Dan heb je toch geen meterkast? Maar waarschijnlijk een eigen transformatorhuisje voor het bedrijf. Maar je zal rond de 25mm² uitkomen.
Ra-zzaterdag 26 juni 2010 @ 14:31
De formule voor de minimale kabeldoorsnede per ader in mm2 is:

q = 0.035(100-n)LW/nV2

- L = Lengte kabel in m
- W = Watts vermogen
- V = Spanning bij begin kabel
- n = Toegestane spanningsverlies in % (10% is ongeveer 1dB verlies)
- q = kabeldiameter in mm2




eigenlijk zou je de NEN 1010 norm hiervoor moeten bekijken
kreezaterdag 26 juni 2010 @ 14:31
vond dit nog:
quote:
1.5mm²/10 A /16 A
2.5 mm²/16 A /20 A
4 mm²/20 A /25 A
6 mm²/32 A/ 40 A
10 mm²/50 A /63 A
16 mm²/63 A/ 80 A
25 mm²/80 A /100 A
35 mm²/100 A/ 125 A
http://www.licht-geluid.nl/forum/techniek/17166-aderdikte-mm%B2-krachtkabels.html
Maar als je hierover zoekt dan kom je een hoop verschillende dingen tegen, dus ik vroeg me af of er niet een standaard formule voor is.
kreezaterdag 26 juni 2010 @ 14:37
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:31 schreef Ra-z het volgende:
De formule voor de minimale kabeldoorsnede per ader in mm2 is:

q = 0.035(100-n)LW/nV2

- L = Lengte kabel in m
- W = Watts vermogen
- V = Spanning bij begin kabel
- n = Toegestane spanningsverlies in % (10% is ongeveer 1dB verlies)
- q = kabeldiameter in mm2




eigenlijk zou je de NEN 1010 norm hiervoor moeten bekijken
Thx dat ziet er goed uit, is dit nog ergens officieel na te vinden?
Ik heb hier wel een oude versie van de NEN1010, maar het moet even zeker zijn voordat ik me handen er aan brand
kreezaterdag 26 juni 2010 @ 14:54
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:29 schreef MarkM het volgende:

[..]

Dan heb je toch geen meterkast? Maar waarschijnlijk een eigen transformatorhuisje voor het bedrijf. Maar je zal rond de 25mm² uitkomen.
Er is idd een nuon huisje (waar wij dus niet in kunnen) voor onze hoofd groepenkast,
Vervolgens gaan de fasen naar de hoofdkast (binnen het bedrijf, waar we wel in kunnen) vandaar gaan er weer kabels naar (sub) groepenkasten
MarkMzaterdag 26 juni 2010 @ 14:56
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:54 schreef kree het volgende:

[..]

Er is idd een nuon huisje (waar wij dus niet in kunnen) voor onze hoofd groepenkast,
Vervolgens gaan de fasen naar de hoofdkast (binnen het bedrijf, waar we wel in kunnen) vandaar gaan er weer kabels naar (sub) groepenkasten
Ja, oké. Maar met die oude NEN1010 zul je dus ook rond die 25mm² komen.
TheOneAndOnlyzaterdag 26 juni 2010 @ 14:58
ik heb het ooit op school gehad, was iets met 2Ampere per kilowatt ofzo... en dan nog de verschillende factoren, hoe ligt de kabel (in buis, in de grond, kabelgoot), hoeveel kabels liggen erbij, omgevingstemperatuur etc etc.

Toen had ik er en goed punt voor, nou zou ik niet meer weten hoe het moet...


misschien kan je het hier eens proberen....

http://www.kabelpermeter.nl/home/framepagina.htm


en voor de overigen die nooit achter de computer uit komen: voor 100 ampere heb je geen trafohuis nodig want zoveel is het niet.... een beetje supermarkt heeft al 5 afgaande groepen van 100 ampere.... laat staat een pand waar laser/watersnijmachines, cnc-frees machines, etc etc staan....
densmeezaterdag 26 juni 2010 @ 14:59
TheOneAndOnlyzaterdag 26 juni 2010 @ 15:01
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:54 schreef kree het volgende:

[..]

Er is idd een nuon huisje (waar wij dus niet in kunnen) voor onze hoofd groepenkast,
Vervolgens gaan de fasen naar de hoofdkast (binnen het bedrijf, waar we wel in kunnen) vandaar gaan er weer kabels naar (sub) groepenkasten

let wel op de selectiviteit van het geheel... als het bij NUON 125A afgezekerd is, in dat hok waar jullie niet in kunnen, dan mogen jullie maar met maximaal 80A verder.... hier moeten altijd 2 stappen tussen zitten. Dus als je 100A af wil zekeren in jullie kast dan moet er bij NUON 160A in zitten....
TheOneAndOnlyzaterdag 26 juni 2010 @ 15:02
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:59 schreef densmee het volgende:

[..]


dat is bij lange na niet alles waar je rekening mee moet houden....
AnneXzaterdag 26 juni 2010 @ 15:04
Totaal niet on topic óf wel:

en ik vind het altijd zoooo leuk om te lezen hoe jullie elkaar verder helpen !
met formules en tips en links en praktische waarschuwingen en en en ...
kreezaterdag 26 juni 2010 @ 15:06
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:58 schreef TheOneAndOnly het volgende:
ik heb het ooit op school gehad, was iets met 2Ampere per kilowatt ofzo... en dan nog de verschillende factoren, hoe ligt de kabel (in buis, in de grond, kabelgoot), hoeveel kabels liggen erbij
Kabel ligt in een goot, met meerdere kabels erbij.
* kabel naar een andere groepenkast (160A)
* nog wat kleine andere kabels zeg +- 10-15A
kreezaterdag 26 juni 2010 @ 15:08
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 15:01 schreef TheOneAndOnly het volgende:

[..]

let wel op de selectiviteit van het geheel... als het bij NUON 125A afgezekerd is, in dat hok waar jullie niet in kunnen, dan mogen jullie maar met maximaal 80A verder.... hier moeten altijd 2 stappen tussen zitten. Dus als je 100A af wil zekeren in jullie kast dan moet er bij NUON 160A in zitten....
Ik moet dit navragen maar het is sowieso meer.
groepen zijn nu (dus die wij binnen hebben na het nuon hok)

1*160A
1*100A
4*60A
TheOneAndOnlyzaterdag 26 juni 2010 @ 15:50
60A?

waar koop je die? Zal wel 63A zijn?

Bij ons op de zaak hebben ze een kabelberekeningsprogramma, alleen kan ik daar extern niet aan, belangrijk is ook om te weten hoelang de kabel moet wordt. Dat kan net 1 slag dikker qua kabel zijn als de kabel lang is...

Kunt ook gewoon een 5x70 leggen, is altijd goed dan....
Mister1977zaterdag 26 juni 2010 @ 15:57
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:

[..]

Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Ah, dus jullie weten niet helemaal waar jullie mee bezig zijn?

Tipje: een brand gaat meer kosten dan het inschakelen van een extern bedrijf.
TheOneAndOnlyzaterdag 26 juni 2010 @ 16:05
ik zou het zowieso uitbesteden... meeste mensen hebben de gereedschappen er niet voor, er zullen ook kabelschoenen aangezet moeten worden, bouten moeten met het juiste moment aangesloten worden, isolatieweerstand van de kabel moet gemeten worden etc etc....
Vonkenboerzaterdag 26 juni 2010 @ 17:36
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 15:06 schreef kree het volgende:

[..]

Kabel ligt in een goot, met meerdere kabels erbij.
* kabel naar een andere groepenkast (160A)
* nog wat kleine andere kabels zeg +- 10-15A


Hoeveel kabels liggen er bij elkaar in die kabelgoot ? Het exacte aantal heb ik echt nodig om een goede berekening te maken. Ook moet ik weten wat voor type kabelgoot het is; is deze van staal of aluminium; geperforeerd of ongeperforeerd ? Of is het een kabelladder ?

Hoe groot is de afstand van de meterkast naar de machine ? Hoe groot is de aanloopstroom van die machine indien het een motor is ? Wordt de machine direct, sterdriehoek ingeschakeld (welk soort aanzetter wordt er gebruikt ?

Ik wil het best wel even uitrekenen maar moet dan wel meer gegevens hebben.
_Jeffrey_zaterdag 26 juni 2010 @ 17:50
Je geeft te weinig info om een goede berekening te maken.

- Wordt de kabel over de volle lengte in een goot gelegd, of ook een stuk in buis o.i.d.?
- Welk soort goot is het? (Geperforeerd, gesloten of kabelbaan)
- Welke type kabel wil je gebruiken? (PVC, XLPE, of een bijzonder soort door bijzondere omstandigheden)
- Welke temperatuur bereikt de ruimte onder normale omstandigheden waar de kabel in loopt?
- Wat is de lengte van de kabel?
- Hoeveel (gebruikte) kabels liggen er in de goot, en welke diameters zijn dit?
- Welke uitschakelkarakteristiek hebben de 100A mespatronen? (gG/gL / ?)
klipperzaterdag 26 juni 2010 @ 19:04
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:

[..]

Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Leuk bedacht, als particulier kan ik het me nog voorstellen dat je zelf rommelt, maar als bedrijf zijnde.
Als werkgever moet je je aan de zorgplicht houden, ik zou niet graag in de schoenen van die werkgever staan waar het misgaat, zeker niet wanneer dit een iso gecertificeerd bedrijf is.
Athmozzzaterdag 26 juni 2010 @ 19:09
vorige week nog een 35mm² gehad waarover 100A moest, maar op een spanning van 400V konden we met de afstand die wij nodig hadden (+-55m) maar veilig 90A trekken. Dus als je afstand klein is, dan mag met 35mm² nog, anders een 4G50 leggen . Als je al de kabeldikte niet zelf kan bepalen, hoe ga je bepalen waarmee je afzekert? Gewoon willekeurig een 100A automaat erachter? Je weet toch dat je tegen 3 fouten moet beveiligen :p
oogezaterdag 26 juni 2010 @ 19:11
wat voor apparaat heb je dat 40 kW trekt ?
Athmozzzaterdag 26 juni 2010 @ 19:12
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 19:11 schreef ooge het volgende:
wat voor apparaat heb je dat 40 kW trekt ?
meer

100A 400V is 3fasig, niet enkelfasig. Een waterstraalsnijder trouwens, staat in topic.
Mister1977zondag 27 juni 2010 @ 00:57
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 19:12 schreef Athmozz het volgende:

[..]

meer

100A 400V is 3fasig, niet enkelfasig. Een waterstraalsnijder trouwens, staat in topic.
Wortel(3) maal cos(faseverschuiving spanning en stroom) meer?
kreemaandag 28 juni 2010 @ 22:56
thx voor de antwoorden allemaal, heb hier nog een handig programmaatje gevonden die het zou moeten kunnen berekenen.

http://www.kabelberekening.com/

Ik ga me er nog even verder in verdiepen.
T42dinsdag 29 juni 2010 @ 19:47
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:

[..]

Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen

een hele dicotheek haalt de 100A niet eens???
wat voor machine heb je? een trein?


over die machines weet ik niet veel neej

ken wel powerlocks 400A
Jean601dinsdag 29 juni 2010 @ 22:21
Zo'n berekening is echt niet te doen via een forum. Zonder goede gegevens kan je enkel een veronderstelling maken maar ook niet meer dan dat. Als je zelf niet echt kennis hebt over zo'n berekeningen dan is mijn advies laat het doen, en dan liefst door iemand die elektrotechnieker is en geen gewone elektricien. Als er iets fout gaat dan gaat de verzekering altijd op zoek naar iemand waarop ze de schade kunnen verhalen.

Het kabel bereken programma is wel handig maar onbruikbaar als je niet weet wat je doet en ook niet bruikbaar voor inductieve lasten of belastingen die een sterke harmonische vervuiling teweeg brengen.
klipperdinsdag 29 juni 2010 @ 22:44
quote:
Op dinsdag 29 juni 2010 22:21 schreef Jean601 het volgende:
Zo'n berekening is echt niet te doen via een forum. Zonder goede gegevens kan je enkel een veronderstelling maken maar ook niet meer dan dat. Als je zelf niet echt kennis hebt over zo'n berekeningen dan is mijn advies laat het doen, en dan liefst door iemand die elektrotechnieker is en geen gewone elektricien. Als er iets fout gaat dan gaat de verzekering altijd op zoek naar iemand waarop ze de schade kunnen verhalen.

Het kabel bereken programma is wel handig maar onbruikbaar als je niet weet wat je doet en ook niet bruikbaar voor inductieve lasten of belastingen die een sterke harmonische vervuiling teweeg brengen.
De kabel zelf leggen is nog wel te doen, maar wie knijpt er de kabelschoen op........
Dat moet je echt niet met zoiets proberen:


Maar deze, en dan wel 1 die voor de kabel geschikt is, ze zijn er namelijk in meerdere uitvoeringen.
Athmozzwoensdag 30 juni 2010 @ 16:36
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet
klipperwoensdag 30 juni 2010 @ 17:36
quote:
Op woensdag 30 juni 2010 16:36 schreef Athmozz het volgende:
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet
Tuurlijk in België kan alles......



Maar ik hoop het wel, zeker bij de hogere vermogens.
densmeewoensdag 30 juni 2010 @ 21:47
quote:
Op woensdag 30 juni 2010 16:36 schreef Athmozz het volgende:
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet
en dan gaat er even iemand aan hangen om de klemkracht te bereken zeker
Vonkenboerwoensdag 30 juni 2010 @ 22:10
quote:
Op woensdag 30 juni 2010 16:36 schreef Athmozz het volgende:
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet


Tuurlijk gebruiken wij als kastpaneelbouwer geen kabelschoenen met een gecertificeerde tang.
Waar zou dat toch voor nodig zijn in verdeelinrichtingen van 400 A over een 70 mm²



Ik hoop dat je een goede brandverzekering hebt en zou die voor de zekerheid maar ergens anders opbergen dan in je eigen huis
TheOneAndOnlydonderdag 1 juli 2010 @ 10:37
en ook niet onbelangrijk: sommige kabelschoenen moet je meerdere keren aanknijpen....
_Jeffrey_donderdag 1 juli 2010 @ 17:09
quote:
Op donderdag 1 juli 2010 10:37 schreef TheOneAndOnly het volgende:
en ook niet onbelangrijk: sommige kabelschoenen moet je meerdere keren aanknijpen....
Om het compleet te maken: De fabrikant geeft aan op welke plek, de volgorde en het aantal persingen dat je moet maken bij een kabelschoen.

Je hoort bij het persen aan de kant van het oog beginnen te persen.. de draad zet namelijk iets uit bij het persen (wordt langer), waardoor er anders een grote kracht tegen de binnenkant van de schoen kan duwen.
TheOneAndOnlydonderdag 1 juli 2010 @ 20:53
quote:
Op donderdag 1 juli 2010 17:09 schreef _Jeffrey_ het volgende:

[..]

Om het compleet te maken: De fabrikant geeft aan op welke plek, de volgorde en het aantal persingen dat je moet maken bij een kabelschoen.

Je hoort bij het persen aan de kant van het oog beginnen te persen.. de draad zet namelijk iets uit bij het persen (wordt langer), waardoor er anders een grote kracht tegen de binnenkant van de schoen kan duwen.

de kabelschoen kan ook uitzetten volgens mij, maar dan nog in de redenering van jou juist... de kabelschoen wordt dan langer naar de mantel van de ader toe....
kreewoensdag 4 mei 2011 @ 15:04
Uiteindelijk is de kabeldikte 5x70 kwadraat geworden.
En het is nog gecontroleerd door een bevoegd bedrijf omdat we niet helemaal 100% zeker waren over onze berekeningen (bleek achteraf wel juist te zijn, maargoed, dat is de ervaring die je moet krijgen)

Bedankt allemaal voor de info!
kreewoensdag 4 mei 2011 @ 15:11
quote:
0s.gif Op dinsdag 29 juni 2010 22:44 schreef klipper het volgende:

[..]

De kabel zelf leggen is nog wel te doen, maar wie knijpt er de kabelschoen op........
Dat moet je echt niet met zoiets proberen:
[ afbeelding ]

Maar deze, en dan wel 1 die voor de kabel geschikt is, ze zijn er namelijk in meerdere uitvoeringen.
[ afbeelding ]
Die onderste hebben we hier, voor meerdere diktes, en die is ook gebruikt :)
kreewoensdag 4 mei 2011 @ 15:12
quote:
0s.gif Op woensdag 30 juni 2010 16:36 schreef Athmozz het volgende:
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet ;)
Nee, zo gaat het hier niet :)
Het kan, maar het is niet goed.
Morowoensdag 4 mei 2011 @ 15:22
quote:
0s.gif Op woensdag 4 mei 2011 15:04 schreef kree het volgende:
Uiteindelijk is de kabeldikte 5x70 kwadraat geworden.
En het is nog gecontroleerd door een bevoegd bedrijf omdat we niet helemaal 100% zeker waren over onze berekeningen (bleek achteraf wel juist te zijn, maargoed, dat is de ervaring die je moet krijgen)

Bedankt allemaal voor de info!
Dunno Wat het aanloopvermogen is van dat ding en de lengte van de kabel etc maar 5x70 lijkt mij wel erg veel. Ben eigenlijk wel benieuwd waarom deze kabel zo dik word.
dribbel79woensdag 4 mei 2011 @ 15:54
volgende week is je hut afgebrand, sluiting, verkeerd aangesloten oid.....dit stinkt naar beunhazerij man, laat een e-installateur komen
densmeewoensdag 4 mei 2011 @ 18:28
quote:
0s.gif Op woensdag 4 mei 2011 15:54 schreef dribbel79 het volgende:
volgende week is je hut afgebrand, sluiting, verkeerd aangesloten oid.....dit stinkt naar beunhazerij man, laat een e-installateur komen
ik denk dat een installateur direct omdraait die heeft vaak niet meer als 5*6mm2 in zijn handen gehad
Morowoensdag 4 mei 2011 @ 19:43
quote:
0s.gif Op woensdag 4 mei 2011 18:28 schreef densmee het volgende:

[..]

ik denk dat een installateur direct omdraait die heeft vaak niet meer als 5*6mm2 in zijn handen gehad
Valt wel mee een bouwaansluiting is vaak al zwaarder dan een 5x6 aan kan.
densmeewoensdag 4 mei 2011 @ 19:44
quote:
0s.gif Op woensdag 4 mei 2011 19:43 schreef Moro het volgende:

[..]

Valt wel mee een bouwaansluiting is vaak al zwaarder dan een 5x6 aan kan.
maar goed ik wil maar zeggen dat 5x70 geen gewone laagspannings installatie is
Vonkenboerwoensdag 4 mei 2011 @ 20:14
quote:
0s.gif Op woensdag 4 mei 2011 15:04 schreef kree het volgende:
Uiteindelijk is de kabeldikte 5x70 kwadraat geworden.
En het is nog gecontroleerd door een bevoegd bedrijf omdat we niet helemaal 100% zeker waren over onze berekeningen (bleek achteraf wel juist te zijn, maargoed, dat is de ervaring die je moet krijgen)

Bedankt allemaal voor de info!
Dat is een beste kabel geworden dan ! Met een best leuk prijskaartje dacht ik zo ! :P

Men zal wel 5x70 mm² (L1, L2, L3, N, PE) vanwege de kortsluitvastheid, de lange afstand die afgelegd moest worden nabij andere kabels (door een kabelgoot o.i.d.) of vanwege het maximale spanningsverlies (max. 5 %).

Hoelang is de afstand van toestel tot de meterkast eigenlijk ?
Morowoensdag 4 mei 2011 @ 20:50
Het spanningsverlies gaat niet veel uitmaken bij die dimensioneringen, kortsluitvastheid zal eerder bepalend worden. Ik kan mij ook voorstellen dat alle compressors volle bak moeten gaan draaien en dat je toch wel een aantal keer I nominaal trekt.

Sowieso wel benieuwd :)
dribbel79woensdag 4 mei 2011 @ 22:53
quote:
0s.gif Op woensdag 4 mei 2011 18:28 schreef densmee het volgende:

[..]

ik denk dat een installateur direct omdraait die heeft vaak niet meer als 5*6mm2 in zijn handen gehad
Nee man, ik heb tijdens een half jaar stage bij deltatechniek bijna volcontinu met 95mm2 gesjouwd
densmeewoensdag 4 mei 2011 @ 22:56
quote:
0s.gif Op woensdag 4 mei 2011 22:53 schreef dribbel79 het volgende:

[..]

Nee man, ik heb tijdens een half jaar stage bij deltatechniek bijna volcontinu met 95mm2 gesjouwd
ik bedoelde een installateur laagspanningsinstallaties }:|
kreedonderdag 5 mei 2011 @ 19:21
quote:
0s.gif Op woensdag 4 mei 2011 20:14 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Dat is een beste kabel geworden dan ! Met een best leuk prijskaartje dacht ik zo ! :P

Men zal wel 5x70 mm² (L1, L2, L3, N, PE) vanwege de kortsluitvastheid, de lange afstand die afgelegd moest worden nabij andere kabels (door een kabelgoot o.i.d.) of vanwege het maximale spanningsverlies (max. 5 %).

Hoelang is de afstand van toestel tot de meterkast eigenlijk ?
Het was idd een aardige klus om die kabel te leggen.

De kabel ligt nu vanaf de hoofd groepenkast naar een nieuwe sub-groepenkast. (100m)
Die kan nu 160A aan, daar wordt nu ongeveer 100A van gebruikt voor de machine, dus er is nog ruimte voor uitbreiding.
Daarom hebben we ook een dikkere kabel gebruikt. :)