Word met de aan/uit module wel de ruimte temperatuur en ruimte setpoint doorgegeven?quote:Op woensdag 11 oktober 2017 18:11 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik heb zelf de Remeha Calenta. Daarvan werd bij warmteservice gezegd dat deze alleen de eigen OT implementatie begrijpt en niet die van Honeywell. Ik heb dus de aan/uit gekocht en dat werkt prima.
Remeha ketels zijn zo zuinig dat je het verschil met OT niet merkt. Sterker nog mijn verbruik is aanzienlijk gedaald na de installatie van Evohome.
Ik heb het programma even opgestart, Nee dat zie ik niet terug in Recom, de waarde staat op open. Wel de regeltemp, intern setpoint cv setpoint, ventilator, pomp en nog een aantal waarden.quote:Op woensdag 11 oktober 2017 22:31 schreef d3nn1sc het volgende:
[..]
Word met de aan/uit module wel de ruimte temperatuur en ruimte setpoint doorgegeven?
De pin van de HR92 zit vast aan het zwarte tandwiel. Als het tandwiel draait, zorgt de schroefdraad dat de pin de kraan opent of sluit.quote:Op maandag 23 oktober 2017 21:48 schreef zegel het volgende:
Even een vraagje - ben ik nu gek of is de consumentenservice van Honeywell / Evohome dat.
Probleem: één van mijn Hr92's regelt niet; de verwarming blijft open / aan staan.
Mijn diagnose is dat de pin in het opzetstuk ( het onderdeel wat je op de radiatorkraan zet, wit met een zwarte draairing , en in de draairing een metalen pin) los zit, waardoor de pin van de Danfoss thermostaatkraan niet kan worden ingedrukt ( uitgezet)
Ik had de pin vastgelijmd, maar deze laat weer los. Toen heb ik de service van Honeywell gemaild die de volgende antwoorden gaf:
Deze pin moet eigenlijk los zijn.
De pin moet in staat zijn om vrij te bewegen.
U had geen lijm moeten gebruiken.
Kijkend naar de foto's zien we dat er niets is gebroken.
De adapter voor de Danfoss radiator klep lijkt goed te zijn geplaatst.
Zo zou het mogelijk zijn om de klep basisplaat van de HR92 goed op de adapter te passen.
Kan de pin van de Danfoss radiatorklep vrij worden ingedrukt en drukt de pin als hij vrijgegeven wordt er van zelf weer uit?
Zo niet, dan vermoeden we dat de radiatorklep zelf het probleem veroorzaakt en moet worden vervangen. (Beste te vervangen met Honeywell radiator klep, dus geen adapter nodig en u kunt de standaard ventiel basisplaat gebruiken.)
Vraag: hoe zit dit nu. Ben ik nu gek of is Honeywell dat. Ik heb 14 Hr92's, en geen van hen heeft een bewegende pin, is althans mijn overtuiging. Want hoe kan ik een pin van een radiatorklep indrukken met een bewegende pin van Honeywell?
Ik heb geen verstand van stadsverwarming, maar hier staat meer info:quote:Op donderdag 2 november 2017 20:28 schreef greavy het volgende:
Goedenavond!
Ik heb gister de sleutels van mijn huisje gekregen (koop), maar dit werkt nog via de "ouderwetse" manier. Thermostaatkraan op de kachel open en dicht draaien. Niet iets wat ik wil, en heb destijds al eens voor Honeywell Evohome gekeken.
Ik zou dan voor de HR92 met de Evotouch bedieningspaneel willen gaan. Is dit een goed idee?
Ik heb géén eigen ketel. Het appartement heeft blokverwarming vanaf het ketelhok in de bergingruimte.
Ja dit is perfect voor jou.quote:Op donderdag 2 november 2017 20:28 schreef greavy het volgende:
Goedenavond!
Ik heb gister de sleutels van mijn huisje gekregen (koop), maar dit werkt nog via de "ouderwetse" manier. Thermostaatkraan op de kachel open en dicht draaien. Niet iets wat ik wil, en heb destijds al eens voor Honeywell Evohome gekeken.
Ik zou dan voor de HR92 met de Evotouch bedieningspaneel willen gaan. Is dit een goed idee?
Ik heb géén eigen ketel. Het appartement heeft blokverwarming vanaf het ketelhok in de bergingruimte.
Thanks. Heb nu ouderwetse thermostaatkraan zoals dit:quote:Op zondag 5 november 2017 21:36 schreef junkiexp het volgende:
[..]
Ja dit is perfect voor jou.
Je hebt zo te horen geen centrale thermostaat en je hebt alleen bediening op de radiatoren.
Dan kan je HR92 knoppen monteren en een Evohome scherm, ketelmodule heb je dan ook niet nodig.
Let er wel op dat als je nu geen thermostaatkranen hebt je deze moet laten plaatsen, en vaak (zeker bij oudere huizen) heb je geen mogelijkheid om de leidingen in je huis drukloos te maken, dan moet dus het hele blok leeg en daar wordt de VVE niet zo vrolijk van.
Volgens mij zit er een adapter voor Heimeier kranen bij de HR92. Dus die kun je zo monteren.quote:Op dinsdag 7 november 2017 21:18 schreef greavy het volgende:
[..]
Thanks. Heb nu ouderwetse thermostaatkraan zoals dit:
[ afbeelding ]
Dan hoeft de leiding toch niet drukloos?
Leidingen drukloos maken is vast niet het meest ideale, dus denk niet dat dat een optie is.
De logica en communicatie zit in de centrale bediening. Dus dat kan niet.quote:Op dinsdag 7 november 2017 21:24 schreef Knuppel1983 het volgende:
Vraagje. Is het mogelijk om lokale bediening uit te schakelen? Dus dat een HR92 alleen van afstand te bedienen is?
Ik ben dat ergens tegengekomen in de geavanceerde opties van de sturing. Een paar seconden op instellingen drukken, en dan ergens in de instellingen van de zone geloof ik.quote:Op dinsdag 7 november 2017 21:24 schreef Knuppel1983 het volgende:
Vraagje. Is het mogelijk om lokale bediening uit te schakelen? Dus dat een HR92 alleen van afstand te bedienen is?
Dat zou wellicht kunnen, ik had het anders opgevat: Lokale bediening zie ik als thuis en op afstand via een app. Maar hij bedoelt wellicht met lokaal de HR92. Als dat zo is, zou hij even in de gebruiksaanwijzing kunnen kijken.quote:Op donderdag 9 november 2017 21:08 schreef Freeco het volgende:
[..]
Ik ben dat ergens tegengekomen in de geavanceerde opties van de sturing. Een paar seconden op instellingen drukken, en dan ergens in de instellingen van de zone geloof ik.
Je moet even een paar dingen scheiden: je ketel moduleert en wordt aangestuurd via aan/uit of via opentherm. Moduleren gaat op basis van de water retourtemperatuur. Bij opentherm wordt de aanvoertemperatuur verlaagd en de tijd verlengd, zodat er soms nog iets zuiniger kan worden gestookt.quote:Op donderdag 9 november 2017 21:15 schreef Freeco het volgende:
Sinds onze Evohome installatie van afgelopen weekend worstel ik nog steeds met het niet kloppen van de temperatuur in de bureau van m'n vrouw (radiator en HR92 in de hoek van de ruimte). De verwarming slaat te vroeg af, de ruimte is nog helemaal niet opgewarmd.
Ik lees dat je ook nog een draadloze kamerthermostaat kan koppelen aan de Evohome zone. Ik denk dat het mijn enige optie is om een meer acurate meting te krijgen van de kamertemperatuur.
Maar wat me niet helemaal duidelijk is: volgt de HR92 dan slaafs de kamerthermostaat, of volgt die nog z'n eigen meting. Ik wil uiteraard als de kamerthermostaat bepaalt dat het te koud is en teken geeft aan de ketel om te stoken, dat op hetzelfde moment ook de HR92 opendraait, en vice versa...
btw: welk model heb ik dan nodig om te koppelen aan een modulerende evohome setup? Ik vind toch wel wat verschillende modellen...
Y87C2004 Round Connected Modulation
Y87RF2008 Round Wireless Modulation
T87M2018 Round Modulation
T87C2055 Round Modulation Plus
T87RF2059 Evohome Draadloze thermostaat (niet zeker of dit een modulerend model is)
of ... ?
OK, vrij duidelijk. Ik geraakte wat in verwarring doordat ik heel wat verschillende modellen vond. Een pakket met extra R8810 (of BDR91) had ik niet nodig, dat was al duidelijk. Ik moet enkel een round wireless.quote:Op zaterdag 11 november 2017 17:12 schreef bertpit het volgende:
Je moet even een paar dingen scheiden: je ketel moduleert en wordt aangestuurd via aan/uit of via opentherm. Moduleren gaat op basis van de water retourtemperatuur. Bij opentherm wordt de aanvoertemperatuur verlaagd en de tijd verlengd, zodat er soms nog iets zuiniger kan worden gestookt.
Wordt je ketel opentherm aangestuurd, dan hangt er een Wireless Modulation module 8810A1018 aan de ketel.
Wordt je ketel aan/uit aangestuurd, dan is het een een Wireless On/Off module BDR91A1000. Je hebt dus al een aansturing aan de ketel hangen. Het is eigenlijk niets eens belangrijk om te weten welke je hebt.
De round wireless communiceert alleen de gevraagde en gemeten temperatuur. Er is dus niet specifiek een type voor opentherm of aan/uit, want dat zit in je centrale aansturing. Je moet voor een Evohome situatie de round wireless T87RF2025 selecteren. Ik heb er twee en deze hebben een grote "woman acceptance factor" .
De verwarring tussen alle types ontstaat doordat er inmiddels een heleboel combipaketten zijn, met aansturingskastje voor de CV die bijvoorbeeld geschikt zijn voor een situatie zonder Evohome.
Het probleem zit 'm niet bij de ketel. Die geeft warmte zolang er vraag naar is. Het is gewoon dat de HR92 te vroeg denkt dat de ruimte opgewarmd is en al dichtdraait.quote:Op zaterdag 11 november 2017 17:12 schreef bertpit het volgende:
Nog even een ander puntje: houd er rekening mee dat een CV kachel een minimale capaciteit heeft. Vaak kan hij deze minimale capaciteit niet kwijt op één of twee radiatoren. Gevolg: de CV installatie gaat pendelen en stopt ermee. Je zult meer radiatoren open moeten zetten om dit te voorkomen.
Met name in zeer goed geïsoleerde woningen, woningen met een te grote CV, kan dit een probleem zijn.
Dat is een duur grapje. Honeywell zal zich in zijn handjes wrijven.quote:Op dinsdag 14 november 2017 15:12 schreef simonmo het volgende:
Zelf heb ik bij alle hr92 ‘s. Een apparte round wireless die de ruimtetemperatuur meet en die zegt wat er moet gebeuren.
De hr92 is gewoon een slaafje van de round. Hr92 meet en bepaalt niks meer, moet alleen open en dicht gaan.
Z
Zo heb ik hier 12 zones met 11 round’s eraan . En dit werkt prima
De vraag is, waar komt het vandaan. Als het uit ecohome komt, is mijn ervaring dat er ergens een batterij vervangen moet worden. Zo tegen leeg van een van de HR92's heb ik het ook al eens gehad dat de ketel aansloeg. Ik heb toen in mijn nachtkostuum de warme leiding gevolgd en kwam bij de boosdoener uit.quote:Op dinsdag 14 november 2017 10:22 schreef lzondervan het volgende:
Goede morgen,
Ook ik maak gebruik van het evo home systeem en merk regelmatig dat de ketel aanslaat terwijl er geen warmte vraag is / kan zijn.
Nu las ik in deel 1 dat dit probleem vaker voorkomt en ik ben benieuwd of hier al een oplossing voor is gevonden.
Alvast dank voor de reacties!
Das een goedkope hobby . Ik ben ik de afgelopen 5 jaar van circa 2600m3 gas naar circa 1150M2 gegaan. Eerst een HR ketel, daarna Evohome en spouwmuur isolatie.quote:Op dinsdag 14 november 2017 20:43 schreef simonmo het volgende:
Hobby mag geld kosten . En gebruik nu nog maar 1000m3 gas op jaarbasis . En daar doe ik het voor.