kree | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:14 |
Vraagje, Hoe bereken je de kabeldikte als je weet hoeveel ampere nodig is? Stel ik heb bv 100A afzekering bij de groepenkast, hoe dik moet de kabel dan zijn (massive aders) Het gaat hier trouwens over krachtstroom 400V. | |
PiRANiA | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:17 |
Zou je niet gewoon kabels kopen met de goede (geteste) specificatie? | |
MarkM | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:19 |
100A is wel een beetje veel hè? | |
kree | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:20 |
quote:Dat zou makkelijk zijn, maar als je die kabels wil bestellen dan staat dat er niet bij. Of jij moet een linkje hebben waar ik dat kan vinden..? ![]() [ Bericht 39% gewijzigd door kree op 26-06-2010 14:40:01 ] | |
kree | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:22 |
quote:Is voor een machine en dan is 100A niet veel ![]() Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast. Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen. Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen ![]() | |
PiRANiA | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:23 |
quote:Wat voor machine trekt 100A? ![]() | |
MarkM | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:24 |
quote:Jawel. Gaat het om een bedrijf of zo? | |
kree | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:26 |
quote:idd, gaat om een water snijmachine. trouwens er staan compressors hier die rond de 60A trekken ![]() | |
PiRANiA | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:26 |
Wauw. Maar ik zou het toch laten doen denk ik ![]() | |
MarkM | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:29 |
quote:Dan heb je toch geen meterkast? ![]() | |
Ra-z | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:31 |
De formule voor de minimale kabeldoorsnede per ader in mm2 is: q = 0.035(100-n)LW/nV2 - L = Lengte kabel in m - W = Watts vermogen - V = Spanning bij begin kabel - n = Toegestane spanningsverlies in % (10% is ongeveer 1dB verlies) - q = kabeldiameter in mm2 ![]() eigenlijk zou je de NEN 1010 norm hiervoor moeten bekijken | |
kree | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:31 |
vond dit nog:quote:Maar als je hierover zoekt dan kom je een hoop verschillende dingen tegen, dus ik vroeg me af of er niet een standaard formule voor is. | |
kree | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:37 |
quote:Thx dat ziet er goed uit, is dit nog ergens officieel na te vinden? Ik heb hier wel een oude versie van de NEN1010, maar het moet even zeker zijn voordat ik me handen er aan brand ![]() | |
kree | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:54 |
quote:Er is idd een nuon huisje (waar wij dus niet in kunnen) voor onze hoofd groepenkast, Vervolgens gaan de fasen naar de hoofdkast (binnen het bedrijf, waar we wel in kunnen) vandaar gaan er weer kabels naar (sub) groepenkasten ![]() | |
MarkM | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:56 |
quote:Ja, oké. ![]() | |
TheOneAndOnly | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:58 |
ik heb het ooit op school gehad, was iets met 2Ampere per kilowatt ofzo... en dan nog de verschillende factoren, hoe ligt de kabel (in buis, in de grond, kabelgoot), hoeveel kabels liggen erbij, omgevingstemperatuur etc etc. Toen had ik er en goed punt voor, nou zou ik niet meer weten hoe het moet... ![]() misschien kan je het hier eens proberen.... http://www.kabelpermeter.nl/home/framepagina.htm en voor de overigen die nooit achter de computer uit komen: voor 100 ampere heb je geen trafohuis nodig want zoveel is het niet.... een beetje supermarkt heeft al 5 afgaande groepen van 100 ampere.... laat staat een pand waar laser/watersnijmachines, cnc-frees machines, etc etc staan.... | |
densmee | zaterdag 26 juni 2010 @ 14:59 |
![]() | |
TheOneAndOnly | zaterdag 26 juni 2010 @ 15:01 |
quote: let wel op de selectiviteit van het geheel... als het bij NUON 125A afgezekerd is, in dat hok waar jullie niet in kunnen, dan mogen jullie maar met maximaal 80A verder.... hier moeten altijd 2 stappen tussen zitten. Dus als je 100A af wil zekeren in jullie kast dan moet er bij NUON 160A in zitten.... | |
TheOneAndOnly | zaterdag 26 juni 2010 @ 15:02 |
quote: dat is bij lange na niet alles waar je rekening mee moet houden.... | |
AnneX | zaterdag 26 juni 2010 @ 15:04 |
Totaal niet on topic óf wel: en ik vind het altijd zoooo leuk om te lezen hoe jullie elkaar verder helpen ! met formules en tips en links en praktische waarschuwingen en en en ... | |
kree | zaterdag 26 juni 2010 @ 15:06 |
quote:Kabel ligt in een goot, met meerdere kabels erbij. * kabel naar een andere groepenkast (160A) * nog wat kleine andere kabels zeg +- 10-15A | |
kree | zaterdag 26 juni 2010 @ 15:08 |
quote:Ik moet dit navragen maar het is sowieso meer. groepen zijn nu (dus die wij binnen hebben na het nuon hok) 1*160A 1*100A 4*60A | |
TheOneAndOnly | zaterdag 26 juni 2010 @ 15:50 |
60A? waar koop je die? Zal wel 63A zijn? Bij ons op de zaak hebben ze een kabelberekeningsprogramma, alleen kan ik daar extern niet aan, belangrijk is ook om te weten hoelang de kabel moet wordt. Dat kan net 1 slag dikker qua kabel zijn als de kabel lang is... Kunt ook gewoon een 5x70 leggen, is altijd goed dan.... ![]() | |
Mister1977 | zaterdag 26 juni 2010 @ 15:57 |
quote:Ah, dus jullie weten niet helemaal waar jullie mee bezig zijn? Tipje: een brand gaat meer kosten dan het inschakelen van een extern bedrijf. | |
TheOneAndOnly | zaterdag 26 juni 2010 @ 16:05 |
ik zou het zowieso uitbesteden... meeste mensen hebben de gereedschappen er niet voor, er zullen ook kabelschoenen aangezet moeten worden, bouten moeten met het juiste moment aangesloten worden, isolatieweerstand van de kabel moet gemeten worden etc etc.... | |
Vonkenboer | zaterdag 26 juni 2010 @ 17:36 |
quote: Hoeveel kabels liggen er bij elkaar in die kabelgoot ? Het exacte aantal heb ik echt nodig om een goede berekening te maken. Ook moet ik weten wat voor type kabelgoot het is; is deze van staal of aluminium; geperforeerd of ongeperforeerd ? Of is het een kabelladder ? Hoe groot is de afstand van de meterkast naar de machine ? Hoe groot is de aanloopstroom van die machine indien het een motor is ? Wordt de machine direct, sterdriehoek ingeschakeld (welk soort aanzetter wordt er gebruikt ? Ik wil het best wel even uitrekenen maar moet dan wel meer gegevens hebben. | |
_Jeffrey_ | zaterdag 26 juni 2010 @ 17:50 |
Je geeft te weinig info om een goede berekening te maken. - Wordt de kabel over de volle lengte in een goot gelegd, of ook een stuk in buis o.i.d.? - Welk soort goot is het? (Geperforeerd, gesloten of kabelbaan) - Welke type kabel wil je gebruiken? (PVC, XLPE, of een bijzonder soort door bijzondere omstandigheden) - Welke temperatuur bereikt de ruimte onder normale omstandigheden waar de kabel in loopt? - Wat is de lengte van de kabel? - Hoeveel (gebruikte) kabels liggen er in de goot, en welke diameters zijn dit? - Welke uitschakelkarakteristiek hebben de 100A mespatronen? (gG/gL / ?) | |
klipper | zaterdag 26 juni 2010 @ 19:04 |
quote:Leuk bedacht, als particulier kan ik het me nog voorstellen dat je zelf rommelt, maar als bedrijf zijnde. ![]() Als werkgever moet je je aan de zorgplicht houden, ik zou niet graag in de schoenen van die werkgever staan waar het misgaat, zeker niet wanneer dit een iso gecertificeerd bedrijf is. | |
Athmozz | zaterdag 26 juni 2010 @ 19:09 |
vorige week nog een 35mm² gehad waarover 100A moest, maar op een spanning van 400V konden we met de afstand die wij nodig hadden (+-55m) maar veilig 90A trekken. Dus als je afstand klein is, dan mag met 35mm² nog, anders een 4G50 leggen ![]() | |
ooge | zaterdag 26 juni 2010 @ 19:11 |
wat voor apparaat heb je dat 40 kW trekt ? | |
Athmozz | zaterdag 26 juni 2010 @ 19:12 |
quote:meer 100A 400V is 3fasig, niet enkelfasig. Een waterstraalsnijder trouwens, staat in topic. | |
Mister1977 | zondag 27 juni 2010 @ 00:57 |
quote:Wortel(3) maal cos(faseverschuiving spanning en stroom) meer? | |
kree | maandag 28 juni 2010 @ 22:56 |
thx voor de antwoorden allemaal, heb hier nog een handig programmaatje gevonden die het zou moeten kunnen berekenen. http://www.kabelberekening.com/ Ik ga me er nog even verder in verdiepen. ![]() | |
T42 | dinsdag 29 juni 2010 @ 19:47 |
quote: een hele dicotheek haalt de 100A niet eens??? wat voor machine heb je? een trein? over die machines weet ik niet veel neej ![]() ken wel powerlocks 400A ![]() | |
Jean601 | dinsdag 29 juni 2010 @ 22:21 |
Zo'n berekening is echt niet te doen via een forum. Zonder goede gegevens kan je enkel een veronderstelling maken maar ook niet meer dan dat. Als je zelf niet echt kennis hebt over zo'n berekeningen dan is mijn advies laat het doen, en dan liefst door iemand die elektrotechnieker is en geen gewone elektricien. Als er iets fout gaat dan gaat de verzekering altijd op zoek naar iemand waarop ze de schade kunnen verhalen. Het kabel bereken programma is wel handig maar onbruikbaar als je niet weet wat je doet en ook niet bruikbaar voor inductieve lasten of belastingen die een sterke harmonische vervuiling teweeg brengen. | |
klipper | dinsdag 29 juni 2010 @ 22:44 |
quote:De kabel zelf leggen is nog wel te doen, maar wie knijpt er de kabelschoen op........ Dat moet je echt niet met zoiets proberen: ![]() Maar deze, en dan wel 1 die voor de kabel geschikt is, ze zijn er namelijk in meerdere uitvoeringen. ![]() | |
Athmozz | woensdag 30 juni 2010 @ 16:36 |
kabelschoen over de kabel & een paar ferme tikken met een hamer en 't zit ook wel vast hoor, alsof elk bedrijf dat met zo'n tang doet ![]() | |
klipper | woensdag 30 juni 2010 @ 17:36 |
quote:Tuurlijk in België kan alles...... ![]() ![]() Maar ik hoop het wel, zeker bij de hogere vermogens. | |
densmee | woensdag 30 juni 2010 @ 21:47 |
quote:en dan gaat er even iemand aan hangen om de klemkracht te bereken zeker ![]() ![]() | |
Vonkenboer | woensdag 30 juni 2010 @ 22:10 |
quote: Tuurlijk gebruiken wij als kastpaneelbouwer geen kabelschoenen met een gecertificeerde tang. Waar zou dat toch voor nodig zijn in verdeelinrichtingen van 400 A over een 70 mm² ![]() Ik hoop dat je een goede brandverzekering hebt en zou die voor de zekerheid maar ergens anders opbergen dan in je eigen huis ![]() | |
TheOneAndOnly | donderdag 1 juli 2010 @ 10:37 |
en ook niet onbelangrijk: sommige kabelschoenen moet je meerdere keren aanknijpen.... | |
_Jeffrey_ | donderdag 1 juli 2010 @ 17:09 |
quote:Om het compleet te maken: De fabrikant geeft aan op welke plek, de volgorde en het aantal persingen dat je moet maken bij een kabelschoen. Je hoort bij het persen aan de kant van het oog beginnen te persen.. de draad zet namelijk iets uit bij het persen (wordt langer), waardoor er anders een grote kracht tegen de binnenkant van de schoen kan duwen. | |
TheOneAndOnly | donderdag 1 juli 2010 @ 20:53 |
quote: de kabelschoen kan ook uitzetten volgens mij, maar dan nog in de redenering van jou juist... de kabelschoen wordt dan langer naar de mantel van de ader toe.... | |
kree | woensdag 4 mei 2011 @ 15:04 |
Uiteindelijk is de kabeldikte 5x70 kwadraat geworden. En het is nog gecontroleerd door een bevoegd bedrijf omdat we niet helemaal 100% zeker waren over onze berekeningen (bleek achteraf wel juist te zijn, maargoed, dat is de ervaring die je moet krijgen) Bedankt allemaal voor de info! | |
kree | woensdag 4 mei 2011 @ 15:11 |
Die onderste hebben we hier, voor meerdere diktes, en die is ook gebruikt ![]() | |
kree | woensdag 4 mei 2011 @ 15:12 |
Nee, zo gaat het hier niet ![]() Het kan, maar het is niet goed. | |
Moro | woensdag 4 mei 2011 @ 15:22 |
Dunno Wat het aanloopvermogen is van dat ding en de lengte van de kabel etc maar 5x70 lijkt mij wel erg veel. Ben eigenlijk wel benieuwd waarom deze kabel zo dik word. | |
dribbel79 | woensdag 4 mei 2011 @ 15:54 |
volgende week is je hut afgebrand, sluiting, verkeerd aangesloten oid.....dit stinkt naar beunhazerij man, laat een e-installateur komen | |
densmee | woensdag 4 mei 2011 @ 18:28 |
ik denk dat een installateur direct omdraait die heeft vaak niet meer als 5*6mm2 in zijn handen gehad | |
Moro | woensdag 4 mei 2011 @ 19:43 |
Valt wel mee een bouwaansluiting is vaak al zwaarder dan een 5x6 aan kan. | |
densmee | woensdag 4 mei 2011 @ 19:44 |
maar goed ik wil maar zeggen dat 5x70 geen gewone laagspannings installatie is | |
Vonkenboer | woensdag 4 mei 2011 @ 20:14 |
Dat is een beste kabel geworden dan ! Met een best leuk prijskaartje dacht ik zo ! ![]() Men zal wel 5x70 mm² (L1, L2, L3, N, PE) vanwege de kortsluitvastheid, de lange afstand die afgelegd moest worden nabij andere kabels (door een kabelgoot o.i.d.) of vanwege het maximale spanningsverlies (max. 5 %). Hoelang is de afstand van toestel tot de meterkast eigenlijk ? | |
Moro | woensdag 4 mei 2011 @ 20:50 |
Het spanningsverlies gaat niet veel uitmaken bij die dimensioneringen, kortsluitvastheid zal eerder bepalend worden. Ik kan mij ook voorstellen dat alle compressors volle bak moeten gaan draaien en dat je toch wel een aantal keer I nominaal trekt. Sowieso wel benieuwd ![]() | |
dribbel79 | woensdag 4 mei 2011 @ 22:53 |
Nee man, ik heb tijdens een half jaar stage bij deltatechniek bijna volcontinu met 95mm2 gesjouwd | |
densmee | woensdag 4 mei 2011 @ 22:56 |
ik bedoelde een installateur laagspanningsinstallaties ![]() | |
kree | donderdag 5 mei 2011 @ 19:21 |
Het was idd een aardige klus om die kabel te leggen. De kabel ligt nu vanaf de hoofd groepenkast naar een nieuwe sub-groepenkast. (100m) Die kan nu 160A aan, daar wordt nu ongeveer 100A van gebruikt voor de machine, dus er is nog ruimte voor uitbreiding. Daarom hebben we ook een dikkere kabel gebruikt. ![]() |