quote:Op vrijdag 27 mei 2005 15:38 schreef joshus_cat het volgende:
[..]
Als je een roest vrije vast metalen pijp tot pak'm beet grondwaterniveau plus een meter in de grond kan slaan, is dat wel voldoende. Droog zand daarentegen is een errug goede isolator.
('t is trouwens ook erg leuk om je 'eigen' aarde te verbinden met de aarde van de electriciteitsmaatschappij)
Hebben ze mij altijd geleerd op de MTSquote:
[deurbel] ♫♪ TRINNGGGG ♪♫quote:
probeer met een schup maar es door een hostalit pijp je rammen......quote:Op zondag 29 mei 2005 12:23 schreef Martijn_77 het volgende:
[..]
Hebben ze mij altijd geleerd op de MTS
Hostaliet buis mag je wel met kabel gebruiken maar dan in bedrijfshallen en zo
ja dat kan als de weerstand maar niet meer dan 100 ohm isquote:Op vrijdag 27 mei 2005 14:48 schreef 1-of-6Billion het volgende:
'k Wil wat tuinverlichting aanleggen. Er ligt al een electriciteitskabel voor de vijverpomp, maar die is 2-aderig. De lamp die ik gekocht heb, vraagt explicitiet om randaarde en die heb ik dus niet.Kan ik randaarde maken door een koperdraad een stuk de grond in te steken? Of is dat niet voldoende?
![]()
Ehh, je hele verhaal geloof ik wel, maar een waterkoker van 20 Watt? Dat is dan zeker een waterkoker voor vingerhoedjes water? Voor de muizenthee?quote:Op dinsdag 31 mei 2005 10:40 schreef BazjeV het volgende:
<knip heel verhaal>
Die 50W word hoofdzakelijk omgezet in warmte. nu wil ik graag vertellen dat een gemiddelde waterkoker 20W verbruikt.
Do the math, vloerverwarming in je achtertuin.
100 ohm is voor de aarde......quote:Op dinsdag 31 mei 2005 10:40 schreef BazjeV het volgende:
100 Ohm !!!
zou ik niet doen
Stel, je sluit 4 tuinlampjes van 40 Watt aan, maakt samen een 160 Watt.
160 Watt bij 230 Volt betekend een stroom van 0,7A (I = P / U).
je draad is 100 Ohm, hierdoor gaat 0,7 A, dus er valt een spanning van 70V overheen (U = I * R)
70V op je draad van de 220 totaal betekend maar 150 Volt bij je lampjes.
(hier zou je deze rij berekeningen opnieuw moeten uitvoeren en dan beginnen met een spanning van 150V maar dit doe ik niet, de uitkomst zou hierdoor <b>nog hoger</b> uitkomen).
ok, 70 V over de draad, stroom van 0.7A dus een vermogen van 50W gaat er verloren in je draadjes (P = U * I).
Die 50W word hoofdzakelijk omgezet in warmte. nu wil ik graag vertellen dat een gemiddelde waterkoker 20W verbruikt.
Do the math, vloerverwarming in je achtertuin.
Doe dus maar niet.
PS. Ik heb het maximale verlies even opgezocht en dat is 2 % oftewel een kleine 5V.
5V verlies bij een stroom van 0,7A betekend een weerstand van <b> maximaal</b> R = U / I = 5 / 0,7 = 7 Ohm.
Hard rammen. Dan kom je er echt wel door zeker als de hostalit pijp wat ouder is.quote:Op maandag 30 mei 2005 16:46 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
probeer met een schup maar es door een hostalit pijp je rammen......
|