quote:
Op maandag 29 november 2010 23:42 schreef zuluman het volgende:ik had idd een 30-35GJ seido vacuum heatpipes installatie bedacht. ik heb 50m2 dakoppervlak. dat is overgedimensioneerd voor het warm watergebruik in de zomer maar dat zou in het voor en najaar van pas komen.
Denk er nog maar eens goed over na.
1) Dat is niet 'overgedimensioneerd' voor in de zomer maar een probleem in de zomer, zie onderstaan plaatje.
BronUitgaande van 30m2 oppervlak zit jij dus in Juli met 30m2 maal 4,3Kwh = 129Kwh per dag aan overschot aan warmte. En dat in een gesloten systeem. Word ik niet vrolijk van.
2) In de winter heb je er weinig aan:
Dan heb je met 30m2 maal 1Kwh per dag slechts 30Kwh per dag. Ter vergelijking: 1GJ = 278Kwh, dat komt dus neer op 0,1 GJ per dag (En die moet ook nog veelal uit je buffervat komen, 's avonds schijnt de zon bar weinig.)
quote:
warmwatergebruik is circa. 30% van mijn verbruik. circa 15GJ
Ik denk dat je dat overschat. Mijn gebruik voor warmwater is 4GJ. (+ 5 GJ die sowieso per jaar 'weglekt' ) geeft voor mij een jaarverbruik van 9GJ.
quote:
daarnaast wil ik de vloerverwarming aansluiten op het buffer. dus buffer met boiler (al dan niet gecombineerd) met 2 spiralen 1 solar en 2 sv. dus als de solar t niet trekt vult stadsverwarming het aan.
De solar gaat het nooit trekken, je zult dan alsnog voornamelijk op de stadsverwarming draaien.
quote:
zou ook met warmte pomp kunnen ipv stadsverwarming.
Ik heb naast een houtkachel ook een airco (inverter techniek) hangen die tevens kan verwarmen. 1Kwh levert 4Kwh warmte op. (Met mist kun je bv niet stoken, en als het maar voor eventjes is is een airco ook wel makkelijk)
quote:
Al met al moet het lukken om 20-30 GJ te besparen op stadsverwarming. het gaat me niet om de kosten maar om het principe. ik heb me zo vergist in stadsverwarming. wij hebben hier een warmte kracht centrale hier met een opslagbuffer. mijn woning heeft een epc van 0,9 (ok oa door gebruik van stdsverwarming). maar je gaat mijn niet wijsmaken dat ik in gas equivalenten 1200 m2 gebruik bij 130m2.
Ook ik werd schijtziek van die doorgodenallesverlaten-stadsverwarming. Zelfs als dat ding voluit staat wordt het niet eens overdreven warm. Maar de teller tikt wel door, en fors ook.
Ik heb nu een HR-houtkachel (rendement = 81%, ter vergelijking een openhaard is 10 tot 15%) staan, met als rookkanaal isoduct. Ik stook per maand voor 40,- euro hout weg, en de woonkamer is binnen een uur en een kwartier 5 graden warmer. (bv van 16 naar 21) Nog een uur later zit ik op 24 a 25 graden. En zo blijft het dan de rest van de avond. Doordat ik isoduct pijp gebruik, die niet hoeft te worden omkokerd heb ik op de bovenste verdiepeing dus ook nog 2 pijpen van rond 22cm (rvs) en 2,5 meter hoog lopen. Die worden een graad of 30 a 35 aan de buitenkant, dus dat is precies genoeg om ook op die verdiepingen van de kou 'de kop eraf' te halen.
Ik ben gezakt van 800 per jaar aan verwarmingskosten naar 200, en ipv dat het vroeger 21 graden was, is het nu 25 graden.