Dat laatste.quote:Op donderdag 6 oktober 2022 13:06 schreef Ridocar het volgende:
Als je apparaten op 20A wilt afzekeren moet je minstens een 3x40A aansluiting hebben ivm selectiviteit. Dat kost je 6 į 700 Euro meer per jaar aan vastrecht in vergelijking met een 3x25A. Als een zwaardere aansluiting niet nodig is kun je beter maximaal 16A aanhouden icm 3x25A.
-edit- ik lees Bulgarije. bovenstaande zijn de Nederlandse regels, voor het buitenland kan ik niet veel meer advies geven. Ik weet niet of ze strenger zijn of dat ze alles oke vinden, zolang het maar niet afbrandt.
Wat is het opgegeven vermogen volgens de fabrikant ? Wat vereisen die volgens de handleiding ?quote:Op donderdag 6 oktober 2022 11:20 schreef Schaamlap het volgende:
Het plan:
Wil de 2 airco systemen op elk 20A afzekeren. (beiden split systemen)
Ook hier dezelfde vraag wat schrijft de fabrikant voor ? Wat voor vermogens vermelden die ?quote:2 boilers voor de doucheruimtes op 20A afzekeren. 1 keuken boiler op 16A (alle 3 systemen will ik 1500/200volts systemen gebruiken omdat de Amp niet te hoog uitvalt)
Keukenapparatuur zou prima moeten kunnen op een 16A eindgroep, tenminste dat is gebruikelijk.quote:Voor de rest keuken app. op 1 x 20A. (oven+afzuigkap), 1 x 16A (Koelkast+magnetron) 1 x 16A stop contacten in keuken. (voor klein gebruik zoals koffiemachine)
Wasmachine en droger zou ik ieder een aparte eigen eindgroep geven, de buitenverlichting zou ik ook apart houden van je gewone eindgroepen. Daar is natuurlijk relatief veel kans op storing aangezien dat buiten is in verband met vocht e.d.quote:Hierna de 5 slaapkamers+ 1 x office in groepen van 2 stuks afzekeren met 16 A, dus totaal 3 x 16A groepen.
Woonkamer/keuken lichtpunten en stopcontacten + buitenverlichting afzekeren op 1 x 16A
De gang, extra wc en wasmachine+droger op 1 x 16A
Ik weet niet of ze strenger zijn of dat ze alles oke vinden, zolang het maar niet afbrandt.quote:Op donderdag 6 oktober 2022 13:06 schreef Ridocar het volgende:
Als je apparaten op 20A wilt afzekeren moet je minstens een 3x40A aansluiting hebben ivm selectiviteit. Dat kost je 6 į 700 Euro meer per jaar aan vastrecht in vergelijking met een 3x25A. Als een zwaardere aansluiting niet nodig is kun je beter maximaal 16A aanhouden icm 3x25A.
-edit- ik lees Bulgarije. bovenstaande zijn de Nederlandse regels, voor het buitenland kan ik niet veel meer advies geven. Ik weet niet of ze strenger zijn of dat ze alles oke vinden, zolang het maar niet afbrandt.
Ik moet even wat dingen opzoeken maar kan niet alles met zekerheid zeggen.quote:Op donderdag 6 oktober 2022 16:35 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Wat is het opgegeven vermogen volgens de fabrikant ? Wat vereisen die volgens de handleiding ?
[..]
Ook hier dezelfde vraag wat schrijft de fabrikant voor ? Wat voor vermogens vermelden die ?
[..]
Keukenapparatuur zou prima moeten kunnen op een 16A eindgroep, tenminste dat is gebruikelijk.
Tenzij je horeca gerelateerde apparatuur gaat gebruiken; dan zeg ik wederom kijk naar wat de fabrikant aangeeft van het toestel of apparaat. Zo maar lukraak zeggen 20A zou wel goed moeten zijn.. is niet de weg .
In Nederland moet ieder vast opgesteld toestel met een vermogen boven de 2000 watt op een eigen eindgroep (voor de mierenneukers onder ons, ik ben er van op de hoogte dat dit in de nieuwe norm anders is en dat het er voor gekozen is om een vage omschrijving als een elektrische installatie moet zo doelmatig ingericht zijn voor waar het voor gebruikt gaat worden. En moet deugdelijk en veilig aangelegd worden). Ik vind dat zelf wat vaag en geef nog steeds advies om boven de 2000 watt een vast opgesteld toestel als een wasmachine, wasdroger, vaatwasser, quooker, boiler, ovens, kookplaten, steamers en warmhoudladen een eigen groep te geven.
Wel zorgen voor twee verschillende eindgroepen aan stopcontacten boven het aanrecht, dat verdeeld de belasting van allerlei kleine keukenapparaten die je gebruikt.
[..]
Wasmachine en droger zou ik ieder een aparte eigen eindgroep geven, de buitenverlichting zou ik ook apart houden van je gewone eindgroepen. Daar is natuurlijk relatief veel kans op storing aangezien dat buiten is in verband met vocht e.d.
Eindgroepen beneden ook verdelen over twee verschillende groepen en/of aardlekschakelaars (al weet ik niet of die in Bulgarije verplicht zijn.)
|