Je kan prima 5kw terug leveren op een een fase aansluiting. Geen noodzaak om naar 3 fase te gaan dus.quote:Op woensdag 1 februari 2023 14:28 schreef JeMoeder het volgende:
Hij moet uitgebreid worden, want met 1 fase afgezekerd op 20A (dat is standaard bij 1x35A meterkast in, staat een factor 1.6 voor.) kan maar ongeveer 4600Wp op je PV groep worden aangesloten. Met 3 fasen is dat drie keer zoveel.
De berekeningen zeggen met de omzetnorm van 1,6 van hoofdzekering naar groepenzekering:quote:Op woensdag 1 februari 2023 14:48 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Je kan prima 5kw terug leveren op een een fase aansluiting. Geen noodzaak om naar 3 fase te gaan dus.
Klopt, op m'n 2e woning ligt 7.300Wp (noord-zuid) aan panelen op een 5kW omvormer en dat gaat prima.quote:Op woensdag 1 februari 2023 14:48 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Je kan prima 5kw terug leveren op een een fase aansluiting. Geen noodzaak om naar 3 fase te gaan dus.
Op Tweakers in het Zonnepanelen topic lees ik:quote:Op woensdag 1 februari 2023 15:37 schreef JeMoeder het volgende:
[..]
De berekeningen zeggen met de omzetnorm van 1,6 van hoofdzekering naar groepenzekering:
35A / 1,6 = 20A
230V * 20A = 4600 Watt
Hoe kom jij dan aan 5kW?
quote:De netbeheerder vindt het voor woonhuizen niet van belang dat je selectief bent. Mede omdat volledige selectiviteit bij automaten bijna ondoenlijk en daarmee onrealistisch is.
Vroeger paste men bij oude installaties met smeltzekeringen een factor 1,6 tussen beide beveiligingen. Dit is een vuistregel, maar voor de "volledige selectiviteit" dient men de karakteristieken (grafieken) van de zekeringen te vergelijken. Veel elektrotechnici hebben vroeger de factor 1,6x geleerd, echter is dat voor installatieautomaten niet geschikt.
Het is een afweging tussen de risico's (wat zijn gevolgen van een uitgeschakelde hoofdzekering) en de kans daarop (hoe groot is de kans op een foutstroom). De netcode stelt dat de installatie selectief moet zijn: Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, artikel 3.8
En wat gaat er mis dan als je 5kw invoed op een 35 ampere hoofdaansluiting? Helemaal niks.quote:Op woensdag 1 februari 2023 15:37 schreef JeMoeder het volgende:
[..]
De berekeningen zeggen met de omzetnorm van 1,6 van hoofdzekering naar groepenzekering:
35A / 1,6 = 20A
230V * 20A = 4600 Watt
Hoe kom jij dan aan 5kW?
Precies, dat gaat ook gewoon prima. Ik plaats laadpalen met een 32 ampere zekering achter een 35 ampere hoofdzekering. Je moet wat als ze in nederland zulke kleine aansluitingen leveren.quote:Op woensdag 1 februari 2023 16:14 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Klopt, op m'n 2e woning ligt 7.300Wp (noord-zuid) aan panelen op een 5kW omvormer en dat gaat prima.
Afgezekerd met een B25 automaat op een 35A aansluiting.
ik dacht ergens gelezen te hebben dat de selektiviteit eis ook uit de NEN is gehaald.quote:Op woensdag 1 februari 2023 16:24 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Op Tweakers in het Zonnepanelen topic lees ik:
[..]
Dit is op Tweakers al vaker besproken, de meter heeft 1 telwerk voor de 3-fasen in totaliteit en maakt geen onderscheid tussen die fasen. Er is wel een serie slimme meters waar dit mis is gegaan maar voor zover mij bekend wordt dit altijd opgelost.quote:Op woensdag 1 februari 2023 20:16 schreef Herkauwer het volgende:
Als ik het goed begrijp is een 1 fase omvormer en een 3 fasen aansluiting niet handig wanneer het salderen wordt afgeschaft. Dan worden de fasen in de slimme meter niet gesaldeerd. Wat bij een 3 fasen omvormer en 3 fase aansluiting wel gebeurd.
Dus wellicht is dat iets om rekening mee te houden. Ik weet niet of iemand dit kan bevestigen, maar mocht je in de toekomst overstappen op een 3 fasen aansluiting dan wel handig om vooraf te weten.
Er moet uiteraard een eigen groep met automaat voor komen en een eigen aardlek.quote:Op woensdag 1 februari 2023 21:01 schreef Isane het volgende:
Ik hoef mij dus ook niet druk te maken dat mijn meterkast uitgebreid moet worden?
Zonnepanelen van totaal 4700kwh gaat gewoon passen?
Er moet wel een aparte groep voor komen ga ik vanuit?
quote:Op woensdag 1 februari 2023 16:24 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Op Tweakers in het Zonnepanelen topic lees ik:
[..]
Dank mannen, daarvan was ik niet op de hoogte, ik zit nog met deze oude vuistregel in mijn hoofd.quote:Op woensdag 1 februari 2023 19:53 schreef Makrolon het volgende:
[..]
En wat gaat er mis dan als je 5kw invoed op een 35 ampere hoofdaansluiting? Helemaal niks.
Jij doelt op selectiviteit, ik heb een verassing voor je, die heb je met 20 ampere achter 35 ook niet. Zeker niet als je automaten hebt als hoofdzekering. in dat geval heb je een 40 a hoofdzekering, en die gaat gewoon mee met een sluiting achter een 20a automaat.
Ik zou alleen nooit een omvormer groter dan zon 5.5 kw op eenfase aanraden. Omdat ik het zonde vind dat je dan bij overstap naar 3 fase een nieuwe omvormer moet. Maar het kan wel gewoon, en is niet onveilig. Enige risico is dat bij een sluiting je hoofdzekering misschien ook klapt. Kleine kans, en hooguit vervelend maar niet onveilig.
|