3x25A is tegenwoordig de norm aan het worden voor huisaansluitingen, en dan mag je die draden rustig gebruiken. Bij 35A zijn ze te dun.quote:Op maandag 19 juni 2017 21:29 schreef usernaamvergeten het volgende:
[..]
[..]
Ik had laatst een Hager uitbreidingsautomaat B16 gekocht met bedrading. Ook 2,5mm2. Er zat ook een papiertje bij met instructies, daarin stond duidelijk dat de bijgeleverde bedrading was bedoeld voor de voeding van de automaat. Wel vreemd als dat niet mag dan!
Dit zakboekje? Daar schrijven ze juist dat de draaddoorsnede bepaald wordt door de componenten erná. Oftewel, de draaddoorsnede wordt bepaald door de maximale stroom die door dat stuk draad kan gaan lopen.quote:Op maandag 19 juni 2017 20:06 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Ik heb er een zakboekje van Hager op nageslagen, en even wat rond gezocht in een oud schoolboek. Ik moet toegeven dat ik er helemaal naast zit
Dat moet inderdaad gebaseerd zijn op een de compontenten daarvoor, dus moet de verbinding van de kam naar de automaten in ieder geval minimaal 4mm² zijn.
Dat klopt inderdaad, zo zit het nu ook.quote:Op maandag 19 juni 2017 23:15 schreef XanderH het volgende:
Wel zo netjes, inderdaad.
Als je nu ook al een dergelijke kamrail hebt dan wordt het sowieso lastig om nog draad bij te steken achter de aardlekschakelaar. Die aansluitklemmen zijn door de kam niet meer bereikbaar.
Dank voor de ophelderingquote:Op maandag 19 juni 2017 21:56 schreef hottentot het volgende:
[..]
3x25A is tegenwoordig de norm aan het worden voor huisaansluitingen, en dan mag je die draden rustig gebruiken. Bij 35A zijn ze te dun.
Leuk stukje service, maar men zou er een duidelijk label aan moeten hangen van wanneer wel, en vooral wanneer niet te gebruiken.
Mijn Hager kast uit omstreeks 2000 heeft ander soort niet geïsoleerde kammen, daarbij kan je wel draden bijsteken. Ik heb de extra automaat precies zo geplaatst zoals de installateur toen ter tijd heeft gedaan, met de bijbehorende draden. Was een voorbedrade kast met 6 groepen waarbij 1 groep was bijgeplaatst.quote:Op maandag 19 juni 2017 23:29 schreef junkiexp het volgende:
Volgens mij leveren ze die draden erbij voor wat oudere modellen van deze kast die mogelijk wel bedraad waren ipv een kam?
In België geld de zelfde regel voor de draaddoorsnede voor de automaat als erna 16A is 2.5 dus voldoende enkel als enkel deze automaat gevoed wordquote:Op maandag 19 juni 2017 20:06 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Ik heb er een zakboekje van Hager op nageslagen, en even wat rond gezocht in een oud schoolboek. Ik moet toegeven dat ik er helemaal naast zit
Dat moet inderdaad gebaseerd zijn op een de compontenten daarvoor, dus moet de verbinding van de kam naar de automaten in ieder geval minimaal 4mm² zijn.
Dat is als je 2 verschillende fasen hebt (400 V t.o.v. elkaar), dan moet je onderscheid maken tussen L1 en L2 (idem de nuldraden).quote:Op donderdag 22 juni 2017 22:30 schreef junkiexp het volgende:
Ik heb het middelste schema gebruikt maar daar staat wel 400 volt bij, hoe zit dat precies?
Ik kom met 2x 230 volt aan namelijk.
|