Yep :/quote:Op zondag 5 februari 2006 15:26 schreef The_Terminator het volgende:
Aardlekschakelaars knallen er vaak niet \'zomaar\' uit... Weet je zeker dat je niet ergens een apparaat hebt aangesloten die een stroom die de aarding stuurt?
JA! :'(quote:Op zondag 5 februari 2006 15:28 schreef Troel het volgende:
OU-tje toch :\'(
Zaten ze je weer te pesten?
Goed idee zeg!quote:Op zondag 5 februari 2006 15:48 schreef teh_m0nkey het volgende:
Bouw een muizenval om die schakelaar heen... of maak een touwtje dat je hem meteen goed kan trekken
mijne dus welquote:Op zondag 5 februari 2006 15:48 schreef RemcoDelft het volgende:
BTW: een aardlek knalt er NIET voor niks uit!
scherm hangt niet aan mn UPS :')quote:Op zondag 5 februari 2006 15:47 schreef RemcoDelft het volgende:
Je scherm valt uit voor je UPS aanslaat? Heb je goed geregeld
Sja :/ mn PA wil toch al een nieuwe kast dr in hebben, 3 eindgroepen is NOGO tegenwoordig :/ dus dan wordt die automatisch wel vervangen,quote:Op zondag 5 februari 2006 16:01 schreef RemcoDelft het volgende:
Ik zou zeggen, laat eens een electricien naar dat ding kijken! OF er loopt ergens een lekstroom, OF je aardlek moet vervangen worden.
denk dat elke electricien die hier binnen loopt meteen de hele installatie wel afkeurt, smerige kut aannemer heeft hier 25 jaar geleden bij de bouw echt op _ALLES_ bezuiniged :|quote:Op zondag 5 februari 2006 15:59 schreef indahnesia.com het volgende:
En de aardlek zelf kan natuurlijk kapot zijn. Dat hadden wij een aantal jaar geleden. iedere dag sprong er wel een groep af, en de aardlek ook. Dat ding was gewoon helemaal aan het flippen.
Ondanks dat de electricien zei dat dat vast niet de oorzaak was en ik zei dat dat de enige optie was omdat er verder geen verklaring te vinden was na alles geprobeerd te hebben.
Rustig... Bedaar joh! :')quote:Op zondag 5 februari 2006 15:17 schreef Ou-Tannu het volgende:
Vanacht rond een uurtje of 2 zit ik lekker nog wat te FOK!en en muziek te luisteren. met koptelefoon op :\\\')
valt in eens mn scherm uit ik denkt WTF?! scherm stuk ofzo?meteen aardedonker, had al geen licht aan..
ik mn scherm weer aan proberen te doen :/ doet die niks, zet ik toch maar mn koptelefoon af.. hoor ik mn UPS krijsen dat de stroom is uit gevallenkon ik int aardedonker weer naar beneden lopen om die GRAF****** aardlekschakelaar met ADHD ofzo weer om te keren :|
smerig KUT ding! knalt er altijd voor niks uit!
quote:Op zondag 5 februari 2006 20:25 schreef Xebber het volgende:
[..]
Rustig... Bedaar joh! :\\\')
Een maand geleden had ik het nog dagelijks dat de stroom d\\\'r spontaan uit vloog. Zelfs de woningbouw gebeld, en die heeft de zooi nagemeten... Was helemaal niets mis mee.
Na een poosje vond ik het opvallend dat de stroom d\\\'r altijd \\\'s avonds en \\\'s nachts uit viel. Overdag had ik d\\\'r nooit last van... Wat bleek? De tijdschakelaar van de buitenlamp zat als enige in een ongeaarde stekkerdoos. En juist die buitenlamp was niet helemaal waterdicht, waardoor de aardlekschakelaar dus elke keer naar beneden vloog. Kortom: kortsluiting.
:\\\')
Aardlekschakelaars hebben geen stoppen... Een aardlekschakelaar is in feite al een stop.quote:Op zondag 5 februari 2006 20:44 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
whehe :\')
bij kortsluiting zou toch je stop dr uit knetteren? wat hier dus niet gebeurt!
Bij aardlek is er sprake van lekstroom naar de aarde. Kortsluiting of overbelasting wordt door de zekering opgevangen (In kasten met aardlekschakelaars zijn dit vaak automatische zekeringen).quote:Op zondag 5 februari 2006 20:54 schreef buzzer het volgende:
De aardlek springt er inderdaad niet zomaar uit, dus ik zou maar eens kijken wat er aan de hand is.. blijkbaar heb je ergens toch een te grote belasting of kortsluiting
nou ist grappige dr is hier echt geen sodemieter geaard de draadjes liggen dr ondertussen wel maar we hebben ze wegens het herhaaldeijke springen van dat ding ze weer los getrokkenquote:Op zondag 5 februari 2006 20:56 schreef Alicey het volgende:
[..]
Bij aardlek is er sprake van lekstroom naar de aarde. Kortsluiting of overbelasting wordt door de zekering opgevangen (In kasten met aardlekschakelaars zijn dit vaak automatische zekeringen).
De kachel zou geaard moeten zijn. Zoals jij het beschrijft is de kachel NIET geaard, maar staat-ie wel onder spanning. Jij raakt hem aan ==> lekstroom door je lichaam ==> aardlekschakelaar klapt er uit.quote:Op zondag 5 februari 2006 20:18 schreef BabeWatcher het volgende:
Ik heb de aardlek bij mij ertussenuit gehaald. Dat ding knalde al om als ik even voelde of de kachel warm was. Het gaat nu al een jaar goed zonder aardlek.
Zoek een expertquote:Op zondag 5 februari 2006 22:05 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
nou ist grappige dr is hier echt geen sodemieter geaard de draadjes liggen dr ondertussen wel maar we hebben ze wegens het herhaaldeijke springen van dat ding ze weer los getrokken![]()
en nou springt die somehow nog
euhm.. er is iets niet in orde met je aansluitingen.....quote:Op zondag 5 februari 2006 20:18 schreef BabeWatcher het volgende:
Ik heb de aardlek bij mij ertussenuit gehaald. Dat ding knalde al om als ik even voelde of de kachel warm was. Het gaat nu al een jaar goed zonder aardlek.
buiten is ook al los gekoppeld geweest,, en zelfs in de zomer als alles loeiheet is wil die nog wel klappenquote:Op zondag 5 februari 2006 22:18 schreef damster het volgende:
De aardlek zit ook helemaal niet aangesloten aan de aard draad
De aardlek meet het verschil tussen de inkomende en uitgaande stroom..
Als daar een verschil tussen zit, zit er een apparaat stroom te lekken. Normaal gaat dat dan via de aarddraad, maar dit kan natuurlijk ook via de verwarmingsbuis of coax-kabel zijn.
Misschien is het wel een buitenlamp die in contact komt met water en zo stroom via water de grond in laat lopen.
Er kan ook stroom naar de nul lekken. de aarde is nl. simpelweg verbonden met de nul.quote:Op zondag 5 februari 2006 22:05 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
nou ist grappige dr is hier echt geen sodemieter geaard de draadjes liggen dr ondertussen wel maar we hebben ze wegens het herhaaldeijke springen van dat ding ze weer los getrokken![]()
en nou springt die somehow nog
Ja lees nou eens. de aardlek schakelaar staat niet in verbinding met de aard draad.quote:Op zondag 5 februari 2006 23:22 schreef Ou-Tannu het volgende:
buiten is ook al los gekoppeld geweest,, en zelfs in de zomer als alles loeiheet is wil die nog wel klappen![]()
en bij een onweersbui klapt die ook standaard 1x :/
jamaarquote:Op maandag 6 februari 2006 12:34 schreef damster het volgende:
[..]
Ja lees nou eens. de aardlek schakelaar staat niet in verbinding met de aard draad.
Dus het loshalen van die draden heeft geen zin.
De aardlekschakelaar meet het verschil in de stroom die op de draad wordt gezet, en wat terug komt. Dit verschil hoort er niet te zijn. De nuldraad is echter ook de aardedraad, en als er dus op een of andere manier stroom direct of indirect (Bijvoorbeeld doordat er water in een apparaat terecht is gekomen, omdat er in het circuit iets mis gaat waardoor een metalen kast onder stroom komt te staan en iemand die vast pakt etc.) stroom naar de aarde lekt, schakelt de aardlek als beschermingsmaatregel uit. De stroom hoeft dus niet noodzakelijkerwijs via de aardedraad te lekken.quote:Op maandag 6 februari 2006 15:44 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
jamaarzonder die draad zou er toch geen stroom naar de aarde kunnen weg lekken ? indien het op niet geleidende pootjes staat / niet geleidend materiaal hangt etc? ( en ook niet dmv vocht de stroom laat weg lekken)
dus waar gaat die stroom dan heen?
juist maar op die aardlek zitten dus (op dit moment) geen natte zones, ivm t winter is, is buiten afgekoppeld opzowel Fase, nul en AARDE!, dus dan zou het binnen huis zitten? alleen de fucking vraag is waar?quote:Op maandag 6 februari 2006 15:46 schreef Alicey het volgende:
[..]
De aardlekschakelaar meet het verschil in de stroom die op de draad wordt gezet, en wat terug komt. Dit verschil hoort er niet te zijn. De nuldraad is echter ook de aardedraad, en als er dus op een of andere manier stroom direct of indirect (Bijvoorbeeld doordat er water in een apparaat terecht is gekomen, omdat er in het circuit iets mis gaat waardoor een metalen kast onder stroom komt te staan en iemand die vast pakt etc.) stroom naar de aarde lekt, schakelt de aardlek als beschermingsmaatregel uit. De stroom hoeft dus niet noodzakelijkerwijs via de aardedraad te lekken.
Toevoeging : Wanneer je stroomcircuit en alle apparatuur in orde is, dan kan het inderdaad niet. Wanneer het wel gebeurt, is er ergens dus iets mis.
Dat is lastig als het incidenteel gebeurt. Het kan in je hele stroomnet zitten. Je zult eerst te weten moeten komen in welke omstandigheden het "op te wekken" is.quote:Op maandag 6 februari 2006 16:04 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
juist maar op die aardlek zitten dus (op dit moment) geen natte zones, ivm t winter is, is buiten afgekoppeld opzowel Fase, nul en AARDE!, dus dan zou het binnen huis zitten? alleen de fucking vraag is waar?
Dat lijkt me niet. Voor zover ik weet is een meterkast waterdicht.quote:of zou het komen door dat t nogal vochtig is in de meterkast?
ding hangt boven de gasmeter welke altijd steen koud is en boven de water meter die eveneens steen koud is, en bijden zijn altijd enorm vochtigquote:Op maandag 6 februari 2006 16:07 schreef Alicey het volgende:
[..]
Dat is lastig als het incidenteel gebeurt. Het kan in je hele stroomnet zitten. Je zult eerst te weten moeten komen in welke omstandigheden het "op te wekken" is.
[..]
Dat lijkt me niet. Voor zover ik weet is een meterkast waterdicht.
Maar zit er een opening in de electriciteitsmeter of stoppenkast?quote:Op maandag 6 februari 2006 16:18 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
ding hangt boven de gasmeter welke altijd steen koud is en boven de water meter die eveneens steen koud is, en bijden zijn altijd enorm vochtig
dr zit een beste spleet tussen de stoppen zelf en de plastic afwerking?quote:Op maandag 6 februari 2006 16:19 schreef Alicey het volgende:
[..]
Maar zit er een opening in de electriciteitsmeter of stoppenkast?
Ik heb nog nooit een waterdichte meterkast gezien...quote:Op maandag 6 februari 2006 16:07 schreef Alicey het volgende:
[..]
Dat lijkt me niet. Voor zover ik weet is een meterkast waterdicht.
Ik moet zeggen dat ik het niet uitgetest heb.quote:Op maandag 6 februari 2006 16:23 schreef RemcoDelft het volgende:
[..]
Ik heb nog nooit een waterdichte meterkast gezien...
Hmm.. Dan kan er vocht doorheen. Ik weet niet hoe ver alles van elkaar zit aan de binnenkant, maar gezien dit toch minimaal 3 millimeter moet zijn, lijkt mij wel weer dat damp niet een al te groot probleem zou mogen zijn.. Maar ik ben geen expert.quote:Op maandag 6 februari 2006 16:19 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
dr zit een beste spleet tussen de stoppen zelf en de plastic afwerking?
ja ik ook nietquote:Op maandag 6 februari 2006 16:25 schreef Alicey het volgende:
[..]
Hmm.. Dan kan er vocht doorheen. Ik weet niet hoe ver alles van elkaar zit aan de binnenkant, maar gezien dit toch minimaal 3 millimeter moet zijn, lijkt mij wel weer dat damp niet een al te groot probleem zou mogen zijn.. Maar ik ben geen expert.
Vocht voor de zekeringen/aardlek?quote:Op maandag 6 februari 2006 16:26 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
ja ik ook nietiig met mn schroevendraaiers blijf ik wel uit die kast weg
bij mn oma al gezien daar was de kast LETTERLIJK uitgefikt door vocht :/
geen idee ze zou er net in trekkenquote:
Weet je in ieder geval meteen dat het goed zit.quote:Op maandag 6 februari 2006 16:35 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
geen idee ze zou er net in trekkendus de kast zelf was alleen uitgebrand, vuur had zich zelf gedooft door zuurstof tekort
![]()
en ze heb van de woningbouw kosteloos een nieuwe kast gehad dus!
makes a point :pquote:Op maandag 6 februari 2006 16:36 schreef Alicey het volgende:
[..]
Weet je in ieder geval meteen dat het goed zit.
koopwoning hierquote:Op maandag 6 februari 2006 16:40 schreef Alicey het volgende:
[..]
Nu niet meteen je meterkast gaan opblazen in de hoop dat je een nieuwe krijgt.
|