Ik heb een 3 fasen aansluiting in de keuken. Alle polen van de Perilex-stekker van mijn oude fornuis zijn aangesloten.
In de meterkast heb ik 3 groepen apart voor koken (3x16Amp)

De nieuwe kookplaat heeft N (2 draden samen), L1, L2 en Aarde.

Weet iemand misschien hoe ik deze kookplaat aan moet sluiten?
Kan ik 1 pool van de stekker vrij laten, of werkt dat niet?

Ik hoop dat er een simpele oplossing is om een stekker aan de kookplaat te zetten en het geheel veilig werkend te krijgen.

Mart
  woensdag 9 mei 2007 @ 16:55:07 #2
80966 Ryoga
Mada mada dane
pi_49190862
tvp
I was here
here I was
was I here?
Yes, I was
  woensdag 9 mei 2007 @ 16:59:40 #3
40458 -chefke-
nu met extra zegels
pi_49190991
nul aansluiten en dan l1 op l1 en l2 op l2 en die derde die isoleer je netjes af en gebruik je niet.

controleer wel even of het fornuis dus ook op 400 volt werkt of in geval een schieding heeft tussen die l1 en l2 anders heb je me toch een een mooi vuurwerk.
pi_49191111
Weet je zeker dat dat goed is -chefke-? Ik dacht dat als een apparaat op 2 fasen werkt je moet beschikken over een zogenaamde kookgroep. Ik vind de openingspost sowieso een beetje vreemd. Normaal met 3 -fasen is toch niet elke fase met 16A afgezekerd? Je hoort dan toch een 3-fasen automaat te hebben?

Ik zou de TS adviseren om er een elektricien bij te halen. Je perilex moet waarschijnlijk anders worden aangesloten.

Zit er geen handleiding, of aansluitschema bij?
pi_49191117
Bedankt Chefke.

De kookplaat is geschikt voor 400 volt.

L3 isoleren, bedoel je binnen in de stekker?
Of moet ik die in het stopcontact losmaken en isoleren?
pi_49191407
De aansluit instructie zegt het volgende:

Aansluiting 400 V 2N driefasig:

Blauw en bruin = N (samen)
zwart of grijs = L1 en L2
Groen/Geel = Aarde

Er is ook nog een apart inlegvel bij wat het zelfde zegt en daarnaast nog:

400 V 3 ~ 16A met een groot rood kruis er doorheen
pi_49191473
Niet dat ik verstand van 380 heb, maar bruin en blauw samen?
pi_49191604
Marsepein, ik kan het niet helpen, maar blauw en bruin zijn inderdaad samengevoegd, trowens ook de L1 en L2, maar daar staat bij dat ik die moet splitsen.

Ik merk wel al wel dat het toch iets meer is als even een stekker er aan zetten en klaar is kees.
  Moderator woensdag 9 mei 2007 @ 17:35:52 #9
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_49192172
quote:
Op woensdag 9 mei 2007 16:36 schreef martvl het volgende:
Ik heb een 3 fasen aansluiting in de keuken. Alle polen van de Perilex-stekker van mijn oude fornuis zijn aangesloten.
In de meterkast heb ik 3 groepen apart voor koken (3x16Amp)

De nieuwe kookplaat heeft N (2 draden samen), L1, L2 en Aarde.

Weet iemand misschien hoe ik deze kookplaat aan moet sluiten?
Kan ik 1 pool van de stekker vrij laten, of werkt dat niet?

Ik hoop dat er een simpele oplossing is om een stekker aan de kookplaat te zetten en het geheel veilig werkend te krijgen.

Mart
Hmmm....

Om bij het begin te beginnen. Heb je in de meterkast een 3 fasen krachtgroep ( 400V) of een 2 polige kookgroep / automaat (230 V) ?

pi_49192438
Vonkenboer, ik heb in de meterkast een kookgroep met 3 16A smeltzekeringen.
op mijn oude fornuis zit een stikker met de tekst:
Let op dit apparaat is aangesloten voor 3 fasen.
  Moderator woensdag 9 mei 2007 @ 18:16:17 #11
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_49197543
3 aparte zekeringen
pi_49200344
Dit staat in de Fagor handleiding:



En dit is het aparte inlegvel dat erbij zit:

  woensdag 9 mei 2007 @ 22:21:07 #14
40458 -chefke-
nu met extra zegels
pi_49204521
mijn methode klopt dus gewoon 2 fase`s + 1 x nul gebruiken en de andere fase kun je gewoon isoleren in de stekker.
  woensdag 9 mei 2007 @ 23:27:52 #15
72533 Ienepien
Get on with it!
pi_49207840
ik wil niet miepen, maar toen ik mjin inductiekookplaat bestelde bij de IKEA kreeg ik niet eens een stekker mee, want je was volgens hen VERPLICHT om dit door een electriciën te laten doen, ivm veiligheid en verzekering.

Dus, maar zelf weten hoor
Te audire no possum. Musa sapientum fixa est in aure
pi_49208972
quote:
Op woensdag 9 mei 2007 22:21 schreef -chefke- het volgende:
mijn methode klopt dus gewoon 2 fase`s + 1 x nul gebruiken en de andere fase kun je gewoon isoleren in de stekker.
Ik denk dat in de stekker helemaal geen derde fase zit
pi_49213606
De kookplaat word geleverd met aansluitsnoer maar zonder stekker. Maar dat meestal wel zo zijn bij dit soort apparaten.
De verwarring ontstond bij mij doordat ik maar 2 L's had i.p.v. 3.
Maar zo te horen kan ik er loos laten.

Hartstikke bedankt voor jullie snelle hulp.
  donderdag 10 mei 2007 @ 08:42:54 #18
65960 sanger
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
pi_49214249
quote:
Op woensdag 9 mei 2007 23:27 schreef Ienepien het volgende:
ik wil niet miepen, maar toen ik mjin inductiekookplaat bestelde bij de IKEA kreeg ik niet eens een stekker mee, want je was volgens hen VERPLICHT om dit door een electriciën te laten doen, ivm veiligheid en verzekering.

Dus, maar zelf weten hoor
Dat is je reinste onzin

Lees het bouwbesluit er maar op na
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
pi_49216123
Volgens mij moet je toch iets veranderen dan....
Want wat je nu hebt is 3fase met een nul en aarde...
En wat die kookplaat nodig heeft is 2 fasen en 2 nullen...
Je zult dus van L3 een nul moeten maken zodat je 2 nuldraden hebt...

[eigenwijs mode]
Kan iemand me vertellen waarom dit moet?
Want... even denken hoor hoe zat dit ook alweer.....
Want als je L1, en L2 beide met 1 KW belast... hoeveel stroom vermogen gaat er dan door de nul? geen 2 KW toch?
pi_49218371
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 10:14 schreef Ingmar89 het volgende:
Volgens mij moet je toch iets veranderen dan....
Want wat je nu hebt is 3fase met een nul en aarde...
En wat die kookplaat nodig heeft is 2 fasen en 2 nullen...
Je zult dus van L3 een nul moeten maken zodat je 2 nuldraden hebt...

[eigenwijs mode]
Kan iemand me vertellen waarom dit moet?
Want... even denken hoor hoe zat dit ook alweer.....
Want als je L1, en L2 beide met 1 KW belast... hoeveel stroom vermogen gaat er dan door de nul? geen 2 KW toch?
Als je op de plaatjes kijkt dan heeft de kookplaat 2 fasen, 1 nul en 1 aarde nodig.
pi_49219827
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 11:19 schreef martvl het volgende:

[..]

Als je op de plaatjes kijkt dan heeft de kookplaat 2 fasen, 1 nul en 1 aarde nodig.
Ohja? ik zie toch echt 2 nullen bij elk plaatje... ofwel N1 en N2, of 1 nul bestaande uit 2 aders...
pi_49220228
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 12:04 schreef Ingmar89 het volgende:

[..]

Ohja? ik zie toch echt 2 nullen bij elk plaatje... ofwel N1 en N2, of 1 nul bestaande uit 2 aders...
Ja dat klopt, 2 adres samengevoegd tot 1 nul, dus in de stekker heb ik bij 400 V 1 nul (2 aders), 2 fasen en 1 aarde.

Het plaatje met het rode kruis er door, wil blijkbaar zeggen dat ik die 2 nullen niet mag scheiden.
pi_49220478
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 12:15 schreef martvl het volgende:

Het plaatje met het rode kruis er door, wil blijkbaar zeggen dat ik die 2 nullen niet mag scheiden.
Volgens mij wil dat zeggen dat deze kookplaat niet geschikt is voor aansluiting op een L1,L2,L3,N,Grnd aansluiting...(en das dus juist weer omdat deze maar 1x2,5mm2 Nul heeft...)
pi_49220966
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 12:23 schreef Ingmar89 het volgende:

[..]

Volgens mij wil dat zeggen dat deze kookplaat niet geschikt is voor aansluiting op een L1,L2,L3,N,Grnd aansluiting...(en das dus juist weer omdat deze maar 1x2,5mm2 Nul heeft...)
Dus gewoon aansluiten zoals chefke zei?

gecombineerde nullen op N, 2 fasen gebruiken en de derde vrij laten en de aarde uiteraard.

Vanmorgen leek het allemaal eenvoudig, nu lijkt het weer gecompliceerd te worden
pi_49221662
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 12:37 schreef martvl het volgende:

[..]

Dus gewoon aansluiten zoals chefke zei?

gecombineerde nullen op N, 2 fasen gebruiken en de derde vrij laten en de aarde uiteraard.

Vanmorgen leek het allemaal eenvoudig, nu lijkt het weer gecompliceerd te worden
Maar... Als hij geen 2 Nullen heeft... dan kun je het dus niet aansluiten...
Dus je zult 1 van de fasen moeten weghalen...(heb je er dus 2 over) en L3 wordt dan je extra Nul...
  donderdag 10 mei 2007 @ 13:20:34 #26
65960 sanger
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
pi_49222566
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 12:56 schreef Ingmar89 het volgende:

[..]

Maar... Als hij geen 2 Nullen heeft... dan kun je het dus niet aansluiten...
Dus je zult 1 van de fasen moeten weghalen...(heb je er dus 2 over) en L3 wordt dan je extra Nul...
Bijvoorbeeld ja.

Vergeet alleen niet de draad te ommantelen met tape in de juiste kleur.
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
pi_49222640
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 12:56 schreef Ingmar89 het volgende:

[..]

Maar... Als hij geen 2 Nullen heeft... dan kun je het dus niet aansluiten...
Dus je zult 1 van de fasen moeten weghalen...(heb je er dus 2 over) en L3 wordt dan je extra Nul...
Kijk eens naar het plaatje van de installatie handleiding onder 400V 2N driefasig.

Daar staat toch duidelijk gecombineerde nullen op N, L1 en L2 en Aarde.
In dit geval blijft er dus een lege L over.

Kijk, het aansluitsnoer zit vanaf de fabriek al aan de kookplaat, ik hoef dus enkel maar een stekker te monteren. En in de handleiding staat, N, L1, L2 en Aarde.
Als het zo eenvoudig is hoef ik geen extra geld uitgeven om mijn installatie te laten veranderen. Het kost toch allemaal al geld genoeg. Maar het moet wel veilig zijn.
  donderdag 10 mei 2007 @ 13:36:52 #28
65960 sanger
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
pi_49223236
Heb je de perilex wandcontactdoos al aangesloten of niet?
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
pi_49223242
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 13:22 schreef martvl het volgende:

[..]

Kijk eens naar het plaatje van de installatie handleiding onder 400V 2N driefasig.

Daar staat toch duidelijk gecombineerde nullen op N, L1 en L2 en Aarde.
In dit geval blijft er dus een lege L over.

Kijk, het aansluitsnoer zit vanaf de fabriek al aan de kookplaat, ik hoef dus enkel maar een stekker te monteren. En in de handleiding staat, N, L1, L2 en Aarde.
Als het zo eenvoudig is hoef ik geen extra geld uitgeven om mijn installatie te laten veranderen. Het kost toch allemaal al geld genoeg. Maar het moet wel veilig zijn.
Waar het om gaat is dat je 2 nullen moet hebben, 2x2,5mm2. Dat zie je ook op je plaatje bij 400V 2N driefasig. weliswaar gecombineert, maar wel 2 draden.
pi_49223293
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 13:36 schreef Ingmar89 het volgende:

[..]

Waar het om gaat is dat je 2 nullen moet hebben, 2x2,5mm2. Dat zie je ook op je plaatje bij 400V 2N driefasig. weliswaar gecombineert, maar wel 2 draden.
Als je die hebt is het geen probleem, als je maar 1 nuldraad hebt, dan moet je van L3 een Nuldraad maken.(en omlabelen zoals gezegd.)
pi_49224094
Sanger en Ingmar, volgens mij maken jullie het door spraakverwarring onnodig gecompliceerd.

Sanger:
Zoals ik al eerder schreef, heb ik een bestaande 3 fasen situatie en vervang alleen een fornuis door een inductie kookplaat. Dus stekker van fornuis er uit en stekker van kookplaat er in.

Ingmar:
De kookplaat heeft zoals je ook op het plaatje van de handleiding kunt zien 2 N draden die in de stekker worden samengevoegd.
pi_49224288
quote:
[b]Op donderdag 10 mei 2007 13:55
Ingmar:
De kookplaat heeft zoals je ook op het plaatje van de handleiding kunt zien 2 N draden die in de stekker worden samengevoegd.
Waarom denk je dat er 2 nul draden aan zitten? om ze in de stekker samen te voegen?
Nee dus... Die 2 nuldraden moeten tot in de meterkast worden doorgevoerd.
Ten minste das de indruk die ik heb,,,
pi_49224779
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 14:00 schreef Ingmar89 het volgende:

[..]

Waarom denk je dat er 2 nul draden aan zitten? om ze in de stekker samen te voegen?
Nee dus... Die 2 nuldraden moeten tot in de meterkast worden doorgevoerd.
Ten minste das de indruk die ik heb,,,
Ohnee wacht even... volgens mij heb je wel gelijk idd...
Ik zat even in de 2x230 variant te denken...
Maar je hebt in deze situatie volgens mij aan 2x fase + 1 nul genoeg...
Maar ik zou nog even wachten op een reactie van vonkenboer...
  donderdag 10 mei 2007 @ 14:25:10 #34
65960 sanger
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
pi_49225432
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 13:55 schreef martvl het volgende:


Sanger:
Zoals ik al eerder schreef, heb ik een bestaande 3 fasen situatie en vervang alleen een fornuis door een inductie kookplaat. Dus stekker van fornuis er uit en stekker van kookplaat er in.
Heel simpel dus: schroef de oude stekker open om te kijken hoe het daar zat, of de perilex wcd.
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
  donderdag 10 mei 2007 @ 19:16:13 #35
40458 -chefke-
nu met extra zegels
pi_49237053
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 14:00 schreef Ingmar89 het volgende:

[..]

Waarom denk je dat er 2 nul draden aan zitten? om ze in de stekker samen te voegen?
Nee dus... Die 2 nuldraden moeten tot in de meterkast worden doorgevoerd.
Ten minste das de indruk die ik heb,,,
hoeft niet tot in de meterkast door gevoerd te worden. en in het snoer ook niet persee die 2,5 mm2 trekt dat wel

die nul kan de retourstroom makkelijk hebben.
pi_49239808
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 19:16 schreef -chefke- het volgende:

[..]

hoeft niet tot in de meterkast door gevoerd te worden. en in het snoer ook niet persee die 2,5 mm2 trekt dat wel

die nul kan de retourstroom makkelijk hebben.
Chefke bedankt, het was me gisteravond al duidelijk.

Vandaag brachten enkele weer verwarring. Maar dat gebeurt vaker op forums. Soms lezen mensen het maar half en gaan dan reageren. Waarschijnlijk goed bedoeld, maar het draagt niet bij tot een goede oplossing.

Ik dank iedereen die me geholpen heeft en wat mij betreft kan dit draadje gesloten worden.
  vrijdag 11 mei 2007 @ 08:39:29 #37
40458 -chefke-
nu met extra zegels
pi_49256999
quote:
Op donderdag 10 mei 2007 20:27 schreef martvl het volgende:

[..]

Chefke bedankt, het was me gisteravond al duidelijk.

Vandaag brachten enkele weer verwarring. Maar dat gebeurt vaker op forums. Soms lezen mensen het maar half en gaan dan reageren. Waarschijnlijk goed bedoeld, maar het draagt niet bij tot een goede oplossing.

Ik dank iedereen die me geholpen heeft en wat mij betreft kan dit draadje gesloten worden.
nog 1 tip mocht jouw inductie doos er ooit mee stoppen effe open maken en alle contaten doorsolderen de brugcellen in die dingen komen nog wel eens los uit de print die printsporen vinden 3,6 KW niet zo leuk.
pi_49267279
quote:
Op vrijdag 11 mei 2007 08:39 schreef -chefke- het volgende:

[..]

nog 1 tip mocht jouw inductie doos er ooit mee stoppen effe open maken en alle contaten doorsolderen de brugcellen in die dingen komen nog wel eens los uit de print die printsporen vinden 3,6 KW niet zo leuk.
Chefke, nog even tot slot.

Ik wilde je even laten weten dat jouw oplossing werkt. Ik heb een stekker gehaald en het aansluitsnoer gemonteerd. De pennen van de stekker kon ik van binnenuit eruit halen. Dus heb ik de L3 er gewoon uit gelaten, zo hoef ik niets te isoleren.
De kookplaat werkt perfect en nog belangrijker mijn huis staat er ook nog.
En wat je tip betreft, die zal ik in m'n achterhoofd houden. Maar ik heb ook nog 3 jaar garantie op die plaat.
Zo nu kan ik m'n keuken gaan plaatsen.
Bedankt
  vrijdag 11 mei 2007 @ 14:22:02 #39
65960 sanger
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
pi_49267687
quote:
Op vrijdag 11 mei 2007 14:13 schreef martvl het volgende:
Maar ik heb ook nog 3 jaar garantie op die plaat.
Wij hadden overigens in de garantievoorwaarden staan dat de garantie alleen van toepassing was als de plaat was aangesloten door een erkend electricien. Misschien de moeite waard om eens na te kijken.
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
  vrijdag 11 mei 2007 @ 17:39:33 #40
40458 -chefke-
nu met extra zegels
pi_49275501
quote:
Op vrijdag 11 mei 2007 14:22 schreef sanger het volgende:

[..]

Wij hadden overigens in de garantievoorwaarden staan dat de garantie alleen van toepassing was als de plaat was aangesloten door een erkend electricien. Misschien de moeite waard om eens na te kijken.
dat geld alleen in het geval dat de plaat min of meer DOA is dan kan het zijn dat door onkunde de plaat genekt word.

en tis toch carry in garantie waarschijnlijk