FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Extra groepen aanleggen
nostrazondag 12 juli 2009 @ 17:25
Ik heb een huisje op het oog, maar daar moet nog wel een aantal dingen aan gebeuren. Hoewel het onderhoud op zich goed is (het is een oude woning) zit ik een beetje in mijn maag met het feit dat er maar vier groepen aanwezig zijn.

Nu kom ik uit een nieuwbouwwoning en vind het op een zondag wel relaxt om de afwasmachine, wasmachine, droger en computer aan te hebben, terwijl ik ondertussen een pizzaatje bak in de oven en naar een filmpje kijk op plasmatelevisie + homecinemaset. Dat lijkt me niet te gaan lukken op vier groepen.

Ik heb zelf echt geen kaas gegeten van elektra, of sowieso van klussen. Vraag: hoe eenvoudig is het om wat (zeg: vier?) extra groepen aan te leggen en wat kost je dat? Het gaat om een bovenwoning met twee verdiepingen.
skiffzondag 12 juli 2009 @ 17:30
Even ervanuitgaande dat wat nu in de meterkast zit niet meer gebruikt gaat worden, kost een nieuwe groepenkast incl installatie, met 8 groepen, hoofdschakelaar en beltrafo, op basis van 1 fase je ongeveer 425 euro incl BTW. (althans, daarvoor heb ik het laten doen)

MAAR !!!

Dan heb je die groepen in de meterkast zitten. Wat dan. Hoe krijg je de elektradraad naar de gewenste gebruikers? Dat hangt heel sterk van het huis af, en is op afstand niet in te schatten. Aan materiaal zal je dan nog 100 euro oid kwijt zijn, maar de arbeid is niet in te schatten. (of je moet het zelf doen)
Vonkenboerzondag 12 juli 2009 @ 17:31
Ligt er aan van wat voor materiaal de muren en het plafond zijn; je moet namelijk wel rekening houden dat bij het aanleggen van nieuwe groepen het plafond los moet.

Ieder apparaat wat meer dan 2000 Watt gebruikt moet volgens de nen 1010 op een eigen groep (vaatwasser, wasmachine, wasdroger, elek. oven, elek. kookplaat.)

Jou meterkast moet je dan ook compleet gaan vervangen (dan ga ik ervan uit dat je een oude kast hebt met ouderwetse zekeringen) je moet dan ook gaan voldoen aan de nieuwe eisen qua aardlekschakelaars, max 4 groepen achter een aardlek, een hoofdschakelaar plaatsen enz...)

Al met al kan het wel een groot kosten plaatje worden
Netsplitterzondag 12 juli 2009 @ 17:31
4 groepen??
Wauw, wij hebben er maar 2.

Maar ik zit eigenlijk met dezelfde vraag/idee.
Vonkenboerzondag 12 juli 2009 @ 17:36
Hier zit ook de hele woning verdeeld over 4 groepen incl. de schuur/garage/tuinhuisje en de buitenverlichting.

En eigenlijk hebben we hier thuis nog nooit problemen gehad met overbelasting .

Af en toe als vaders de elektrische cirkelzaag in de schuur aanslingerd of hevig aan het lassen is dan kun je dat merken aan de lampen in huis; die branden dan even een ms iets minder fel
nostrazondag 12 juli 2009 @ 17:38
quote:
Op zondag 12 juli 2009 17:31 schreef Vonkenboer het volgende:
Jou meterkast moet je dan ook compleet gaan vervangen (dan ga ik ervan uit dat je een oude kast hebt met ouderwetse zekeringen) je moet dan ook gaan voldoen aan de nieuwe eisen qua aardlekschakelaars, max 4 groepen achter een aardlek, een hoofdschakelaar plaatsen enz...)

Al met al kan het wel een groot kosten plaatje worden
Ai, dat klinkt inderdaad als een berg werk cq. een berg aan kosten. Het vervangen van de kast zelf zullen de kosten dan niet zijn als ik het eerste berichtje zo lees (500 euro is goed te doen), maar (het leggen van) de nieuwe bedrading kan dus een erg gecompliceerd verhaal worden. Ook is het plafond (en alle wanden) net gestuukt dus om dat nu allemaal weer los te trekken lijkt me niet geweldig.
skiffzondag 12 juli 2009 @ 17:50
Idd, die kast is het niet. Dat werk is goed te begroten, omdat in elk huis de situatie grofweg hetzelfde is. maar dan begint het pas.

Ik heb zelf de nieuwe groepen aangelegd (ik had de onmetelijke mazzel dat ik van een paar loze leidingen gebruik kon maken, dus dat was zo gebeurd. Ik heb slechts 1 kabel onder de kruipruimte moeten wegwerken). De kast heb ik laten doen, was 2 uur werk.

Als je een 3-fasen aansluiting hebt, dan ben je trouwens iets meer kwijt, afhankelijk of je nog extra functionaliteit nodig hebt (kookgroep). In ieder geval kost het je een extra aardlekschakelaar, maar dat is 3-4 tientjes extra.
mistazondag 12 juli 2009 @ 21:38
quote:
Op zondag 12 juli 2009 17:38 schreef nostra het volgende:

[..]

Ai, dat klinkt inderdaad als een berg werk cq. een berg aan kosten. Het vervangen van de kast zelf zullen de kosten dan niet zijn als ik het eerste berichtje zo lees (500 euro is goed te doen), maar (het leggen van) de nieuwe bedrading kan dus een erg gecompliceerd verhaal worden. Ook is het plafond (en alle wanden) net gestuukt dus om dat nu allemaal weer los te trekken lijkt me niet geweldig.
oei, dat is idd lastig. kun je nog wel onder de vloer?
ik krijg straks ook de sleutels van mijn nieuwe casa en dan frees ik \eerst alle leidingen in de muur, daarna laat ik het dichtstucen
Ou-Tannuzondag 12 juli 2009 @ 21:56
quote:
Op zondag 12 juli 2009 17:31 schreef Netsplitter het volgende:
4 groepen??
Wauw, wij hebben er maar 2.

Maar ik zit eigenlijk met dezelfde vraag/idee.
kastje zelf is het kosten plaatje niet.. de rest wel
error_404maandag 13 juli 2009 @ 11:05
tvp-tje
nostramaandag 13 juli 2009 @ 18:57
quote:
Op zondag 12 juli 2009 21:38 schreef mista het volgende:
oei, dat is idd lastig. kun je nog wel onder de vloer?
Ik heb geen flauw benul, tijdens de bezichtiging(en) heb ik er wel kort naar gekeken, maar ben niet zo in detail getreden. Het is een typische Haarlemse rood/zwart woning, dus bij binnenkomst meteen de meterkast, een trap op voor je eerste woonlaag en een tweede trap voor de tweede. Hoe de draden vanuit die meterkast precies lopen door het huis heen en wat er dan dus los moet komen: niemand die het weet.
nostramaandag 13 juli 2009 @ 18:59
quote:
Op zondag 12 juli 2009 21:56 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

kastje zelf is het kosten plaatje niet.. de rest wel
Maar waar zou je worstcase een beetje aan moeten denken? Ik begrijp dat het allemaal erg individueel is, maar kom je met 2,5k een heel eind of kan het nog (veel) hoger uitvallen?
Ou-Tannumaandag 13 juli 2009 @ 19:05
quote:
Op maandag 13 juli 2009 18:59 schreef nostra het volgende:

[..]

Maar waar zou je worstcase een beetje aan moeten denken? Ik begrijp dat het allemaal erg individueel is, maar kom je met 2,5k een heel eind of kan het nog (veel) hoger uitvallen?
hangt er vanaf.. ga je zelf sleuven vrezen etc ( waar nodig? ) of laat je dit doen?

installatie draad vliegt er door wij hebben 100 meter gebruikt vanaf de meterkast naar de schuur en naar het tuinhuisje..

we hadden zelf berekend op 35 meter per stuk.. nouja.. dat viel tegen

puur omdat je een leiding nooit zo kan leggen zoals je het wil.
klusfoobjemaandag 13 juli 2009 @ 23:24
Uit ervaring kan ik inmiddels stellen dat de directe electra kosten eigelijk bijzaak zijn. Die kast en het monteren zijn idd de kosten niet. Dat VD draad zal je ook de kop niet kosten.

Wat je budget opvreet is alles wat je moet slopen en later weer dient te herstellen.... Gruwel , loopt die buis toch onder de vloer door. Tsja en daar kun je er eigelijk alleen bij als je dat muurtje gaat bewerken...
mmmm, daar zit nog ijzeren buis, tsja daar kan ik niets mee, dat moet er dan dus ook uit...

Mijn advies.. breng eerst je buizen werk in kaart. Daar heb je erg handige apparaatjes voor. 5 tienjtes, zo'n zender en ontvanger systeem... Begin in de groepen kast en volg de buis doro je huis naar het einde. en dan buis nr 2 enzo voort...

Als je dan alles op papier hebt, dan kunje gaan kijken waar je wat erbij wilt hebben en wat je ervoor moet slopen.
Neem die calculatie, maal 2 en je zit wel goed...


en ja, vd draad vliegt er doorheen... Alleen in de woonkamer propte ik al 100 meter buis in de vloer... das dus daar alleen al 300 meter vd draad cat5 en tv kabel nog niet meegeteld
klippermaandag 13 juli 2009 @ 23:28
Tja en dan heb je uiteindelijk een groepenkast met 8 groepen van 16A per stuk, maar nog steeds 1 hoofdzekering van 25A, of als je geluk heb 1 van 35A.

Neem dan gelijk een 3 fase aansluiting, weet je zeker dat je alles tegelijk aan kunt zetten.
Ou-Tannudinsdag 14 juli 2009 @ 14:34
quote:
Op maandag 13 juli 2009 23:28 schreef klipper het volgende:
Tja en dan heb je uiteindelijk een groepenkast met 8 groepen van 16A per stuk, maar nog steeds 1 hoofdzekering van 25A, of als je geluk heb 1 van 35A.

Neem dan gelijk een 3 fase aansluiting, weet je zeker dat je alles tegelijk aan kunt zetten.
precies.. wij hadden 4x 16A eindgroep in de kast en een 25A hoofdzekering.. en we kregen het met die 4 groepen al voor elkaar om de 25A er uit te trekken...

en zowarm te stoken dat de nuon service monteur nog zn vingers brande na 20 min xD
littledrummergirldinsdag 14 juli 2009 @ 15:52
tvp wij zitten hier ook over te denken, maar die verhalen van plaffonds eruit slopen zitten me niet zo lekker..
Ou-Tannudinsdag 14 juli 2009 @ 16:31
quote:
Op dinsdag 14 juli 2009 15:52 schreef littledrummergirl het volgende:
tvp wij zitten hier ook over te denken, maar die verhalen van plaffonds eruit slopen zitten me niet zo lekker..
hangt er vanaf wat voor plafond je hebt..

wij hebben van die beton platen.. oftewel t electra ligt in de vloer van de verdieping er boven :p
littledrummergirldinsdag 14 juli 2009 @ 16:32
quote:
Op dinsdag 14 juli 2009 16:31 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

hangt er vanaf wat voor plafond je hebt..

wij hebben van die beton platen.. oftewel t electra ligt in de vloer van de verdieping er boven :p
ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee we hebben het wel gekocht, maar zou niet weten wat voor plafond erin zit eigenlijk..
Ou-Tannudinsdag 14 juli 2009 @ 16:34
quote:
Op dinsdag 14 juli 2009 16:32 schreef littledrummergirl het volgende:

[..]

ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee we hebben het wel gekocht, maar zou niet weten wat voor plafond erin zit eigenlijk..
tis bij ons dus de vloeren slopen.. of aan een verlaagdplafond beginnen..

bijde veel werk xD
tomegeldinsdag 14 juli 2009 @ 17:44
Een normale woning heeft helemaal geen 3 fase nodig. Of je moet echt machines ofzo in de schuur hebben staan. Een kookgroep is tegenwoordig vaak ook op 2x230 volt. Scheelt je weer in de kosten.
klipperdinsdag 14 juli 2009 @ 18:08
quote:
Op dinsdag 14 juli 2009 17:44 schreef tomegel het volgende:
Een normale woning heeft helemaal geen 3 fase nodig. Of je moet echt machines ofzo in de schuur hebben staan. Een kookgroep is tegenwoordig vaak ook op 2x230 volt. Scheelt je weer in de kosten.
Een 3 fase aansluiting kost niets meer dan een enkele fase aansluiting, en ook dan kun je gewoon een kookgroep nemen van 2 x 230 V.
3 fase wilt niet zeggen dat je ook krachtstroom hebt, je verdeelt alleen alles over 3 hoofdzekeringen i.p.v. alles op 1 hoofdzekering.

En met mijn verbruik moet ik wel 3 fase hebben
LeeHarveyOswalddinsdag 14 juli 2009 @ 18:15
Littledrummergirl en ik willen een fornuis met een aansluitvermogen van 10,7KW plaatsen

Ik neem aan dat die niet op een standaard perilex stekker geschroefd kan worden?
Ou-Tannudinsdag 14 juli 2009 @ 18:52
quote:
Op dinsdag 14 juli 2009 18:08 schreef klipper het volgende:

[..]

Een 3 fase aansluiting kost niets meer dan een enkele fase aansluiting, en ook dan kun je gewoon een kookgroep nemen van 2 x 230 V.
3 fase wilt niet zeggen dat je ook krachtstroom hebt, je verdeelt alleen alles over 3 hoofdzekeringen i.p.v. alles op 1 hoofdzekering.

En met mijn verbruik moet ik wel 3 fase hebben
* Ou-Tannu is toch wel benieuwd naar klipmans zn verbruiken

maar idd 1x 25A kost geen drol meer dan 3x 25A
Vonkenboerdinsdag 14 juli 2009 @ 21:59
quote:
Op dinsdag 14 juli 2009 18:15 schreef LeeHarveyOswald het volgende:
Littledrummergirl en ik willen een fornuis met een aansluitvermogen van 10,7KW plaatsen

Ik neem aan dat die niet op een standaard perilex stekker geschroefd kan worden?
10,7 kW moet je zo ie zo een driefasen aansluiting hebben. Tweefase kan maximaal 7200 watt aan
Ou-Tannuwoensdag 15 juli 2009 @ 15:49
quote:
Op dinsdag 14 juli 2009 21:59 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

10,7 kW moet je zo ie zo een driefasen aansluiting hebben. Tweefase kan maximaal 7200 watt aan
* Ou-Tannu durft te wedden dat er keukenboeren zijn die een 3 fasen automaat ophangen er voor.. en die op 1 fase koppelen

alleen dan ga je met een 1x 35A aansluiting al niet meer trekken

maar ja keuken boeren zijn geen EL vakidioten
LeeHarveyOswaldwoensdag 15 juli 2009 @ 15:59
quote:
Op dinsdag 14 juli 2009 21:59 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

10,7 kW moet je zo ie zo een driefasen aansluiting hebben. Tweefase kan maximaal 7200 watt aan
Als ik dat laat doen, op wat voor bedragen moet ik dan gaan rekenen?
LeeHarveyOswaldwoensdag 15 juli 2009 @ 16:06
Ah en kan het niet zijn dat het misschien al een drie-fasen aansluiting is? Zoja, hoe kom je daar achter?

Er zitten in de meterkast 2 "gekoppelde" 16A groepen die er achter hangen.
_Jeffrey_woensdag 15 juli 2009 @ 17:51
Haal ff de kap van de groepenkast er af. Als er 4 draden vanaf de kWh-meter naar de groepenkast gaan, dan heb je waarschijnlijk een 3-fase aansluiting. Zo niet, dan heb je een 1-fase aansluiting.

Als er 4 draden lopen moet je eigelijk voor de zekerheid meten of er echt 400V tussen de fasen staat.
Ou-Tannuwoensdag 15 juli 2009 @ 19:25
quote:
Op woensdag 15 juli 2009 15:59 schreef LeeHarveyOswald het volgende:

[..]

Als ik dat laat doen, op wat voor bedragen moet ik dan gaan rekenen?
wij waren 1500,- kwijt voor een nieuwe groepenkast ( 9 alamats + 1 3fasen alamat + Hoofdschakelaar inc montage )

en ja de lokale installateur zal de goedkoopste niet geweest zijn ( online zal het geheid goedkoper zijn !! )

en daarna nog even een eurotje of 150 ofzo van de (conti)nuon voor het plaatsen van een nieuwe 3fasen KWH meter, en de overgang van 1x 25A naar 3x 25A
LeeHarveyOswaldwoensdag 15 juli 2009 @ 21:03
quote:
Op woensdag 15 juli 2009 19:25 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

wij waren 1500,- kwijt voor een nieuwe groepenkast ( 9 alamats + 1 3fasen alamat + Hoofdschakelaar inc montage )

en ja de lokale installateur zal de goedkoopste niet geweest zijn ( online zal het geheid goedkoper zijn !! )

en daarna nog even een eurotje of 150 ofzo van de (conti)nuon voor het plaatsen van een nieuwe 3fasen KWH meter, en de overgang van 1x 25A naar 3x 25A
hmm, das best een kapitaal. En als ik enkel dus een 10,7KW ding aan wil sluiten en dus daarvoor het 3 fasen gebeuren klaar wil laten maken (fornuis komt direct acher de gipsmuur bij de meterkast te staan), moet ik dan ook al aan dergelijke bedragen denken?

@jeffrey: we wonen er nog niet, dus ik kan niet even kijken
Ou-Tannuwoensdag 15 juli 2009 @ 21:04
quote:
Op woensdag 15 juli 2009 21:03 schreef LeeHarveyOswald het volgende:

[..]

hmm, das best een kapitaal. En als ik enkel dus een 10,7KW ding aan wil sluiten en dus daarvoor het 3 fasen gebeuren klaar wil laten maken (fornuis komt direct acher de gipsmuur bij de meterkast te staan), moet ik dan ook al aan dergelijke bedragen denken?

@jeffrey: we wonen er nog niet, dus ik kan niet even kijken
hangt er vanaf wij moesten een compleet nieuwe groepenkast heb je een redelijk recente kast welke je dus gemakkelijk kan voorzien van extra automaten dan is het natuurlijk een stuk goedkoper
LeeHarveyOswaldwoensdag 15 juli 2009 @ 21:05
Het huis is uit 1982, de groepenkast is waarschijnlijk wel standaard van de bouw, want identiek aan soortgelijke woningen...

T'is wel een "mechanische", dus niet van die ouwerwetse doorfikzekeringen er in
Ou-Tannuwoensdag 15 juli 2009 @ 21:07
wij hadden nog oude smeltpatronen

huis uit 1980 +-
Marlies1981donderdag 16 juli 2009 @ 10:44
hmmm...mijn heeft vorige maand twee groepen in de groepenkast bijgeplaatst, 1 groep voor buiten en 1 groep voor de nieuwe waskamer in de kelder, met aardleks etc, ik denk dat we voor een euro of 100 materiaal hebben gebruikt.

Maar ja, da's dan wel mijn hè?
LeeHarveyOswalddonderdag 16 juli 2009 @ 11:26
quote:
Op donderdag 16 juli 2009 10:44 schreef Marlies1981 het volgende:
hmmm...mijn heeft vorige maand twee groepen in de groepenkast bijgeplaatst, 1 groep voor buiten en 1 groep voor de nieuwe waskamer in de kelder, met aardleks etc, ik denk dat we voor een euro of 100 materiaal hebben gebruikt.

Maar ja, da's dan wel mijn hè?
Jouw lust graag rode wijn toch?
Marlies1981donderdag 16 juli 2009 @ 13:28
quote:
Op donderdag 16 juli 2009 11:26 schreef LeeHarveyOswald het volgende:

[..]

Jouw lust graag rode wijn toch?
ah...je kent 'r ? Voor 1000 eur verhuur ik 'r een avondje aan je (niks rode wijn...arbeit macht frei!)
klusfoobjedonderdag 16 juli 2009 @ 15:50
quote:
Op dinsdag 14 juli 2009 18:52 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

* Ou-Tannu is toch wel benieuwd naar klipmans zn verbruiken

maar idd 1x 25A kost geen drol meer dan 3x 25A
dat kun je helemaal niet zo stellen. Als ik naar 3 fase overwil heb ik wel degelijk stevige kosten.

Ik ben zelf bijv. nu doorgelust via de buurman. Wil ik naar 3 fase dan krijg ik een eigen directe aansluiting met alle knutselaarij binnenshuis van dien.
Dat gaat echt niet kostenloos hoor.
klipperdonderdag 16 juli 2009 @ 18:03
quote:
Op donderdag 16 juli 2009 15:50 schreef klusfoobje het volgende:

[..]

dat kun je helemaal niet zo stellen. Als ik naar 3 fase overwil heb ik wel degelijk stevige kosten.

Ik ben zelf bijv. nu doorgelust via de buurman. Wil ik naar 3 fase dan krijg ik een eigen directe aansluiting met alle knutselaarij binnenshuis van dien.
Dat gaat echt niet kostenloos hoor.
Mijn meterkast was bij oplevering al helemaal klaar voor 3 fasen, ondanks dat werd er toch maar 1 fase aangesloten.

Maar 1 telefoontje later, en 2 stoppen rijker en natuurlijk een andere meter deed alles het perfect.
Binnen een 1/2 uur stond ie weer buiten.
Marlies1981donderdag 16 juli 2009 @ 21:54
Veel electrische ovens en fornuizen kunnen trouwens ipv op 3-fasen ook op 2x2-fase 220 aangesloten worden, kwestie van intern anders patchen. Ik had een Boretti-fornuis+oven, die zat gewoon op een perilex met 2x220
Vonkenboerdonderdag 16 juli 2009 @ 22:11
Het hangt wel af van het vermogen van de elektrische oven of fornuis. Als dat maar onder de 7200 watt blijft kan hij inderdaad prima op 2 fase draaien. Alles met een vermogen daarboven => drie fasen aansluiting
Ou-Tannudonderdag 16 juli 2009 @ 23:08
quote:
Op donderdag 16 juli 2009 18:03 schreef klipper het volgende:

[..]

Mijn meterkast was bij oplevering al helemaal klaar voor 3 fasen, ondanks dat werd er toch maar 1 fase aangesloten.

Maar 1 telefoontje later, en 2 stoppen rijker en natuurlijk een andere meter deed alles het perfect.
Binnen een 1/2 uur stond ie weer buiten.
idem bij ons.. over van 1 -> 3 fasen was zo gepiept

en och... 3x de hoofdzekering er uit gefikt op 1 fase.. 2x 110,- moeten betalen en 1x gratis

nee dan is een upgrade snel terug verdient ;-)
_Flash_vrijdag 17 juli 2009 @ 16:10
Hier iemand met drie groepen en ouderwetse stoppen.
Ik moet ooit nog eens een nieuw kastje met aardlek hebben. Echter is alleen de badkamer van aarde voorzien. Is per groep aarde nodig of werkt het ook zonder?
Vonkenboervrijdag 17 juli 2009 @ 16:17
Een aardlekschakelaar heeft feitelijk niks met de aarde draad te maken, een aarlekschakelaar schakeld uit bij een verschil van 0,3 A tussen de stroom die een groep ingaat en de stroom die weer komt.
EvilPlatypusvrijdag 17 juli 2009 @ 16:18
quote:
Op vrijdag 17 juli 2009 16:10 schreef _Flash_ het volgende:
Hier iemand met drie groepen en ouderwetse stoppen.
Ik moet ooit nog eens een nieuw kastje met aardlek hebben. Echter is alleen de badkamer van aarde voorzien. Is per groep aarde nodig of werkt het ook zonder?
De andere groepen aarden is wel een goed idee, maar voor een automaat in plaats van een ouderwetse smelt zekering is het absoluut niet nodig. Aarde loopt niet door de zekeringen en ze werken prima zonder.
_Flash_vrijdag 17 juli 2009 @ 16:28
Thanks voor de reactie's, ik snap um. Mijn posting was stiekem ook meer bedoeld om te checken of het geen gigantisch slecht idee van mij is om niet meteen de boel te gaan aarden en uit te breiden met meer groepen.

Maar eens wachten tot er weer een aanbieding in de gamma krant staat
DJSmileyvrijdag 17 juli 2009 @ 23:53
Upgrade van je hoofdzekering is in een aantal gevallen kosteloos


Ik heb mijn hoofdzekering vorig jaar vervangen door een 35A exemplaar (was 25).
Kosten: 0,-

Meter enz was geschikt, dus preventief vervangen. (boiler, droger, wasmachine, vaatwasser in huis) dus tja, als ie eruit klapt kost t me voorrijkosten en de hele bende, upgraden was gratis.. makkelijke keuze

http://www.liander.nl/tar(...)nt_kleinverbruik.jsp
quote:
Type aansluiting Tarief
1x25 A naar 1x35 A d.m.v. zekering gratis
quote:
Op vrijdag 17 juli 2009 23:58 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

volgens mij is 3x 25A nog steeds goedkoper met de transportkosten en al die flauwekul
Mijn hele kast en meter zijn 1-fase... dus daarom heb ik 'm naar 35A gegooid, om naar 3-fasen is een hele andere prijs.....

[ Bericht 25% gewijzigd door DJSmiley op 18-07-2009 00:01:08 ]
Ou-Tannuvrijdag 17 juli 2009 @ 23:58
quote:
Op vrijdag 17 juli 2009 23:53 schreef DJSmiley het volgende:
Upgrade van je hoofdzekering is in een aantal gevallen kosteloos


Ik heb mijn hoofdzekering vorig jaar vervangen door een 35A exemplaar (was 25).
Kosten: 0,-

Meter enz was geschikt, dus preventief vervangen. (boiler, droger, wasmachine, vaatwasser in huis) dus tja, als ie eruit klapt kost t me voorrijkosten en de hele bende, upgraden was gratis.. makkelijke keuze

http://www.liander.nl/tar(...)nt_kleinverbruik.jsp
[..]
volgens mij is 3x 25A nog steeds goedkoper met de transportkosten en al die flauwekul
Fixerszaterdag 18 juli 2009 @ 08:33
quote:
Op donderdag 16 juli 2009 21:54 schreef Marlies1981 het volgende:
Veel electrische ovens en fornuizen kunnen trouwens ipv op 3-fasen ook op 2x2-fase 220 aangesloten worden, kwestie van intern anders patchen. Ik had een Boretti-fornuis+oven, die zat gewoon op een perilex met 2x220
Een boretti met dubbele elektrische oven zit zo rond de 5000w, met een enkele oven blijf je nog benden de 3650w grens en kunnen ze gewoon op een standaard 230v aansluiting. Pas als je een dubbele oven en een inductiekookplaat erin hebt wordt het moelijker met bijna 15000 watt.
LeeHarveyOswaldzaterdag 18 juli 2009 @ 19:17
quote:
Op donderdag 16 juli 2009 21:54 schreef Marlies1981 het volgende:
Veel electrische ovens en fornuizen kunnen trouwens ipv op 3-fasen ook op 2x2-fase 220 aangesloten worden, kwestie van intern anders patchen. Ik had een Boretti-fornuis+oven, die zat gewoon op een perilex met 2x220
In ons geval gaat het om een Boretti (M-Systems) inductiefornuis + 100 liter oven, net geen 11KW.