Nico987 | woensdag 22 februari 2023 @ 08:13 |
Hoi, Sinds kort is de logeerkamer op zolder een slaapkamer geworden. Nu we daar vaker komen bemerken we af en toe een zwavellucht. Even gelezen, ws het sifon omdat het niet constant is. Er zit een ontluchting buis vanaf de standleiding. Maar we werkt nldoe niet voldoende voor de cv. Toen aangelegd onder supervisie van een loodgieter. Maar goed, de kortste route nu lijkt een sifon installeren met ontluchter. Maar hoe werkt dat, want dan heb je toch juist een open verbinding met het riool na het sifon? ![]() | |
qajariaq | woensdag 22 februari 2023 @ 11:13 |
Op het plaatje staat een beluchter. Een ontluchting is een loos open pijpje die meestal onder de dakpannen uit komt. | |
Nico987 | woensdag 22 februari 2023 @ 15:02 |
Ontluchting onder de pannen heb ik. Maar toch stinkt het. Ik zie dat cv ketel afvoer zit op die standbuis maar zonder sifon. Moet dat wel? Ik kan mij voorstellen dat er niet zoveel water uit de cv komt dat het sifon vol blijft? Zou dan de uitloop strak door een dop maken evt nog afkitten niet voldoende kunnen zijn tegen de riool gassen? | |
Hanschje | woensdag 22 februari 2023 @ 20:04 |
er komt zat water uit je cv, bij het stoken van 1m3 gas, komt er 1,8liter water vrij. deels verdampt deze, maar het merendeel zal condenseren. aansluiten met een sifonnetje klinkt als de beste oplossing als de lucht daar uit de buis komt. anders verder snuffelen waar de lucht vandaan komt. | |
qajariaq | woensdag 22 februari 2023 @ 20:11 |
Zet daar maar een sifon tussen. Als je die van 32 mm maakt zal die niet snel leeg dampen. Doet ie dat wel dan helpt een theelepeltje (zonnebloem)olie in de sifon wel als afsluiter tegen verdampen. Dat gaat alleen als er geen of weinig water in geloosd wordt natuurlijk. Dat kan, maar het kan ook ongewenste effecten hebben. Bovendien komt de stank mogelijk dan alsnog via je ketel naar buiten. | |
Nico987 | woensdag 22 februari 2023 @ 22:47 |
Ik heb vorig jaar een nieuwe ketel laten plaatsen ik zie dat ik 2 afvoeren heb. De ene is overdruk van de radiatoren denk ik en de ander is denk de afvoer van het condens water denk ik. Die zit op een ander stukje pijp. Beide zonder sifon. Zo gauw lukte het me niet om een echte oplossing te maken dus heb ze nu dicht geplakt met ducttape. Als we nu weer geurtjes ruiken is het wat ander. Omdat deze op de standleiding zit is er volgens mij voldoende ontluchting om niet elders het putje vacuüm te trekken. Ik verwacht geen probleem. Op dat stukje dak komt zowel de ontluchtingspijp en de mechanische ventilatie van de badkamer onder de dakpannen uit. Ik zou me kunnen me voorstellen dat daardoor de geur van de ontluchting weer terug langs de pijp in het huis wordt geblazen. Dus als ik het wel ruik dat nog even afkitten. | |
Wiedanwel | donderdag 23 februari 2023 @ 04:00 |
Leuk voor tijdelijk, maar je gaat het toch nog wel structureel oplossen met een sifon in de afvoer?Weet je zeker dat de afvoer van de MV ónder de dakpannen geloost wordt? [ Bericht 71% gewijzigd door Wiedanwel op 23-02-2023 04:17:51 ] | |
Vonkenboer | donderdag 23 februari 2023 @ 05:38 |
Moet je ontluchting van het riool niert zonder meer door het dak om stank te voorkomen? | |
qajariaq | donderdag 23 februari 2023 @ 06:02 |
Ik heb daar een ontluchtingspan voor. Dus wel onder de pannen maar dan één dakpan met een hobbel en een gat erin. | |
Watuntrik | donderdag 23 februari 2023 @ 09:29 |
Dat werkt met een juist ventiel zo!? ![]() In woorden, het uiteinde van de pijp in het ventiel is een conus/trechter, daarop rust in overdruk een klep met rubber afdichting (geel). Dus wanneer het riool lucht uitstoot/blaast (overdruk) i.v.m. hogere atmosferische luchtdruk dan wordt deze klep vaster over de conus naar beneden geduwt en sluit af. Wordt het riool gebruikt dan gaat deze dus lucht aanzuigen (onderdruk), die luchtstroom trek de klep omgoog en komt vrij van de conus en zo kan lucht naar binnen worden gezogen. Stopt dit proces dan valt de klep weer naar beneden en sluit weer af. Dus de verbinding is pas open bij onderdruk en dicht bij overdruk. Geen vuiltje aan de lucht met het juiste ventiel. ![]() | |
Nico987 | donderdag 23 februari 2023 @ 22:29 |
De loodgieter gaf aan dat het ook onder de pannen kon. Daar zou ventilatie genoeg zijn volgens hem. | |
Nico987 | donderdag 23 februari 2023 @ 22:31 |
Ja dat ga ik over een paar weken met een sifon oplossen, maar nu even heel druk en wilde kijken of de geur nog terug komt om te checken of dat het wel is. Ja ik weet dat zeker, zit immers geen schoorsteentje of zo. | |
Nico987 | donderdag 23 februari 2023 @ 22:32 |
Die zou ik moeten aanschaffen. Maar dan ook nog plaatsen. Op de krant staan vindt ik al best spannend | |
Wiedanwel | donderdag 23 februari 2023 @ 22:58 |
Het ontluchten van riool onder de pannen werd vroeger vaker gedaan, maar het afvoeren van mechanische ventilatie op dezelfde wijze heb ik nog nooit gehoord en klinkt als een slecht plan. Als je warme, vochtige lucht tegen koude pannen blaast zal dat gaan condenseren en dus vocht rechtstreeks op je dakbeschot deponeren. Op lange termijn kan dat serieuze schade aanrichten... | |
Nico987 | vrijdag 24 februari 2023 @ 09:47 |
Je hebt denk ik gelijk, van het voorjaar ga ik schilderen en komt er een steigertje, dan los ik het op met een ventilator pan. |