Marsepein | dinsdag 7 november 2006 @ 14:02 |
In de woonkamer komen 6 halogeenspots die dimbaar moeten zijn. Ik heb onderstaande spullen uitgezocht: Armatuur: ![]() Gegevens: quote:Lampjes: ![]() Gegevens: quote:Trafo's, 2 stuks: ![]() Gegevens: quote:Extra info: Bij Osram Dat alles moet op 1 dimmer, die heb ik al: Gira 0306-00: Grote PDF van 29 Mb, staat op bladzijde 265. Gegevens van de dimmer: quote:Verder staat er op de dimmer het symbool: ![]() En vond ik deze tabel: ![]() De 5e dimmer in het rijtje heb ik dus. Dan nu de vraag, gaat deze dimmer werken met de andere producten of maak ik ergens een denkfout. En heb ik ws toch een andere dimmer nodig? | |
MMach | dinsdag 7 november 2006 @ 14:43 |
Er staat bij de gegevens van de trafo (dat zijn de belangrijkste, want een trafo is soms niet te dimmen op een eenvoudige manier, lampjes en gloeilampjes in het bijzonder zijn gewoon altijd te dimmen. Ze werken immers met een gloeidraad die oplicht naargelang de stroom die erdoor gaat. Een standaard TL buis is niet dimbaar (behalve de nieuwere wel dimbare ![]() De normale dimmers die werken met fase aansnijding, en als de trafo dat aankan, dan moet dit dus werken. | |
Solingjan | dinsdag 7 november 2006 @ 15:08 |
Daar de Osram een electronisch armatuur is dient de dimmer ook electronisch te zijn. Das alles wat ik je hierover kan zeggen. Je bent dus weer aan het klussen geslagen. ![]() | |
Marsepein | dinsdag 7 november 2006 @ 15:13 |
quote: quote:Kan het nu wel of niet ![]() | |
ranzige_pad | dinsdag 7 november 2006 @ 16:29 |
Er staat: Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen oder NV-Halogen mit konventionellen Trafos bei AC 230 V, 50 Hz. Kurzschlussschutz mit Dan zeg ik nee, je gebruikt immers 12volt lampen. | |
Marsepein | dinsdag 7 november 2006 @ 16:40 |
Ja, dat dacht ik in eerste instantie ook, tot ik de info van osram las, dat hij met gewone fase aan- en afsnijdingsdimmers moet werken. Niets elektronisch. En die Gira dimmer is dus een normale fase aan of afsnijdingsdimmer (Ik laat even in het midden welke van de twee) Dat doet mij twijfelen. Nu zit ik net te tellen en moet ik sowieso nog 1 dimmer extra halen, maar een elektronische dimmer of een normale dimmer, daar zit wel een paar euro's verschil in. | |
Solingjan | dinsdag 7 november 2006 @ 16:44 |
quote:Nogmaals: Bij deze trafo welke elctronisch is moet een electronische dimmer. Ik ken deze dimmer niet ![]() Denk je er wel aan als je een hotelschakeling hebt dat er dan maar een dimmer op mag. | |
Marsepein | dinsdag 7 november 2006 @ 16:53 |
quote:Ik snap wat je bedoelt, en ook ik denk dat het niet kan MAAR bij de specs van de Osram module staat aangegeven dat het met een normale dimmer gaat. Dat zet me aan het denken. Tijdens mijn speurtocht kwam ik op een ander forum dit tegen: quote:Dat bevestigd ook weer het verschil tussen 1 en ander. Eens kijken wat me meer voordeel opleverd, een tronic dimmer kopen of een andere trafo opsnorren. | |
-chefke- | dinsdag 7 november 2006 @ 16:59 |
er staat duidelijk in het duits deze dimmer is geschikt voor het dimmen van gloeilampen en 230V halogeen lampen en conventionele transformatoren. dus in dit geval kun je de dimmer niet gebruiken omdat jij geen cenventionele trafo hebt maar zo`n eletronische. je moet even een nieuwe kopen die geschikt is voor dit type voedingen. ( duur) | |
Marsepein | dinsdag 7 november 2006 @ 17:07 |
Wat is dan het verschil tussen een elektronische en een conventionele, en wat wordt er dan precies bedoeld met fase aan- en afsnijdingsdimmers. Welke van de types (Conventioneel en Elektronisch) is dan een fase aan- en afsnijdingsdimmer? Want waarom staat er bij de osramtrafo zo duidelijk dat het met een normale fase aan- en afsnijdingsdimmer aangestuurd kan worden. En waarom is die Gira dimmer zo'n dimmer. Ik snap nu wel dat ik of een andere trafo moet zoeken, of 230 volt spots of een andere dimmer moet gaan gebruiken. Ik snap alleen nog niet waarom. | |
Marsepein | dinsdag 7 november 2006 @ 17:27 |
Nu hebben ze hetzelfde armatuur voor 230 Volt lampjes, iemand bekend of er van het type GU10 halogeen lampjes ook soorten bestaan met een grote(re) stralingshoek. En ik weet niet of er hier erge wizzkids rondlopen, maar welke stralingshoek heb ik nodig om bij een plafondhoogte van 260 cm een lichtbundel op de vloer te hebben van minimaal 160 cm maar het liefst 200 cm? | |
squiddie | dinsdag 7 november 2006 @ 17:43 |
Ik zou om zeker te zijn gewoon een conventionele trafo halen, lijkt me goedkoper uitkomen. Dan ben je zeker dat het zal werken. Tenzij je zeker bent van wat ze zeggen, kan je altijd eens proberen ![]() | |
-chefke- | dinsdag 7 november 2006 @ 18:15 |
een conventionele trafo is zo`n loodzwaar blok met 2 spoelen en zo`n eletronische ding dat schakelt heel snel aan en uit en zo onstaat er 12 volt. en jouw dimmer verneukt de netspanning zo erg dat de eletronische dimmer de weg compleet kwijtraak. terwijl zo`n conventionele trafo der niet echt moeite mee zal hebben. | |
Athalon1951 | dinsdag 7 november 2006 @ 18:37 |
het probleem met alle halogeenlampen is, dat je ze niet constant mag dimmen, want dan is hun levensduur stukken korter dan bij voluit brandende lampen. | |
MMach | dinsdag 7 november 2006 @ 19:04 |
quote:Een stralingshoek tussen de 34°(dan is je diameter 160cm) en 42° (of meer natuurlijk) | |
-chefke- | dinsdag 7 november 2006 @ 19:50 |
quote: ![]() ![]() maar je hebt wel een beetje gelijk als je ze extreem gaat dimmen dan worden ze niet heet genoeg en dan gaat de reactie met halogeen gas niet oke. | |
Vonkenboer | woensdag 8 november 2006 @ 18:51 |
Oef; topic helemaal over het hoofd gezien ![]() Laten we even duidelijk vermelden dat als je 230v halogeen verlichting hebt je deze met een gloeilamp dimmer kunt dimmen. Een dimmer selecteer je op: Type te dimmen last: Inductief: draadgewonden trafo (L) Capacitief: elektronische trafo (C) Ohms: gloeilampen (R) Op de dimmer staat dan een R, L of R, L, C of alleen R voor de te dimmen type last. (R, L, C = alle typen R = alleen gloeilampen) En op het wattage van de last: Een dimmer heeft een minimale last nodig om goed te werken; Een dimmer heeft een maximale last die gedimd kan worden; Een dimmet van 10 - 400W kan je minimaal een 10 W lampje opzetten en maximaal 400 W. Elk verwogen wat ertussen zit werkt prima Zorg bij halogeenlampen voor een kleine overcapaciteit omdat de koudstroom van een halogeenlamp groter is dan van een gloeilamp ![]() Ik denk dat je er met bovenstaande gegevens wel uit kunt komen ![]() | |
Marsepein | woensdag 8 november 2006 @ 20:21 |
Ja, duidelijk, dank je wel. Maar wat ik nog graag wil weten, wat is nu het verschil tussen draadgewonden trafo en een elektronische trafo, en waarom moet dat op verschillende manieren worden gedimd. Mijn oorspronkelijke vraag is beantwoord met een duidelijk nee, en ik heb nu gekozen voor 230V halogeenspots. Ik snij ter plekke veel isolatie weg (30x30 cm) en warmte zal dan geen probleem zijn. | |
Vonkenboer | woensdag 8 november 2006 @ 20:43 |
quote:Het zijn koudspiegel lampjes die je plaatst; en die geven meer warmte af aan door de voorzijde van via de achterzijde ![]() | |
Wojworshebn | woensdag 8 november 2006 @ 20:54 |
Whehe het had dus wel gekunt. Het ligt namelijk aan de electronica in de trafo. Of die fase aansturing verdraagt. zie deze link: [link ![]() Scroll even naar onder bij die link, deze trafo kan aangesloten worden op eigenlijk alle dimmers. Halogeenspots dienen over het algemeen aangesloten te worden met siliconensnoer. Deze armaturen van jou is dat niet noodzakelijk omdat de draad nooit in de buurt van de lamp kan komen (inbouwspots wel) [ Bericht 13% gewijzigd door Wojworshebn op 08-11-2006 22:26:08 ] | |
Marsepein | woensdag 8 november 2006 @ 21:24 |
quote:&*%^&*^%&*& Ik heb net de 230Volt spots besteld. Ik heb liever de 12 Volt spots, met de koudspiegellampjes heb. Maar eens gaan mailen. En Wojworshebn bedankt, je bevestigt eigenlijk wat ik al vermoedde, er staat niet voor niets bij dat het een fase aan- en afsnijdingsdimmer is. ![]() Overigens zijn dit inbouwspots. | |
Wojworshebn | woensdag 8 november 2006 @ 22:34 |
quote:Ohja dat zie ik nu ook. ![]() Dan nog even het volgende: Als je meerdere spots op je trafo zet, sluit deze dan parallel aan. Maar zorg ervoor dat de kabellengte gelijk is. Dus b.v. 4x4mtr. Anders krijg je afwijkende lichtsterktes. Gebruik liever wat dikker snoer minimaal 2x2,5mm2. ( bij korte lengtes mag dat ook 1mm2 zijn) Omdat laagspanning een relatief hoge spanningsval oplevert. Voor de rest is de kleur van het halogeen spotje erg afhankelijk van het resultaat. Dit is te zien aan een nummer. Alleen met het proberen van verschillende kleuren en hoeken kun je het beste resultaat krijgen. P.s. in die spots passen ook helemaal geen 220v lampjes. | |
Marsepein | woensdag 8 november 2006 @ 22:49 |
quote:Dank voor het advies. Het idee is dat ik 2 x 3 spots paralel op een Osram trafo zet. p.s. Ze hebben hetzelfde armatuur met een GU10 voet en voor 230V. | |
Wojworshebn | woensdag 8 november 2006 @ 22:57 |
quote:Oh je had al andere armaturen besteld. Persoonlijk vind ik 50W te fel, 20W voldoet in de meeste (sfeer)verlichting situatie's prima. Nou ja, iig succes ![]() | |
Marsepein | woensdag 8 november 2006 @ 22:59 |
Ik heb toch maar even een mailtje naar Osram geschoten. | |
Marsepein | woensdag 8 november 2006 @ 23:00 |
quote:Nou ik ben al terug naar 35 en dan acher een dimer worden ze ws op max 50% gedimd. Ik kan er dan altijd nog 20 watt in doen. | |
Solingjan | woensdag 8 november 2006 @ 23:09 |
quote:Op een trafo komen slechts drie spots met zoals al beschreven kabels van gelijke lengte Van de twee trafo's elk een stroomkabel naar de dimmer. Je dimt nl niet de spotsjes maar de trafo. En aangezien dat deze elctronisch is ook een electronische dimmer. Je kunt toch bij de leverancier een electronische dimmer bestellen. Oja en wat wojeworshebbe schrijft 20 watt is ruim voldoende [ Bericht 2% gewijzigd door Solingjan op 09-11-2006 00:00:15 ] | |
Marsepein | woensdag 8 november 2006 @ 23:28 |
Nee, er komt slechts 1 dimmer voor 2 trafo's. Of voor 6 230V spots. Maar never nooit niet komen er 2 dimmers. Iedereen zegt wel dat het niet kan met een conventionele dimmer, maar vertel eens WAAROM. Ik snap het gewoon niet. | |
Solingjan | donderdag 9 november 2006 @ 00:04 |
kkelingequote:Reeds gewijziigd. Stond twee dimmers nu twee trafo's Omdat de trafo's electronisch zijn dient er ook een electronisch dimmer te komen. WAAROM? Wil je dat perse weten? Dan ga ik morgen even bellen. Je kunt toch gewoon een electronische dimmer nemen!!!! http://www.dresco.nl/pdf/schakel/Dimmers_en_schakelaars.pdf Neem je een conventionele dimmer dan bromt deze dat komt door de wikkelingen in de ontstoringsspoel die los zitten. Bij de ectronische zijn deze geimpregneerd en zitten dus vast. [ Bericht 19% gewijzigd door Solingjan op 09-11-2006 00:23:12 ] | |
Marsepein | zondag 12 november 2006 @ 17:43 |
Zo, de bestelling is gewijzigd de deur uitgegaan, ik zal zo eens posten wat het is geworden. | |
Marsepein | zondag 12 november 2006 @ 17:53 |
Het is het volgende geworden: Dit spotje: ![]() Deze lampjes: ![]() Koudspiegellampje 20 Watt, Uitstralingshoek 40 Graden (Thanks MMach voorhet uitrekenen!) Deze trafo's (2 stuks): ![]() En dit alles op een normale dimmer, met het R en met het L symbool. Volgens verschillende bronnen, moet dat gewoon gaan. De trafo is namelijk geschikt daarvoor. Verder wil ik de mensen van http://www.verlichtingshop.com bedanken voor de support en service! (Een bestelling laten vervallen, terwijl ik het eigenlijk al goedgekeurd had!) | |
Vonkenboer | zondag 12 november 2006 @ 18:43 |
Mooi, dat je er nog uit bent gekomen. En ook dat de zaak zo geweldig heeft gehandeld ![]() (P.s. hangen die gootjes nu al een keer ![]() ![]() | |
Marsepein | zondag 12 november 2006 @ 21:08 |
quote:Nee, want reken maar als ze hangen dat het hier gemeld wordt ![]() | |
Athalon1951 | dinsdag 14 november 2006 @ 11:52 |
quote:Eerlijk gezegd ik heb zoiets jaren geleden aan de hand gehad (kwam de halogeenspot in opmars) en toen waren die lampen zo weg. maar ook daar staat de techniek niet stil van en inmiddels zijn we jaren verder. Maar wel leuk dat je het zegt, kan ik wederom eens gaan klooien met halogeen ![]() | |
Marsepein | dinsdag 14 november 2006 @ 12:14 |
Ik hoor tegengestelde berichten over koudspiegellampjes. Reflecteren die nu juist meer of minder warmte naar voren (Beneden) als een standaard lampje? | |
-chefke- | dinsdag 14 november 2006 @ 13:29 |
quote:de spiegel is " koud" en de warmte word omlaag gericht en weg gestraald. | |
Marsepein | dinsdag 14 november 2006 @ 15:22 |
quote:Wat ik dus nodig heb ![]() Thanks! | |
tnimble | dinsdag 14 november 2006 @ 15:29 |
Ik zie dit nu pas ![]() De osram mouse trafo's zijn zeer geavanceerde electronische trafo's. Ze kunnen achter elk type dimmer. Eenvoudige electronische dimmer kunnen dat niet alsijt. Waarom? Een dimmer schakelt steeds de spanning uit hoe korter de spanning aanwezig is hoe minder fel een lamp brand. Wisselspanning wisselt steeds van richting. Dit gebeurt niet in 1 kalp maar volgens een sinus. De spnnaing is eerst nul, loopt dan op, neem weer af wordt weer nul, neemt toe in de andere richting neem t weer af en wordt weer nul. Nu kun je 2 dingen doen. Je kunt de spanning vanuit de nul 'stand' laten op lopen en dan afschakelen Of je kunt als de spanning nul is afschakelen en als het een eindje opgelopen is pas inschakelen. Dit is het verschil tussen fase aan en afsnijden. De elctronica in de trafo heeft zelf spanning nodig om te kunnen werken. Zo'n Osram Mouse heeft zelf intern een eigenvoeding zitten met een heel klein soort accutje (goldcap) die zich vanuit het lichtnet steeds oplaad. Een eenvoudigere dimmer die niet zo'n interne voeding heeft gaat zelf ook steeds aan en uit. Zodra er spanning op komt te staat gaat de electronica ook werken en begint te tranformeren. Dit kan echter niet direct omdat je wat 'opstart' tijd hebt omdat de electronica in pas moet komen met de frequentie van het licht net. Als het dan achter een verkeerd type dimmer staat gaat je verlichting raar knipperen en kan de trafo kapot gaan in het erste geval. Ook werken de osram mouse trafos op een hele hoge transformatie frequentie en niet op de 50hz of wat hoger. Hierdoor wordt de dimmer en de ontstoortspoel veel minder belast en gaat de spoel bij een wat eenvoudigere dimmer niet of minder brommen. Ook kun je deze trafo's doorkoppelen. Hierdoor heb je minder bedrading nodig en stemmen de trafo's zich beter op elkaar af zodat ze niet tegen elekaar in gaam storen. De kabel lengte tussen de trafo en de spots moet hetzelfde zijn en zo kort mogelijk. Op de site van Osram staan hier afstanden voor. Edit: De levensduur van halogeenlampen wordt verkort als je ze dimt als de temperatuur in het lampje daardoor lager wordt dan de verdampings/opdampings temperatuur van het gas/metaal deeltjes. | |
hugo2406 | dinsdag 14 november 2006 @ 15:29 |
quote:SOSCASTOA ![]() |