abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_214183638
Wie heeft er ervaring met vloerverwarming infrezen in een vloer met een isolatiewaarde van Rc=2,5?
Kan dat? Wat voor energiegebruik kan je dan verwachten? Waar moet je op letten?

Behoudens het glas heeft de rest van de schil van mijn huis ook een Rc waarde van 2,5 m2*K/W dus Ug=0,4 W/(m2*K). Het glas is HR++ Rc=0,9 m2*K/W dus Ug=1,1 W/(m2*K)
pi_214183724
Oh beide andere zijn dicht, dit is de nieuwe
pi_214186542
Ik geloof dat ik de vraag eerder heb gesteld: je vraag is incompleet en niemand kan die beantwoorden zonder te weten hoe groot het vertrek is dat je wil verwarmen en wat is je warmte vraag?
pi_214194058
Het vloeroppervlak is 33 m2 waarvan 30 m2 moet worden voorzien van vloerverwarming.
Bovendien wordt langs de randen 20 cm vanaf de rand gefreesd, waardoor het netto oppervlak nog kleiner wordt.
pi_214194896
quote:
0s.gif Op zondag 7 juli 2024 09:22 schreef Karel050 het volgende:
Het vloeroppervlak is 33 m2 waarvan 30 m2 moet worden voorzien van vloerverwarming.
Bovendien wordt langs de randen 20 cm vanaf de rand gefreesd, waardoor het netto oppervlak nog kleiner wordt.
Dus je hebt al een maand een gedetailleerde offerte en tekening liggen, wat zei je leverancier toen je het vroeg?


Ik denk trouwens 12 als antwoord op je vraag
pi_214196940
quote:
0s.gif Op zondag 7 juli 2024 10:39 schreef SnodeSnuiter het volgende:

[..]
Dus je hebt al een maand een gedetailleerde offerte en tekening liggen, wat zei je leverancier toen je het vroeg?


Ik denk trouwens 12 als antwoord op je vraag
Je bedoelt 42…

En on a serious note:
Hebben mensen in de buurt met een soortgelijk huis geen vloerverwarming die je kunnen vertellen hoe het in de praktijk bij hun gaat?
Well done is better than well said. - Benjamin Franklin
pi_214211427
quote:
0s.gif Op zondag 7 juli 2024 14:17 schreef Zedi het volgende:

[..]
Je bedoelt 42…

En on a serious note:
Hebben mensen in de buurt met een soortgelijk huis geen vloerverwarming die je kunnen vertellen hoe het in de praktijk bij hun gaat?
Het antwoord op alles _O_

Nu nog weten of TS de kachel op 23 zet als het -12 buiten is of niet en of hij alle dagen thuis is of vrachtwagenchauffeur is en meerdere dagen per jaar weg is, of hij wel of geen kinderen heeft en andere vertrekken ook wil verwarmen en dan kunnen we de glazen bol erbij pakken om een op niets gebaseerde voorspelling te doen over zijn energieverbruik
pi_214265812
Tot nog toe in deze chat weinig antwoorden waar ik wat mee kan. Eerder heb ik begrepen dat een tranmissiebereking uitkomst biedt. De warmteafgifte moet groter zijn dan de warmteafgifte van de vloerverwarming. De warmteafgifte van de voerwarming kan afgelezen worden uit tabellen en is afhankelijk van de h.o.h. afstand, de leidingdiameter, het type vloerafwerking en de aanvoertemperatuur die de vloerverdeler versterkt.
pi_214265909
Mijn inziens is een andere meer eenvoudige manier. Het vergelijken van de warmteafgifte van de huidige radiatoren te vergelijken met de warmteafgifte van de toekomstige vloerverwarming.
pi_214265965
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 juli 2024 20:11 schreef Karel050 het volgende:
Tot nog toe in deze chat weinig antwoorden waar ik wat mee kan.
En dat zal komen doordat?

Je hebt in een ander topic aangegeven dat je een transmissieberkening hebt.
Met die gegevens zou je een simulatie kunnen draaien op basis van je eigen stookgedrag.

Onder aan de streep zal je geen substantieel verschil gaan merken met je huidige energieverbruik want je warmtevraag verandert niet.

Het maakt niet heel veel uit of je de warmte via vloerverwarming of radiatoren inbrengt. Je moet het vooral doen voor de toename in comfort.

quote:
0s.gif Op vrijdag 12 juli 2024 20:18 schreef Karel050 het volgende:
Mijn inziens is een andere meer eenvoudige manier. Het vergelijken van de warmteafgifte van de huidige radiatoren te vergelijken met de warmteafgifte van de toekomstige vloerverwarming.
Dat dus, als je minimaal hetzelfde afgiftevermogen hebt dan kan je dezelfde temperatuur handhaven als nu met de bestaande installatie.

En ja voor de niet leken, massa, temperatuur gelaagdheid en ventilatie etc etc hebben ook invloed. Maar te lastig moeten we het in dit geval waarschijnlijk niet maken..
pi_214266127
Dat van die transmissieberekening klopt. Echter daarbij moet je teveel aannames doen over aangrenzende ruimtes. De oorspronkelijke radiatoren lijken me een beter uitgangspunt. Die zijn idestijds door ontwerper mmers afgestemd op de warmtebehoefte op basis van geldende normen.
pi_214266210
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 juli 2024 20:35 schreef Karel050 het volgende:
Echter daarbij moet je teveel aannames doen over aangrenzende ruimtes.
Dan heb je dus geen transmissieberekening of je snapt niet hoe je hem moet interpreteren. Er staan geen aannames in, dan had het wel een transmissiegok geheten.

quote:
De oorspronkelijke radiatoren lijken me een beter uitgangspunt.
Ja dat kan je wel leuk vinden maar je opent hier nu drie topics over hetzelfde onderwerp zonder enig idee waar het over gaat en enige vooruitgang.

quote:
Die zijn idestijds door ontwerper mmers afgestemd op de warmtebehoefte op basis van geldende normen.
Nee, op basis van een berekening (met onderliggende normen inderdaad). Het is een verbouwing dus die oude normen zijn een rechtens verkregen niveau en dus gewoon prima.
pi_214266256
Inderdaad dus het uitgangspunt warmteafgifte van de oude radiatoren is de beste en snelste manier van kwaliteit oud versus nieuw vergelijken. Onder meer omdat de oorspronkelijke berekeningen niet bekend zijn.
pi_214266325
in die andere topic stond overigens foutieve info. Ik had verzocht die te verwijderen, maar kennelijk kan dat niet.
pi_214266339
Ga je zelf lopen klootviolen of laat je dit door een installateur doen? In dat laatste geval laat je hem dat toch lekker bepalen en garanderen?
In het eerste geval heel veel sterkte en hopelijk een a je to
pi_214266745
Deze topic heb ik niet opgestart om ruzie te maken. Respect graag.
pi_214269556
Ik tref overigens op internet geen enkele installateur aan die aanbied onderzoek te gaan doen naar de geschiktheid van een ruimte om vloerverwarming te kiezen. Nergens wordt een transmissieberekening (warmteverlies versus vermogen/warmte aanbod) aangeboden.
pi_214270324
quote:
0s.gif Op zaterdag 13 juli 2024 09:16 schreef Karel050 het volgende:
Ik tref overigens op internet geen enkele installateur aan die aanbied onderzoek te gaan doen naar de geschiktheid van een ruimte om vloerverwarming te kiezen. Nergens wordt een transmissieberekening (warmteverlies versus vermogen/warmte aanbod) aangeboden.
Als je op Google naar warmteverliesberekening zoekt dan heb je zat hits om het zelf te laten doen:
https://www.leever.nl/ins(...)vD_BwE&cn-reloaded=1

Bespreek met je installateur dat je een berekening wil en hier ook voor wil betalen en hij kan hem ook voor je (laten) maken.

Onderzoek naar de geschiktheid van de vloer is een futiliteit.
pi_214359882
Bedankt voor de link. Ik vind het vreemd dat de installateurs dat niet zelf benoemen of aanbieden.

Deze websites heb ik nog gevonden wat betreft warmte afgifte.
https://warmtepomp-weetje(...)r_vierkantemeter.png
&
https://warmtepomp-weetje(...)ing/#google_vignette
&
https://benem.nl/media/wy(...)warming_16_x_2_1.jpg

Daarbij vraag ik met af waarom een vloerverwarming onder een parket vloer 28% minder warmte levert dan een tegelvloer terwijl de isolatiewaarde van parket slechts R,l,b=0,05 (m2*K/W) is! Heeft de isoliewaarde van de vloer daar geen invloed op?
Ik bedoel als de vloer geïsoleerd is (In mijn geval Rc=2,5 (m2*K/W) of niet dat zal toch behoorlijk veel uitmaken.

Anders gezegd wordt mijn warmteafgifte beter als ik de vloer aan de onderkant nog beter isoleer. Bijvoorbeeld Rc=5 (m2*K/W).

Wat ook bij vloerverwarming verder opvalt des te hoger te bereiken binnentemperatuur, des te minder is de warmteafgifte. Wat meer logisch is.
pi_214364578
Bijgaande links heb ik gevonden voor eenvoudige berekeningen:

https://www.groenehoedduu(...)or-een-losse-ruimte/
-bij 10 m2 op 1275 kWh
-bij 20 m2 op 2550 kWh
-bij 30 m2 op 5250 kWh
-bij 40 m2 op 5100 kWh
-bij 50 m2 op 6375 kWh

https://vloerverwarmingti(...)erwarming-berekenen/
Deze komt bij een ruimtehoogte van 2,5 m
-bij 10 m2 op 1750 kWh
-bij 20 m2 op 3500 kWh
-bij 30 m2 op 5250 kWh
-bij 40 m2 op 7000 kWh
-bij 50 m2 op 8750 kWh
Daarvan uitgaande is gezien voorgaande links van het vermogen van vloerverwarming hoh 10 cm zonder meer bijverwarming nodig
pi_214364751
Volgens de volgende link
https://warmtepomp-weetje(...)ing/#google_vignette
Wordt het volgende bij tegels op basis van aanvoerwarmte 35C en afvoer 30 C en een ruimte temperatuur van 20 C geleverd
-bij 10 m2 op 800 kWh
-bij 20 m2 op 1600 kWh
-bij 30 m2 op 2400 kWh
-bij 40 m2 op 3200 kWh
-bij 50 m2 op 4000 kWh
Dat betekend dat er tenminste een tekort van 37% a 54% moet worden gecompenseerd met bijverwarming.
  zondag 21 juli 2024 @ 20:55:40 #22
359712 GrumpyFish
ga je mee zwemmen?
pi_214366948
quote:
0s.gif Op zondag 21 juli 2024 14:10 schreef Karel050 het volgende:
Bedankt voor de link. Ik vind het vreemd dat de installateurs dat niet zelf benoemen of aanbieden.

Deze websites heb ik nog gevonden wat betreft warmte afgifte.
https://warmtepomp-weetje(...)r_vierkantemeter.png
&
https://warmtepomp-weetje(...)ing/#google_vignette
&
https://benem.nl/media/wy(...)warming_16_x_2_1.jpg

Daarbij vraag ik met af waarom een vloerverwarming onder een parket vloer 28% minder warmte levert dan een tegelvloer terwijl de isolatiewaarde van parket slechts R,l,b=0,05 (m2*K/W) is! Heeft de isoliewaarde van de vloer daar geen invloed op?
Ik bedoel als de vloer geïsoleerd is (In mijn geval Rc=2,5 (m2*K/W) of niet dat zal toch behoorlijk veel uitmaken.

Anders gezegd wordt mijn warmteafgifte beter als ik de vloer aan de onderkant nog beter isoleer. Bijvoorbeeld Rc=5 (m2*K/W).

Wat ook bij vloerverwarming verder opvalt des te hoger te bereiken binnentemperatuur, des te minder is de warmteafgifte. Wat meer logisch is.
Misschien heeft die tegelvloer wel een Rd van 0,036 oid.
It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just ain't so - Mark Twain
pi_214469228
De volgende tabel volgens EN 1264 gaat :

- bij tegels uit van Rλ,b=0,00 (m2*K/W)

https://rihoclimatesystem(...)02/Afgifte-R-000.pdf

- bij parket/linolium uit van Rλ,b=0,05 (m2*K/W)

https://rihoclimatesystem(...)02/Afgifte-R-005.pdf

- bij parket/linolium uit van Rλ,b=0,10 (m2*K/W)

https://rihoclimatesystem(...)02/Afgifte-R-010.pdf

- bij dik parket/vloerbedekking uit van Rλ,b=0,15 (m2*K/W)

https://rihoclimatesystem(...)02/Afgifte-R-015.pdf

De vraag blijft kan je het verlies aan warmteafgifte als gevolg van ongewenste isolerend vermogen Rλ,b van de afwerking compenseren met extra isolatie aan de onderzijde.
pi_214905826
Conclusie:
Gezien de eenvoudige berekeningen (zie mijn post 21-07-2024) Tijdens koude winterdagen is bijverwarming nodig om wat overcapaciteit te hebben het warmteverlies te compenseren.

Hiermee kan je het huis relatief snel en voldoende op ingestelde kamertemperatuur houden als buiten de temperaturen naar snel en naar beneden gaan. Daar is een bepaalde overcapaciteit voor nodig.

Een ander voordeel is dat je hiermee de temperatuur sneller naar een hogere kamertemperatuur kan brengen als dat tijdelijk gewenst is.
pi_215369480
Als antwoord op de vraag Kan je het verlies aan warmteafgifte als gevolg van ongewenste isolerend vermogen Rλ,b van de afwerking compenseren met extra isolatie aan de onderzijde?
Rλ,b geeft de isolatiewaarde van de afwerking (tegels, parket o.d.) die de directe warmteafgifte naar boven verhinderd. Hoe hoger deze verhindering is hoe hoger de temperatuur van het retourwater zal zijn. Met andere worden die heeft zijn warmte minder kunnen afgeven aan de lucht in de verblijfsruimte (woonkamer keuken o.d.). Daardoor blijft het retourwater dus relatief warm. Het voordeel is dat de ketel minder warmte hoeft bij te stoken. Het nadeel is dat er tijdens koudere dagen (winterdagen) wellicht een tekort aan warmteafgifte zal zijn en dus de bijverwarming aangezet moet worden.

In andere woorden is daarvoor uitleg te vinden op de volgende webpagina:
https://www.houtzwagers.n(...)arming-houten-vloer/

Bijverwarming heeft dus 2 voordelen:
1e) Als de temperatuur ins de ruimte laag is (bijvoorbeeld na uitzetten van de kachel wegens op vakantie in de herfst of winter) kan je de ruimte snel opwarmen;
2e) Tijdens de koudere dagen als de vloerverwarming tekortschiet kan deze het tekort aan warmte aanvullen

[ Bericht 8% gewijzigd door Karel050 op 25-10-2024 11:08:54 ]
pi_215370005
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 oktober 2024 11:02 schreef Karel050 het volgende:

Het voordeel is dat de ketel minder warmte hoeft bij te stoken.
Dat is bij een CV-ketel geen voordeel. Je wil bij een moderne ketel juist een hoge Delta-T en een relatief lage flow, dus een groot verschil tussen aanvoer en retour.

Bij een warmtepomp wil je een lage Delta-T en een hoge flow maar dan kan het beperken van de afgifte er wel voor zorgen dat je het niet warm krijgt.
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')