Het is net andersom, maar een mantelbuis is in beide gevallen beterquote:Op donderdag 22 juli 2010 19:29 schreef DroogDok het volgende:
Koper in gips kan wel, in cement/beton niet.
Bij woningen die voor 1980 gebouwt zijn werd het koper zonder mantelbuis in de vloer en wand gemaaktquote:Op donderdag 22 juli 2010 19:56 schreef naaa het volgende:
Cement- of gips maakt niet uit; beide vreten het koper aan.
Dat gaat met cement sneller (ivm. Salpeterzuur); maar op den duur ben je de sjaak.
Bij koperen leidingen in de vloer- of wand dus altijd een mantelbuis er om heen
(of maak gebruik van WICU; hier zit de mantel er standaard al omheen) en tape de koppelingen af!
unipipe met perskoppelingen erniquote:Op donderdag 22 juli 2010 20:16 schreef Jp78 het volgende:
Bedankt voor de snelle antwoorden!
Helemaal mee eens dat er altijd een mantel omheen moet,
maar in dit geval ligt het er dus al..
Alles eruit en opnieuw aanleggen of laten liggen.
En hoe lang is lang?
10 jaar? 20, 30 40 50 totdat het doorrot?
en waar hang dat eventueel vanaf? soort gips, vocht?
Dus wat zouden jullie doen als je dit in je eigen badkamer tegenkwam?
Ik ben niet bang voor wat meer werk, maar wil niet dat het te lang gaat duren...
perskoppelingen kun je wel rustig in de vloer doen, als je maar zorgt dat de koppelingen goed geperst zijn en eerst weer druk op de leiding zetten, zodat je zeker weet dat het niet lekt, voordat je de vloer weer dicht stort.quote:Op vrijdag 23 juli 2010 01:01 schreef Jp78 het volgende:
Perskoppelingen in een dekvloer, dat is vast niet de bedoeling. (weet ik verder niet hoor)
|