Eddy16 | woensdag 28 juli 2021 @ 18:35 |
Ik heb wil mijn oude Siemens kookplaat aansluiten op een bestaande perilex stekker. Alleen ik weet niet goed welke optie ik moet nemen en welke kleuren waaarbij horen. Ik heb foto's van de oude kookplaatschema, oude aansluiting en siemens aansluitschema even toegevoegd. In de meterkast heb ik 2x230 16a groepen op deze aansluiting. Iemand een idee? https://imgur.com/a/PC0kpVc [ Bericht 2% gewijzigd door Eddy16 op 28-07-2021 18:44:57 ] | |
Basp1 | woensdag 28 juli 2021 @ 18:50 |
Ik vermoed dat je de nieuwe kookplaat volgens figuur 4 moet aansluiten en de afgeknipte kabel de N2 zal zijn. | |
Vonkenboer | woensdag 28 juli 2021 @ 19:13 |
Wat is je aansluiting in de muur; welke draad zit daar waar en welke spanning meet je daar tussen ? De afbeeldingen die je laat zien zeggen niet zoveel zonder dat we dat weten | |
Basp1 | woensdag 28 juli 2021 @ 19:57 |
In de huidige opstelling zouden een l1 en l2 van beide 220v aangesloten moeten zijn als het eerste plaatje klopt. Maar idd meten is weten. | |
Eddy16 | woensdag 28 juli 2021 @ 20:38 |
Ik meet rechtsboven (L1) 230v en rechtsonder (L2) ook 230v. De overige 2 gaten meet ik 0. Indien het figuur 4 is, moet ik dan de zwarte afgeknipte N2 ook aansluiten of kan ik dit achterwege laten en alleen de blauwe (N1) aansluiten? | |
Vonkenboer | woensdag 28 juli 2021 @ 20:40 |
Inderdaad,meten is weten. Je zult niet de eerste zijn die met dergelijke aannames zijn kookplaat in rook ziet op gaan. | |
Eddy16 | woensdag 28 juli 2021 @ 20:43 |
Ik meet rechtsboven (L1) 230v en rechtsonder (L2) ook 230v. De overige 2 gaten meet ik 0. Indien het figuur 4 is, moet ik dan de zwarte afgeknipte N2 ook aansluiten of kan ik dit achterwege laten en alleen de blauwe (N1) aansluiten? | |
Vonkenboer | woensdag 28 juli 2021 @ 22:38 |
Dan zou ik zeggen schema 4. Dan moet je wel de afgeknipte draad weer aansluiten; deze heb je in je perilex aansluiting ook zitten die twee nullen. Wel netjes adereindhulzen e.d. gebruiken | |
Ridocar | donderdag 29 juli 2021 @ 21:54 |
In het geval van 1F 2x230V moet ook twee keer de nul worden aangesloten. Verwijder ook het draadbrugje tussen klem N1 en N2. Als je de tweede nul achterwege zou laten zou het vermogen van beide spanningsbronnen door dezelfde nul gaan, en dat is teveel voor een enkele nuldraad, wat zou kunnen resulteren in hoge temperaturen en uiteindelijk brand. [ Bericht 2% gewijzigd door Ridocar op 29-07-2021 22:00:12 ] | |
Ivo1985 | vrijdag 30 juli 2021 @ 00:01 |
Weet je zeker dat je een 2x230V groep hebt in de meterkast? Indien ja: wees blij dat je nu een nieuwe kookplaat gaat aansluiten. De aansluiting van de oude kookplaat was levensgevaarlijk. |