tnimble | dinsdag 12 juli 2005 @ 16:02 |
Tot hoe hoog kan een muur opgemetseld worden. Er van uitgaande dat de muur niet los staat maar haaks tegen een andere muur aanstaat en hier aan vast zit of de zelf hoek om gaat. Ik weet dat de hoogte in de praktijk alleen afhankelijk is van de dikte van de muur. En eigenlijk niet van de door de hoogte opgewekte neerwaarde krachr. De stenen en de mortel kunnen heel veel drukkracht hebben (zo'n 20 tot 40N per mm^2, wat op tonnen per meter neer komt) Hoe bepaal je dus bij welke dikte de hoogte mag zijn. B.v. van halfsteens muur, eensteensdik enz. | |
God_de_Vader | dinsdag 12 juli 2005 @ 16:16 |
beste is dubbel laags te werken een enkel rijtje stenen is echt niet sterk ... bijvoorbeeld betonblokken en dan voegijzertjes en facadestenen ... maar bv betonblokken van die grijze daarmee kan je makkelijk 6 meter doen als je een goede ondergrond hebt en om de X meter een metalen verticale T steekt. Dit doen ze bijvoorbeeld voor manege of industriegebouw etc ... waar vochtplekken en dergelijke er niet toe doen kortweg gezegd ... | |
doemaardrie | dinsdag 12 juli 2005 @ 16:36 |
Een halfsteens muurtje kun je ongetwijfeld hoger optrekken dan nodig is voor het gemiddelde doe het zelf projectje. ![]() | |
tnimble | dinsdag 12 juli 2005 @ 16:56 |
quote:Wie zegt dat het om een gemiddeld doe het zelf projectje gaat. Hoe bepaal je de max hoogte van b.v. een steensmuur van 3 meter breedt die van boven tot onder aan de beide zij kanten vast zit. De bouw hoogte is dan afhankelijk van | |
KeessieK | dinsdag 12 juli 2005 @ 17:27 |
wat wil je gaan bouwen dan? ![]() ![]() | |
tnimble | dinsdag 12 juli 2005 @ 20:41 |
quote:B.v. een binnenmuur langs een trap van 9 meter hoog die haaks op een buitengevel staat. Of een achter gevel van 7,50 meter hoog. De neerwaardsedruk is daarbij te verwaarlozen. De zijwaardse drukken niet. Hoeveel dit kan hebben wordt o.a. door de dikte van de muur bepaald en door asimetrische belastingen door daken, vloeren en kozijenen of neigend metselwerk. Voor een vrijstaande muur is als vuistregel 10 maal de dikte. of 60 maal als er kolomen worden toegepast. Voor gevels geldt dat er tot 14 meter of 20 meter bij gewapend metsel werk kan worden gebouwd zonder dilatatievoegen. (KNB E2F) Maar hier staat weer niet bij om welke muur dikten dit geldt. | |
KeessieK | dinsdag 12 juli 2005 @ 20:51 |
oke, helaas heb ik voor die zijwaartse drukken enzo geen antwoord tot hoe hoog je dan kan gaan, maar is het niet een idee om hier een keer een constructeur voor te vragen? | |
Wojworshebn | dinsdag 12 juli 2005 @ 20:57 |
quote:Is toch per situatie verschillend, lig tocht aan de zijdelingze drukken van het dak enz. niet doordenkend persoon | |
KeessieK | dinsdag 12 juli 2005 @ 21:10 |
quote: ![]() | |
Wojworshebn | dinsdag 12 juli 2005 @ 21:14 |
quote:Oh sorry, dacht dat jij een constructeur wou gaan vragen hoe hoog je een muur mag metsellen, maar dat was dus die andere knakker | |
tnimble | dinsdag 12 juli 2005 @ 23:07 |
quote:In de geschtste muren, gaat het om symetrisch belaste muren (goed lezen ![]() De formule voor het berekenen is S = p.(Hf/d) S = de slankheid die moet kleiner gelijk zijn aan 25. p = een factr die uit een tabel komt behoorde bij bepaalde type steen Hf = de vrije hoogte d = dikte van de muur die factor p leidt uit de verhouding tussen hoogte en breedte van de muur Hf is meestal de hoogte van een muur. Voor een vrijstaande muur is deze factor 1.0 voor een gesteundewand is deze kleiner dan 1.0 Maar ik heb hier geen tabellen bij. [ Bericht 25% gewijzigd door tnimble op 13-07-2005 00:02:52 ] | |
tnimble | woensdag 13 juli 2005 @ 11:53 |
quote:Er werdt mij net verteld dat er ook een aantal formules voor de p factor zijn. Bij niet vertikaal gesteunde muren: P2 = 1.0 of 0,75 als de in een vloer is ingeklemd. Bij eenzeidig verticaal gesteund H <= 3.5L P3= P2 / (1+(P2*H/3*L)^2) H > 3.5L P3 = 1.5*L/H Bij dubbelzeidig verticaal gesteund H <=L P4 = P2 / (1+(P2*H/L)^2) H > L P4 = 0.5 * L / H Dit leidt voor het gevel voorbeeld tot: P4 = 0.5 * 4.2 / 7.5 = 0.28 Dan is D = P * Hf / S = 0.28 * 7.5 / 27 = 7,78 cm En voor de wand langs trap P3 = 1.5*L/H = 1.5 * 2 / 9 = 0.33 Dan is D = P * Hf / S = 0.33 * 9.5 / 27 = 11.6cm | |
Keijs | woensdag 13 juli 2005 @ 12:07 |
quote:Betreft het een dragend mestelwerk penant ? Als het niet dragend is dan geldt de vuistregel max. hoogte = 30 x dikte (bovenzijde moet wel gesteund zijn) Wanneer de wanden in horizontale gesteudn zijn (bij door muur loodrecht erop) dan zijn nog groter hoogtes haalbaar (tot maximaal 60 x d) Van die formules die je gebruikt begrijp ik geen reet, een berekening is ook niet nodig denk ik, alleen als het vloerdragende penanten zijn moet je toch even een knikberekening maken vlgs de TGB Steen NEN6790. Zorg je wel voor een goede fundering onder je wanden ?? Als je 9m hoog stapelt kun je dat niet zo op de betonvloer zetten. | |
tnimble | woensdag 13 juli 2005 @ 12:25 |
quote:Deze formule komt uit een KNB publikatie over gewapende en ongewapende metsel werken. De andere formules met de P factoren komen uit NBN B 24-301 dit is de belgische NEN. En komt ook de formule uit de KNB publicatie weer terug (maa dan met andere benamingen voor de letters). De KNB wordt samengesteld uit de NEN. In die NBN B 24-301 staan ook formules voor excentikitiets te berekenen die veroorzaakt wordt door vloer- en dakopleggin en wind. Dit moet ook weer terug komen in de KNB voor baksteen constructies, maar deze is niet op internet beschikbaar en moet gekocht worden. Maar ik ken niemand die deze heeft, wel die belgische dus. quote:De muur die er werkelijk gaat komen zal lager zijn, en ook gewapend worden, en komt zeer zeker op de fundering te staan. Deze fundering is al aanwezig en is 60cm breed gemetseld.Hier laat ik eerst iemand naar kijken of de drukstrekte voldonde is en off hij breeder gemetseld moet worden. De andere muur die nu nog op de vloer staat krijgt ook een eigen fundering. | |
tnimble | woensdag 13 juli 2005 @ 12:35 |
quote:Als je deze vuist regel invult krijg je met 30% veiligheids factor dezelfde hoogten er uit als met die formules. Alleen bij hele grote diktes gaan de hoogtes meer afwijken bij lange muren. De gevel stenen zijn geen waal formaat ze zijn 220 x112x45 engels formaat dacht ik. Dus dan zit je behoorlijk boven de 7, 8 cm. En kan deze i.p.v. eensteens, een spouwmuur worden van 2 bladen halfsteens, met ankers tussen de bladen. | |
Gurb | woensdag 13 juli 2005 @ 12:47 |
een gewone verdiepingshoogte kan je makkelijk halen met een halfsteens muurtje, dus als je steens gaat metselen, en je verankert het metselwerk aan de vloer en het dak, kan je makkelijk die 9 meter halen | |
Keijs | woensdag 13 juli 2005 @ 15:01 |
quote:volgende formule om equivalente dikte van een niet-dragende spouwmuur uit te rekenen: d = s*s / t s = som dikte spouwbladen (2x110=220) t = totale dikte spouwmuur (220 + 40spouw) d = 220x220 / 260 = 186mm dit staat dus gelijk aan "Massieve" muur met dikte 186mm, mits er natuurlijk spouwankers worden toegepast. | |
tnimble | woensdag 13 juli 2005 @ 15:54 |
quote:Thanks erg handig. Ik ga er denk ik binnen kort een kleine webpagina maken waar alle formules in staan met korte uitleg en plaatjes. | |
tnimble | maandag 18 juli 2005 @ 22:24 |
quote:Heb een opzetje gemaakt voor een dergelijke pagina op mijn site. Gaat nog wel opgedeelt worden in meerdere pagina's als er wat meer bij komt. Ook wil ik meer calculators invoegen. | |
Asics | maandag 18 juli 2005 @ 22:27 |
de toren van Babel kwam tot aan de hemel |