pi_198931649
Straks met nieuwe keuken moet er ook eea aangepast worden in onze groepenkast. Wij vervangen hem in zijn geheel omdat onze oude niet genoeg ruimte heeft..

Voor de inductieplaat wordt mijn aansluting aangepast naar 3 x 25 A. Netwerkbeheerder komt eind mei (moet dan de kast al aangepast zijn ? )

heb ik genoeg aan voorstel zwager (electricien)?

9 installatie automaten
1 fornuisgroep (moet dit geen krachtgroep zijn want mijn kookplaat vraagt wel om 3 fasen als ik hem goed en comfortabel wil gebruiken?)
3 x aardlek
Hoofdschakelaar

als ik mijn lijst zie wat ik aan spul heb lijkt het met krap.

Wat heb ik / krijg ik in huis:

diepvries (bijkeuken)
wasmachine (bijkeuken)
droger (is warmtepomp variant) (bijkeuken)
stoomoven
koelkast groot
vaatwasser
quooker
Inductieplaat met afzuiging. Neff heeft aansluitwaarde van 7.4 kw, Bora 7.6 (bora of neff , nog geen keuze in gemaakt) (eigen groep)
Jura koffiemachine
TV (2 x)
Mediabox
CV ketel
vloerverwarming
Mechanische ventilatie
Diverse laptops
Verlichting uiteraard
Tuinhuisje waar verlichting in zit.

Graag jullie advies @Vonkenboer is volgens mij expert hierin ?

[ Bericht 2% gewijzigd door MevrouwKees op 09-04-2021 12:59:58 ]
pi_198932054
Ik zou als je toch alles zo rigoureus gaat aanpakken, zeker ruimte houden in de kast voor uitbreiding als je in de toekomst een elektrische auto moet opladen.
  vrijdag 9 april 2021 @ 13:22:48 #3
15746 daNpy
Marathon Coupé
pi_198932135
Verder ziet dat er op het eerste gezicht prima uit voor 9 groepen.
You can sleep in a racecar, but you can't race a house!
Op zaterdag 12 november 2022 13:41 schreef knoopie het volgende:
Daar kan je wel om lachen, maar de motorolie vervangen is een stuk handiger in de badkuip dan op je vloerkleed in de woonkamer.
pi_198932369
Ik moest gelijktijdig met de aansluitwijziging een nieuwe groepenkast monteren omdat 1x35a kast niet compatible is met een 3x25a aansluiting en andersom. Of dat ook zo is weet ik echter niet.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_198932575
Het wordt sowieso nieuwe kast. We houden plek vrij voor zonnepanelen idd. Electrisch rijden gaan we vooralsnog niet aan beginnen.
pi_198932640
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 april 2021 13:57 schreef MevrouwKees het volgende:
Het wordt sowieso nieuwe kast. We houden plek vrij voor zonnepanelen idd. Electrisch rijden gaan we vooralsnog niet aan beginnen.
Snap ik, en ik zou er ook nog geen groepen voor aanleggen. Maar ruimte in de kast is een kleine stap voor later groot gemak :)
pi_198932665
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 april 2021 14:01 schreef babylon het volgende:

[..]

Snap ik, en ik zou er ook nog geen groepen voor aanleggen. Maar ruimte in de kast is een kleine stap voor later groot gemak :)
Klopt. Daarom ook ruimte
Voor zonnepanelen. Dan zal er ook wel ruimte zijn voor opladen auto.
  vrijdag 9 april 2021 @ 14:10:10 #8
47047 Herkauwer
een dag niet gehuppeld .......
pi_198932769
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 april 2021 12:44 schreef MevrouwKees het volgende:
Straks met nieuwe keuken moet er ook eea aangepast worden in onze groepenkast. Wij vervangen hem in zijn geheel omdat onze oude niet genoeg ruimte heeft..

Voor de inductieplaat wordt mijn aansluting aangepast naar 3 x 25 A. Netwerkbeheerder komt eind mei (moet dan de kast al aangepast zijn ? )

heb ik genoeg aan voorstel zwager (electricien)?

9 installatie automaten
1 fornuisgroep (moet dit geen krachtgroep zijn want mijn kookplaat vraagt wel om 3 fasen als ik hem goed en comfortabel wil gebruiken?)
3 x aardlek
Hoofdschakelaar

als ik mijn lijst zie wat ik aan spul heb lijkt het met krap.

Wat heb ik / krijg ik in huis:

diepvries (bijkeuken)
wasmachine (bijkeuken)
droger (is warmtepomp variant) (bijkeuken)
stoomoven
koelkast groot
vaatwasser
quooker
Inductieplaat met afzuiging. Neff heeft aansluitwaarde van 7.4 kw, Bora 7.6 (bora of neff , nog geen keuze in gemaakt) (eigen groep)
Jura koffiemachine
TV (2 x)
Mediabox
CV ketel
vloerverwarming
Mechanische ventilatie
Diverse laptops
Verlichting uiteraard
Tuinhuisje waar verlichting in zit.

Graag jullie advies @:vonkenboer is volgens mij expert hierin ?
Inductieplaat met afzuiger is waarschijnlijk een dubbele groep Perilex -> 7,6 KW althans onze nieuwe is dat. Dus geen 3 fase.

Als de netbeheerder komt om alles om te zetten naar 3 x25A dan moet je meterkast al klaar zijn, want anders gaan ze weer weg. (Vorig jaar heb ik ze over de vloer gehad)

Verder zou ik het tuinhuisje op een aparte groep zetten, ik heb hier ook de schuur op een aparte groep gezet.

De combistoomoven staat bij mij voor 1 groep -> aansluitwaarde 3680W
Quooker staat voor 2600 en dat is een groot gedeelte van de groep.

Onze keuken komt over 2 maanden :P

Koelkast trekt niet zoveel stroom. Vaatwasser meer en een droger zou ik op een aparte groep zetten.
Zonnepanelen 28 * 290 = 8120 Wp - W - 11° hellingshoek
  vrijdag 9 april 2021 @ 14:12:55 #9
47047 Herkauwer
een dag niet gehuppeld .......
pi_198932805
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 april 2021 14:03 schreef MevrouwKees het volgende:

[..]

Klopt. Daarom ook ruimte
Voor zonnepanelen. Dan zal er ook wel ruimte zijn voor opladen auto.
Zonnepanelen hebben wij ook en ik heb een aansluiting (3 fase) voor een auto. Deze zitten niet op dezelfde groep in de meterkast, hebben ze bewust gescheiden. Ik ben verder geen expert, maar meerdere elektriciens hebben dit zo uitgesproken.

Zonnepanelen monteren ze het liefst op een eigen aardlek. Ik weet niet of dat helemaal standaard is.
Zonnepanelen 28 * 290 = 8120 Wp - W - 11° hellingshoek
  Moderator vrijdag 9 april 2021 @ 15:03:47 #10
45833 crew  Fogel
pi_198933510
Groepen bij mij (doe alleen even de vergelijkbare, heb er veel meer)
1) washok + badkamer incl vloerverwarming 10A
2) wasmachine 15
3) droger 15
4) vaatwasser 10
5) keuken, aanrecht/afzuiging/verlichting 10
6) oven 15
7) koekast/vriezer/magnetron 10
8) kookplaat 25
9) huiskamer + eetkamer 10
10) gang + kantoor + slaapkamer 10
11) warmtepomp 25
12) hoofdschakelaar 40
I'm surrounded by morons!
TRV plannen/geboekt 2024:Nederland, UK, Nederland, Denemarken, UK, Nederland, Nederland
TRV 2023: Bangkok, Los Angeles, Nederland/Belgie, Denemarken, Noord-Noorwegen, Londen, Thailand, Nederland, Gdansk, Nederland, Japan
TRV 2022: Los Angeles, New York, Nederland, Los Angeles, Nederland/Duitsland/Belgie, Noord-Noorwegen, Nederland, UK
  vrijdag 9 april 2021 @ 22:07:26 #11
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_198939475
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 april 2021 12:44 schreef MevrouwKees het volgende:

Voor de inductieplaat wordt mijn aansluting aangepast naar 3 x 25 A. Netwerkbeheerder komt eind mei (moet dan de kast al aangepast zijn ? )
[...]
9 installatie automaten
1 fornuisgroep (moet dit geen krachtgroep zijn want mijn kookplaat vraagt wel om 3 fasen als ik hem goed en comfortabel wil gebruiken?)
3 x aardlek
Hoofdschakelaar
Als je overschakelt naar 3-fase met reden "inductieplaat", dan zou ik ook wel gaan voor een 3-fase exemplaar. Anders kan je eigenlijk net zo goed bij 1x35A blijven.

Kwa groepen zou ik op het volgende uitkomen

0 4x40A Hoofdschakelaar

1. 1x40A 30mA aardlekschakelaar
1.1.1x16A automaat: WCD/Verlichting begane grond
1.2.1x16A automaat: Wasmachine
1.3.1x16A automaat: Vaatwasser

2. 1x40A 30mA aardlekschakelaar
2.1.1x16A automaat: WCD/Verlichting keuken
2.2.1x16A automaat: Droger
2.3.1x16A automaat: Stoomoven

3. 1x40A 30mA aardlekschakelaar
3.1.1x16A automaat: WCD/Verlichting bijkeuken
3.2.1x16A automaat: WCD/Verlichting eerste verdieping/zolder
3.3.1x16A automaat: Quooker

4. 1x16A 30mA aardlekautomaat

5. 3x40A 30mA aardlekschakelaar
5.1 3x16A automaat: inductieplaat
5.2 3x16A automaat: reservering zonnepanelen

Die laatste kan je nu natuurlijk achterwege laten of vervangen door een aardlekautomaat.

Motivatie voor deze keuze:
- met het oog op zonnepanelen stroomverdeling over de verschillende fases, zodat je je opgewekte stroom ook weer zo goed mogelijk zelf kan verbruiken
- Verdeling van de lichtgroepen zodat je niet in een donkere (bij)keuken opzoek moet gaan naar de storing als de aardlek aanslaat
- een alamat voor het tuinhuisje, zodat je binnen niet in het donker zit als er buiten in de regen een aardlek optreedt. ( je vriezer niet ontdooit als het snachts gebeurd en je niet opmerkt dat de stroom is uitgevallen)

Belangrijk:
- Ik ben geen elektricien, deze post is gebaseerd op eigen ervaringen tijdens het klussen. Laat dit werk door een elektricien uitvoeren als je niet bekend met deze materie.
- Ik ben niet bekend met de bekabeling in huis, dus het kan best zijn dat deze indeling bij jou niet mogelijk is.
- Het installeren van zonnepanelen is nog relatief nieuw, sommige installateurs passen 20A ipv 16A, C- ipv B-karakteristiek en/of 300mA ipv 30mA toe. Wat in jouw situatie straks het beste resultaat geeft kan je het beste met de installateur bespreken.

Als het perse met 9 groepen moet, dan is dat wel mogelijk:

0 4x40A Hoofdschakelaar

1. 1x40A 30mA aardlekschakelaar
1.1.1x16A automaat: WCD/Verlichting begane grond
1.2.1x16A automaat: Wasmachine
1.3.1x16A automaat: Vaatwasser
1.4.1x16A automaat: tuinhuisje

2. 1x40A 30mA aardlekschakelaar
2.1.1x16A automaat: WCD/Verlichting keuken
2.2.1x16A automaat: Droger
2.3.1x16A automaat: Stoomoven

3. 1x40A 30mA aardlekschakelaar
3.1.1x16A automaat: WCD/Verlichting bijkeuken + WCD/Verlichting eerste verdieping/zolder
3.2.1x16A automaat: Quooker
3.3.2x16A automaat: inductieplaat

[ Bericht 1% gewijzigd door Fred op 10-04-2021 10:51:28 (typo) ]
So we just called him Fred
  vrijdag 9 april 2021 @ 22:12:09 #12
15746 daNpy
Marathon Coupé
pi_198939542
Er zijn ook inductieplaten op 2 fasen, en dan heb je nog steeds die 3x25A nodig. 3x25A is niet veel duurder van 1x35, dus dat is altijd een goede overstap imo.
You can sleep in a racecar, but you can't race a house!
Op zaterdag 12 november 2022 13:41 schreef knoopie het volgende:
Daar kan je wel om lachen, maar de motorolie vervangen is een stuk handiger in de badkuip dan op je vloerkleed in de woonkamer.
  vrijdag 9 april 2021 @ 22:28:46 #13
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_198939798
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 april 2021 22:12 schreef daNpy het volgende:
Er zijn ook inductieplaten op 2 fasen, en dan heb je nog steeds die 3x25A nodig. 3x25A is niet veel duurder van 1x35, dus dat is altijd een goede overstap imo.
Ook die zal je dan op een krachtgroep moeten zetten denk ik?
Het is volgens mij gebruikelijk een kookgroep op 1 fase aan te sluiten.
So we just called him Fred
  vrijdag 9 april 2021 @ 22:29:23 #14
15746 daNpy
Marathon Coupé
pi_198939810
quote:
7s.gif Op vrijdag 9 april 2021 22:28 schreef Fred het volgende:

[..]

Ook die zal je dan op een krachtgroep moeten zetten denk ik?
Het is volgens mij gebruikelijk een kookgroep op 1 fase aan te sluiten.
Ja, 2 fase kookplaten moeten op ... 2 fasen aangesloten worden en 3 fasen op, jawel, 3! ;)
You can sleep in a racecar, but you can't race a house!
Op zaterdag 12 november 2022 13:41 schreef knoopie het volgende:
Daar kan je wel om lachen, maar de motorolie vervangen is een stuk handiger in de badkuip dan op je vloerkleed in de woonkamer.
pi_198940694
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 april 2021 22:12 schreef daNpy het volgende:
Er zijn ook inductieplaten op 2 fasen, en dan heb je nog steeds die 3x25A nodig. 3x25A is niet veel duurder van 1x35, dus dat is altijd een goede overstap imo.
plaat die wij op oog hebben vraagt om 3 fasen. En 3x25 is net zo duur qua vastrecht als standaard.
pi_198941731
De aardlekschakelaars zijn, neem ik aan, 1-fase? Dan is een driefase-alamat B16/0,03 (gecombineerde aardlekschakelaar/automaat) voor je kookplaat aan te raden.
Met een hoofdschakelaar, drie aardlekschakelaars, 9 automaten, en een alamat voor de kookgroep heb je gauw een volle groepenkast. Wil je nog iets doen met zonnepanelen, dan zou je een 1-fase inverter nog nét kwijt kunnen in 1 kast, anders wordt het sowieso een groepenkast(je) ernaast.

Wat is de bestaande situatie, qua aansluiting? Heb je al een automaat als hoofdzekering, of is het nog een gesloten kast? En wat is het plan van netbeheerder? Gaan ze de aansluiting saneren, dus nieuwe kabel+HAK (huisaansluitkast) met 3x25A automaten of schroeven ze drie zekeringen van 25 Ampére erin en wisselen ze alleen de meter?

[ Bericht 27% gewijzigd door Ridocar op 10-04-2021 02:22:03 ]
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
pi_198941763
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 april 2021 13:41 schreef sjorsie1982 het volgende:
Ik moest gelijktijdig met de aansluitwijziging een nieuwe groepenkast monteren omdat 1x35a kast niet compatible is met een 3x25a aansluiting en andersom. Of dat ook zo is weet ik echter niet.
Ligt eraan. Officieel moet er een driefasen hoofdschakelaar zitten, maar als ik een aansluiting saneer en er komen automaten als hoofdzekering, dan sluit ik één van de fasen aan en laat ik die andere twee los hangen. Als ik drie DII-patronen plaats moet er een driefasen hoofdschakelaar zijn waar ik 'm op aan kan sluiten, want die kan de klant/installateur niet zelf spanningsloos maken.
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
pi_198942766
de hoofdschakelaar zal altijd 4 polig moeten zijn, ook de nul MOET mee geschakeld worden!
pi_198943397
Inductieplaat met afzuiger is waarschijnlijk een dubbele groep Perilex -> 7,6 KW althans onze nieuwe is dat. Dus geen 3 fase.

Klopt.Er komt een Bora of Neff in. Is perilex een speciale groep in je kast ?
  zaterdag 10 april 2021 @ 10:54:31 #20
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_198943712
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 april 2021 10:25 schreef MevrouwKees het volgende:
Is perilex een speciale groep in je kast ?
Perilex is de naam van de stekker in de keuken, die op meerdere manieren is in te zetten.
So we just called him Fred
pi_198944395
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 april 2021 10:25 schreef MevrouwKees het volgende:
Inductieplaat met afzuiger is waarschijnlijk een dubbele groep Perilex -> 7,6 KW althans onze nieuwe is dat. Dus geen 3 fase.

Klopt.Er komt een Bora of Neff in. Is perilex een speciale groep in je kast ?
Vaak kan je je inductiekookplaat op verschillende manieren aansluiten.
Ik kan mijn 11kW inductiekookplaat bv aansluiten op een dubbele automaat of een enkele automaat maar ook op een 3 fase automaat.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_198949244
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 april 2021 10:25 schreef MevrouwKees het volgende:
Inductieplaat met afzuiger is waarschijnlijk een dubbele groep Perilex -> 7,6 KW althans onze nieuwe is dat. Dus geen 3 fase.

Klopt.Er komt een Bora of Neff in. Is perilex een speciale groep in je kast ?
Ik heb zelf een driefasen perilex naar de keuken getrokken, de kookplaat gebruikt er maar twee. Dat is puur voor de verdeling van de belasting, anders krijg je een kookgroep dat de hele plaat moet voeden op een enkele fase.
Echte elektriciëns gebruiken geen jokari.
pi_198949688
quote:
12s.gif Op vrijdag 9 april 2021 22:29 schreef daNpy het volgende:

[..]

Ja, 2 fase kookplaten moeten op ... 2 fasen aangesloten worden en 3 fasen op, jawel, 3! ;)
2-fasen kookplaten sluit je aan op jawel: een 3-fasen krachtgroep.
Er bestaan namelijk geen groepen met 2-fasen.
pi_198958713
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 april 2021 10:54 schreef Fred het volgende:

[..]

Perilex is de naam van de stekker in de keuken, die op meerdere manieren is in te zetten.
Ah..oke.. de draad aan deze stekker moet dan aan de fornuisgroep (even simpel gezegd ?) ik probeer me even een beeld te vormn
  zondag 11 april 2021 @ 23:01:09 #25
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_198968042
quote:
0s.gif Op zondag 11 april 2021 12:20 schreef MevrouwKees het volgende:

[..]

Ah..oke.. de draad aan deze stekker moet dan aan de fornuisgroep (even simpel gezegd ?) ik probeer me even een beeld te vormn
De draden vanuit de kookgroep gaan op de perilex wandcontactdoos:



Daar gaat dan de perilex stekker in, die verbonden is met je kookplaat.