Ligt de warmtepomp buiten?quote:Op woensdag 29 april 2020 16:31 schreef sjorsie1982 het volgende:
dan zou je toch ergens water moeten zien lekken?
het monoblock staat buiten. Bij deze hoeveelheden water zou je iets moeten zien. Tenzij hij alleen lekt bij heet water, dan verdampt het gelijk.quote:Op woensdag 29 april 2020 16:39 schreef Captain_Ghost het volgende:
[..]
Ligt de warmtepomp buiten?
Anders kan de leiding in tussen muur gaan lekken..
Voor de rest weet ik niet.
Defect of te klein expansievat zou kunnen, maar ik zie geen plas onder de overstort. Wellicht verdampt het gelijk?quote:Op woensdag 29 april 2020 17:26 schreef tux87 het volgende:
Dan zou je inderdaad een plas water moeten zien onder de pomp. De wisselaar zou dan moeten lekken.
Defect expansievat? Of toch ergens een grote luchtbel in een radiator? Zit er nog een aparte overstort in de pomp of juist ergens in het systeem?
Lopen er nog leidingen uit het zicht, in een kruipruimte of buiten door de tuin?
er zit een boiler in. Dat is een vat met spiraal. Omdat er in het vat tapwater zit mag ik er hoop ik vvanuit gaan dat er geen cv water in het tapwater lekt....quote:Op woensdag 29 april 2020 17:47 schreef tux87 het volgende:
Zit er een boiler in het systeem? Lekt het weg via overdruk in de boiler?
hoe kom je daarachter?quote:Op woensdag 29 april 2020 19:33 schreef Ivo1985 het volgende:
Defect overdrukventiel? Mogelijk als gevolg van een defect expansievat.
Loost er een overstort in de riolering? Misschien een restant van de eventuele oude CV installatie?quote:Op woensdag 29 april 2020 19:38 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
hoe kom je daarachter?
Ik denk erover om het expansievat te vervangen met een groter exemplaar.
neequote:Op woensdag 29 april 2020 19:48 schreef tux87 het volgende:
[..]
Loost er een overstort in de riolering? Misschien een restant van de eventuele oude CV installatie?
Er ging niks open.quote:Op woensdag 29 april 2020 23:12 schreef TR08 het volgende:
Je kan het systeem een keer vullen, belasten en dan erbij blijven kijken of de druk zakt of juist stijgt tot een X niveau en daar ineens strak blijft hangen terwijl de water temperatuur nog verder stijgt
Dan koud nog een keer tot die druk vullen en dan zien of er een ventiel ergens opent
Kijk eens goed naar dat ventiel. Wanneer het een standaard 3 bar ventiel is, dan zal een groter expansievat niet helpen. Dan zul je daar een 8 bar ventiel moeten plaatsen.quote:Op zaterdag 2 mei 2020 16:31 schreef sjorsie1982 het volgende:
Dit betekent dat bij het verwarmen de druk bij de buitenunit tegen de 3 bar aanzit als bij koud water de druk bij de binnenunit op 1.8-1.9 bar is.
De buitenunit heeft ook een overstortventiel die dan waarschijnlijk open gaat.
een expansievat zorgt ervoor dat de druk niet oploopt bij verwarmen... als die te klein is dan loopt de druk toch op en kan het overstortventiel open gaan. Als de druk niet stijgt vanwege het expansievat dan gaat het overstortventiel ook niet open.quote:Op maandag 4 mei 2020 11:36 schreef Watuntrik het volgende:
[..]
Kijk eens goed naar dat ventiel. Wanneer het een standaard 3 bar ventiel is, dan zal een groter expansievat niet helpen. Dan zul je daar een 8 bar ventiel moeten plaatsen.
Verder wanneer je de inhoud van de installatie weet dan kun je expansievat inhoud gemakkelijk berekenen.
Volume installatie x Uitzettingsq. water bij verwarmen + 25% veiligheidstoeslag.
Neem hierbij gemiddeld hoogste ketel temperatuur van 90°C = om en nabij 4% volume vermeerdering.
Ja, het beschermt idd tegen overdruk en reduseert pompgeluid, maar druk loopt altijd op... Met alleen de druk kun je niet bepalen of je expansievat voldoende volume heeft.quote:Op maandag 4 mei 2020 17:49 schreef sjorsie1982 het volgende:
een expansievat zorgt ervoor dat de druk niet oploopt bij verwarmen...
quote:Op maandag 4 mei 2020 17:49 schreef sjorsie1982 het volgende:
Hoe moet je de inhoud van je installatie weten?
dan kom ik op 250l en dan is mijn 10 liter expansievat te kleinquote:Op maandag 4 mei 2020 18:51 schreef Watuntrik het volgende:
[..]
Ja, het beschermt idd tegen overdruk en reduseert pompgeluid, maar druk loopt altijd op... Met alleen de druk kun je niet bepalen of je expansievat voldoende volume heeft.
[..]
Dit wordt in de regel al voor de installatie berekend uiteraard door installatiebedrijf.
Is daar deels of geheel door beunhazen gewerkt en alle gegevens verloren gegaan dan kun je zelfs nog met de calorische waarde bij benadering de inhoud schatten. Dat is wel even turven en tellen. Elke type radiator heeft zijn calorische waarde en daaruit is volume inhoud me te berekenen. Daar zijn ook formules en tabellen voor te vinden. Die dus gebruikt worden in zulke gevallen om de inhoud van expansievat te bepalen.
https://www.warmteservice(...)yNTgyNDk3NTgucGRmfC0
Dus alle radiatoren opgeteld is X Watt.. Installatie met paneelradiatoren V = +/- 8.6L/kW
Dan met de 25% veiligheidstoeslag voor expansievat volume zit je altijd goed.
Zal toch niet al te moeilijk zijn om type radiators en de kW waarde te achterhalen.
|