Gewoon een kwart slagje verder openen en kijken wat er gebeurt. Met een radiator van deze afmetingen, zal je echt niet direct een verstoring van je warmteverdeling door het huis, krijgen.quote:Op dinsdag 6 november 2012 18:20 schreef edwinhammen het volgende:
Pas wel goed op met het zomaar open zetten van ingeregelde afsluiters. Deze imbus afsluiter zal op een bepaalde stand moeten staan. Zet je deze teveel open zal dit comfort problemen gaan geven op andre plekken van je woning. De betreffende radiator zal te veel warmte afstaan en anderen radiatoren krijgen te weinig warm water en zullen kouder gaan aanvoelen en dus te weinig vermogen gaan leveren voor de betreffende ruimte. Dit zou kunnen resulteren in een grotere warmtevraag en dus een hoger energie verbruik.
Je zal de installatie opnieuw in kunnen laten regelen door een erkende installateur.
Ik snap je punten niet helemaal (kan aan mijn leeftijd liggen):quote:Op woensdag 7 november 2012 19:22 schreef edwinhammen het volgende:
Precies Blomke, regelen met met kleine slagen. Ik begrijp uit de reactie van Magrec dat hij de inbus helemaal heeft open gedraaid. Dan is de regeling toch echt van slag. Zeker als dit een radiator is die op een slaapkamer of op een zolderverdieping staat, gaat zeker comfort problemen geven. De slaapkamer wordt bloedheet en de woonkamer is niet warm te stoken.
Zorg dat de radiator een mooi temperatuur verloop heeft, boven in de radiator lekker warm onder de radiator goed afgekoeld. Als de onderkand van de radiator ook heet is dan de inbusafsluiter weer een stuk dicht draaien.
Leuk die thermostikkers, alleen doen deze niet meer dan het aangeven wan de temperatuur van de radiator op zijn hoogste punt. Die zal bij stadverwarming altijd dezelfde temperatuur zijn aangezien de aanvoertemperatuur atlijd gelijk is. Bij ketelgestooke CV installatie kan het interresant zijn te weten op welke temperatuur de ketel stookt, hoe hoger de temperatuur hoe groter de kans op een slechter rendement van de ketel. Bij stadsverwarming heb je geen rendementsverlies als je met andere temperaturen gaat stoken, dus zal een thermostikker in dit geval niet doeltreffend zijn.
Deze moet je niet op de aanvoer plaatsen maar op de retour.quote:Op woensdag 7 november 2012 19:22 schreef edwinhammen het volgende:
Precies Blomke, regelen met met kleine slagen. Ik begrijp uit de reactie van Magrec dat hij de inbus helemaal heeft open gedraaid. Dan is de regeling toch echt van slag. Zeker als dit een radiator is die op een slaapkamer of op een zolderverdieping staat, gaat zeker comfort problemen geven. De slaapkamer wordt bloedheet en de woonkamer is niet warm te stoken.
Zorg dat de radiator een mooi temperatuur verloop heeft, boven in de radiator lekker warm onder de radiator goed afgekoeld. Als de onderkand van de radiator ook heet is dan de inbusafsluiter weer een stuk dicht draaien.
Leuk die thermostikkers, alleen doen deze niet meer dan het aangeven wan de temperatuur van de radiator op zijn hoogste punt. Die zal bij stadverwarming altijd dezelfde temperatuur zijn aangezien de aanvoertemperatuur atlijd gelijk is. Bij ketelgestooke CV installatie kan het interresant zijn te weten op welke temperatuur de ketel stookt, hoe hoger de temperatuur hoe groter de kans op een slechter rendement van de ketel. Bij stadsverwarming heb je geen rendementsverlies als je met andere temperaturen gaat stoken, dus zal een thermostikker in dit geval niet doeltreffend zijn.
Hij maakt dan ook deels een denkfout.quote:Op woensdag 7 november 2012 19:29 schreef blomke het volgende:
[..]
Ik snap je punten niet helemaal (kan aan mijn leeftijd liggen):
1. de TS heeft stadsverwarming, dus met een regeling die van slag is of raakt, heeft ie niet van doen.
2. ik denk dat de meeste CV systemen o.b.v. eigen ketel werken; dan is zo'n thermosticker een heel goed hulpmiddel. Al zou ik zelf gewoon een thermokoppel met afleesunit van m'n werk meenemen.
Klipper, je hebt helemaal gelijk. Inregelen op deze manier blijft indicatie. Wil je de installatie echt goed inregelen zal er een berekening op losgelaten moeten worden. En zeer ervaren monteur kan op gevoel inregelen en zal in de richting komen van een goede verdeling.quote:Op woensdag 7 november 2012 19:44 schreef klipper het volgende:
[..]
Deze moet je niet op de aanvoer plaatsen maar op de retour.
Overigens zijn er ook sets met stickers voor aanvoer en retour, welke ik zeker voor particulier gebruik beter vindt.
Het gaat erom dat de retourtemperatuur een stuk lager is dan de aanvoertemperatuur.
Dit is natuurlijk afhankelijk van het temperatuursregime, dit kan 90/70 zijn maar bijvoorbeeld ook 55/45
Ofwel bij 90 graden aanvoer wil je 70 graden retour hebben uit je radiator, bij 55 graden aanvoer wil je 45 graden retour hebben.
Een hogere retourtemperatuur is energieverspilling, een te lage retourtemperatuur geeft comfortklachten en ook energieverspilling.
Door alleen de imbus steeds een klein stukje te draaien weet je nog steeds niet of het echt goed is, blijft ook indicatief, dan zijn stickers voor particulieren beter.
Wil je het echt goed doen, dan kost dat rekenwerk zie hiervoor isso.
Meestal wordt er voor een delta T van max. 20 graden over de radiator gekozen, ik dacht dat dat komt uit het modulatiegedrag van de ketel. Geeft je radiator een grotere delta T, dan moduleert de ketel terug. Het is dus wel van belang zowel aanvoer als retour temp. te meten.quote:Op woensdag 7 november 2012 20:25 schreef edwinhammen het volgende:
Ook wat de stikkers betreft, je zou de retour moeten meten. Maar als ik de gebruiksaanwijzing lees staat er toch echt dat je hem bij de kraan, lees aanvoer, moet plaatsen. Dit heeft mijn inziens niet zoveel zin.
Dan nog is de retourtemperatuur meer van belang dan de aanvoer. Een modulerende ketel maakt bij grotere warmtevraag de aanvoertemperatuur hoger, hierdoor gaat de delta t omhoog wat resulteerd in een hoger afgifte vermogen van de radiator.quote:Op woensdag 7 november 2012 20:27 schreef blomke het volgende:
[..]
Meestal wordt er voor een delta T van max. 20 graden over de radiator gekozen, ik dacht dat dat komt uit het modulatiegedrag van de ketel. Geeft je radiator een grotere delta T, dan moduleert de ketel terug. Het is dus wel van belang zowel aanvoer als retour temp. te meten.
Zie nu waar de denkfout zit, je kijkt niet bij de inregelstickers, maar bij de indicatie stookkosten stickers.quote:Op woensdag 7 november 2012 20:25 schreef edwinhammen het volgende:
[..]
Klipper, je hebt helemaal gelijk. Inregelen op deze manier blijft indicatie. Wil je de installatie echt goed inregelen zal er een berekening op losgelaten moeten worden. En zeer ervaren monteur kan op gevoel inregelen en zal in de richting komen van een goede verdeling.
Nogmaals dat is de indicatie stookkosten set.quote:Ook wat de stikkers betreft, je zou de retour moeten meten. Maar als ik de gebruiksaanwijzing lees staat er toch echt dat je hem bij de kraan, lees aanvoer, moet plaatsen. Dit heeft mijn inziens niet zoveel zin.
|