abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_100397919
Ik wil een vaatwasser in mijn huidige keuken gaan installeren. De afvoer en waterleiding zijn klaar. Zit alleen nog met de elektra.
Ik heb een extra groep nodig daar de vaatwasser een aansluitwaarde van 2200-2400W heeft (energieverbruik (kWh): 0,92 kWh).
De huidige situatie in meterkast (zie ook foto's) is. Linker (nieuwe/ ABB) gedeeld is nu geheel keuken. 1 stop voor boiler, 1 voor koelkast, oven, etc. en 1 krachtstroom voor ceramische kookplaat.

Naar mijn weten mag je niet meer dan 4 stoppen achter 1 aardlek. Moet ik nu een nieuwe aardlek + stop (laten) aanleggen? Zo ja, wat en welke heb ik dan nodig?


[flickr]http://http://www.flickr.com/photos/66046080@N02/6014532657/in/photostream/[/flickr]
k
  zaterdag 6 augustus 2011 @ 19:10:08 #2
29444 RemcoDelft
4 8 15 16 23 42
pi_100398086
Waarom prik je die vaatwasser niet bij de koelkast?
censuur :O
pi_100398595
Dat mag niet, de vaatwasser moet een eigen groep hebben. Nu heb je één ALS en drie groepen. Daar mag één groep bij.

Maar voorschrift is dat je tenminste 2 ALS-een moet hebben. Als je het goed doet, laat je 'n ALS bijplaatsen, een hoofdschakelaar en 'n groep voor de vaatwasser. Groepen en verlichting verdelen over de 2 ALS-en.

Of is dit niet de gehele groepenkast? Overigens is het kookgedeelte geen krachtstroom, maar 2 x 230 V.

[ Bericht 4% gewijzigd door blomke op 06-08-2011 20:55:31 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  zaterdag 6 augustus 2011 @ 19:41:50 #4
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_100399023
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 augustus 2011 19:10 schreef RemcoDelft het volgende:
Waarom prik je die vaatwasser niet bij de koelkast?
Of bij je elektrisch fornuis. Meestal ga je eerst koken en gaat de vieze meuk na het eten de vaatwasser in.

Het idee van "een eigen groep voor elk apparaat met een hoge aansluitwaarde" is bedacht om te voorkomen dat wanneer twee van deze grootverbruikers én op dezelfde groep én tegelijk aanstaan geheid zorgen voor een doorslaande stop.
Maar als jij die twee apparaten nooit tegelijk gaat gebruiken, kan je je afvragen of zo'n extra groep wel nodig is.

Een monteur zal echter altijd zeggen dat een extra groep nodig is, enerzijds omdat het subjectief advies is (als er een groep bij moet, heeft hij natuurlijk extra werk) en daarnaast wil hij voorkomen dat hem achteraf wordt verweten dat hij niet gezegd heeft dat een extra groep nodig is als jij wél de apparaten tegelijk aanzet.

Verder zijn het voorschriften en geen wetgeving. Je hoeft er dus niet aan te houden, maar áls het misgaat heb je wel meer moeite om uit te leggen waarom je je niet aan de voorschriften hebt gehouden.
So we just called him Fred
pi_100399182
quote:
1s.gif Op zaterdag 6 augustus 2011 19:41 schreef FredvZ het volgende:

[..]

Of bij je elektrisch fornuis. Meestal ga je eerst koken en gaat de vieze meuk na het eten de vaatwasser in.
Dat electrische fornuis zit via een perilex aangesloten. Het is dus buitengewoon tegen de regels om daar een 2 polige aftakking voor de vaatwasser vanaf te halen, nog afgezien van de overschrijding van het vermogen.

Dit soort adviezen zijn zondermeer onjuist, tegen de regels, gevaarlijk en verwerpelijk.
Ik stel voor dat FredvZ zijn advies terugneemt.

[ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 06-08-2011 20:55:15 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  zaterdag 6 augustus 2011 @ 19:50:11 #6
29444 RemcoDelft
4 8 15 16 23 42
pi_100399277
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 augustus 2011 19:46 schreef blomke het volgende:
Dit soort adviezen zijn zondermeer onjuist, tegen de regels, gevaarlijk en verwerpelijk.
Ik stel voor dat FredvZ zijn advies terugneemt.
Is dit daadwerkelijk wetgeving? Persoonlijk zou ik me er namelijk niet druk om maken: een koelkast doet 100W, dat maakt echt niet uit. En zelfs als je er een waterkoker en frituurpan bijprikt, in het ergste geval moet je de automatische zekering weer aanzetten.
Mag je mij uitleggen wat daar "gevaarlijk" aan is.
censuur :O
pi_100399390
Het is regelgeving. Die regelgeving is er om de veiligheid en de functionaliteit te waarborgen. Als je bezig bent met koken en de zekering(en) vliegen eruit en daardoor is het pikkedonker in het hele huis......vind je dat functioneel of veilig?

Het aftakken van een 2 polige contactdoos van een 4-p kookgroep is echt tegen alle regels in. Daar kan je gedonder mee krijgen.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_100399526
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 augustus 2011 19:50 schreef RemcoDelft het volgende:

[..]

Is dit daadwerkelijk wetgeving? Persoonlijk zou ik me er namelijk niet druk om maken: een koelkast doet 100W, dat maakt echt niet uit. En zelfs als je er een waterkoker en frituurpan bijprikt, in het ergste geval moet je de automatische zekering weer aanzetten.
Mag je mij uitleggen wat daar "gevaarlijk" aan is.
dit is niet zomaar een normale 1 fase groep, maar een 2fase geschakelde groep.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_100401124
* blomke Neen, het zijn twee gekoppelde enkelfasige, tweepolige groepen.

Volgens de NEN1010, mogen die 2 groepen uitsluitend worden gebruikt voor een toestel dat ook voor die 2 groepen (4 polen) geschikt is. Dus geén aftakking voor een 2-polige wandcotactdoos maken.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_100401395
het gehele plaatje

k
pi_100401460
Ha..now are we getting somewere....

Dan kan er in die rechterkast gewoon een groep bij gemaakt worden t.b.v. de vaatwasser. Ontbreekt een hoofdschakelaar (of komt er zo nog een foto....)

Wat voor gegevens staan er op die linker ALS?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_100401513
Blomke je hebt gelijk, het is een perilex.

Ik raak in bovenstaande discussie mijn eerder vragen 'kwijt'.

Wat moet ik, volgens de NEN1010 nu doen??
k
pi_100401532
moet er een aardlek bij (in de rechter??
k
pi_100401581
Neen, je mag één groep bijplaatsen. Maar wat voor gegevens staan er op die linker ALS?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_100401672
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 augustus 2011 20:59 schreef blomke het volgende:
Neen, je mag één groep bijplaatsen. Maar wat voor gegevens staan er op die linker ALS?
wordt de kookgroep als 1 groep gezien want je mag max 4 groepen achter 1 ALS hebben
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_100401785
k
pi_100401939
Een gekoppelde groep wordt als één groep aangemerkt.
Die linker ALS is vreemd genoeg een 3-fasige 4-polige, maar qua 30 mA goed.

Nog ergens een hoofdschakelaar?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  zaterdag 6 augustus 2011 @ 21:12:10 #18
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_100401987
quote:
13s.gif Op zaterdag 6 augustus 2011 19:46 schreef blomke het volgende:
Dit soort adviezen zijn zondermeer onjuist, tegen de regels, gevaarlijk en verwerpelijk.
Ik stel voor dat FredvZ zijn advies terugneemt.
Ik adviezeer niks....
Geef alleen aan dat vaak wordt geroepen dat iets "moet" of "niet mag" volgens de "regels", maar dat je je af kan vragen dat die regels nie te betuttelend zijn en te veel beïnvloed worden door de electrotechnische branche die zo een slaatje kan slaan uit de onwetendheid van de consument.
So we just called him Fred
pi_100402016
Een 2 x 230V kookgroep word gezien als 1 eindgroep, wat wel van belang is dat de automaten van de kookgroep gekoppeld zijn en als een groep uit kunnen schakelen. Ik weet niet of dat het bij deze Hager automaten ook het geval is
pi_100402065
quote:
1s.gif Op zaterdag 6 augustus 2011 21:12 schreef FredvZ het volgende:

[..]

Ik adviezeer niks....
Geef alleen aan dat vaak wordt geroepen dat iets "moet" of "niet mag" volgens de "regels", maar dat je je af kan vragen dat die regels nie te betuttelend zijn en te veel beïnvloed worden door de electrotechnische branche die zo een slaatje kan slaan uit de onwetendheid van de consument.
Je perceptie is onjuist.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  zaterdag 6 augustus 2011 @ 21:15:59 #21
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_100402138
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 augustus 2011 19:53 schreef blomke het volgende:
Het is regelgeving. Die regelgeving is er om de veiligheid en de functionaliteit te waarborgen. Als je bezig bent met koken en de zekering(en) vliegen eruit en daardoor is het pikkedonker in het hele huis......vind je dat functioneel of veilig?
Want je kookt alleen snachts?
So we just called him Fred
pi_100402152
quote:
1s.gif Op zaterdag 6 augustus 2011 21:12 schreef FredvZ het volgende:

[..]

Ik adviezeer niks....
Geef alleen aan dat vaak wordt geroepen dat iets "moet" of "niet mag" volgens de "regels", maar dat je je af kan vragen dat die regels nie te betuttelend zijn en te veel beïnvloed worden door de electrotechnische branche die zo een slaatje kan slaan uit de onwetendheid van de consument.
maar om potentieel gevaarlijke situaties voor te schotelen aan andere users lijkt mij niet zo handig, thuis is het hier ook nog gewoon oldskool met maar 3 groepen en een 25 ampere krachtgroep
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_100402190
quote:
1s.gif Op zaterdag 6 augustus 2011 21:15 schreef FredvZ het volgende:

[..]

Want je kookt alleen snachts?
je hebt gelijk hier wordt ook ongeveer alles donker als er iets verkeerd staat maar ik zeg niet dat dat goed is
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_100402275
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 augustus 2011 21:16 schreef densmee het volgende:

[..]

maar om potentieel gevaarlijke situaties voor te schotelen aan andere users lijkt mij niet zo handig, thuis is het hier ook nog gewoon oldskool met maar 3 groepen en een 25 ampere krachtgroep
Je bedoeld zeker een 3 x 25A hoofdzekering?
pi_100402304
blomke; neen geen hoofdschakelaar te vinden.

exlurker; ja, kookgroep is nu geheel uit te schakelen (inc. Hager automaten)

Fredvx; eitje na een goede nacht stappen is wel lekker
k
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')