quote:
Op zondag 11 februari 2007 18:16 schreef toto2000 het volgende:In de garage hebben we elektrische vloerverwarming gelegd;
De installateur had graag een aparte groep in gebruik, maar da's nogal een gedoe
Dat is het altjd wel idd
![]()
quote:
Er was wel een 3-fasen aansluiting (3 bruin + 1 aarde), en daarvan willen we nu 1 fase gebruiken en een andere draad als nuldraad gebruiken (aan de meterkast zijde)
Ik dacht eigenlijk eerst "gewoon" een nuldraad te gebruiken van een daarnaast gelegen stopcontact, maar na ruggespraak leek dat niet zo'n goed idee om onduidelijke redenen.
Nee dat mag niet zomaar. Deze nul draad zal van een andere groep zijn in de meterkast. Als deze groep uitgezet wordt of door b.v. kortsluiting afschakelt / er uit gaat krijg je een onveilige situatie. Er komt n.l. op de blauwe draad van deze groep 230V te staan vanuit de krachtgroep. Ook aparaten en lampen worden nu in serie met de lampen en aparaten op de kracht groep gewoon nog steeds gevoed.
Is het weldezelfde groep dan is er technisch geen probleem. Echter is het later bij werkzaamheden een niet erg overzichtelijke en duidelijke situatie. Met kans op foutief aansluiten van wijzigingen later.
quote:
Hoe zit dat eigenlijk, zou je ongestraft een fasedraad van groep x kunnen aansluiten op een willekeurige nuldraad (omdat die zoals de aarde uiteindelijk niet fase-gebonden is) of zit dit toch anders ?
Je zou mits de buis voldoende dik is een blauwe draad kunnn bijtrekken. Een andere optie is om de kracht groep te degraderen tot gewoene groep. Daarbij vervallen 2 fasen (ook de zekerngen / aansluitingen in de meterkast). 1 van de bruine draden wordt dan wel eens gemarkeert dat het de nul geworden is (in de groepenkast ook als nul aansluiten en markeren) echter deze markeringen raken vaak los. Dus beter om andere draden te trekken.