quote:
Op zondag 30 december 2007 11:28 schreef Martijn_77 het volgende:[..]
Een lek is lastig zeker als je niet weet waar het zit.
Een lek expansie vat is ongeveer 60 of 70 Euro. Maar dat kun je makelijk controleren of dat het dat is want klinkt de onder kant van het expansie vat hol? Ja, dan is het niet kapot. Nee, dan zit er water in en is het vat kapot
Voorgestelde controle is een schijncontrole!!!
Met bovengenoemde controle weet je nog steeds niet de conditie van het vat.
Bij de meest toegepaste vaten voor woonhuizen is de voordruk 0,5 bar en vaak 18 liter ( andere voordrukken en grotere vaten komen ook voor, in principe geld voor alle vaten hetzelfde)
Het vat is in evenwicht met de installatie, d.w.z. als de installatiedruk 1,5 bar is, dan is dat ook de druk in het vat.
De voordruk in het vat is benodigd om een buffer te hebben tussen de installatie en het drukniveau.
Stel dat de voordruk in het vat ernstig is teruggelopen, bijvoorbeeld naar 0,1 bar.
De voordruk is dan veel te laag van het vat, maar deze klinkt dan nog steeds hol.
Dit komt doordat er in het vat een membraam zit wat de luchtzijdige kant afsluit van de waterzijdeige kant, deze is ingeklemd in de velsrand, bij een nieuw vat staat het rubber strak tegen de bovenkant door de voordruk van 0,5 bar, tijdens vullen van de installatie loopt er wat water in het vat, benodigd om de installatie druk en het waterniveau in orde te houden, wanneer het vat sterk verslechterd en er dus steeds meer water word opgenomen door het vat, kan er nog steeds een luchtlaag zitten tussen de onderkant van het vat en het membraam, terwijl het membraam er misschien maar een paar milimeter boven zweeft,het vat klinkt dan nog steeds hol, deze methode is dus waardeloos en af te raden, het enige wat met deze methode gecontroleerd kan worden, is of het membraam wel of niet gescheurd is.
De juiste methode om het vat te controleren is:
1) zet de installatie stil ( stekker eruit pomp uit)
2) maak de installatie drukloos door wat water af te tappen.
3) controleer met een drukmeter of het vat nog voldoende gevuld is, lager dan 0,25 bar het vat vervangen, daarboven kan het vat nog bijgevuld worden,
Indien het vat ouder is dan 7 jaar vervang het vat dan gewoon.