NaOnsDeZondvloed | zondag 30 juli 2017 @ 13:11 |
Beste mensen, Hier even een vraag voor de kenners. Ik wil van een slaapkamer een badkamer maken, en de wcd's verwijderen en de schakelaar naar buiten de ruimte verplaatsen. De lamp zal randaarde hebben en dubbel geisoleerd zijn. Tot zover nog geen vragen. Maar moet ik in dit geval ook alle metalen delen zoals cv, waterleiding, douchegoot aarden? Ik kan hier niets over vinden, dus ik hoop dat jullie mij kunnen adviseren aangezien het wel goed gedaan moet worden. Alvast bedankt | |
Makrolon | zondag 30 juli 2017 @ 13:18 |
Ja, of ja, niet aarden. Maar vereffenen. Ziek op potentiaalvereffening badkamer. Genoeg te vinden | |
NaOnsDeZondvloed | zondag 30 juli 2017 @ 13:19 |
Dat is ook wat ik bedoel. | |
Noodels | zondag 30 juli 2017 @ 13:25 |
Je haalt een aarde uit de centraaldoos en daarmee ga je naar je centraal aard punt (cap). Vanuit daar leg je alle vreemdgeleidende delen aan aarde. Dus ja cv leidingen van metaal, waterleidingen van metaal, kraan van de wastafel, drain, lewis vloer, metalen douche/bad en de wcd's voorzie je van een aarde naar je cap. Zoek op fok maar eens naar "cap" of "aarde badkamer" | |
XanderH | zondag 30 juli 2017 @ 13:35 |
Dit moet je realiseren: | |
NaOnsDeZondvloed | zondag 30 juli 2017 @ 13:37 |
Dat snap ik ja, maar wat niet te vinden is, is of je ook moet aarden als er geen electrische componenten aanwezig zijn, alleen de lamp in de douche die randaarde heeft en dubbel geisoleerd is. In mijn optiek bestaat er dan geen gevaar van onder stroom komen te staan | |
Daffodil31LE | zondag 30 juli 2017 @ 13:44 |
Sorry als het een domme vraag zou zijn, maar hoe heeft een lamp randaarde? Een contactstop of contactdoos heeft randaarde, dat is namelijk de bouwwijze van die dingen. Tenzij je in België zit, dan heeft het spul pinaarde. | |
XanderH | zondag 30 juli 2017 @ 14:25 |
Ja. Potentiaalvereffening is ook voor het geval bijvoorbeeld de waterleiding onverhoopt onder spanning komt te staan. Of zitten er ook geen electrische componenten in je CV ketel? Lopen er nergens leidingen door de wanden of vloeren waar onverhoopt in geboord kan worden? Je dient gewoon potentiaalvereffening toe te passen. Vergeet het aardnet niet. | |
NaOnsDeZondvloed | zondag 30 juli 2017 @ 15:12 |
Dankjewel. hier kan ik wat mee. | |
Glider76 | zondag 30 juli 2017 @ 18:50 |
Dat kan toch prima? Waarschijnlijk bedoelt hij het armatuur van de lamp wat aarde heeft. | |
Ivo1985 | zondag 30 juli 2017 @ 19:16 |
Ook als je helemaal geen elektra in de badkamer hebt en doucht bij kaarslicht, moet je zorgen voor potentiaalvereffening via aardleidingen. Een en ander staat los van elektrische aansluitingen. | |
XanderH | zondag 30 juli 2017 @ 21:22 |
Dat armatuur heeft aarde, maar dat is natuurlijk geen randaarde. Randaarde slaat op de uitvoering van onze schuko contactstoppen en contactdozen. In België hebben ze andere stekkers met penaarde. Zonder stekker is er van beide geen sprake maar heb je gewoon aarde. Trouwens, dit kan ook niet: Een armatuur is óf klasse 1 (een geaard metalen gestel), óf klasse 2 (dubbel geïsoleerd). Dubbel geïsoleerd met aarde is een beetje als een vierkante cirkel... Onmogelijk. | |
Vonkenboer | zondag 30 juli 2017 @ 21:24 |
Precies dit En rekening houden met de zone indeling; voor wat betreft alle elektrische componenten. K&W / Elektra in de badkamer - Alles over de zone indeling | |
Ivo1985 | zondag 30 juli 2017 @ 22:01 |
De zone-indeling is ten opzichte van dat topic wel wat gewijzigd | |
Vonkenboer | zondag 30 juli 2017 @ 22:04 |
Daar ben ik mij van op de hoogte | |
NaOnsDeZondvloed | maandag 31 juli 2017 @ 17:40 |
Bedankt voor de reacties. Ik zal vanavond op mijn gemak even door het lijstje heengaan. | |
NaOnsDeZondvloed | maandag 31 juli 2017 @ 20:12 |
Nog even een vraag. Er moet dus een aardmat voor de inloopdouche en wastafel komen, maar moet er dan ook eentje voor het toilet? | |
exlurker | maandag 31 juli 2017 @ 20:55 |
Een aardmat hoort in de gehele badkamer ! | |
Noodels | maandag 31 juli 2017 @ 22:41 |
Een aardmat moet in het deel liggen waarin je staat. Onder je bad en onder een douche bak hoeft het niet... Watvoor vloer heb je? | |
NaOnsDeZondvloed | dinsdag 1 augustus 2017 @ 05:39 |
De vloer is beton. | |
Vonkenboer | dinsdag 1 augustus 2017 @ 07:20 |
Hij moet inderdaad daar liggen waar je in je gehele badkamer vloer liggen met uitzondering van onder een douchebak of badkuip deze twee breng je apart met een aardedraad direct naar je cap! Zie de geplaatste afbeelding in dit topic. | |
NaOnsDeZondvloed | dinsdag 1 augustus 2017 @ 15:52 |
Bedankt. Nog 1 laatste vraag. Mag ik de aardmatten aan elkaar koppelen en dan met 1 draad naar de cap of moet elke mat apart worden geaard. | |
exlurker | dinsdag 1 augustus 2017 @ 16:20 |
De aardmatten mogen op een deugdelijke manier aan elkaar gekoppeld worden en met een draad naar het CAP | |
Vonkenboer | dinsdag 1 augustus 2017 @ 18:54 |
De aardmatten kun je als je ze op een deugdelijke manier aan elkaar knoopt voldoen met één draad naar het cap Het is voldoende om de matten met enig overlap aan elkaar te vlechten met een moniertang. | |
NaOnsDeZondvloed | dinsdag 1 augustus 2017 @ 19:06 |
Bedankt voor de antwoorden. Dan zijn alle vragen voor nu beantwoord. Mocht er iets zijn meld ik me wel weer | |
NaOnsDeZondvloed | dinsdag 1 augustus 2017 @ 21:29 |
Toch nog 1 vraagje. Er gaat ook elektrische vloerverwarming in komen, maar hoe plaats ik die ten opzichte van de aardmat? Ik ga ervanuit dat die elkaar niet mogen raken. | |
exlurker | dinsdag 1 augustus 2017 @ 21:39 |
Normaal word de aardmat in de cementdekvloer gelegd en de elektrische vloerverwarming op de dekvloer in de tegellijm tussen de dekvloer en de vloertegels | |
blomke | dinsdag 1 augustus 2017 @ 21:51 |
Ik vraag me overigens af of de aarding van de elektrische vloerverwarming, al niet voldoende "aardmat" voorstelt. | |
NaOnsDeZondvloed | dinsdag 1 augustus 2017 @ 21:54 |
Dank je, je hebt gelijk. Ik had op internet al gevonden dat de mat minimaal 3 cm diep moet liggen. Komt wel goed. de dekvloer word 7,5cm dik. | |
Vonkenboer | dinsdag 1 augustus 2017 @ 22:13 |
De doorsneden van die netjes is veel minder, een aardmat heeft vaste afmetingen en vier mm doorsnede, dus een veel lagere weerstand | |
exlurker | dinsdag 1 augustus 2017 @ 22:16 |
+ de aarde van de vloerverwarming zit ook nog afgeschermd ten opzichte van de vloer |