abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_221742873
Deze vraag komt hier met enige regelmaat langs, en het antwoord is meestal
"eind jaren 70 kwam de isolatie" of "vanaf 1992 zit het wel goed". Dat klopt
ongeveer, maar niemand had er cijfers bij. Ik heb het hele EP-Online bestand
(het landelijke labelregister van RVO) doorgerekend: 5.429.284 gelabelde
woningen met een bekend bouwjaar, bestand september 2026.

Bouwperiode A of B C of D E, F of G Woningen
voor 1945 25,9% 40,2% 33,9% 810.135
1945-1964 34,7% 42,1% 23,2% 739.940
1965-1974 44,7% 45,4% 9,9% 848.388
1975-1991 56,0% 42,3% 1,7% 1.228.331
1992-2005 91,3% 8,4% 0,3% 729.560
2006-2014 97,4% 2,4% 0,2% 518.025
2015 en later 97,9% 1,8% 0,3% 554.905

Twee sprongen vallen op.

Tussen 1965-1974 en 1975-1991 zakt E/F/G van 9,9% naar 1,7%. Dat is de
oliecrisis van 1973: energie werd duur, en de eerste isolatie-eisen volgden
kort daarna. Gevulde spouw en dubbel glas werden gangbaar.

Tussen 1975-1991 en 1992-2005 springt A/B van 56% naar 91%. Dat is het
landelijke Bouwbesluit van 1992 plus de EPC die daar kort na kwam.

Wat me zelf verraste: die groep 1975-1991 is met 1,2 miljoen woningen de
grootste in de tabel, en ruim vier op de tien staat nog op C of D. Slechte
labels zijn daar bijna verdwenen, maar A of B is nog lang niet standaard.
Dat is dus de grootste groep met ruimte voor verbetering.

Belangrijke kanttekening: dit is een verwachting, geen uitspraak over jouw
huis. Twee identieke rijwoningen uit 1978 kunnen drie labelstappen schelen
puur doordat de een wel en de ander niet is na-geïsoleerd. Gebruik het
bouwjaar om te weten waar je moet kijken, niet als conclusie.

Bron is EP-Online van RVO.

[ Bericht 5% gewijzigd door Nizno op 06-09-2026 21:44:46 ]
pi_221744998
Handige cijfers, dat sprongpunt rond 1992 zie je in de praktijk ook terug als je ouder bouw kijkt. Die groep 75-91 inderdaad vaak nog C/D ondanks dat E/F bijna weg is. Bouwjaar is startpunt, echte stand hangt af of iemand spouw/dak/glas heeft aangepakt.
pi_221746681
Nou heb ik een huis uit 1990. Ooit een briefje gehad dat het label C heeft. Boeie, ik ben niet van plan ooit te verhuizen dus dat label ga ik echt niet updaten zolang het geen nut heeft.

Wel heb ik naast vele kleine klusjes mijn vloer geïsoleerd, alle enkelglas vervangen door dubbel (behalve mijn 4pans dakraam op zolder), de beneden verdieping vrijwel geheel A++ glas. Het huis is 'all electric' en voldoende panelen op het dak om ook in deze tijd van het jaar nog de auto te kunnen laden. O, er staat ook nog 8 KWh aan batterij op zolder.

Geen idee wat het label dan zou moeten zijn maar voor de statistieken telt het mee als C. Ik neem aan dat er veel andere huizen ook een hoger label zouden kunnen aanvragen.
Verstand is eerlijk verdeeld, iedereen heeft er zat van.
pi_221748882
quote:
0s.gif Op maandag 7 september 2026 15:27 schreef 215 het volgende:
Nou heb ik een huis uit 1990. Ooit een briefje gehad dat het label C heeft. Boeie, ik ben niet van plan ooit te verhuizen dus dat label ga ik echt niet updaten zolang het geen nut heeft.

Wel heb ik naast vele kleine klusjes mijn vloer geïsoleerd, alle enkelglas vervangen door dubbel (behalve mijn 4pans dakraam op zolder), de beneden verdieping vrijwel geheel A++ glas.
Werd het huis in 1990 gebouwd en opgeleverd met enkel glas?
Mijn hobby is glas-in-lood maken en herstellen. Ook voor u
pi_221751102
quote:
0s.gif Op maandag 7 september 2026 21:42 schreef blomke het volgende:

[..]
Werd het huis in 1990 gebouwd en opgeleverd met enkel glas?
Het meeste was wel dubbelglas maar nog zonder rating. De bovenlichtjes en de voordeur b.v. waren nog enkel glas toen net als het badkamerraampje en zolderraampje. Die laatste is nog steeds enkel maar er zit nu een zonnepaneel boven. In de zomer kan die nog net op ventilatie stand en in de winter stop ik er een dik stuk piepschuim voor.

Die voordeur en bovenlichtjes heb ik in 2014 al laten vervangen door HR++ (zie ik net). Badkamer ooit laten voorzien van het grootste Velux raam wat ze hadden (ook HR++). Twee jaar terug op benedenverdieping het standaard dubbelglas door HR++ laten vervangen toen er toch al een raam lek was.

Afgezien van dat lekkende raam merk je het verschil tussen standaard en HR++ vooral aan de energierekening en het rustiger stookgedrag. Op de bovenverdieping heb ik nog drie Velux kantelramen met het originele dubbelglas waarvan een lek. Ik heb geen zin om dat te laten vervangen omdat ik eigenlijk niet weet wat ik wil. Stoken doe ik boven toch niet dus kwa energiekosten loopt dat wel los.
Verstand is eerlijk verdeeld, iedereen heeft er zat van.
pi_221752989
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 september 2026 11:48 schreef 215 het volgende:

[..]
Het meeste was wel dubbelglas maar nog zonder rating. De bovenlichtjes en de voordeur b.v. waren nog enkel glas toen net als het badkamerraampje en zolderraampje. Die laatste is nog steeds enkel maar er zit nu een zonnepaneel boven. In de zomer kan die nog net op ventilatie stand en in de winter stop ik er een dik stuk piepschuim voor.

Die voordeur en bovenlichtjes heb ik in 2014 al laten vervangen door HR++ (zie ik net). Badkamer ooit laten voorzien van het grootste Velux raam wat ze hadden (ook HR++). Twee jaar terug op benedenverdieping het standaard dubbelglas door HR++ laten vervangen toen er toch al een raam lek was.

Afgezien van dat lekkende raam merk je het verschil tussen standaard en HR++ vooral aan de energierekening en het rustiger stookgedrag. Op de bovenverdieping heb ik nog drie Velux kantelramen met het originele dubbelglas waarvan een lek. Ik heb geen zin om dat te laten vervangen omdat ik eigenlijk niet weet wat ik wil. Stoken doe ik boven toch niet dus kwa energiekosten loopt dat wel los.
Wat ik vooral merkte na vervanging van enkel door dubbel (en HR++) glas, is dat er veel minder condens op de kozijnen komt te liggen. Dat veroorzaakte houtrot en roestende (stalen) kozijnen van binnen uit. Desastreus voor de levensduur. Met isolatieglas, geen last meer van.

Overigens recent triple glas laten zetten in de erker,

[ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 09-09-2026 06:12:14 ]
Mijn hobby is glas-in-lood maken en herstellen. Ook voor u