Op maandag 28 december 2009 17:19 schreef klipper het volgende:Het is maar goed dat er richtlijnen zijn, en dat het niet afhankelijk is van of iemand het goed vindt of niet.
Of een toestel aangesloten mag worden ligt aan het type toestel:
Op een gemeenschappelijk afvoersysteem (half clv-systeem) mogen daarvoor geschikte toestellen aangesloten worden.
Deze toestellen dienen dan te voldoen aan de typeaanduiding C82 of C83.
Kenmerkend aan dit systeem is dat de toestellen wel een gezamenlijk afvoersysteem hebben, maar individueel hun luchttoevoer krijgen.
Ook kan het zijn dat het het hier een volledig CLV-systeem betreft, en dan dienen de toestellen te voldoen aan typeaanduiding C42 of C43.
Kenmerkend aan dit systeem is dat zowel de rookgasafvoer als de luchttoevoer via gezamenlijke kanalen gaat.
Voor beide uitvoeringen geld dat per verdieping tot 2 toestellen aangesloten kunnen worden op het kanaal, mag beiden op dezelfde hoogte zijn aangesloten.
Mag uitgevoerd zijn in steen, metaal of keramisch.
Bij het volledig clv systeem dient een condensafvoerinrichting aanwezig te zijn, en bij het half clv systeem dient het kanaal inpandig te zijn.
Natuurlijk moet de schoorsteen geschikt zijn wat afmetingen betreft (doorsnede)
Bij een gezamenlijk afvoerkanaal mogen alleen toestellen aangesloten worden volgens bovenstaande typenaanduidingen, jij hoeft dat natuurlijk niet te gaan controleren bij je buren, zij moeten daar zelf voor zorgen.
Zeggen dat ze het niet wisten is geen geldig argument, immers waar je geen verstand van hebt, wordt je geacht een deskundige in te schakelen.
Een installateur kan het je precies voor rekenen of het wel of niet kan wat afmetingen van het kanaal betreft.
De richtlijnen zijn trouwens terug te vinden in de NPR 3378 deel 40 en 41.
NPR staat voor Nederlandse Praktijk Richtlijn.