Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 16:33
Op dit moment is er een gedeeltelijke stroomstoring in RedBus Interhouse.

Onze engineers in het datacenter zijn bezig met alle servers en apparatuur weer van stroom te voorzien.

Onze excuses voor het ongemak.

16:27 De stroomstoring blijkt groter dan verwacht. Diverse delen van het RedBus datacenter zitten zonder stroom.


Dat is een bericht van PCextreme, lekker klote dus. Kon zo'n 10 min niet op mn server, fok lag dr wat langer uit...
Megumiwoensdag 27 september 2006 @ 16:35
Raar waren ze soms aan het testen.
Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 16:36
Overdag testen is zooooooooooooooooooooo

gelukkig is mn server niet uitgevallen ofzo
Het-Gele-Tekenwoensdag 27 september 2006 @ 16:36
En ik was verplicht al die tijd gewoon door te werken
thedude0woensdag 27 september 2006 @ 16:40
godverdomme goedver, nu is de newsserver ook down
grafzooi
SpaceCowwoensdag 27 september 2006 @ 16:41
MWHAHAa, ik wou even stofzuigen, maar verkeerde stekker eruit getrokken.. kom er net vandaan, grote chaos daar.
guitaristwoensdag 27 september 2006 @ 16:42
Lekker is dat, hangen heel wat servertjes
Ranja_Ranjawoensdag 27 september 2006 @ 16:44
Is Redbus alleen een datacenter of ook meer dan dat?
Mathijzwoensdag 27 september 2006 @ 16:45
Datacenter, maar dat is al groot zat hehe
miss_bleuwoensdag 27 september 2006 @ 16:48
ik wou net zeggen niet helemaal. Mijn sites en fok draaien nog.
een site van Telfort is wel down
Het-Gele-Tekenwoensdag 27 september 2006 @ 16:51
quote:
Op woensdag 27 september 2006 16:48 schreef miss_bleu het volgende:
ik wou net zeggen niet helemaal. Mijn sites en fok draaien nog.
een site van Telfort is wel down
Fok! heeft er wel een minuut of 20 uitgelegen.
miss_bleuwoensdag 27 september 2006 @ 16:52
quote:
Op woensdag 27 september 2006 16:51 schreef Het-Gele-Teken het volgende:

[..]

Fok! heeft er wel een minuut of 20 uitgelegen.
ow dat heb ik even niet meegekregen
het.ismijwoensdag 27 september 2006 @ 16:53
damnz,.. k begon al in de stres te raken dat de dns hier vaag deed!!!
schwa78woensdag 27 september 2006 @ 16:56
Mijn servers liggen er nu ook uit. Nou ja, weet iig wat er aan de hand is. Rustig afwachten maar dus...
jelle.kwoensdag 27 september 2006 @ 16:56
Ik zag net ook een foutmelding bij t.net
(en dat zie je niet vaak )
Ame_thystwoensdag 27 september 2006 @ 16:58
quote:
Op woensdag 27 september 2006 16:33 schreef Likkende_Lassie het volgende:

Dat is een bericht van PCextreme, lekker klote dus. Kon zo'n 10 min niet op mn server, fok lag dr wat langer uit...
heb jij @mail van pcextreme over storing gehad? Pcextreme site is down maar mijn site bij hun niet
thedude0woensdag 27 september 2006 @ 17:01
quote:
Op woensdag 27 september 2006 16:58 schreef Ame_thyst het volgende:

[..]

heb jij @mail van pcextreme over storing gehad? Pcextreme site is down maar mijn site bij hun niet
http://noc.pcextreme.nl/
#ANONIEMwoensdag 27 september 2006 @ 17:01
Bij ons heeft alles doorgedraait (ook redbus )
Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 17:02
quote:
Op woensdag 27 september 2006 16:58 schreef Ame_thyst het volgende:

[..]

heb jij @mail van pcextreme over storing gehad? Pcextreme site is down maar mijn site bij hun niet
Email, maar je kan ook kijken op http://noc.pcextreme.nl , alleen die email kon ik ook alleen maar lezen toen t weer up was, aangezien ik o.a. een mailserver heb daar
Sjowhanwoensdag 27 september 2006 @ 17:02
Gewoon kut, mocht niet gebeuren bij RB natuurlijk.
Hopen dat alles snel weer up is maar
SpaceCowwoensdag 27 september 2006 @ 17:02
quote:
Op woensdag 27 september 2006 16:58 schreef Ame_thyst het volgende:

[..]

heb jij @mail van pcextreme over storing gehad? Pcextreme site is down maar mijn site bij hun niet
Op welke nl0* zit jij dan?
CrustyClownwoensdag 27 september 2006 @ 17:04
Woejj idd een foutmelding op Tweakers.net. Zie je idd niet vaak
Ame_thystwoensdag 27 september 2006 @ 17:05
quote:
Op woensdag 27 september 2006 17:02 schreef SpaceCow het volgende:

[..]

Op welke nl0* zit jij dan?
hij is nu ook down nl03



[ Bericht 18% gewijzigd door Ame_thyst op 27-09-2006 17:11:08 ]
Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 17:08
Warning
mysql_connect(): Lost connection to MySQL server during query in line 99 of file {config_root}/www.inc/global/classes/db.class.php

Daar ging de DB server ff
Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 17:09
quote:
Wat een mooie engelse vertaling hè
tazmanianwoensdag 27 september 2006 @ 17:10
mijn servers draaien ook nog zijn niet plat geweest :-P
Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 17:11
Ik denk dat bij mij gewoon een switch ofzo dr uit was geknald, waardoor ik niet meer op mn server kon komen. Kan anders behoorlijke schade optreden als de stroom er zomaar uitflikkert
rihagowoensdag 27 september 2006 @ 17:13
Mijn server is dus wel plat....

snik
Mikiej15woensdag 27 september 2006 @ 17:18
Net gemerkt ja, maar die ik nodig had is weer up .
Whizzkithwoensdag 27 september 2006 @ 17:28
quote:
@17:00
Geachte klant,

Door een massale stroomstoring in ons datacenter in Amsterdam (lokatie
redbus), is het newsplatform momenteel onbereikbaar. Redbus en onze
beheerders zijn druk doende om een en ander zo snel mogelijk weer live
te krijgen.
De voorlopige verwachting is dat de storing binnen 2 uur is opgelost.

Onze excuses voor dit ongemak.

Met vriendelijke groet,

TweakNews
thedude0woensdag 27 september 2006 @ 17:31
het zal me niets verbazen als het meer dan een uur duurt voordat het gefixed is bij tweaknews. wat een bagger provider is dat geworden zeg.
Bigswoensdag 27 september 2006 @ 17:40
quote:
5:39PM up 220 days, 13:54, 1 user, load averages: 0.06, 0.01, 0.00
Niks aan de hand bij Rokscom (in Redbus dus)
Jegorexwoensdag 27 september 2006 @ 17:47
Tweakers heeft er ook uit gelegen

Hier in Groningen deed het internet vanochtend raar. Af en toe was er geen verbinding.
Conorachwoensdag 27 september 2006 @ 17:52
Jeumig, lijkt wel of half NL bij Redbus hangt, haha
Belachelijk veel werkt niet meer.
Zo ook mijn www.sanderz.nl, terwijl ik die bij een belgische host heb lopen (flaxe webhosting voor de geïnteresseerden)
commentatorwoensdag 27 september 2006 @ 17:53
en dan willen ze de prijzen ook nog verhogen:
quote:
Redbus stond bekend als een scherp geprijsde datacenter met een zeer goede service. Begin dit jaar is Redbus gefuseerd met Telecity. Helaas is daarbij het beleid rigoureus gewijzigd.

In de pers zijn al een aantal berichten verschenen over de extreme prijsverhogingen die Redbus wil gaan doorvoeren en het uitkleden van de dienstverlening.

De prijsstijging zal in het laatste kwartaal van dit jaar worden doorgevoerd. Vanwege de bovenstaande problematiek dient er rekening te worden gehouden met prijsstijgingen tussen de 10 en 25 euro per dedicated server per maand.
, dan betaal je nog meer om vervolgens dit soort dingen te krijgen.
commentatorwoensdag 27 september 2006 @ 17:53
quote:
Op woensdag 27 september 2006 17:52 schreef Conorach het volgende:
Jeumig, lijkt wel of half NL bij Redbus hangt, haha
Belachelijk veel werkt niet meer.
Zo ook mijn www.sanderz.nl, terwijl ik die bij een belgische host heb lopen (flaxe webhosting voor de geïnteresseerden)
werkt hier gewoon hoor
Conorachwoensdag 27 september 2006 @ 17:56
quote:
Op woensdag 27 september 2006 17:53 schreef commentator het volgende:

[..]

werkt hier gewoon hoor
Haha, nu weer wel. Maar op het moment is het redbus-netwerk weer langzaam werkend aan het worden.. dus wellicht is de mijne zojuist gefixt
Qunixwoensdag 27 september 2006 @ 17:56
Woow.. niets van gemerkt.
Noliuswoensdag 27 september 2006 @ 18:02
Beetje kut allemaal. Actionradio.nl ook plat
Alexxxxxwoensdag 27 september 2006 @ 18:16
v8power.nl wat doe je!
LaZZwoensdag 27 september 2006 @ 18:16
Op meerdere plaatsen in Amsterdam zijn er stroomstoringen. Verschillende complexen lagen eruit.
Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 18:17
Tering hee hoe kan dat
Punicawoensdag 27 september 2006 @ 18:20
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:16 schreef LaZZ het volgende:
Op meerdere plaatsen in Amsterdam zijn er stroomstoringen. Verschillende complexen lagen eruit.
Heeft hier niets mee te maken.
Zwaffelwoensdag 27 september 2006 @ 18:20
briljant

hebben ze geen stroom backup ofzo ?
Devrim_woensdag 27 september 2006 @ 18:20
Tweaknews doet ut niet
Punicawoensdag 27 september 2006 @ 18:22
die zijn 't aan 't fixen.
LaZZwoensdag 27 september 2006 @ 18:25
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:20 schreef Punica het volgende:

[..]

Heeft hier niets mee te maken.
Oh, ok.
ToMaSZwoensdag 27 september 2006 @ 18:28
Tweaknews is ook deaud.
ToMaSZwoensdag 27 september 2006 @ 18:29
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:20 schreef Punica het volgende:

[..]

Heeft hier niets mee te maken.
Niet?

Uit m'n mailbox:
quote:
Geachte klant,

Door een massale stroomstoring in ons datacenter in Amsterdam (lokatie redbus), is het newsplatform momenteel onbereikbaar. Redbus en onze beheerders zijn druk doende om een en ander zo snel mogelijk weer live te krijgen.
De voorlopige verwachting is dat de storing binnen 2 uur is opgelost.

Onze excuses voor dit ongemak.
Ou-Tannuwoensdag 27 september 2006 @ 18:34
Gelukkig woont mijn colo niet in Redbus

maar onder de vliegmachientjes in schiphol-rijk SBP FTW
Punicawoensdag 27 september 2006 @ 18:34
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:29 schreef ToMaSZ het volgende:

[..]

Niet?

Uit m'n mailbox:
[..]
...

Lezen, hij heeft het over een stroomstoring in andere delen van Amsterdam, wat hier dus niets mee te maken heeft
Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 18:37
Wel ziek zo'n grote stroomstoring...zal veel bedrijven geld hebben gekost
gebrokenglaswoensdag 27 september 2006 @ 18:37
En dan op de redbus site http://www.redbus.nl/locations/infra.htm

Onze 100% gegarandeerde stroom back-up, klimaatbeheersing, geavanceerde veiligheidsmaatregelen ....

Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 18:39
Redbus zal m isschien wel geld moeten teruggeven aan providers
Normaal garanderen ze toch 99,98 % ofzo?
Zwaffelwoensdag 27 september 2006 @ 18:40
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:37 schreef gebrokenglas het volgende:
En dan op de redbus site http://www.redbus.nl/locations/infra.htm

Onze 100% gegarandeerde stroom back-up, klimaatbeheersing, geavanceerde veiligheidsmaatregelen ....

ja,vandaar dat ik ook vroeg waar die backup blijft
Whizzkithwoensdag 27 september 2006 @ 18:42
http://www.redbus.nl/tour/tour18.htm

18. De generatorruimte (8MVA @ N+1 backup vermogen).
ToMaSZwoensdag 27 september 2006 @ 18:43
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:34 schreef Punica het volgende:

[..]

...

Lezen, hij heeft het over een stroomstoring in andere delen van Amsterdam, wat hier dus niets mee te maken heeft
Knul, mag jij uitleggen waar jij de lokatie leest in de betreffende post:

"Op meerdere plaatsen in Amsterdam zijn er stroomstoringen. Verschillende complexen lagen eruit."

Lezen.....
eleusiswoensdag 27 september 2006 @ 18:44
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:20 schreef Punica het volgende:

Heeft hier niets mee te maken.
Jawel, er was een powerdip op het net, en de UPS van Redbus hebben gefaald met het opvangen hiervan, waardoor een aantal feeds eruit lagen.
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:40 schreef Zwaffel het volgende:

ja,vandaar dat ik ook vroeg waar die backup blijft
"Om onbekende redenen zijn de generators niet aangeslagen."
Willaaamwoensdag 27 september 2006 @ 18:48
Dit zal toch lastig worden voor de marketing jongens. De prijs wordt sterk omhoog geschroefd terwijl ze nu al niet eens de beloftes waar kunnen maken.

En natuurlijk kan iedereen een fout maken, maar RBI host toch grote toko's. In een ziekenhuis mag de noodgenerator ook niet falen.
Ou-Tannuwoensdag 27 september 2006 @ 18:50
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:44 schreef soylent het volgende:

[..]

Jawel, er was een powerdip op het net, en de UPS van Redbus hebben gefaald met het opvangen hiervan, waardoor een aantal feeds eruit lagen.
[..]

"Om onbekende redenen zijn de generators niet aangeslagen."
Deden de nooddiesels in Telecity 2 ook nooit

vandaar de grote jongens naar redbus verkasten
Punicawoensdag 27 september 2006 @ 18:50
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:43 schreef ToMaSZ het volgende:

[..]

Knul, mag jij uitleggen waar jij de lokatie leest in de betreffende post:

"Op meerdere plaatsen in Amsterdam zijn er stroomstoringen. Verschillende complexen lagen eruit."

Lezen.....
Knul, ons DC staat praktisch naast Redbus, en heeft totaal geen hinder ondervonden.

En knul, het bedrijf waar ik werk neemt ook af bij Redbus, en er is geen sprake geweest van een invoer dip volgens de engineers.

Ga anders dit even lezen http://www.webwereld.nl/a(...)telecity-redbus.html
Bigswoensdag 27 september 2006 @ 18:52
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:50 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

Deden de nooddiesels in Telecity 2 ook nooit

vandaar de grote jongens naar redbus verkasten
De nooddiesels niet nee.. maar de UPSsen hielden het wel drie kwartier draaiend, dat is op zich ook een applausje waard
wdekreijwoensdag 27 september 2006 @ 18:53
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:34 schreef Ou-Tannu het volgende:
Gelukkig woont mijn colo niet in Redbus

maar onder de vliegmachientjes in schiphol-rijk SBP FTW
Die van mij ook, maar die van affiliates niet Loop nu al paar uur inkomsten mis..
Ou-Tannuwoensdag 27 september 2006 @ 18:58
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:53 schreef wdekreij het volgende:

[..]

Die van mij ook, maar die van affiliates niet Loop nu al paar uur inkomsten mis..
ROFL! server verhuizing dan maar?
Megumiwoensdag 27 september 2006 @ 19:01
quote:

Problemen stroomvoorziening bij datacenter Telecity Redbus


De problemen doen zich voor in het Redbus-datacenter aan de Gyroscoopweg in Amsterdam. Woordvoerster Mariska van Beukering van Telecity Redbus bevestigt dat er problemen zijn. "We hebben inderdaad te maken gehad met een kortstondige stroomdip. De oorzaak daarvan is nog niet bekend en de stroomvoorziening is inmiddels weer gegarandeerd", zo verklaart Van Beukering tegenover Webwereld.

Volgens Ali Niknam van hostingbedrijf Transip waren de problemen woensdag rond 17:00 uur echter nog niet opgelost. "De problemen zijn rond 16:00 uur ontstaan en de de door ons gehoste websites die erdoor getroffen zijn, zijn nog steeds down", aldus Niknam.

Volgens Van Beukering kan dat kloppen. "Het komt vaker voor bij apparatuur dat deze niet is ingesteld om automatisch weer in werking te treden als na een dip de stroom weer terug is." Volgens de woordvoerster zijn de medewerkers van het datacenter nu bezig om de de servers handmatig op te starten. "Het kan dus zijn dat mensen daardoor nog problemen ondervinden."

Niknam denkt dat de problemen veroorzaakt zijn bij onderhoudswerkzaamheden. "Ik heb begrepen dat er onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd aan een ups en dat dat niet helemaal goed is gegaan, waardoor de stroom is weggevallen." Ook constateert Niknam dat een aantal sites die in het datacenter gehost worden niet getroffen werden door de storing, wat volgens hem ook een indicatie is dat het om een probleem met één ups zou gaan.
Zekeringen

Bovendien begrijpt Niknam niet dat Van Beukering het aan instellingen van de apparatuur wijt dat sommige servers nog niet zijn opgestart. Niknam meent te weten dat dit komt doordat de zekeringen gesprongen zijn op het moment dat de stroomtoevoer weer op gang kwam.

Het incident is opvallend omdat Telecity Redbus eind augustus nog forse prijsstijgingen aankondigde. Het bedrijf verklaarde toen dat de prijsstijgingen nodig waren vanwege hogere stroomkosten, maar veel klanten trokken deze reden in twijfel.

Er zijn al langer geruchten dat Redbus met een dreigend stroomgebrek zou kampen. Deze geruchten werden versterkt door het besluit van het datacenter om een stroomplafond per vierkante meter in te stellen. De geruchten werden in juni echter nog tegengesproken door operations manager Jeroen Schlosser van Telecity Redbus. [eind] r]
Bron Webwereld
Kan FOK dus niks aan doen. Stel een slotje voor op topics die hier over gaan.
Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 19:04
quote:
Op woensdag 27 september 2006 19:01 schreef Megumi het volgende:

[..]

Kan FOK dus niks aan doen. Stel een slotje voor op topics die hier over gaan.
Probeer je nu een slotje op mn topic te krijgen?
Dit is voorzover ik zie 't enigste topic
Megumiwoensdag 27 september 2006 @ 19:10
Idd Storing duidelijk en komt bij meer bedrijven voor. Anders voorspel ik weer gezeik over waneer gaat FOK verhuizen naar een ander datacenter met zeer waarschijnlijk hetzelfde probleem het blijft techniek. Dus slot er op en vraag daar zelden om en geef in dit geval geen reet om een ban.
Megumiwoensdag 27 september 2006 @ 19:13
En er werden wel wat stomme opmerkingen gemaakt in een ander topic trouwens FOK down en zo bladibla.
Megumiwoensdag 27 september 2006 @ 19:13
Crazykillwoensdag 27 september 2006 @ 19:15
Wat is die Redbus eigelijk?
Noliuswoensdag 27 september 2006 @ 19:15
Er schijnt nogal een rij te staan bij de ingang van Redbus

Alle webcams die ik probeer te vinden in Redbus, zijn ook kapoet.
Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 19:16
quote:
Op woensdag 27 september 2006 19:15 schreef Crazykill het volgende:
Wat is die Redbus eigelijk?
Datacenter
Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 19:16
quote:
Op woensdag 27 september 2006 19:15 schreef Nolius het volgende:
Er schijnt nogal een rij te staan bij de ingang van Redbus

Alle webcams die ik probeer te vinden in Redbus, zijn ook kapoet.
Foto's!
Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 19:16
http://www.pcextreme.nl/algemeen::netwerk::webcam


Kopieer die link in je browser
Iemand kut in mijn rack!
gatewaywoensdag 27 september 2006 @ 19:17
hmmzz, wel weer jammer dat je een A en een B feed hebt, en nooddiesels, en dat je toch een lange downtime hebt voor sommige servers.........
Noliuswoensdag 27 september 2006 @ 19:18
quote:
Op woensdag 27 september 2006 19:16 schreef Likkende_Lassie het volgende:
http://www.pcextreme.nl/algemeen::netwerk::webcam


Kopieer die link in je browser
Iemand kut in mijn rack!
Die doet het hier niet.
Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 19:18
nevermind
jelle.kwoensdag 27 september 2006 @ 19:36
Het is idd gekkenhuis daar als ik de webcams mag geloven
SuperrrTuxxxwoensdag 27 september 2006 @ 19:54
quote:
Op woensdag 27 september 2006 16:51 schreef Het-Gele-Teken het volgende:

[..]

Fok! heeft er wel een minuut of 20 uitgelegen.
Niks van gemerkt.

Ohja toen was ik een afwas van 2 weken aan het doen, tja ik dacht dan kan de stekker er wel ff uit als ik er toch niet op zit.

[ Bericht 5% gewijzigd door SuperrrTuxxx op 27-09-2006 20:01:40 ]
ToMaSZwoensdag 27 september 2006 @ 20:06
quote:
Op woensdag 27 september 2006 18:50 schreef Punica het volgende:

[..]

Knul, ons DC staat praktisch naast Redbus, en heeft totaal geen hinder ondervonden.

En knul, het bedrijf waar ik werk neemt ook af bij Redbus, en er is geen sprake geweest van een invoer dip volgens de engineers.

Ga anders dit even lezen http://www.webwereld.nl/a(...)telecity-redbus.html
Knul, dan deden jullie ups-sen het waarschijnlijk beter.

En knul, niet het gehele datacenter heeft eruit gelegen.

Even een quote uit de eerste alinea van je link:
quote:
De problemen doen zich voor in het Redbus-datacenter aan de Gyroscoopweg in Amsterdam. Woordvoerster Mariska van Beukering van Telecity Redbus bevestigt dat er problemen zijn. "We hebben inderdaad te maken gehad met een kortstondige stroomdip. De oorzaak daarvan is nog niet bekend en de stroomvoorziening is inmiddels weer gegarandeerd", zo verklaart Van Beukering
Doei, semi-interessante buurpand van redbus bewoner!

zipzapwoensdag 27 september 2006 @ 20:55
Al die mensen met VOIP
NordicBluewoensdag 27 september 2006 @ 21:24
Wil de persoon die per ongeluk tegen de switch aan heeft staan zijken zich melden bij de receptie svp?
Likkende_Lassiewoensdag 27 september 2006 @ 21:36
http://www.pcextreme.nl/algemeen::netwerk::webcam kijk op camera 2 dan al die rekken open ook mijne!
Noliuswoensdag 27 september 2006 @ 22:06
quote:
Op woensdag 27 september 2006 21:36 schreef Likkende_Lassie het volgende:
http://www.pcextreme.nl/algemeen::netwerk::webcam kijk op camera 2 dan al die rekken open ook mijne!
Doet het niet...
SuperrrTuxxxwoensdag 27 september 2006 @ 22:08
quote:
Op woensdag 27 september 2006 22:06 schreef Nolius het volgende:

[..]

Doet het niet...
De 3e niet, de rest wel.
Noliuswoensdag 27 september 2006 @ 22:12
quote:
Op woensdag 27 september 2006 22:08 schreef SuperrrTuxxx het volgende:

[..]

De 3e niet, de rest wel.
hmmm, hier niet...
Alexxxxxwoensdag 27 september 2006 @ 22:16
quote:
Op woensdag 27 september 2006 22:12 schreef Nolius het volgende:

[..]

hmmm, hier niet...
Wil je bij mij komen kijken?
SuperrrTuxxxwoensdag 27 september 2006 @ 22:16
quote:
Op woensdag 27 september 2006 22:12 schreef Nolius het volgende:

[..]

hmmm, hier niet...
Hmmm, nou gaat het hier ook moeizaam, momenteel alleen 1
thedude0woensdag 27 september 2006 @ 22:22
tjonge jonge wat een achterlijk kutkneuzen bij redbus. ik hoop dat ze flink veel geld moeten betalen om de schade te fixen.
DJSmileydonderdag 28 september 2006 @ 00:02
Mijn bak @ redbus is niet zonder prik komen zitten, dus da's mooi..

Hij zou weer automatisch up moeten komen bij een power-failure, maar da's altijd maar weer een gok.
NiGeLaToRdonderdag 28 september 2006 @ 00:09
Nu allemaal claim indienen.. hadden ze maar geen 100% moeten beloven
Likkende_Lassiedonderdag 28 september 2006 @ 00:33
Hebben ze echt gewoon de volle 100% belooft? Dan is 't inderdaad mogelijk om geld te eisen
Likkende_Lassiedonderdag 28 september 2006 @ 00:34
Cam 2 hangt idd, en cam 3 doet het niet cam 2 daar zag ik net alle rekken openstaan...
Likkende_Lassiedonderdag 28 september 2006 @ 00:52
Krijg deze mail van PcExtrem:
quote:
Geachte Klant,

Zoals u misschien gemerkt heeft is er na 16:00 een grote storing
geweest.

Deze reden van deze storing is een stroomuitval in het TelecityRedBus
datacenter te Amsterdam. PCextreme B.V. heeft al haar apparatuur in
dit datacenter ondergebracht.

Tot op heden hebben wij nog geen officieële verklaring ontvangen wat
betreft de oorzaak van deze stroomstoring.

U zult zich nu waarschijnlijk afvragen: "Een datacenter beschikt toch
over UPS systemen en noodgeneratoren?"
Inderdaad, dat is ook zo. Echter hebben wij nog geen officieële
verklaring en kunnen wij deze vraag dus ook nog niet beantwoorden.

Nadat rond 17:15 ons serverpark weer voorzien was van stroom kwamen
wij tot de ontdekking dat diverse servers defect waren. Onze engineers
zijn sindsdien druk bezig met het vervangen van hardware en het weer
online brengen van diverse systemen.

De cluster nl01, nl02 en nl03 (Dynamic hosting) zijn weer online
evenals alle reseller servers.

Doordat de stroom niet in het gehele datacenter uitviel hebben ons
storage platform en het nieuwe mailcluster niet zonder stroom gezeten.
Hierdoor heeft u dus wel gebruik kunnen maken van alle e-mail
diensten.

Door de stroomuitval zijn ook diverse dedicated servers defect
geraakt. Indien u nog problemen ondervind met uw dedicated server, dan
verzoeken wij u contact op te nemen met noc@pcextreme.nl (Alleen voor
dedicated en colocated servers!)

Het is bij ons niet bekend dat er colocated servers defect zijn
geraakt. Mocht dit wel het geval zijn, dan verzoeken wij u ook contact
op te nemen met noc@pcextreme.nl

Zodra wij een officiële verklaring hebben ontvangen van TelecityRedBus
zullen wij u hier over berichten.

Met vriendelijke groet,

PCextreme B.V.
Stel mijn server was kapot gegaan, zou iemand dat dan vergoeden? Pcextreme of redbus?
wobbeldonderdag 28 september 2006 @ 06:49
quote:
Op donderdag 28 september 2006 00:52 schreef Likkende_Lassie het volgende:
Krijg deze mail van PcExtrem:
[..]

Stel mijn server was kapot gegaan, zou iemand dat dan vergoeden? Pcextreme of redbus?
ligt aan je SLA he
Punicadonderdag 28 september 2006 @ 13:58
quote:
Op woensdag 27 september 2006 20:06 schreef ToMaSZ het volgende:

[..]

Knul, dan deden jullie ups-sen het waarschijnlijk beter.

En knul, niet het gehele datacenter heeft eruit gelegen.

Even een quote uit de eerste alinea van je link:
[..]

Doei, semi-interessante buurpand van redbus bewoner!

Ben je nou echt zo dom ? Ik kan op onze UPS zo zien dat de stroom invoer 'r niet uitgelegen heeft, de generatoren zijn ook niet aangeslagen.

En waar spreek ik erover dat het hele DC eruit lag ? Onze suite lag r iig wel 100% uit (E0) + delen op F1.

Doei tweakertje die graag tof mee praat maar niet dicht bij de stand van zaken staat
NordicBluedonderdag 28 september 2006 @ 13:59
quote:
Op donderdag 28 september 2006 13:58 schreef Punica het volgende:

[..]

Ben je nou echt zo dom ? Ik kan op onze UPS zo zien dat de stroom invoer 'r niet uitgelegen heeft, de generatoren zijn ook niet aangeslagen.

En waar spreek ik erover dat het hele DC eruit lag ? Onze suite lag r iig wel 100% uit (E0) + delen op F1.

Doei tweakertje die graag tof mee praat maar niet dicht bij de stand van zaken staat
Punicaaaaaa
Waarneer gaat die k-line van me weg op de eweka irc
Punicadonderdag 28 september 2006 @ 14:37
denk dat ie nu weg is
Punicadonderdag 28 september 2006 @ 15:33
nog even de oorzaak voor de compleetheid:
quote:
Volgend op de berichtgeving van woensdagmiddag en hedenochtend, geven we hierbij een verslag met betrekking tot het incident dat heeft plaatsgevonden op 27 september 2006 in het TelecityRedbus datacenter aan de Gyroscoopweg in Amsterdam.



Om 15.55 uur heeft zich een communicatie fout voorgedaan in het UPS systeem. Als gevolg hiervan is er gedurende een tiende van een seconde een verlaging van het voltage zichtbaar geweest. Hierbij zijn minimale waarden gemeten van 80 Volt. Het is afhankelijk van de voeding hoe uw apparatuur hierop reageert. Direct na de verstoring is de gebruikelijk stroomvoorziening hersteld.
eleusisdonderdag 28 september 2006 @ 15:38
Geloof die Batenburg niet. Gisteren was het een 'stroomdip' (blijkbaar leugens) en nu was het een tiende van een seconde? Wat een bullshit.

Racks gaan meer stroom trekken als de spanning wegvalt, dan kan je wel doen alsof het niet jouw fout/probleem is dat de helft van alle zekeringen van Redbus eruit klappen, maar dat is wel erg creatief omgaan met de waarheid. Je hebt weinig aan een "gebruikelijke stroomvoorziening" als al je Redbus zekeringen eruit liggen, en als je A- EN B-feeds het niet meer doen. Goh, blijkbaar allebei de feeds op dezelfde groep, wat wij al vermoedden maar neee neee, dat kon niet. Nu duidelijk dus.

Volgens de geruchten was er wel een onderhoud bezig, volgens mij hebben ze gewoon het onderhoud verneuckt.
wobbeldonderdag 28 september 2006 @ 16:59
das bull....want de meeste pc's draaien wel door op 80 volt maar trekken ze hoog amperage...
en dan klapt alles er dus uit
eleusisdonderdag 28 september 2006 @ 17:02
┌─────┐
█▄ █▄█ █▄
└─────┘
wobbeldonderdag 28 september 2006 @ 17:21
quote:
Op donderdag 28 september 2006 17:02 schreef soylent het volgende:
┌─────┐
█▄ █▄█ █▄
└─────┘
woo, je weet hoe kopieren en plakken werkt (y)
rameijervrijdag 29 september 2006 @ 09:19
quote:
Op donderdag 28 september 2006 17:21 schreef wobbel het volgende:

[..]

woo, je weet hoe kopieren en plakken werkt (y)
Misschien kan ie nu bij Redbus aan de slag als onderhoudsmedewerker

NordicBluevrijdag 29 september 2006 @ 16:26
quote:
Op donderdag 28 september 2006 14:37 schreef Punica het volgende:
denk dat ie nu weg is
Neehoor , hij staat er ook sinds januari op ofzo