Dit is allemaal gemeten ten opzichte van aarde (de litze) neem ik aan?quote:Op woensdag 7 april 2021 20:44 schreef mistermysterion het volgende:
- Fasedraad (Bruin) 230V
- Nuldraad (Blauw) 0v
- Schakeldraad (Zwart) ca. 36v (Bij aanzetten schakelaar in huis)
Huh, wat? De schakeldraad hoort juist zwart.quote:Aangezien het schakeldraad normaal gesproken bruin is heb ik deze (voor evt/ latere klussers), vanuit de zwarte bekabeling verder doorgevoerd in bruin.
Nee, wanneer de aarding goed verbonden is zou je ca. 230V moeten meten tussen de schakeldraad en de litze.quote:Ik heb gecontroleerd met een digitale multimeter of de aarding op de WCD voldoende werkt.
De aarde-spanning bleek nu in kring met;
- de nuldraad 0v te zijn
- de fasedraad circa 36v te zijn (Bij aanzetten schakelaar in huis).
Is dit voldoende voor veilige aarding? Of is 36v te laag voor veilig gebruik?
Tussen schakel- en nuldraad zit wel 230 volt, zodat de tuinverlichting (en een tweede apparaat) goed werkt.
Ja klopt.quote:Op woensdag 7 april 2021 21:00 schreef XanderH het volgende:
Dit is allemaal gemeten ten opzichte van aarde (de litze) neem ik aan?
Ja klopt. Maar de bruine draad ga ik nog gebruiken voor een permanente aansluiting in de schuur op bijvoorbeeld de verlichting in de schuur. Die wil ik niet eerst te hoeven schakelen in mijn huis. Dat is 2x20 meter lopen. En aangezien er wel, bij aan staan schakelaar 230v doorheen gaat. Ik had ook alleen 1,5mm2 zwarte draad in huis. Dacht dat dit volgens NEN1010 niet mocht naar een WCD.quote:Huh, wat? De schakeldraad hoort juist zwart.
Hm, niet goed dus.quote:Nee, wanneer de aarding goed verbonden is zou je ca. 230V moeten meten tussen de schakeldraad en de litze.
Oke. Het is bij nader nadenken ook anders. Namelijk 230volt op de schakeldraad (van grondkabel) met de litze bij aan staan van de schakelaar. En circa 36v bij het uitstaan hiervan. Dan loopt er mogelijk stroom weg ofzo. En die 36v is dus ook weer te meten in de WCD (fasedraad met aarde). Maar als dit überhaupt niet bekend voorkomt moet ik het misschien nog eens opnieuw gaan meten. Zeker als het niet veilig genoeg is.quote:Wat ik alleen niet snap, is dat je zegt wel 230V te meten tussen fase (bruin) en de litze. Bruin en zwart zouden wanneer de schakelaar aan staat hetzelfde potentiaal moeten hebben. Het enige wat die schakelaar doet is bruin met zwart verbinden...
Dat klinkt al een stuk normaler.quote:Op woensdag 7 april 2021 21:28 schreef mistermysterion het volgende:
Oke. Het is bij nader nadenken ook anders. Namelijk 230volt op de schakeldraad (van grondkabel) met de litze bij aan staan van de schakelaar.
Dat is niets om je zorgen over te maken, waarschijnlijk meet je een capacitieve spanning doordat de schakeldraad over een grote lengte parallel aan de fasedraad loopt. Eigenlijk is een multimeter niet geschikt om aan dit soort dingen te meten, je zou een meter met een lagere inwendige impedantie moeten gebruiken zoals een Duspol.quote:En circa 36v bij het uitstaan hiervan. Dan loopt er mogelijk stroom weg ofzo. En die 36v is dus ook weer te meten in de WCD (fasedraad met aarde).
Direct in de grond. Op 50cm diepte.quote:Op woensdag 7 april 2021 21:55 schreef Chinless het volgende:
En wat voor 3 aderige kabel is het naar je schuur en hoe ligt hij? (Direct in grond of pijp) etc?
Niet een te laag vermogen pakken dan... 30mA bij 230V is nog zo'n 7W, een lamp met een lager vermogen gaat wellicht gewoon branden zonder dat de aardlek uitschakelt.quote:Op woensdag 7 april 2021 22:00 schreef Lospedrosa het volgende:
Makkelijk te testen.
Pak een gloeilampje met fitting en 2 draden en sluit daar een stekker op aan. (Laag wattage lamp)
Sluit de stekker aan op een pen en een draad op aarde.
Als die in de wcd doet slaat de aardlek eruit als het goed is.
Megger is een merknaam die inderdaad spul verkoopt waar je circuitimpedanties mee kunt meten, maar met "een megger" (of het werkwoord "meggeren") bedoelt men doorgaans een isolatieweerstandstester. De isolatieweerstand meten heb je in dit geval niet zo veel aan.quote:Als je helemaal goed wilt doen moet je een megger zien te regelen om je aard impedantie te meten.
Euh, wat? Moeten we gaan schelden?quote:Op woensdag 7 april 2021 22:16 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
nou noem dan gelijk het goede merk, dramzak
My bad, ik had even over het "gloeilamp" deel heen gelezen. Lampen onder de 7 watt zie je maar genoeg want het zijn vooral LED-lampen die tegenwoordig in de schappen liggen. Als je nu naar de winkel gaat op zoek naar een "laag vermogen lamp" kun je zomaar met een 4W LED-lampje thuiskomen.quote:En heb je ooit een gloeilamp onder de 7 watt gezien?
Jammer dat mensen dit soort gedrag met een topic report niet aan ons laten weten, dan kunnen we ingrijpen in plaats van dat we zoals nu dergelijke reacties na 3 dagen verwijderen.quote:Op donderdag 8 april 2021 02:04 schreef Ridocar het volgende:
Weer een mooi topic dat verzandt in een verplaswedstrijd van users die denken er verstand van te hebben.
|