abonnement Unibet Coolblue
  donderdag 7 september 2017 @ 17:23:45 #1
73244 MikeT80
ICT... I like it
pi_173641932
Wie kan mij helpen en uitleggen hoe ik dit moet doen?
Mijn beweging sensor heeft:

N= blauw?
A= zwart?
L= Bruin?

Momenteel zit er nog een schakelaar tussen:
Bruin uit het plafon naar de schakelaar
Blauw uit het plafon naar de Lamp
Groengeel uit het plafon naar de Lamp
Zwart van de schakelaar naar de Lamp

De schakelaar dient te vervallen, maar hoe?
Here I Am !!!
  donderdag 7 september 2017 @ 17:43:35 #2
73244 MikeT80
ICT... I like it
pi_173642366


Here I Am !!!
pi_173642663
De schakelaar demonteren en de bruine en zwarte draad doorlussen met een Wago-klem.
Zwart uit je plafond moet naar L van je bewegingsmelder.
Blauw uit je plafond moet naar N van je bewegingsmelder en tevens naar de N-aansluiting van je lamp. (Zit nu blauw uit je plafond in)
Van A van je bewegingsmelder trek je een (zwarte) draad naar de L-aansluiting van je lamp. (Zit nu zwart uit je plafond in)
Geel-groen gaat rechtstreeks naar de aarde (PE) van je lamp. (Dat zit al zoals het moet)

Uiteraard alles eerst spanningsloos maken.

Eerlijk gezegd heb ik wel m'n twijfels of het eerste wel mag en de zwarte draad tussen schakelaar en plafond niet vervangen moet worden door een bruine. :@

[ Bericht 3% gewijzigd door #ANONIEM op 07-09-2017 18:02:18 ]
  vrijdag 8 september 2017 @ 07:20:43 #4
73244 MikeT80
ICT... I like it
pi_173651620
Dus wat je zegt (en waar ik de meeste twijfels heb):

Op N komt komt zowel een ingaande als uitgaande blauwe draad.
Here I Am !!!
  vrijdag 8 september 2017 @ 07:20:54 #5
73244 MikeT80
ICT... I like it
pi_173651621
quote:
6s.gif Op donderdag 7 september 2017 17:58 schreef Treinhomo het volgende:
De schakelaar demonteren en de bruine en zwarte draad doorlussen met een Wago-klem.
Zwart uit je plafond moet naar L van je bewegingsmelder.
Blauw uit je plafond moet naar N van je bewegingsmelder en tevens naar de N-aansluiting van je lamp. (Zit nu blauw uit je plafond in)
Van A van je bewegingsmelder trek je een (zwarte) draad naar de L-aansluiting van je lamp. (Zit nu zwart uit je plafond in)
Geel-groen gaat rechtstreeks naar de aarde (PE) van je lamp. (Dat zit al zoals het moet)

Uiteraard alles eerst spanningsloos maken.

Eerlijk gezegd heb ik wel m'n twijfels of het eerste wel mag en de zwarte draad tussen schakelaar en plafond niet vervangen moet worden door een bruine. :@
Dus wat je zegt (en waar ik de meeste twijfels heb):

Op N komt komt zowel een ingaande als uitgaande blauwe draad.
Here I Am !!!
  vrijdag 8 september 2017 @ 10:16:26 #6
73244 MikeT80
ICT... I like it
pi_173654120
Volgens mij dit:

1x Blauw plafon naar lamp
1x Blauw plafon naar sensor (N)
1x Bruin plafon naar sensor (L)
1x Zwart van lamp naar sensor (A)
1x Geel-groen naar lamp
Here I Am !!!
pi_173654248
Even een vraag: komt de bewegingssensor op de plaats van de schakelaar, of bij/naast de lamp aan het plafond?

Iets anders: zijn die sensor en TL unit wel op elkaar afgestemd? Ik heb wel eens een sensor naar de gallemiezen geholpen door 'm op een TL unit aan te sluiten.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  vrijdag 8 september 2017 @ 13:20:36 #8
73244 MikeT80
ICT... I like it
pi_173656956
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 september 2017 10:23 schreef blomke het volgende:
Even een vraag: komt de bewegingssensor op de plaats van de schakelaar, of bij/naast de lamp aan het plafond?

Iets anders: zijn die sensor en TL unit wel op elkaar afgestemd? Ik heb wel eens een sensor naar de gallemiezen geholpen door 'm op een TL unit aan te sluiten.
ja ipv de schakelaar
ze leverancier geeft aan dat het zou moeten werken
Here I Am !!!
pi_173658087
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 september 2017 13:20 schreef MikeGSM het volgende:
ja ipv de schakelaar
ze leverancier geeft aan dat het zou moeten werken
Ah kijk, dan komt het iets anders:

Op de plaats van de schakelaar komt de sensor met:

1) N op blauwe draad (even aangenomen dat ie er is, anders bijtrekken)
2) L op bruine draad
3) A op zwarte draad

Op de plaats van de TL buis : zwart en blauw en aarde aansluiten.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_173667793
quote:
Op vrijdag 8 september 2017 07:20 schreef MikeGSM het volgende:
Dus wat je zegt (en waar ik de meeste twijfels heb):

Op N komt komt zowel een ingaande als uitgaande blauwe draad.
Klopt helemaal.
  zaterdag 9 september 2017 @ 08:01:21 #11
73244 MikeT80
ICT... I like it
pi_173670790
Inmiddels gelukt...
Bedankt voor alle hulp