Moet in een bijkeuken het framewerk van een metalstud wand geaard worden met een blanke draad van 2,5 mm naar een centraal aardpunt, of naar een centraaldoos, of hoeft het helemaal niet?

Hoever (Of hoe dichtbij) mogen wcd's van een spoelbak af zitten in een bijkeuken?
ElmowwWdonderdag 23 maart 2006 @ 23:22
ik dacht, vanaf de zijkant van de wasbak genomen, 60cm ruimte en dan mag je weer alles met elektra...
GerritBvrijdag 24 maart 2006 @ 00:01
In natte ruimtes moeten de vloer,c.v. en waterleiding geaard worden.
Voor een metalstud wand is dit niet nodig
sangervrijdag 24 maart 2006 @ 09:21
Misschien dat Tnimble hier zijn licht op kan werpen? Die is goed bekend met de NEN1010.
Vonkenboerzaterdag 25 maart 2006 @ 12:10
Basispotentiaalvereffening

In elk gebouw moeten de beschermingsleidingen, de aardleidingen en de volgende vreemde delen door middel van basisvereffeningsleidingen met de hoofdaardrail zijn verbonden.

- Metalen leidingen voor inpandige voorzieningen, bijvoorbeeld voor gas of water
- Metalen delen van de gebouwconstructie, centrale verwarmings of luchtbehandelingsystemen
- Essentiele betonwapening indien mogelijk

Hier valt een metalstud dus al niet onder !

Aanvullende potentiaalvereffening
Bij toepassing van aanvullende potentiaalvereffening moeten worden betrokken alle gelijktijdig aanraakbare gestellen van vast bevestigd materiaal en vreemd geleidende delen met inbegrip van, waar mogelijk, de metalen wapening van betonconstructies van gebouwen.

Bij potentiaalvereffening moeten de beschermingsleidingen van al het materiaal en wandcontactdozen zijn betrokken.

Mijn inziens behoefd een metalen gestel dus niet geaard te worden onder voorwaarde dat het niet mogelijk is om electrisch met het metalen gestel in contact te kunnen komen