Op basis van deze vuistregel kom je op ca. 2,5 kW.quote:Op vrijdag 26 december 2008 13:22 schreef Vonkenboer het volgende:
Een vuistregel voor het berekenen voor de capaciteit is
Inhoud ruimte (in m3) x 65 a 80 W/m3. Dat laatste afhankelijk van de mate van isolatie en gewenste ruimtetemperatuur.
Dan kom je op een globale indicatie uit van het de capaciteit van de radiator
Het is natuurlijk een oude maat, dus een beetje omrekenen naar een nieuwe standaardmaat.quote:Op vrijdag 26 december 2008 13:06 schreef quo_ het volgende:
Ter info: nu zit er een radiator met 18 elementen van 19 cm breed en 68 cm hoog.
Bedankt.quote:Op vrijdag 26 december 2008 15:55 schreef klipper het volgende:
[..]
Het is natuurlijk een oude maat, dus een beetje omrekenen naar een nieuwe standaardmaat.
Dan kom ik op 60 cm hoog, bij 22 cm breed.
Bij een temperatuurregime van 75/65 kom ik bij 20 graden uit op ongeveer 94W per lid en bij 22 graden op 89 w per lid.
Bij een temperatuurregime van 90/70 kom ik bij een ruimtetemperatuur van 20 graden uit op 118W per lid en bij 22 graden op 113W per lid.
Natuurlijk is het wel een beetje merk afhankelijk, maar dit zijn vrij goede richtlijnen om toe te passen.
Aangezien je het over een oude ledenradiator hebt, moet je uitgaan van een temperatuurregime van 90/70 en dan kom je met 18 leden op totaal 2124 W bij 20 graden en 2034W bij 22 graden.
|