Vraagje,

Hoe bereken je de kabeldikte als je weet hoeveel ampere nodig is?

Stel ik heb bv 100A afzekering bij de groepenkast, hoe dik moet de kabel dan zijn (massive aders)
Het gaat hier trouwens over krachtstroom 400V.
Do what you love, love what you do!
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:17:38 #2
136730 PiRANiA
All thinking men are atheists.
pi_83324834
Zou je niet gewoon kabels kopen met de goede (geteste) specificatie?
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:19:24 #3
180965 MarkM
Always keep pushing!
pi_83324887
100A is wel een beetje veel hè?
pi_83324918
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:17 schreef PiRANiA het volgende:
Zou je niet gewoon kabels kopen met de goede (geteste) specificatie?
Dat zou makkelijk zijn, maar als je die kabels wil bestellen dan staat dat er niet bij.
Of jij moet een linkje hebben waar ik dat kan vinden..?

[ Bericht 39% gewijzigd door kree op 26-06-2010 14:40:01 ]
Do what you love, love what you do!
pi_83324969
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:19 schreef MarkM het volgende:
100A is wel een beetje veel hè?
Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Do what you love, love what you do!
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:23:27 #6
136730 PiRANiA
All thinking men are atheists.
pi_83325013
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:

[..]

Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Wat voor machine trekt 100A?
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:24:27 #7
180965 MarkM
Always keep pushing!
pi_83325044
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:

[..]

Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Jawel. Gaat het om een bedrijf of zo?
pi_83325087
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:24 schreef MarkM het volgende:

[..]

Jawel. Gaat het om een bedrijf of zo?
idd, gaat om een water snijmachine.
trouwens er staan compressors hier die rond de 60A trekken
Do what you love, love what you do!
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:26:53 #9
136730 PiRANiA
All thinking men are atheists.
pi_83325106
Wauw. Maar ik zou het toch laten doen denk ik .
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:29:46 #10
180965 MarkM
Always keep pushing!
pi_83325196
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:26 schreef kree het volgende:

[..]

idd, gaat om een water snijmachine.
trouwens er staan compressors hier die rond de 60A trekken
Dan heb je toch geen meterkast? Maar waarschijnlijk een eigen transformatorhuisje voor het bedrijf. Maar je zal rond de 25mm² uitkomen.
pi_83325263
De formule voor de minimale kabeldoorsnede per ader in mm2 is:

q = 0.035(100-n)LW/nV2

- L = Lengte kabel in m
- W = Watts vermogen
- V = Spanning bij begin kabel
- n = Toegestane spanningsverlies in % (10% is ongeveer 1dB verlies)
- q = kabeldiameter in mm2




eigenlijk zou je de NEN 1010 norm hiervoor moeten bekijken
pi_83325269
vond dit nog:
quote:
1.5mm²/10 A /16 A
2.5 mm²/16 A /20 A
4 mm²/20 A /25 A
6 mm²/32 A/ 40 A
10 mm²/50 A /63 A
16 mm²/63 A/ 80 A
25 mm²/80 A /100 A
35 mm²/100 A/ 125 A
http://www.licht-geluid.nl/forum/techniek/17166-aderdikte-mm%B2-krachtkabels.html
Maar als je hierover zoekt dan kom je een hoop verschillende dingen tegen, dus ik vroeg me af of er niet een standaard formule voor is.
Do what you love, love what you do!
pi_83325432
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:31 schreef Ra-z het volgende:
De formule voor de minimale kabeldoorsnede per ader in mm2 is:

q = 0.035(100-n)LW/nV2

- L = Lengte kabel in m
- W = Watts vermogen
- V = Spanning bij begin kabel
- n = Toegestane spanningsverlies in % (10% is ongeveer 1dB verlies)
- q = kabeldiameter in mm2




eigenlijk zou je de NEN 1010 norm hiervoor moeten bekijken
Thx dat ziet er goed uit, is dit nog ergens officieel na te vinden?
Ik heb hier wel een oude versie van de NEN1010, maar het moet even zeker zijn voordat ik me handen er aan brand
Do what you love, love what you do!
pi_83325960
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:29 schreef MarkM het volgende:

[..]

Dan heb je toch geen meterkast? Maar waarschijnlijk een eigen transformatorhuisje voor het bedrijf. Maar je zal rond de 25mm² uitkomen.
Er is idd een nuon huisje (waar wij dus niet in kunnen) voor onze hoofd groepenkast,
Vervolgens gaan de fasen naar de hoofdkast (binnen het bedrijf, waar we wel in kunnen) vandaar gaan er weer kabels naar (sub) groepenkasten
Do what you love, love what you do!
  zaterdag 26 juni 2010 @ 14:56:00 #15
180965 MarkM
Always keep pushing!
pi_83326007
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:54 schreef kree het volgende:

[..]

Er is idd een nuon huisje (waar wij dus niet in kunnen) voor onze hoofd groepenkast,
Vervolgens gaan de fasen naar de hoofdkast (binnen het bedrijf, waar we wel in kunnen) vandaar gaan er weer kabels naar (sub) groepenkasten
Ja, oké. Maar met die oude NEN1010 zul je dus ook rond die 25mm² komen.
pi_83326080
ik heb het ooit op school gehad, was iets met 2Ampere per kilowatt ofzo... en dan nog de verschillende factoren, hoe ligt de kabel (in buis, in de grond, kabelgoot), hoeveel kabels liggen erbij, omgevingstemperatuur etc etc.

Toen had ik er en goed punt voor, nou zou ik niet meer weten hoe het moet...


misschien kan je het hier eens proberen....

http://www.kabelpermeter.nl/home/framepagina.htm


en voor de overigen die nooit achter de computer uit komen: voor 100 ampere heb je geen trafohuis nodig want zoveel is het niet.... een beetje supermarkt heeft al 5 afgaande groepen van 100 ampere.... laat staat een pand waar laser/watersnijmachines, cnc-frees machines, etc etc staan....
pi_83326104
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_83326156
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:54 schreef kree het volgende:

[..]

Er is idd een nuon huisje (waar wij dus niet in kunnen) voor onze hoofd groepenkast,
Vervolgens gaan de fasen naar de hoofdkast (binnen het bedrijf, waar we wel in kunnen) vandaar gaan er weer kabels naar (sub) groepenkasten

let wel op de selectiviteit van het geheel... als het bij NUON 125A afgezekerd is, in dat hok waar jullie niet in kunnen, dan mogen jullie maar met maximaal 80A verder.... hier moeten altijd 2 stappen tussen zitten. Dus als je 100A af wil zekeren in jullie kast dan moet er bij NUON 160A in zitten....
pi_83326188
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:59 schreef densmee het volgende:

[..]


dat is bij lange na niet alles waar je rekening mee moet houden....
pi_83326254
Totaal niet on topic óf wel:

en ik vind het altijd zoooo leuk om te lezen hoe jullie elkaar verder helpen !
met formules en tips en links en praktische waarschuwingen en en en ...
pi_83326319
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:58 schreef TheOneAndOnly het volgende:
ik heb het ooit op school gehad, was iets met 2Ampere per kilowatt ofzo... en dan nog de verschillende factoren, hoe ligt de kabel (in buis, in de grond, kabelgoot), hoeveel kabels liggen erbij
Kabel ligt in een goot, met meerdere kabels erbij.
* kabel naar een andere groepenkast (160A)
* nog wat kleine andere kabels zeg +- 10-15A
Do what you love, love what you do!
pi_83326368
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 15:01 schreef TheOneAndOnly het volgende:

[..]

let wel op de selectiviteit van het geheel... als het bij NUON 125A afgezekerd is, in dat hok waar jullie niet in kunnen, dan mogen jullie maar met maximaal 80A verder.... hier moeten altijd 2 stappen tussen zitten. Dus als je 100A af wil zekeren in jullie kast dan moet er bij NUON 160A in zitten....
Ik moet dit navragen maar het is sowieso meer.
groepen zijn nu (dus die wij binnen hebben na het nuon hok)

1*160A
1*100A
4*60A
Do what you love, love what you do!
pi_83327441
60A?

waar koop je die? Zal wel 63A zijn?

Bij ons op de zaak hebben ze een kabelberekeningsprogramma, alleen kan ik daar extern niet aan, belangrijk is ook om te weten hoelang de kabel moet wordt. Dat kan net 1 slag dikker qua kabel zijn als de kabel lang is...

Kunt ook gewoon een 5x70 leggen, is altijd goed dan....
  zaterdag 26 juni 2010 @ 15:57:35 #24
42829 Mister1977
Furred, not shaven
pi_83327608
quote:
Op zaterdag 26 juni 2010 14:22 schreef kree het volgende:

[..]

Is voor een machine en dan is 100A niet veel

Bedoeling is een kabel te leggen, naar een nieuw aan te leggen groepenkast.
Als ik er zelf niet uitkom dan schakelen we een extern bedrijf in om hem te leggen.

Maar het is natuurlijk leerzamer om het zelf te doen
Ah, dus jullie weten niet helemaal waar jullie mee bezig zijn?

Tipje: een brand gaat meer kosten dan het inschakelen van een extern bedrijf.
"If nothing else works, a total pig-headed unwillingness to look facts in the face will see us through" General Melchett
Klik hier voor uw dagelijkse portie vitaminen.
pi_83327778
ik zou het zowieso uitbesteden... meeste mensen hebben de gereedschappen er niet voor, er zullen ook kabelschoenen aangezet moeten worden, bouten moeten met het juiste moment aangesloten worden, isolatieweerstand van de kabel moet gemeten worden etc etc....